KiB.org Posted November 6, 2019 Posted November 6, 2019 Недавно закупили у вас 100 штук контроллеров ERD-4 (с разъемами DEGSON). При настройке выяснилось, что не корректно работает сохранение конфигурации для портов DO. Для большей наглядности и понимания проблемы предлагаю вам провести вот такой эксперимент: Переведите все порты в режим DO. Переключаете все переключатели в состояние ВКЛ. Сохраняете конфиг, перезагружаете контроллер по питанию. После перезагрузки часть портов возвращаются в исходное положение. То же самое с режимом замкнутые/разомкнутые контакты. Если порт переключился в режим ВКЛ, то не всегда его удается вернуть в первоначальное выключенное состояние после перезагрузки. Аналогично с замкнутыми/разомкнутыми контактами. Пробовал прошивки с 9 по 11, и индустриальную. Везде одно и то же. на 8-й вроде работает нормально, но она старая. Прошу оперативно разобраться с данной проблемой и обновить прошивку. Вставить ник Quote
AfanasiyBelyushin Posted November 6, 2019 Posted November 6, 2019 29 минут назад, KiB.org сказал: Недавно закупили у вас 100 штук контроллеров ERD-4 (с разъемами DEGSON). При настройке выяснилось, что не корректно работает сохранение конфигурации для портов DO. Для большей наглядности и понимания проблемы предлагаю вам провести вот такой эксперимент: Переведите все порты в режим DO. Переключаете все переключатели в состояние ВКЛ. Сохраняете конфиг, перезагружаете контроллер по питанию. После перезагрузки часть портов возвращаются в исходное положение. То же самое с режимом замкнутые/разомкнутые контакты. Если порт переключился в режим ВКЛ, то не всегда его удается вернуть в первоначальное выключенное состояние после перезагрузки. Аналогично с замкнутыми/разомкнутыми контактами. Пробовал прошивки с 9 по 11, и индустриальную. Везде одно и то же. на 8-й вроде работает нормально, но она старая. Прошу оперативно разобраться с данной проблемой и обновить прошивку. Добрый день. Воспроизведём описанную вами ситуацию на тестовом стенде и свяжемся с вами по результатам. Вставить ник Quote
AfanasiyBelyushin Posted November 6, 2019 Posted November 6, 2019 2 часа назад, KiB.org сказал: Недавно закупили у вас 100 штук контроллеров ERD-4 (с разъемами DEGSON). При настройке выяснилось, что не корректно работает сохранение конфигурации для портов DO. Для большей наглядности и понимания проблемы предлагаю вам провести вот такой эксперимент: Переведите все порты в режим DO. Переключаете все переключатели в состояние ВКЛ. Сохраняете конфиг, перезагружаете контроллер по питанию. После перезагрузки часть портов возвращаются в исходное положение. То же самое с режимом замкнутые/разомкнутые контакты. Если порт переключился в режим ВКЛ, то не всегда его удается вернуть в первоначальное выключенное состояние после перезагрузки. Аналогично с замкнутыми/разомкнутыми контактами. Пробовал прошивки с 9 по 11, и индустриальную. Везде одно и то же. на 8-й вроде работает нормально, но она старая. Прошу оперативно разобраться с данной проблемой и обновить прошивку. Добрый день. Воспроизвели ситуацию на тестовом стенде. Исправили в новой версии прошивки, просьба проверить работу контроллера с ней. Взять прошивку можно в репозитории: http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ Вставить ник Quote
KiB.org Posted November 7, 2019 Posted November 7, 2019 On 11/6/2019 at 12:45 PM, AfanasiyBelyushin said: Добрый день. Воспроизвели ситуацию на тестовом стенде. Исправили в новой версии прошивки, просьба проверить работу контроллера с ней. Взять прошивку можно в репозитории: http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ Первый контроллер работает. Спасибо!!! Вставить ник Quote
Dmitriy Lizunov Posted November 7, 2019 Posted November 7, 2019 В 10.06.2019 в 15:14, st.blackd сказал: Так же есть проблема с DHCP. Мы используем циски в своих сетях, при перебоях с электричеством контроллер включается значительно быстрее роутера и свича, соответственно контроллер получается недоступным до ручной перезагрузки, вопрос решается прописыванием статики, но это не всегда удобно. Добрый день. Разработали функционал таймаута DHCP: Добавлена возможность задать время (от 0 до 999 секунд) в течении которого ERD-4 пытается получить IP по DHCP, по истечению данного таймаута выставляется дефолтный IP (192.168.15.20). Данный функционал уже доступен в тестовой прошивке: http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ERD-4_vi0.1.3.bin Вставить ник Quote
StraNiX Posted November 11, 2019 Posted November 11, 2019 Здравствуйте, SNR-ERD-4 прошивка 1.11.0, можете сделать Email-сообщения более информативными? Сейчас приходят сообщения, вида: SNR-ERD-4: Normal Temperature, было бы удобнее, если писалась бы какая текущая температура. То есть когда выходит за пределы нормальной работы и когда нормальная температура, то писать текущую температуру. Насколько я понял, в новых версиях прошивки такого нет. Вставить ник Quote
Dmitriy Lizunov Posted November 11, 2019 Posted November 11, 2019 24 минуты назад, StraNiX сказал: Здравствуйте, SNR-ERD-4 прошивка 1.11.0, можете сделать Email-сообщения более информативными? Сейчас приходят сообщения, вида: SNR-ERD-4: Normal Temperature, было бы удобнее, если писалась бы какая текущая температура. То есть когда выходит за пределы нормальной работы и когда нормальная температура, то писать текущую температуру. Насколько я понял, в новых версиях прошивки такого нет. Добрый день. Просьба воспользоватся текущей версией прошивки: http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ERD-4_vi0.1.3.bin Вы устанавливаете триггер, именно по этому триггеру и получаете уведомление. В текущей версии помимо статуса, есть ещё и информация по установленному триггеру. Для демонстрации инициировал аварию при 40C и восстановление при 30С: Логи на ERD: Сообщения в почту аналогичные: SNR-ERD-4-Office: Critical Temperature on 1303213103 more than 30 ТАC SNR-ERD-4-Office: Normal Temperature on 1303213103 less than 40 ТАC Вставить ник Quote
StraNiX Posted November 11, 2019 Posted November 11, 2019 1 минуту назад, Dmitriy Lizunov сказал: Просьба воспользоватся текущей версией прошивки: http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ERD-4_vi0.1.3.bin Спасибо, попробую, видимо я упустил это изменение Вставить ник Quote
StraNiX Posted November 12, 2019 Posted November 12, 2019 21 час назад, Dmitriy Lizunov сказал: Просьба воспользоватся текущей версией прошивки: http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ERD-4_vi0.1.3.bin Вчера я упустил, а когда выйдет стабильная версия прошивки? Вставить ник Quote
AfanasiyBelyushin Posted November 20, 2019 Posted November 20, 2019 В 07.11.2019 в 11:04, KiB.org сказал: Первый контроллер работает. Спасибо!!! Добрый день. Удалось ли проверить на остальных контроллерах работу с данной прошивкой? Необходимый функционал работает как ожидалось? Вставить ник Quote
bytestore Posted November 26, 2019 Posted November 26, 2019 Запрос вычисления средней температуры от нескольких температурных датчиков. Или как вариант по максимумам и минимумам от нескольких датчиков. Например если любой из пяти датчиков пробил минимум срабатывает логика, так же и по максимуму. Нужно для ПИД регулятора. Вставить ник Quote
Alexey902 Posted December 12, 2019 Posted December 12, 2019 Добрый день. Подскажите, как получить по snmp данные ADC не в виде целого числа (пример - 12) а со знаками после запятой (пример - 12.43) # snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.4 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1 SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.6.1.2.0 = INTEGER: 12 Пример выдачи целого числа Вставить ник Quote
AfanasiyBelyushin Posted December 12, 2019 Posted December 12, 2019 13 минут назад, Alexey902 сказал: Добрый день. Подскажите, как получить по snmp данные ADC не в виде целого числа (пример - 12) а со знаками после запятой (пример - 12.43) # snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.4 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1 SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.6.1.2.0 = INTEGER: 12 Пример выдачи целого числа Добрый день. Данные о статусе формата данных доступны в OID: dataType .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 В данном OID’е содержится состояние опции «Тип данных» - формат данных, в которых устройство отдает значения измеренных величин (напряжение, ток и тд). Устройство поддерживает 3 типа (формата) данных: 1. Integer (целые); 2. Float (данные с плавающей запятой); 3. uFloat (целые, но с отображением знаков после запятой). В этом формате значение умножается на 100, т.е., например, 1234 = 12.34. Этот формат служит для передачи действительного значения SNMPменеджерам, которые не поддерживают работу с данными с плавающей запятой. snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 i n где «n» - состояние: 0: integer 1: float 2: ufloat Вставить ник Quote
Alexey902 Posted December 12, 2019 Posted December 12, 2019 28 минут назад, AfanasiyBelyushin сказал: Добрый день. Данные о статусе формата данных доступны в OID: dataType .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 В данном OID’е содержится состояние опции «Тип данных» - формат данных, в которых устройство отдает значения измеренных величин (напряжение, ток и тд). Устройство поддерживает 3 типа (формата) данных: 1. Integer (целые); 2. Float (данные с плавающей запятой); 3. uFloat (целые, но с отображением знаков после запятой). В этом формате значение умножается на 100, т.е., например, 1234 = 12.34. Этот формат служит для передачи действительного значения SNMPменеджерам, которые не поддерживают работу с данными с плавающей запятой. snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 i n где «n» - состояние: 0: integer 1: float 2: ufloat Спасибо за быстрый ответ, помогло, все работает ))) Вставить ник Quote
hiller Posted December 14, 2019 Posted December 14, 2019 (edited) Добрый день! Купили около 40 ERD4 и планируем еще! Хотим вот такую функцию: Изменение состояния реле 220v на заданное время по SNMP. Чтобы его можно было включить или выключить на N секунд. Есть некое устройство, которое должно быть включено не более и не менее N секунд, сейчас мы даем команду на замыкание реле, а через нужное время - на размыкание. Но в случае, если мы замкнули реле и пропала связь, команду на размыкание мы подать не можем, устройство либо продолжает работать, что для него критично, либо ждет сработки watchdog, который по пропаданию пинга выключит реле, что делает время его работы малопредсказуемым. Можно реализовать такую функцию? Заранее спасибо! Edited December 14, 2019 by hiller Вставить ник Quote
Dmitriy Lizunov Posted December 16, 2019 Posted December 16, 2019 В 15.12.2019 в 00:40, hiller сказал: Добрый день! Купили около 40 ERD4 и планируем еще! Хотим вот такую функцию: Изменение состояния реле 220v на заданное время по SNMP. Чтобы его можно было включить или выключить на N секунд. Есть некое устройство, которое должно быть включено не более и не менее N секунд, сейчас мы даем команду на замыкание реле, а через нужное время - на размыкание. Но в случае, если мы замкнули реле и пропала связь, команду на размыкание мы подать не можем, устройство либо продолжает работать, что для него критично, либо ждет сработки watchdog, который по пропаданию пинга выключит реле, что делает время его работы малопредсказуемым. Можно реализовать такую функцию? Заранее спасибо! Добрый день, данный функционал реализован по средствам ВЕБ интерфейса: Вы устанавливаете время перезагрузки, отмечаете чекбокс и применяете настройку. После выполнения, состояние Реле или DO меняется на противоположное от текущего (было включено стало выключено и наоборот) на указанный Вами промежуток времени. Так же есть реализация по SNMP: Что бы установить время перезагрузки как постоянное значение: .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.1 - Реле .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.2 - DO-1 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.3 - DO-2 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.4 - DO-3 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.5 - DO-4 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.6 - DO-5 Отправлять Integer: от 1 до 255 - секунд После чего перезагрузка: .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.1 - Реле .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.2 - DO-1 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.3 - DO-2 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.4 - DO-3 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.5 - DO-4 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.6 - DO-5 Отправлять Integer: "2" в нужный OID Вставить ник Quote
novax Posted February 19, 2020 Posted February 19, 2020 (edited) Здравствуйте! SNR-ERD4C, Отображает отрицательную температуру как положительную. Температуру, приблизительно -30С отображает как 90С, нам же нужен контроль как отрицательной темературы так и положительной. Версия прошивки 1.11.1 Edited February 19, 2020 by novax Вставить ник Quote
AfanasiyBelyushin Posted February 19, 2020 Posted February 19, 2020 1 минуту назад, novax сказал: Здравствуйте! SNR-ERD4C, Отображает отрицательную температуру как положительную. Температуру, приблизительно -30С отображает как 90С, нам же нужен контроль как отрицательной темературы так и положительной. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой датчик используете для измерения температуры? Также просьба указать прошивку установленную на контроллере и есть ли какие-то ошибки в логе журнала. Вставить ник Quote
novax Posted February 19, 2020 Posted February 19, 2020 (edited) 31 минуту назад, AfanasiyBelyushin сказал: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой датчик используете для измерения температуры? Также просьба указать прошивку установленную на контроллере и есть ли какие-то ошибки в логе журнала. Версия прошивки 1.11.1, датчики SNR-DTS-2 2шт, подключены по трех проводной схеме, ошибок в журнале нет. Но сыпятся ошибки на 1-Wire , 1685 ошибок за сутки. Подключены оба датчика без удлинительных кабелей, параллельно. При чем, чем выше температура на датчике который отображает отрицательную температуру, в пределах отрицательных, тем выше значения отображает ERD. В положительные температуры окружающего воздуха показания в норме. Edited February 19, 2020 by novax Вставить ник Quote
AfanasiyBelyushin Posted February 19, 2020 Posted February 19, 2020 1 час назад, novax сказал: Версия прошивки 1.11.1, датчики SNR-DTS-2 2шт, подключены по трех проводной схеме, ошибок в журнале нет. Но сыпятся ошибки на 1-Wire , 1685 ошибок за сутки. Подключены оба датчика без удлинительных кабелей, параллельно. Можете подсказать нет ли повреждений на кабелях датчиков и не располагаются ли рядом устройства, которые могут создавать электромагнитную помеху? Вставить ник Quote
novax Posted February 19, 2020 Posted February 19, 2020 (edited) 2 часа назад, AfanasiyBelyushin сказал: Можете подсказать нет ли повреждений на кабелях датчиков и не располагаются ли рядом устройства, которые могут создавать электромагнитную помеху? Повреждений нет, помехи так же исключены, так как располагаются не менее 300 мм от силовых линий (Экранированы) и 400 мм от металлического шкафа, с оборудованием шкаф заземленный. Странность в том, что, при положительных окружающих температурах датчики отображают данные корректно. Утром температура была около -30, датчик отображал около 90С, сейчас около -25 отображает 104С. Edited February 19, 2020 by novax Вставить ник Quote
AfanasiyBelyushin Posted February 20, 2020 Posted February 20, 2020 19 часов назад, novax сказал: Повреждений нет, помехи так же исключены, так как располагаются не менее 300 мм от силовых линий (Экранированы) и 400 мм от металлического шкафа, с оборудованием шкаф заземленный. Странность в том, что, при положительных окружающих температурах датчики отображают данные корректно. Утром температура была около -30, датчик отображал около 90С, сейчас около -25 отображает 104С. Добрый день. Предлагаю перенести наш диалог на support@nag.ru. Там более подробно и предметно рассмотрим варианты решения вашей проблемы. Вставить ник Quote
novax Posted February 20, 2020 Posted February 20, 2020 2 минуты назад, AfanasiyBelyushin сказал: Добрый день. Предлагаю перенести наш диалог на support@nag.ru. Там более подробно и предметно рассмотрим варианты решения вашей проблемы. Добрый. Давайте. Вставить ник Quote
asckold Posted February 23, 2020 Posted February 23, 2020 Добрый день, возникла проблемка, перестает отвечать 161 порт, сбрасываешь настройки в "0", порт доступен , после всех настроек не доступен. Скажите, может при включение определенного сервиса , snmp перестает работать , что , то его перекрывает. При сканирование портов 161, 162 выдает 161/udp open|filtered snmp 162/udp closed snmptrap, сбрасываю настройки , опять порты доступны. Версия прошивки 1.11.1, версия загрузчика 1.0, ревизия платы устройства 4.5. Вставить ник Quote
AfanasiyBelyushin Posted February 25, 2020 Posted February 25, 2020 В 23.02.2020 в 18:06, asckold сказал: Добрый день, возникла проблемка, перестает отвечать 161 порт, сбрасываешь настройки в "0", порт доступен , после всех настроек не доступен. Скажите, может при включение определенного сервиса , snmp перестает работать , что , то его перекрывает. При сканирование портов 161, 162 выдает 161/udp open|filtered snmp 162/udp closed snmptrap, сбрасываю настройки , опять порты доступны. Версия прошивки 1.11.1, версия загрузчика 1.0, ревизия платы устройства 4.5. Добрый день. Можете уточнить, что именно настраиваете на контроллере? Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.