Deuce Posted October 30, 2021 Posted October 30, 2021 день добрый. подключаю датчики ds18b20 почему то контроллер через некоторое время автоматически переводит их в режим 9 бит понимаю что точность датчика 0.5 град. но для пид контроллера полезно знать изменение а не точность. как исправить ? Вставить ник Quote
Данилов Иван Posted November 3, 2021 Posted November 3, 2021 (edited) В 30.10.2021 в 16:09, Deuce сказал: день добрый. подключаю датчики ds18b20 почему то контроллер через некоторое время автоматически переводит их в режим 9 бит понимаю что точность датчика 0.5 град. но для пид контроллера полезно знать изменение а не точность. как исправить ? Добрый день. Устройство серии SNR-ERD-4? Какая версия ПО используется? В настоящее время в Beta версиях ПО сделали точность 0,125 (11 бит). Edited November 3, 2021 by Данилов Иван Вставить ник Quote
Deuce Posted November 7, 2021 Posted November 7, 2021 добрый вечер. поставил бету проблемма ушла.. до этого стояла последня офф версия... Вставить ник Quote
Aviajoker Posted November 30, 2021 Posted November 30, 2021 Добрый день! При обновлении прошивки с 1.6. на 2.9.27 с десяток устройств нормально себя почувствовали нормально как работали так и работают. а вот одно не выжило. симптомы следующие: по ПоЕ устройство включается, на секунд 5-6 поднимает ethernet, осле чего гасит порт и все. кнопка ресет не помогает. Вставить ник Quote
AfanasiyBelyushin Posted November 30, 2021 Posted November 30, 2021 В 30.11.2021 в 07:28, Aviajoker сказал: Добрый день! При обновлении прошивки с 1.6. на 2.9.27 с десяток устройств нормально себя почувствовали нормально как работали так и работают. а вот одно не выжило. симптомы следующие: по ПоЕ устройство включается, на секунд 5-6 поднимает ethernet, осле чего гасит порт и все. кнопка ресет не помогает. Приветствую! Если я правильно понял, то по при поднятии порта eth устройство у вас также доступно по icmp. Если это так, то можно "оживить" контроллер, залив прошивку через загрузчик. Чтобы получить инструкции как это сделать просьба написать на support@nag.ru. Вставить ник Quote
Aviajoker Posted November 30, 2021 Posted November 30, 2021 On 11/30/2021 at 12:02 PM, AfanasiyBelyushin said: Приветствую! Если я правильно понял, то по при поднятии порта eth устройство у вас также доступно по icmp. Если это так, то можно "оживить" контроллер, залив прошивку через загрузчик. Чтобы получить инструкции как это сделать просьба написать на support@nag.ru. да, все верно, по icmp доступно несколько секунд. Спасибо. отпишу в саппорт. Вставить ник Quote
isogonov Posted December 10, 2021 Posted December 10, 2021 В 16.12.2019 в 08:43, Dmitriy Lizunov сказал: Добрый день, данный функционал реализован по средствам ВЕБ интерфейса: Вы устанавливаете время перезагрузки, отмечаете чекбокс и применяете настройку. После выполнения, состояние Реле или DO меняется на противоположное от текущего (было включено стало выключено и наоборот) на указанный Вами промежуток времени. Так же есть реализация по SNMP: Что бы установить время перезагрузки как постоянное значение: .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.1 - Реле .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.2 - DO-1 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.3 - DO-2 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.4 - DO-3 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.5 - DO-4 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.6 - DO-5 Отправлять Integer: от 1 до 255 - секунд После чего перезагрузка: .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.1 - Реле .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.2 - DO-1 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.3 - DO-2 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.4 - DO-3 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.5 - DO-4 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.6 - DO-5 Отправлять Integer: "2" в нужный OID Добрый день не получается изменить таймер: Если передавать как float, то значение устанавливается в 159: Помогите пожалуйста разобраться, в каком формате нужно передавать значение для таймера Вставить ник Quote
Данилов Иван Posted December 14, 2021 Posted December 14, 2021 В 10.12.2021 в 13:11, isogonov сказал: Добрый день не получается изменить таймер: Если передавать как float, то значение устанавливается в 159: Помогите пожалуйста разобраться, в каком формате нужно передавать значение для таймера Добрый день. Спасибо за замечание, была ошибка с преобразованием типов. Попробуйте версию ПО: https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ERD-4_2.17.41b_13.12.2021_16.03.bin Вставить ник Quote
tedeev Posted December 15, 2021 Posted December 15, 2021 Добрый день,используем snr erd-5 ,по снмп не получается собрать информацию по мониторингу ибп,есть только информация по ибп а состояние мониторинга нет,по snmp ее можно выводить? Вставить ник Quote
AfanasiyBelyushin Posted December 17, 2021 Posted December 17, 2021 В 15.12.2021 в 13:33, tedeev сказал: Добрый день,используем snr erd-5 ,по снмп не получается собрать информацию по мониторингу ибп,есть только информация по ибп а состояние мониторинга нет,по snmp ее можно выводить? Добрый день. Да, можно. Для этого необходимо использовать MIB RFC1628. RFC1628.mib Вставить ник Quote
sandrew Posted January 25, 2022 Posted January 25, 2022 Добрый день коллеги! Есть ли у кого нибудь актуальный шаблон для zabbix под более-менее свежую прошивку? Вставить ник Quote
Audito Posted January 31, 2022 Posted January 31, 2022 Добрый день! В поисках версии ПО с поддержкой MQTT (с возможностью указать топик для отправки) решил обновиться с версии 1.6 до ERD-4_2.17.41b_13.12.2021_16.03 и столкнулся с проблемой описанной выше, устройство переходит в циклический ребут. Восстановление через TFTP с откатом версии помогло в решении вопроса восстановления работоспособности устройства, но переход на версию 2.хх с требуемой поддержкой MQTT отказывается работать. После обновления даже до последней актуальной версии устройство позволяет войти на Web и коннектится с MQTT брокером некоторое время (5-40 мин), потом прекращает отправлять топики брокеру и пропадает доступ на web, icmp запросы при этом спокойно продолжают приходить с ответом от устройства. Ребут по питанию демонстрирует аналогичное поведение устройства. На версии 1.6 устройство работало несколько месяцев без отвалов правда без функционала MQTT. Перебрал версии от 1.6 до последней. Куда копать? Вставить ник Quote
Данилов Иван Posted February 8, 2022 Posted February 8, 2022 В 31.01.2022 в 11:21, Audito сказал: Добрый день! В поисках версии ПО с поддержкой MQTT (с возможностью указать топик для отправки) решил обновиться с версии 1.6 до ERD-4_2.17.41b_13.12.2021_16.03 и столкнулся с проблемой описанной выше, устройство переходит в циклический ребут. Восстановление через TFTP с откатом версии помогло в решении вопроса восстановления работоспособности устройства, но переход на версию 2.хх с требуемой поддержкой MQTT отказывается работать. После обновления даже до последней актуальной версии устройство позволяет войти на Web и коннектится с MQTT брокером некоторое время (5-40 мин), потом прекращает отправлять топики брокеру и пропадает доступ на web, icmp запросы при этом спокойно продолжают приходить с ответом от устройства. Ребут по питанию демонстрирует аналогичное поведение устройства. На версии 1.6 устройство работало несколько месяцев без отвалов правда без функционала MQTT. Перебрал версии от 1.6 до последней. Куда копать? Добрый день. Параллельно Вы обратились в техническую поддержку support.nag.ru, вопрос решаем в рамках обращения. Вставить ник Quote
Nixdorf2k Posted April 14, 2022 Posted April 14, 2022 Добрый день. Подскажите, приобрели данный контроллер вместе с датчиком DHT22(AM2302). Контроллер не видит этот датчик. Режим Single Wire. Датчик температуры 1-Wire работает корректно. Прошивка последняя стабильная. Датчик исправен (проверил на raspberry). Я так понимаю с AM2302 работать этом контроллере не хочет из-за проблемы не полной совместимости с DHT22. Есть ли ещё варианты измерять Температуру и влажность на этом контроллере? Или только искать именно DHT22? P.S. Есть ли в планах добавлять поддержку шины i2c и датчиков температуры/влажности на этой шине? (DHT22 не самый лучший датчик для этих задач) Вставить ник Quote
Данилов Иван Posted April 15, 2022 Posted April 15, 2022 В 14.04.2022 в 10:40, Nixdorf2k сказал: Добрый день. Подскажите, приобрели данный контроллер вместе с датчиком DHT22(AM2302). Датчик у нас приобретали совместно с контроллером? В 14.04.2022 в 10:40, Nixdorf2k сказал: Контроллер не видит этот датчик. Режим Single Wire. Датчик температуры 1-Wire работает корректно. Прошивка последняя стабильная. Датчик исправен (проверил на raspberry). Уточните номер ПО. Попробуйте на версии: https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ERD-4-2.18.1-0902221132-15283b43.bin В 14.04.2022 в 10:40, Nixdorf2k сказал: Я так понимаю с AM2302 работать этом контроллере не хочет из-за проблемы не полной совместимости с DHT22. У нас на стендах везде аналогичный датчик, всё работает без нареканий. Уточните на какой длине от контроллера расположен датчик? Напряжения питания хватает датчику? Какое напряжение на контактах датчика, есть возможность измерить? Датчик подключаете по 3х проводной схеме: +5 питание, GND, data? В 14.04.2022 в 10:40, Nixdorf2k сказал: Есть ли ещё варианты измерять Температуру и влажность на этом контроллере? Или только искать именно DHT22? В настоящий момент датчик DHT22, единственный вариант измерять влажность. В 14.04.2022 в 10:40, Nixdorf2k сказал: P.S. Есть ли в планах добавлять поддержку шины i2c и датчиков температуры/влажности на этой шине? (DHT22 не самый лучший датчик для этих задач) Есть в планах сделать датчик влажности на шине 1-wire. Задача в работе, ориентировочно в 3м-4м квартале ожидаем поступление на склад. Вставить ник Quote
Nixdorf2k Posted April 18, 2022 Posted April 18, 2022 On 4/15/2022 at 2:18 PM, Данилов Иван said: Датчик у нас приобретали совместно с контроллером? Да. On 4/15/2022 at 2:18 PM, Данилов Иван said: У нас на стендах везде аналогичный датчик, всё работает без нареканий. Уточните на какой длине от контроллера расположен датчик? Напряжения питания хватает датчику? Какое напряжение на контактах датчика, есть возможность измерить? Датчик подключаете по 3х проводной схеме: +5 питание, GND, data? Да пока нет никакой длины от силы 15см. На пинборде собрал короткими проводами. Схема 3х проводная +5 Data GND. Напряжение на датчике порядка 5,5-5,6v. Пробовал через светодиодиод понизить напряжение. Всё же 5,5 многовато. Но результатов не дало. Напряжение падает до ~4v, Dallas работает, AM2302 ни в какую. On 4/15/2022 at 2:18 PM, Данилов Иван said: Попробуйте на версии: https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ERD-4-2.18.1-0902221132-15283b43.bin Попробовал. Странно, но даже 1-wire Dallas не хочет определяться. Стоит попробовать другие прошивки из Beta? Вставить ник Quote
Данилов Иван Posted April 19, 2022 Posted April 19, 2022 В 18.04.2022 в 22:48, Nixdorf2k сказал: Странно, но даже 1-wire Dallas не хочет определяться. Прошу обратиться в техническую поддержку, написать на support@nag.ru. Вставить ник Quote
Dmitry Smirnov Posted May 12, 2022 Posted May 12, 2022 Добрый день Есть устройство SNR-ERD-4c с версией прошивки 2.5.9 при работе с ним возникли некоторые вопросы: 1) на вашем оф сайте есть инструкция для данного контроллера. Какой версии прошивки соответствуют описанные в мануале команды SNMP? 2) есть ли возможность по средствам SNMP через Zabbix 5.4 управлять портами DIO1-DIO5? Вставить ник Quote
Данилов Иван Posted May 12, 2022 Posted May 12, 2022 Добрый день. В 12.05.2022 в 08:19, Dmitry Smirnov сказал: 1) на вашем оф сайте есть инструкция для данного контроллера. Какой версии прошивки соответствуют описанные в мануале команды SNMP? Описанные команды SNMP справедливы для любой версии ПО. В 12.05.2022 в 08:19, Dmitry Smirnov сказал: 2) есть ли возможность по средствам SNMP через Zabbix 5.4 управлять портами DIO1-DIO5? Что понимаете под управлением портами: DIO1-DIO5? ПО Zabbix прежде всего ориентировано на мониторинг параметров, если требуется чем-то управлять, то нужно подключать скрипты и т.п. для возможности отправить команду управления. Вставить ник Quote
Dmitry Smirnov Posted May 12, 2022 Posted May 12, 2022 В 12.05.2022 в 12:36, Данилов Иван сказал: Добрый день. Описанные команды SNMP справедливы для любой версии ПО. Что понимаете под управлением портами: DIO1-DIO5? ПО Zabbix прежде всего ориентировано на мониторинг параметров, если требуется чем-то управлять, то нужно подключать скрипты и т.п. для возможности отправить команду управления. Под управлением понимается возможность перезагрузки порта путём отправки необходимого OID. Вставить ник Quote
Dmitriy Lizunov Posted May 12, 2022 Posted May 12, 2022 В 12.05.2022 в 10:42, Dmitry Smirnov сказал: Под управлением понимается возможность перезагрузки порта путём отправки необходимого OID. Добрый день. Функционал выполнения команд snmp set чаще всего не предусмотрено системами мониторинга. В частности Zabbix не обладает таким функционалом в базовой конфигурации. Вставить ник Quote
Dmitry Smirnov Posted May 12, 2022 Posted May 12, 2022 В 12.05.2022 в 12:58, Dmitriy Lizunov сказал: Добрый день. Функционал выполнения команд snmp set чаще всего не предусмотрено системами мониторинга. В частности Zabbix не обладает таким функционалом в базовой конфигурации. Спасибо. Рассмотрю, что можно сделать с zabbix, но всё равно интересует вопрос, есть ли OID отвечающие за перезапуск портов? Вставить ник Quote
Dmitriy Lizunov Posted May 12, 2022 Posted May 12, 2022 В 12.05.2022 в 11:04, Dmitry Smirnov сказал: есть ли OID отвечающие за перезапуск портов? Да. Актуальные OID описаны в MIB файле. У каждого DIO в режиме выхода (DO) есть функция включить, выключить и перезагрузка (изменение текущего состояние на противоположное на указанный промежуток времени с последующим возвращением в исходное состояние). Вставить ник Quote
Grifonsk Posted May 13, 2022 Posted May 13, 2022 SNR-ERD-4 (прошивка 2.9.27, загрузчик 1.0, плата 4.5), подключено 9*DS18B20. На прошивке 2.9.27 точность датчика 0,5гр.(9 бит), но корректно работает mqtt (mosquitto 2.0.14). На прошивке 2.12.28 датчик работают с точностью. 0,1гр.(11 бит), но проблемы с mqtt - после подключению к брокеру ERD становится недоступен (unreachable, на Ping не отвечает). Помогает только положить временно брокер, перегрузить ERD, убить mqtt (кривым образом! - несуществующий сервер указать). Что прошить, где mqtt нормальный и 11бит на dallas-ах? Сделайте уже кнопку принудительного отключения mqtt на вкладке "Администрирование-MQTT" и хоть минимальный лог клиента mqtt, а то устал отлавливать причину отсутствия подключения, из-за проблемы с клиентами MQTTv3.1 (На сервере "Bad socket read/write on client XXXX: Invalid arguments provided." Из-за отсутствия "max_keepalive" в конфигурации брокера). Вставить ник Quote
altec Posted May 16, 2022 Posted May 16, 2022 (edited) Здравствуйте! В наличии имеется устройство SNR-ERD-4s версия ПО 1.11.0, версия загрузчика 1.0, ревизия платы 4.5. При попытке произвести обновление ПО получаем сообщение "Ошибка загрузки прошивки". При этом неважно, какая версия прошивки загружается. В чем может быть проблема? Вопрос не актуален. Решился перезагрузкой устройства. Edited May 16, 2022 by altec Вопрос не актуален. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.