Jump to content

Recommended Posts

Posted

день добрый.

подключаю датчики ds18b20

почему то контроллер через некоторое время автоматически переводит их в режим 9 бит 

понимаю что точность датчика 0.5 град. но для пид контроллера полезно знать изменение а не точность. 

как исправить ? 

  • Replies 289
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted (edited)
В 30.10.2021 в 16:09, Deuce сказал:

день добрый.

подключаю датчики ds18b20

почему то контроллер через некоторое время автоматически переводит их в режим 9 бит 

понимаю что точность датчика 0.5 град. но для пид контроллера полезно знать изменение а не точность. 

как исправить ? 

Добрый день.

Устройство серии SNR-ERD-4?

Какая версия ПО используется?

В настоящее время в Beta версиях ПО сделали точность 0,125 (11 бит).

Edited by Данилов Иван
  • 4 weeks later...
Posted

Добрый день!

При обновлении прошивки с 1.6. на 2.9.27 с десяток устройств нормально себя почувствовали нормально как работали так и работают. а вот одно не выжило. симптомы следующие: по ПоЕ устройство включается, на секунд 5-6 поднимает ethernet, осле чего гасит порт и все. кнопка ресет не помогает.

Posted
В 30.11.2021 в 07:28, Aviajoker сказал:

Добрый день!

При обновлении прошивки с 1.6. на 2.9.27 с десяток устройств нормально себя почувствовали нормально как работали так и работают. а вот одно не выжило. симптомы следующие: по ПоЕ устройство включается, на секунд 5-6 поднимает ethernet, осле чего гасит порт и все. кнопка ресет не помогает.

Приветствую!

Если я правильно понял, то по при поднятии порта eth устройство у вас также доступно по icmp. Если это так, то можно "оживить" контроллер, залив прошивку через загрузчик. Чтобы получить инструкции как это сделать просьба написать на support@nag.ru.

Posted
On 11/30/2021 at 12:02 PM, AfanasiyBelyushin said:

Приветствую!

Если я правильно понял, то по при поднятии порта eth устройство у вас также доступно по icmp. Если это так, то можно "оживить" контроллер, залив прошивку через загрузчик. Чтобы получить инструкции как это сделать просьба написать на support@nag.ru.

да, все верно, по icmp доступно несколько секунд. Спасибо. отпишу в саппорт.

  • 2 weeks later...
Posted
В 16.12.2019 в 08:43, Dmitriy Lizunov сказал:

 

Добрый день, данный функционал реализован по средствам ВЕБ интерфейса:

image.thumb.png.7e3289f4cde9ab9fdb129dd2de1db88b.png

 

Вы устанавливаете время перезагрузки, отмечаете чекбокс и применяете настройку.

После выполнения, состояние Реле или DO меняется на противоположное от текущего (было включено стало выключено и наоборот) на указанный Вами промежуток времени.

 

Так же есть реализация по SNMP:

Что бы установить время перезагрузки как постоянное значение:

 

.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.1 - Реле
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.2 - DO-1
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.3 - DO-2
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.4 - DO-3
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.5 - DO-4
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.6 - DO-5

 

Отправлять Integer: от 1 до 255 - секунд

 

После чего перезагрузка:

 

.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.1 - Реле
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.2 - DO-1
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.3 - DO-2
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.4 - DO-3
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.5 - DO-4
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.6 - DO-5

 

Отправлять Integer: "2"  в нужный OID

 

image.thumb.png.4394b49b4673a3f05794da41ad80a969.png

 

Добрый день не получается изменить таймер:

image.thumb.png.d2457f7f349711de0e5580a68c490987.png

 

Если передавать как float, то значение устанавливается в 159:
image.thumb.png.762f84afe2e213d68a458428abc1a54f.png

 

Помогите пожалуйста разобраться, в каком формате нужно передавать значение для таймера

Posted
В 10.12.2021 в 13:11, isogonov сказал:

Добрый день не получается изменить таймер:

image.thumb.png.d2457f7f349711de0e5580a68c490987.png

 

Если передавать как float, то значение устанавливается в 159:
image.thumb.png.762f84afe2e213d68a458428abc1a54f.png

 

Помогите пожалуйста разобраться, в каком формате нужно передавать значение для таймера

Добрый день.

Спасибо за замечание, была ошибка с преобразованием типов.

Попробуйте версию ПО: https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ERD-4_2.17.41b_13.12.2021_16.03.bin

Posted

Добрый день,используем snr erd-5 ,по снмп не получается собрать информацию по мониторингу ибп,есть только информация по ибп а  состояние мониторинга нет,по snmp ее можно выводить?

Posted
В 15.12.2021 в 13:33, tedeev сказал:

Добрый день,используем snr erd-5 ,по снмп не получается собрать информацию по мониторингу ибп,есть только информация по ибп а  состояние мониторинга нет,по snmp ее можно выводить?

Добрый день.

Да, можно. Для этого необходимо использовать MIB RFC1628.

RFC1628.mib

  • 1 month later...
Posted

Добрый день!

 

В поисках версии ПО с поддержкой MQTT (с возможностью указать топик для отправки) решил обновиться с версии 1.6 до ERD-4_2.17.41b_13.12.2021_16.03 и столкнулся с проблемой описанной выше, устройство

переходит в циклический ребут. Восстановление через TFTP с откатом версии помогло в решении вопроса восстановления работоспособности устройства, но переход на версию 2.хх с требуемой поддержкой

MQTT отказывается работать. После обновления даже до последней актуальной версии устройство позволяет войти на Web и  коннектится с MQTT брокером некоторое время (5-40 мин), потом прекращает отправлять топики 

брокеру и пропадает доступ на web, icmp запросы при этом спокойно продолжают приходить с ответом от устройства.  Ребут по питанию демонстрирует аналогичное поведение устройства.

На версии 1.6 устройство работало несколько месяцев без отвалов правда без функционала MQTT.

Перебрал версии от 1.6 до последней. Куда копать?

  • 2 weeks later...
Posted
В 31.01.2022 в 11:21, Audito сказал:

Добрый день!

 

В поисках версии ПО с поддержкой MQTT (с возможностью указать топик для отправки) решил обновиться с версии 1.6 до ERD-4_2.17.41b_13.12.2021_16.03 и столкнулся с проблемой описанной выше, устройство

переходит в циклический ребут. Восстановление через TFTP с откатом версии помогло в решении вопроса восстановления работоспособности устройства, но переход на версию 2.хх с требуемой поддержкой

MQTT отказывается работать. После обновления даже до последней актуальной версии устройство позволяет войти на Web и  коннектится с MQTT брокером некоторое время (5-40 мин), потом прекращает отправлять топики 

брокеру и пропадает доступ на web, icmp запросы при этом спокойно продолжают приходить с ответом от устройства.  Ребут по питанию демонстрирует аналогичное поведение устройства.

На версии 1.6 устройство работало несколько месяцев без отвалов правда без функционала MQTT.

Перебрал версии от 1.6 до последней. Куда копать?

Добрый день. Параллельно Вы обратились в техническую поддержку support.nag.ru, вопрос решаем в рамках обращения.

  • 2 months later...
Posted

Добрый день.

 

Подскажите, приобрели данный контроллер вместе с датчиком DHT22(AM2302).

Контроллер не видит этот датчик. Режим Single Wire. Датчик температуры 1-Wire работает корректно.

Прошивка последняя стабильная. Датчик исправен (проверил на raspberry).

Я так понимаю с AM2302 работать этом контроллере не хочет из-за проблемы не полной совместимости с DHT22.

Есть ли ещё варианты измерять Температуру и влажность на этом контроллере? Или только искать именно DHT22?

 

P.S. Есть ли в планах добавлять поддержку шины i2c и датчиков температуры/влажности на этой шине? (DHT22 не самый лучший датчик для этих задач)

Posted
В 14.04.2022 в 10:40, Nixdorf2k сказал:

Добрый день.

 

Подскажите, приобрели данный контроллер вместе с датчиком DHT22(AM2302).

Датчик у нас приобретали совместно с контроллером?

В 14.04.2022 в 10:40, Nixdorf2k сказал:

Контроллер не видит этот датчик. Режим Single Wire. Датчик температуры 1-Wire работает корректно.

Прошивка последняя стабильная. Датчик исправен (проверил на raspberry).

Уточните номер ПО.

Попробуйте на версии: https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ERD-4-2.18.1-0902221132-15283b43.bin

В 14.04.2022 в 10:40, Nixdorf2k сказал:

Я так понимаю с AM2302 работать этом контроллере не хочет из-за проблемы не полной совместимости с DHT22.

У нас на стендах везде аналогичный датчик, всё работает без нареканий. Уточните на какой длине от контроллера расположен датчик? Напряжения питания хватает датчику? Какое напряжение на контактах датчика, есть возможность измерить?

Датчик подключаете по 3х проводной схеме: +5 питание, GND, data?

В 14.04.2022 в 10:40, Nixdorf2k сказал:

Есть ли ещё варианты измерять Температуру и влажность на этом контроллере? Или только искать именно DHT22?

В настоящий момент датчик DHT22, единственный вариант измерять влажность.

В 14.04.2022 в 10:40, Nixdorf2k сказал:

P.S. Есть ли в планах добавлять поддержку шины i2c и датчиков температуры/влажности на этой шине? (DHT22 не самый лучший датчик для этих задач)

Есть в планах сделать датчик влажности на шине 1-wire. Задача в работе, ориентировочно в 3м-4м квартале ожидаем поступление на склад.

 

Posted
On 4/15/2022 at 2:18 PM, Данилов Иван said:

Датчик у нас приобретали совместно с контроллером?

Да.

 

On 4/15/2022 at 2:18 PM, Данилов Иван said:

У нас на стендах везде аналогичный датчик, всё работает без нареканий. Уточните на какой длине от контроллера расположен датчик? Напряжения питания хватает датчику? Какое напряжение на контактах датчика, есть возможность измерить?

Датчик подключаете по 3х проводной схеме: +5 питание, GND, data?

Да пока нет никакой длины от силы 15см. На пинборде собрал короткими проводами. Схема 3х проводная +5 Data GND. Напряжение на датчике порядка 5,5-5,6v.

Пробовал через светодиодиод понизить напряжение. Всё же 5,5 многовато. Но результатов не дало. Напряжение падает до ~4v, Dallas работает, AM2302 ни в какую.

 

On 4/15/2022 at 2:18 PM, Данилов Иван said:

Попробовал.

Странно, но даже 1-wire Dallas не хочет определяться.

Стоит попробовать другие прошивки из Beta?

  • 4 weeks later...
Posted

Добрый день

 

Есть устройство SNR-ERD-4c с версией прошивки 2.5.9 при работе с ним возникли некоторые вопросы:

1) на вашем оф сайте есть инструкция для данного контроллера. Какой версии прошивки соответствуют описанные в мануале команды SNMP?

2) есть ли возможность по средствам SNMP через Zabbix 5.4 управлять портами DIO1-DIO5?

 

 

Posted

Добрый день.

В 12.05.2022 в 08:19, Dmitry Smirnov сказал:

1) на вашем оф сайте есть инструкция для данного контроллера. Какой версии прошивки соответствуют описанные в мануале команды SNMP?

Описанные команды SNMP справедливы для любой версии ПО.

В 12.05.2022 в 08:19, Dmitry Smirnov сказал:

2) есть ли возможность по средствам SNMP через Zabbix 5.4 управлять портами DIO1-DIO5?

Что понимаете под управлением портами: DIO1-DIO5?

ПО Zabbix прежде всего ориентировано на мониторинг параметров, если требуется чем-то управлять, то нужно подключать скрипты и т.п. для возможности отправить команду управления.

Posted
В 12.05.2022 в 12:36, Данилов Иван сказал:

Добрый день.

Описанные команды SNMP справедливы для любой версии ПО.

Что понимаете под управлением портами: DIO1-DIO5?

ПО Zabbix прежде всего ориентировано на мониторинг параметров, если требуется чем-то управлять, то нужно подключать скрипты и т.п. для возможности отправить команду управления.

Под управлением понимается возможность перезагрузки порта путём отправки необходимого OID.

Posted
В 12.05.2022 в 10:42, Dmitry Smirnov сказал:

Под управлением понимается возможность перезагрузки порта путём отправки необходимого OID.

Добрый день.

Функционал выполнения команд snmp set чаще всего не предусмотрено системами мониторинга. В частности Zabbix не обладает таким функционалом в базовой конфигурации.

Posted
В 12.05.2022 в 12:58, Dmitriy Lizunov сказал:

Добрый день.

Функционал выполнения команд snmp set чаще всего не предусмотрено системами мониторинга. В частности Zabbix не обладает таким функционалом в базовой конфигурации.

Спасибо. Рассмотрю, что можно сделать с zabbix, но всё равно интересует вопрос, есть ли OID отвечающие за перезапуск портов?

 

Posted
В 12.05.2022 в 11:04, Dmitry Smirnov сказал:

есть ли OID отвечающие за перезапуск портов?

Да. Актуальные OID описаны в MIB файле. У каждого DIO в режиме выхода (DO) есть функция включить, выключить и перезагрузка (изменение текущего состояние на противоположное на указанный промежуток времени с последующим возвращением в исходное состояние).

Posted

SNR-ERD-4 (прошивка 2.9.27, загрузчик 1.0, плата 4.5), подключено 9*DS18B20.
На прошивке 2.9.27 точность датчика 0,5гр.(9 бит), но корректно работает mqtt (mosquitto 2.0.14).
На прошивке 2.12.28 датчик работают с точностью. 0,1гр.(11 бит), но проблемы с mqtt - после подключению к брокеру ERD становится недоступен (unreachable, на Ping не отвечает). Помогает только положить временно брокер, перегрузить ERD, убить mqtt (кривым образом! - несуществующий сервер указать).
Что прошить, где mqtt нормальный и 11бит на dallas-ах?

 

Сделайте уже кнопку принудительного отключения mqtt на вкладке "Администрирование-MQTT" и хоть минимальный лог клиента mqtt, а то устал отлавливать причину отсутствия подключения, из-за проблемы с клиентами MQTTv3.1 (На сервере "Bad socket read/write on client XXXX: Invalid arguments provided." Из-за отсутствия "max_keepalive" в конфигурации брокера).

Posted (edited)

Здравствуйте!

В наличии имеется устройство SNR-ERD-4s версия ПО 1.11.0, версия загрузчика 1.0, ревизия платы 4.5.

При попытке произвести обновление ПО получаем сообщение "Ошибка загрузки прошивки". При этом неважно, какая версия прошивки загружается. В чем может быть проблема?

 

Вопрос не актуален. Решился перезагрузкой устройства.

Edited by altec
Вопрос не актуален.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...