Grifonsk Posted May 18, 2022 Posted May 18, 2022 On 5/13/2022 at 10:21 AM, Grifonsk said: SNR-ERD-4 (прошивка 2.9.27, загрузчик 1.0, плата 4.5), подключено 9*DS18B20. Что прошить, где mqtt нормальный и 11бит на dallas-ах? Ответ стоит ждать? Вставить ник Quote
Данилов Иван Posted May 18, 2022 Posted May 18, 2022 В 18.05.2022 в 10:07, Grifonsk сказал: Ответ стоит ждать? Добрый день. Прошу проверить исправленную версию ПО: https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ERD-4-2.19.0-2205171038-6227842e.bin По итогу дать ОС. Так же: добавлен выключатель для MQTT. Лог для MQTT в текущих условиях добавить нет возможности. Вставить ник Quote
Grifonsk Posted May 19, 2022 Posted May 19, 2022 On 5/18/2022 at 6:01 PM, Данилов Иван said: Добрый день. Прошу проверить исправленную версию ПО: https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ERD-4-2.19.0-2205171038-6227842e.bin По итогу дать ОС. Так же: добавлен выключатель для MQTT. Лог для MQTT в текущих условиях добавить нет возможности. Спасибо. Рабочий MQTT и 11бит на dallas - подтверждаю. Вставить ник Quote
КА_Рыжков Posted July 1, 2022 Posted July 1, 2022 ADCIN 0.00 В - хотя подано 12В Подключен DHT22 - данные с него не выводятся, а точнее почти не выводятся, появляются на короткий промежуток времени и исчезают Пытался обновить: Ошибка загрузки файла как быть? Вставить ник Quote
Данилов Иван Posted July 1, 2022 Posted July 1, 2022 В 01.07.2022 в 16:16, КА_Рыжков сказал: ADCIN 0.00 В - хотя подано 12В Подключен DHT22 - данные с него не выводятся, а точнее почти не выводятся, появляются на короткий промежуток времени и исчезают Пытался обновить: Ошибка загрузки файла как быть? Аналоговый вход переключен в режим измерения напряжения? Вход для измерения температуры переведён в режим Single wire? Какая версия ПО установлена? Если самостоятельно не удастся решить вопрос, прошу оставить заявку на: support@nag.ru Вставить ник Quote
Andrew Kholin Posted September 5, 2022 Posted September 5, 2022 Добрый день Устройство SNR-ERD-4 (прошивка 3.0.0, загрузчик 3.2, плата 4.5) При прошивке устройства на работу с логикой выдает ошибку - Ошибка загрузки файла (загрузка доходит до 90% и выдает ошибку) Как исправить? Вставить ник Quote
Andrew Kholin Posted September 7, 2022 Posted September 7, 2022 On 9/5/2022 at 4:57 PM, Andrew Kholin said: Добрый день Устройство SNR-ERD-4 (прошивка 3.0.0, загрузчик 3.2, плата 4.5) При прошивке устройства на работу с логикой выдает ошибку - Ошибка загрузки файла (загрузка доходит до 90% и выдает ошибку) Как исправить? Есть какое-то решение? Вставить ник Quote
Данилов Иван Posted September 7, 2022 Posted September 7, 2022 В 07.09.2022 в 18:55, Andrew Kholin сказал: Есть какое-то решение? Добрый день. Задача в работе. До конца текущей недели ожидаем нужную версию ПО. Сообщим. Для устройства с загрузчиком 3.0 и выше, нужно ПО версии не ниже 2.18. Поэтому имеющаяся у Вас версия ПО не устанавливается. Вставить ник Quote
p.yakovleva Posted September 9, 2022 Posted September 9, 2022 (edited) В 07.09.2022 в 18:55, Andrew Kholin сказал: Есть какое-то решение? Добрый день! Прошу обновить ПО до новой версии, ссылку прикладываю Index of /SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ (nag.ru) Edited September 9, 2022 by p.yakovleva Вставить ник Quote
Andrew Kholin Posted September 9, 2022 Posted September 9, 2022 On 9/9/2022 at 9:40 AM, p.yakovleva said: Добрый день! Прошу обновить ПО до новой версии, ссылку прикладываю Index of /SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ (nag.ru) Спасибо! Будем тестировать Вставить ник Quote
mkulinchenko Posted October 7, 2022 Posted October 7, 2022 Добрый день! Подскажите, есть ли возможность изменять значение уставки у Пид регулятора? И Какие настройки должны быть при этом установлены (Ввод данных через SNMP возможно). И нужно ли перезагружать устройство после отправки команды? Вставить ник Quote
Данилов Иван Posted October 10, 2022 Posted October 10, 2022 В 07.10.2022 в 16:32, mkulinchenko сказал: Добрый день! Подскажите, есть ли возможность изменять значение уставки у Пид регулятора? И Какие настройки должны быть при этом установлены (Ввод данных через SNMP возможно). И нужно ли перезагружать устройство после отправки команды? Добрый день. Вы ранее написали на почту erd@nag.ru, ответ предоставлен в почте. Вставить ник Quote
Deuce Posted October 13, 2022 Posted October 13, 2022 В 09.12.2020 в 11:29, AfanasiyBelyushin сказал: Добрый день. В последних прошивках добавили существенно много функционала и поэтому могут быть проблемы с обновлением через веб-интерфейс. Как вариант предлагаю обновиться по tftp. Как это делать: Программа «Tftpd» бесплатна, и доступна на сайте разработчика <http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html> и на файловом архиве компании «НАГ»<http://data.nag.ru/SNR%20ERD/Programs/Tftpd/>. В случаях непредвиденных ситуаций, при которых прошивка устройства может быть повреждена, устройство позволяет самостоятельно восстановить ПО вышеописанным способом (по TFTP протоколу) из Bootloader’а (загрузчика). Для этого необходимо: 1) Выбрать файл прошивки устройства 2) Указать IP адрес и порт для подключения к устройству. По умолчанию это 192.168.15.20:69 3) Подключить питание устройства 4) При появлении ответов на ICMP запросы (ping) в течение 1-3 секунд (пока устройство работает в режиме загрузчика, мигает зелёный индикатор «PWR») нажать соответствующую кнопку в программе – TFTP клиенте для загрузки файла. Добрый вечер. при обновлении устройство перестало отвечать пробую указанный способ установил программу перешел во вкладку клиент выбрал файл прошивки подал питание проверил пинг к устройству есть нажимаю гет и превышение загрузки блока как быть? Вставить ник Quote
p.yakovleva Posted October 14, 2022 Posted October 14, 2022 В 13.10.2022 в 23:09, Deuce сказал: Добрый вечер. при обновлении устройство перестало отвечать пробую указанный способ установил программу перешел во вкладку клиент выбрал файл прошивки подал питание проверил пинг к устройству есть нажимаю гет и превышение загрузки блока как быть? Добрый день! При обновлении через Tftp необходимо нажимать кнопку "Put", а не "Get". Прошу попробовать и сообщить о результатах Вставить ник Quote
Deuce Posted October 18, 2022 Posted October 18, 2022 Спасибо. Получилось. Правда одно но.. не удалось загрузить старую прошивку. только последнюю бету. Вставить ник Quote
Deuce Posted October 19, 2022 Posted October 19, 2022 (edited) Еще есть небольшое предложение по расширению функционала. Давно есть алгоритмы автоматической настройки пид регуляторов, не особо весомые. может есть возможность добавить это в будущие прошивки? Если конечно использование данного контролера в этих целях еще актуально? Так же можно было бы добавить возможность работы с несколькими термостатами. используя дискретные выходы В моем использовании данный контроллер прекрасно себя зарекомендовал в домашней автоматизации.. он довольно стабилен в отличии от многих DIY устройств с алиэкспресса у него прекрасно работает MQTT что позволяет довольно удобно работать с ним из практически всех приложений для домашней автоматизации на подобии Home Assistant и подобных. Рекомендую обратить внимание на данный рынок с соответствующей адаптацией. Edited October 19, 2022 by Deuce Вставить ник Quote
Deuce Posted October 24, 2022 Posted October 24, 2022 Еще столкнулся с проблеммой имеется некоторое количество датчиков ds18b20 Erd их отказываеться определять и видеть, но при подключении к esp32 они прекрасно работают ! Вставить ник Quote
p.yakovleva Posted October 24, 2022 Posted October 24, 2022 В 24.10.2022 в 08:46, Deuce сказал: Еще столкнулся с проблеммой имеется некоторое количество датчиков ds18b20 Erd их отказываеться определять и видеть, но при подключении к esp32 они прекрасно работают ! Добрый день! Прошу перевести вход для измерения температуры в режим 1-wire и обновить прошивку на устройстве https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ERD-4-3.1.4-2210070519-679a2716.bin Если не получится решить вопрос самостоятельно, то необходимо оставить заявку на: support@nag.ru Вставить ник Quote
Deuce Posted October 24, 2022 Posted October 24, 2022 Порт стоит в 1-wire, другие датчики на нем работают. Прошивку пробовал 3.1.3. Ничего не менялось Вставить ник Quote
Deuce Posted November 7, 2022 Posted November 7, 2022 Снова добрый день. Обнаружил еще одну проблему в прошивках третьей серии. Почему то в MQTT улетает только сообщения с тегом state только по 1 DI и relay. остальные входы отправляются только по изменению состояния. и какая то путаница в топиках. по DI1 идет в один топик , по остальным DI в другой. Сообщение 96 получено в 11:54 из PID/SNR-ERD-4/22/DIO/6/name: usense QoS: 0 - Retain: false Сообщение 95 получено в 11:54 из PID/SNR-ERD-4/22/DIO/5/name: 1 QoS: 0 - Retain: false Сообщение 94 получено в 11:54 из PID/SNR-ERD-4/22/DIO/5/name: 5 QoS: 0 - Retain: false Сообщение 93 получено в 11:54 из PID/SNR-ERD-4/22/DIO/4/name: 0 QoS: 0 - Retain: false Сообщение 92 получено в 11:54 из PID/SNR-ERD-4/22/DIO/4/name: 4 QoS: 0 - Retain: false Сообщение 91 получено в 11:54 из PID/SNR-ERD-4/22/DIO/3/name: 0 QoS: 0 - Retain: false Сообщение 90 получено в 11:54 из PID/SNR-ERD-4/22/DIO/3/name: 3 QoS: 0 - Retain: false Сообщение 89 получено в 11:54 из PID/SNR-ERD-4/22/DI/3/count: 76 QoS: 0 - Retain: false Сообщение 88 получено в 11:54 из PID/SNR-ERD-4/22/DIO/2/name: 1 QoS: 0 - Retain: false Сообщение 87 получено в 11:54 из PID/SNR-ERD-4/22/DIO/2/name: 2 QoS: 0 - Retain: false Сообщение 86 получено в 11:54 из PID/SNR-ERD-4/22/DI/2/count: 178 QoS: 0 - Retain: false Сообщение 85 получено в 11:54 из PID/SNR-ERD-4/22/DIO/1/name: 1 QoS: 0 - Retain: false Сообщение 84 получено в 11:54 из PID/SNR-ERD-4/22/DIO/1/name: 1 QoS: 0 - Retain: false Сообщение 83 получено в 11:54 из PID/SNR-ERD-4/22/DI/1/count: 280 QoS: 0 - Retain: false Сообщение 82 получено в 11:54 из PID/SNR-ERD-4/22/DIO/0PID/SNR-ERD-4/22/DI/1/state: 1 QoS: 0 - Retain: false Сообщение 81 получено в 11:54 из PID/SNR-ERD-4/22/DIO/0/name: Relay QoS: 0 - Retain: false Сообщение 80 получено в 11:54 из PID/SNR-ERD-4/22/Relay/state: 0 QoS: 0 - Retain: false Вставить ник Quote
p.yakovleva Posted November 9, 2022 Posted November 9, 2022 В 07.11.2022 в 14:09, Deuce сказал: Снова добрый день. Обнаружил еще одну проблему в прошивках третьей серии. Почему то в MQTT улетает только сообщения с тегом state только по 1 DI и relay. остальные входы отправляются только по изменению состояния. и какая то путаница в топиках. по DI1 идет в один топик , по остальным DI в другой. Добрый день! Задачу взяли в работу, просьба направить обращение на support@nag.ru и дальнейшее взаимодействие вести там Вставить ник Quote
Deuce Posted November 9, 2022 Posted November 9, 2022 12 часов назад, p.yakovleva сказал: Добрый день! Задачу взяли в работу, просьба направить обращение на support@nag.ru и дальнейшее взаимодействие вести там Ну так форум для этого и нужен чтобы вести взаимодействие! спасибо .. на саппорт отпишусь ! Вставить ник Quote
Deuce Posted November 16, 2022 Posted November 16, 2022 Добрый вечер. обнаружил еще одну проблемму.. после пропадания питания на устройсте почему то слетает конфигурация датчиков ( самое главное имя заданное для датчиков которое транслируеться в MQTT).\ Спасибо. Вставить ник Quote
skaborg Posted November 22, 2022 Posted November 22, 2022 Добрый день. Версия прошивки2.19.0 2205171038 6227842e Версия загрузчика3.2 Ревизия платы устройства4.5 Такая же история на прошивке ERD-4-3.0.0-2206230941-d34368e4.bin (с этой поставлялись последние партии) Изменилась отправка сообщений mqtt по таймеру. шлется только /SNR-ERD-4/2365509/DI/1/count 9 В прошивке ERD-4_2.9.27 [12.03.2021].bin шлются и count и state SNR-ERD-4/2365140/DI/1/state 1 SNR-ERD-4/2365140/DI/1/count 9 Но эту прошивку не зашить, т.к. загрузчик 3.2 При изменении состояния порта и на свежих прошивках прилетает и state и count, но по таймеру - только count Как сделать, чтобы по таймеру в mqtt отправлялось не только количество сработок, но и состояние порта? Версия прошивки 2.19.0 2205171038 6227842e Версия загрузчика 3.2 Ревизия платы устройства 4.5 Вставить ник Quote
i.ryabov Posted November 23, 2022 Posted November 23, 2022 В 22.11.2022 в 15:21, skaborg сказал: Добрый день. Версия прошивки2.19.0 2205171038 6227842e Версия загрузчика3.2 Ревизия платы устройства4.5 Такая же история на прошивке ERD-4-3.0.0-2206230941-d34368e4.bin (с этой поставлялись последние партии) Изменилась отправка сообщений mqtt по таймеру. шлется только /SNR-ERD-4/2365509/DI/1/count 9 В прошивке ERD-4_2.9.27 [12.03.2021].bin шлются и count и state SNR-ERD-4/2365140/DI/1/state 1 SNR-ERD-4/2365140/DI/1/count 9 Но эту прошивку не зашить, т.к. загрузчик 3.2 При изменении состояния порта и на свежих прошивках прилетает и state и count, но по таймеру - только count Как сделать, чтобы по таймеру в mqtt отправлялось не только количество сработок, но и состояние порта? Версия прошивки 2.19.0 2205171038 6227842e Версия загрузчика 3.2 Ревизия платы устройства 4.5 Добрый день! Прошу обновиться на последнюю beta, в 3.1.9 исправлены топики MQTT. Вставить ник Quote