Jump to content

Recommended Posts

Posted
4 часа назад, vetash сказал:

Добрый день!
snmpwalk отображает оиды только 2х датчиков из 4х.
image.thumb.png.67829e268ac844da0eae40ffd1592768.png
image.thumb.png.8b478cd8e0d5e40f56bdaddc3ce013b3.png

Приветствую!

Подтверждаем, уже исправлено и протестировано в версии 2.5.9:

[admin@MikroTik] > tool snmp-walk 192.168.15.24 community=public oid=.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1
OID                                                TYPE             VALUE                                              
1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.1.1303213103         gauge            1303213103                                         
1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.1.2833750790         gauge            2833750790                                         
1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.1.4279622402         gauge            4279622402                                         
1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.2.1303213103         octet-string   
1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.2.2833750790         octet-string   
1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.2.4279622402         octet-string   
1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.3.1303213103         integer          25                                                 
1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.3.2833750790         integer          25                                                 
1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.3.4279622402         integer          25                                                 
1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.10.1303213103        integer          0                                                  
1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.10.2833750790        integer          0        

......

 

Релиз будет на днях!

Из нововведений для затравочки - переработанное меню датчиков:

image.thumb.png.c7274bbb211119a2d141855e95270fef.png

 

И отдельная OID таблица с задаваемыми индексами для них:

image.thumb.png.7914810421b7927e0240716555e3ef92.png

 

 

Подробности по релизу разместим в нашем Телеграм канале:

https://t.me/snr_erd_news

 

;D

  • Replies 289
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted

Приветствую Вас коллеги!

Представляем Вашему вниманию компиляцию обновлений за август-сентябрь. Прошивка версии 2.5.9.

Скачать можно в привычном месте:

https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/

 

changelog: https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/changelog.txt

 

## [2.5.9] - 2020-09-24
ERD-4 - 2.5.9
ERD-4 - 2.5.9 GSM
ERD-4 - 2.5.9 RF

-Исправлен баг обнаружения датчиков DTS-2, по шине 1-wire при запросе snmp walk;
-Исправлен баг установки нового tcp-соединения в mqtt;
-Исправлен баг отключения ПИД-регулятор при отсутствии выбранного датчика;
-Исправлено отображение состояний входов каунтеров RSCouner-8i/RSCouner-16i: в нормальном состоянии теперь отображает уровень HIGH, а не LOW, т.к. вход замыкается с "землёй".
-Добавлены топики для вывода значения "Выход" ПИД-регулятора. По Аналогии с SNMP, добавили:
PID/output_percent - передаёт процентное значение
PID/output_real - передаёт действительное значение "Выхода" (В Аналоговом режиме передаёт Напряжение. В режиме ШИМ, передаёт время в секундах).
Топики отправляются при изменении значения выхода. Точность output_percent 0.1, output_real 0.001.
-Изменён шрифт на WEB интерфейсе. Установлен шрифт без засечек - Trebuchet MS
-Добавлено отдельное меню для управления датчиками.
-Добавлена возможность при помощи нового WEB меню "Датчики" задать уникальный номер для датчиков всех типов. Индексу OID будет присвоен заданный номер и зафиксирован за датчиком для снятия данных по SNMP:
Пример:
1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.50.1.1.1.1	Датчик № 1
1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.50.1.1.1.2	Датчик № 2
1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.50.1.1.1.X	Датчик № Х
-Обновлен MIB-файл: https://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-4/MIB/SNR-ERD-4.mib

 

 

Подробнее о новом меню "Датчики":

 

В меню (1) отображаются в все датчики которые ранее были подключены к устройству и их текущий статус подключения (2).

Основная цель меню - это дать возможность задать для датчика порядковый номер (3).

 

image.thumb.png.0dc98cd76ab994ce4ba5ec0e19d067e2.png

 

Вновь подключенный датчик не имеет порядкового номера (4). Чтобы его задать необходимо нажать на гиперссылку - имя датчика (5)

 

image.thumb.png.a8f6e597ab39ea40af7aae946b778861.png

 

Примечание: имя датчика = его 1-wire ID (6) если не задано отдельное в настройках (7)

 

image.thumb.png.93df9fd12fdc3b7ac332c23ede23465f.png

 

image.thumb.png.fc6774b43569c7942f6aa81f29af7c2a.png

 

 

image.thumb.png.e0670e636c8de08edef4e587886226b4.png

 

В меню присвоить датчику номер (8) от 1 до 40:

image.thumb.png.679d942e57607eea0fc7c6367d0ccc38.png

 

image.thumb.png.eaef2ba978f6f8330abafa71abc6b4e0.png

 

Заданный номер (9) присвоится вашему датчику:

 

image.thumb.png.c0cf75a2514833103d9bff76059877ff.png

 

На главной странице отображаются все порядковые номера датчиков:

 

image.thumb.png.46cecadaeb4df9e1b8376a4273504384.png

 

В MIB-файле добавлен отдельный темплейт для пронумерованных датчиков:  .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.50  (11):

 

image.thumb.png.696c7a54ea5ada79b5fb00d454bf887f.png

 

Заданный нами ране номер, становиться Index Value

 

image.thumb.png.c9a46d3fe762b216592c08437c60bc39.png

 

Index Value используется в OID (12, 13) для запроса данных по нашему датчику:

 

image.thumb.png.3aa46f838e21603f53f88fbe2709d99c.png

 

 

Добавлен OID .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.50.2.0  (14, 15) для отображения количества подключенных датчиков:

 

image.thumb.png.0df92825c61ece866fba64d4fd1f2d19.png

 

 

В этом OID отображается количество датчиков у которых был задан номер и в данный момент они в состоянии "Подключен: YES"

Создан, для отслеживания работоспособности датчиков.

 

Отключенный датчик может быть удален (16)

 

image.thumb.png.b93d2ca06a10b4f31355a09d18bf1070.png

 

После удаления сбрасываются все настройки:

 

image.thumb.png.6b2c56150eeec4c4f9cce38f3bc4dd38.png

 

 

Если датчик был в статусе "Подключен: NO" (17, 18)

 

image.thumb.png.f9ccce36961a08659c6874a38f7bfc88.png

 

После удаления, он пропадёт из меню:

 

image.thumb.png.636881f1f6695b270b3f527547d5d473.png

 

Старые OID таблицы (19) с отображением index = 1-wire_ID (20, 21) сохранены в исходном виде для обеспечения обратной совместимости:

 

image.thumb.png.f39169b30af34f9633ebaf2728325cfd.png

 

 

Всем спасибо за внимание и до встречи в новых релизах!

Актуальную информацию мы размещаем в нашем Телеграм канале: https://t.me/snr_erd_news

 

 

image.png

  • 1 month later...
Posted

На 2.5.9 всё так же (как и на всех 2.x.x что ставил) проблема со счетчиками у RSCounter-8i, в значении отображается явно мусор с каким-то сдвигом. Только теперь другой сдвиг судя по всему.

  • 2 weeks later...
Posted
В 12.12.2019 в 16:21, AfanasiyBelyushin сказал:

Добрый день.

Данные о статусе формата данных доступны в OID: dataType .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0

В данном OID’е содержится состояние опции «Тип данных» - формат данных, в которых устройство отдает значения измеренных величин (напряжение, ток и тд). Устройство поддерживает 3 типа (формата) данных:

1. Integer (целые);

2. Float (данные с плавающей запятой);

3. uFloat (целые, но с отображением знаков после запятой). В этом формате значение умножается на 100, т.е., например, 1234 = 12.34. Этот формат служит для передачи действительного значения SNMPменеджерам, которые не поддерживают работу с данными с плавающей запятой.

snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0

snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 i n

где «n» - состояние:

0: integer

1: float

2: ufloat

Версия прошивки 2.5.9

snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 i 2
Error in packet.
Reason: (noSuchName) There is no such variable name in this MIB.

snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0
iso.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 = INTEGER: 0

 

 

  • 4 weeks later...
Posted

Добрый день! 

Не удается обновить прошивку. 


SNR-ERD-4
Система
Версия прошивки    1.7
Версия загрузчика    1.0
Ревизия платы устройства    4.5
Перезагрузок устройства при ошибке    0

Долго загружает, в конце устройство анричибл и обновления не происходит, пробовал разные версии. 
image.png.9e327a44d42132c25e69cd1f5729047d.png

Взялся обновлять поскольку не могу управлять выходами DIO - в меню выходы их просто нет (периодически требуется руками перезагружать выход). 

 

Также через планировщик перезагрузка не происходит. 

 

Прошу помощи!

 

2020-12-08_14-02.png

2020-12-08_14-00.png

2020-12-08_14-02_1.png

Posted
16 часов назад, Alexandr Matte сказал:

Добрый день! 

Не удается обновить прошивку. 


SNR-ERD-4
Система
Версия прошивки    1.7
Версия загрузчика    1.0
Ревизия платы устройства    4.5
Перезагрузок устройства при ошибке    0

Долго загружает, в конце устройство анричибл и обновления не происходит, пробовал разные версии. 
image.png.9e327a44d42132c25e69cd1f5729047d.png

Взялся обновлять поскольку не могу управлять выходами DIO - в меню выходы их просто нет (периодически требуется руками перезагружать выход). 

 

Также через планировщик перезагрузка не происходит. 

 

Прошу помощи!

 

2020-12-08_14-02.png

2020-12-08_14-00.png

2020-12-08_14-02_1.png

Добрый день.

В последних прошивках добавили существенно много функционала и поэтому могут быть проблемы с обновлением через веб-интерфейс. Как вариант предлагаю обновиться по tftp. Как это делать:


Программа «Tftpd» бесплатна, и доступна на сайте разработчика <http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html> и на файловом архиве компании «НАГ»<http://data.nag.ru/SNR%20ERD/Programs/Tftpd/>. В случаях непредвиденных ситуаций, при которых прошивка устройства может быть повреждена, устройство позволяет самостоятельно восстановить ПО вышеописанным способом (по TFTP протоколу) из Bootloader’а (загрузчика).

Для этого необходимо:

1) Выбрать файл прошивки устройства

2) Указать IP адрес и порт для подключения к устройству. По умолчанию это 192.168.15.20:69

3) Подключить питание устройства

4) При появлении ответов на ICMP запросы (ping) в течение 1-3 секунд (пока устройство работает в режиме загрузчика, мигает зелёный индикатор «PWR») нажать соответствующую кнопку в программе – TFTP клиенте для загрузки файла.

Posted
12 минут назад, AfanasiyBelyushin сказал:

Добрый день.

В последних прошивках добавили существенно много функционала и поэтому могут быть проблемы с обновлением через веб-интерфейс. Как вариант предлагаю обновиться по tftp. Как это делать:


Программа «Tftpd» бесплатна, и доступна на сайте разработчика <http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html> и на файловом архиве компании «НАГ»<http://data.nag.ru/SNR%20ERD/Programs/Tftpd/>. В случаях непредвиденных ситуаций, при которых прошивка устройства может быть повреждена, устройство позволяет самостоятельно восстановить ПО вышеописанным способом (по TFTP протоколу) из Bootloader’а (загрузчика).

Для этого необходимо:

1) Выбрать файл прошивки устройства

2) Указать IP адрес и порт для подключения к устройству. По умолчанию это 192.168.15.20:69

3) Подключить питание устройства

4) При появлении ответов на ICMP запросы (ping) в течение 1-3 секунд (пока устройство работает в режиме загрузчика, мигает зелёный индикатор «PWR») нажать соответствующую кнопку в программе – TFTP клиенте для загрузки файла.


Спасибо! 

Правильно ли я понимаю, что устройство примет файл только в первые 3 секунды? По индикатору ориентироваться не смогу, только по пингу. 
 

 

Posted
26 минут назад, Alexandr Matte сказал:

 

Также в интерфейсе не нашел возмжоности отправить устройство в перезагрузку. Получается, что удаленно обновление произвести не удастся? 

Posted
58 минут назад, Alexandr Matte сказал:

Также в интерфейсе не нашел возмжоности отправить устройство в перезагрузку. Получается, что удаленно обновление произвести не удастся? 

Воспользовался тем, что при попытке залить прошивку через веб интерфейс устрйоство отправлялось в перезагрузку. При перезапуске залил прошивку через tftpd и оно поднялось с новой прошивкой. 

Спасибо! 

Posted
2 часа назад, Alexandr Matte сказал:

Также в интерфейсе не нашел возмжоности отправить устройство в перезагрузку. Получается, что удаленно обновление произвести не удастся?

Добрый день!

Кнопка перезагрузки находится в меню обновления ПО. Заливать прошивку не нужно, кнопка активна всегда:

image.thumb.png.8e134887ae2de2806a0ad78cd2188b5a.png

 

Так же доступна перезагрузка по средствам snmp:

В OID .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.300.0 необходимо отправить целое чисто "1"

 

Пример:

snmpset -v2c -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.300.0 i 1

  • 1 month later...
Posted

Добрый день.

Есть SNR-ERD4-GSM с прошивкой 2.5.9

К ней подключен RS-Sensor-H/T/P. При запросе температуры по OID, получаем значение 0, хотя реальная температура минус 5,6. 

18.01.2021 7:57:37 (26687 ms) : 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.30.1.1.3.2186281153 = "0" [ASN_INTEGER]

image.thumb.png.2eb189d5f7e6c491da5eef439214d537.png

Posted
27 минут назад, dglova сказал:

К ней подключен RS-Sensor-H/T/P. При запросе температуры по OID, получаем значение 0, хотя реальная температура минус 5,6. 

Добрый день!

О проблеме известно, уже исправлено в последующей версии. В скором времени будет релиз после того как пройдут все тесты. В данной теме тоже оставлю ссылки на новую версию.

Posted

Доброго времени суток!

В данном посте мы расскажем о компиляции обновлений за период сентябрь-декабрь 2020г для базовой версии в рамках обновления 2.9.25 и презентуем новый функционал в рамках прошивки IF-THEN, поддерживающей пользовательские логические сценарии.

 

Начнем со свежего взгляда на конфигурацию устройства ERD-4. Было принято решение о разработке FW позволяющего гибко настроить логические сценарии автоматизированной работы устройства. Данный функционал близок к применению в проектах, где функции ПЛК избыточны, но при этом требуется гибкая автоматизация.

 

Скачать текущую версию FW IF-Then можно по ссылке:

https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/If-Then(Logic)/

 

ВАЖНО! Данное ПО заменяет существующие сервисы, такие как термостат и watchdog:

image.thumb.png.567a2467448aa215e43c1bb22b59b42c.png

 

-Прошивка позволяет создать до 6 логических сценариев в составе которых можно задать до 3 условий и 4 SNMP команды:

image.thumb.png.fb77a32764cd7e610a4389fcdc65ba64.png image.png.9ee5c0c11fb34ee706eb580910680272.png

 

-SNMP является переменной, которую можно в последствии задействовать в логической схеме. В настройке параметра указывается адрес и порт устройства на которое должна быть отправлена команда, OID и community write:

image.thumb.png.0a94b05584e5cd5580390465e79d933d.png

 

image.thumb.png.a0c769a4bd897ab9c520c2fd13e8344f.png

 

-Конфигурация логической схемы выглядит следующим образом:

image.thumb.png.bdada739527bb987537aad1c7be180cc.png

 

-Данная ветка ПО на текущей момент находится в стадии разработки и не является конечных решением! Ждём от Вас обратную связь по функционалу прошивки IF-Then!

 

 

Перейдем к обновлениям базовой версии.

 

Скачать базовое FW можно в корне папки по ссылке:

https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/

 

changelog для основной ветке: https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/changelog.txt

 

Рассмотрим детально:

 

## [2.9.25] - 2021-01-22
ERD-4 - 2.9.25

 

-Устройство SNR-ERD-4s-RF переведено в статус EoS. Прошивка 2.5.9 является крайней версией с поддержкой модуля RF. Доступна по ссылке: https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Archive/OLD/ERD-4-RF/


-Программное обеспечение для устройств SNR-ERD-4s и SNR-ERD-4s-GSM объедено в один проект. В дальнейшем будет поддерживаться только одна версия с автоматическим определением наличия подключения GSM модуля. Прошивка имеет полную совместимость с устройством SNR-ERD-4s и SNR-ERD-4s-GSM. Соответствующий функционал GSM на устройстве, будут присутствовать только при аппаратном подключении данного модуля;
-Оптимизация работы стека TCP/IP-стека и выделения памяти на системные процессы;
-Исправлена проблема, при которой в SNMP использовался указатель на временную переменную в памяти (при опросе таблицы DO). Это могло приводить к зависанию;
-Исправлена проблема, при которой выполнялась передача 0 вместо отрицательного значения температуры:

image.thumb.png.0e533bfe06e78a8021ce4490f0c2c773.png


-Исправлена проблема с L2tp клиентом при которой сбрасывались настройки соединения при перезагрузке устройства:

image.thumb.png.8f8ff83742ea3b63feeae23b89988ff5.png


-MQTT. Добавлен изменяемый UID устройства. Максимальная длина - 30 знаков:

image.thumb.png.4958c1459500bb2c4b0560cc8b926dc2.png



-MQTT. Убран флаг "Включить PUSH-уведомления" используемый в приложении "IoT Manager". Приложение являлось MQTT клиентом для мобильных устройств. Разработчик убрал данное приложение из AppStore и Google Play:

image.thumb.png.b612cdb62bc032a742c1caabcec6bff8.png

 

-MQTT. Фикс работы топика reload используемый для перезагрузки устройства по средствам MQTT;


-Восстановлена работа уведомлений при достижении верхнего и нижнего порога температуры задаваемые на температурных датчиках:

image.thumb.png.5dbc627885809f293af7971d147845f2.png


-Изменены содержания уведомлений о температуре: less than и more than заменены знаками < и > и удалён знак градуса, так как не корректно воспринимался в SNMP и SMS уведомлениях:

image.thumb.png.3b1e5101adf7259ff4b47c3c7a486911.pngimage.thumb.png.bdb734a311c69f763b9b010389f7c999.png  


-Длины строки названий DIO величина до 16 кириллических знаков:

image.thumb.png.ae677e931970e523503263e722ef640c.png


-Увеличено количество номеров телефонов администратора в GSM версии до 16. В одну строку вписываются все номера, можно через запятую, можно через пробел или другой символ. Главное, чтобы внутри номера не было никаких разделений. Символ + считается частью номера. Сам модем отправляет одну смс раз в 20 секунд. Это защита от рассылки спама. Поэтому полный цикл рассылки одного уведомления займёт примерно 16*20 сек=5 минут. Также правило "Запросы с номера администратора" действует со всеми перечисленными номерами:

image.thumb.png.4d04956cee07beef779b2cef41d2cbee.png

 

Всем большое спасибо за внимание!

Ещё больше новостей и информации о устройствах серии SNR-ERD Вы найдете в нашем телеграмм канале: https://t.me/snr_erd_news

 

 

  • 2 weeks later...
Posted (edited)

Как правильно и чем подключать температурные датчики к ЕРД?

подключено два SNR-DTS-2, по двухпроводной схеме, как в шпаргалке написано. Один штатным хвостом к ерд прикручен, второй удлинен 5м куском МКЭШ 2*0,5.

Постоянно лезут ошибки по 1-wire, за неделю может 20-30 набежать, уже пару раз отваливались датчики совсем (ошибок было 100), просто начинает показывать 0° и все, пока по питанию не перезагрузишь ерд.

На ерд висит отопление, поэтому при уставке больше 0° это самое отопление начинает жарить на все деньги.

Edited by deniska
Posted
19 часов назад, deniska сказал:

Как правильно и чем подключать температурные датчики к ЕРД?

подключено два SNR-DTS-2, по двухпроводной схеме, как в шпаргалке написано. Один штатным хвостом к ерд прикручен, второй удлинен 5м куском МКЭШ 2*0,5.

Постоянно лезут ошибки по 1-wire, за неделю может 20-30 набежать, уже пару раз отваливались датчики совсем (ошибок было 100), просто начинает показывать 0° и все, пока по питанию не перезагрузишь ерд.

На ерд висит отопление, поэтому при уставке больше 0° это самое отопление начинает жарить на все деньги.

Добрый день!

Что бы разобраться в Вашей проблеме, прошу сформировать обращение на почту технической поддержки support@nag.ru.

 

  • 4 weeks later...
Posted

Добрый день.
Обновил прошивку на самую последнюю - не получается управлять реле через SNMP.
snmpset -c public -v 2c 192.168.XXX.XXX 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.1.1 i 0
Ответ:
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)

Posted
В 03.03.2021 в 12:57, fivtin сказал:

Добрый день.
Обновил прошивку на самую последнюю - не получается управлять реле через SNMP.
snmpset -c public -v 2c 192.168.XXX.XXX 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.1.1 i 0
Ответ:
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)

Приветствую. Прошу Вас прикрепить скриншот со страницы SNR-ERD с версией прошивки.

Posted
В 12.03.2021 в 14:25, fivtin сказал:

Вот

20210312_103405.jpg

Добрый день.

Протестировали на данной прошивке и не подтверждаем проблему:

$ snmpset -v2c -c private 192.168.15.222 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.1.1 i 0
SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.6.2.2.1.3.1.1 = INTEGER: 0

$ snmpset -v2c -c private 192.168.15.222 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.1.1 i 1
SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.6.2.2.1.3.1.1 = INTEGER: 1

 

Если проблема актуальна, напишите пожалуйста нам на почту erd@nag.ru для решения вопроса в частном порядке.

  • 4 weeks later...
Posted

Добрый день!

При входе в устройство snr-Eth-rs485/rs232 открывается меню для работы с ним, но судя по описанию оно не полное и требуется обновление ПО, скиньте пожалуйста ссылку на скачивание обновлённой версии
На данный момент установленная версия прошивки: 1,5
readmsg?id=16177885100916961979;0;1;1&mode=attachment&email=st2408@mail.ru&ct=image%2fpng&cn=image.png&cte=binary
Posted
В 07.04.2021 в 14:50, st240875 сказал:

Добрый день!

При входе в устройство snr-Eth-rs485/rs232 открывается меню для работы с ним, но судя по описанию оно не полное и требуется обновление ПО, скиньте пожалуйста ссылку на скачивание обновлённой версии
На данный момент установленная версия прошивки: 1,5
readmsg?id=16177885100916961979;0;1;1&mode=attachment&email=st2408@mail.ru&ct=image%2fpng&cn=image.png&cte=binary

День добрый, ранее ответил на почту, продублирую сюда:
Актуальная прошивка 1,12

https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-Eth-RS232485/Firmware/Converter_Eth_RS232_RS485_1.12.bin

  • 1 month later...
Posted

Добрый день! У кого-нибудь получалось подключать UPS SMT2200RMI2UNC ну или любой из серий SMT, SMX? Кабель 940-0625A (Smart Signaling). PowerChute Business Edition его видит через com порт, snr-erd-4s не видит. Пока нашёл в сети, что в сериях SMT, SMX изменили протокол и скорость com порта.

  • 2 weeks later...
Posted

Добрый день. Подскажите по работе DO выходов. Есть задача перегрузить весь шкаф управления, по питанию. SNR в свою очень установлен в том же самом шкафут и питается от того же самого питания. Выбирая в управлении дискретными выходами "Перезагрузка" все происходит нормально шкаф выключается вместе с SNR, только вот обратно уже не запускается. Как я понимаю, проблема в том, что  меняется состояние "Откл/Вкл" причем это состояние записывается в энергонезависимую память. В следствии чего происходит запуск оборудования, доходит до инициализации SNR и опять перезапускается. Возможно ли производить запись состояния выхода в энергозависимую память.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...