  1. В старых запасах нашли вот такой разъем 5/8" на RG11. Подскажите по маркировке (артикулу) что за разъем и где можно такой купить.
  2. на мой взгляд должны задаваться такие параметры (для систем 1+1): 1) период работы кондиционера (в часах или днях) 2) время на запуск второго кондиционера (т. е. заранее до момента переключения запускается второй и спустя это время отключается первый) (в минутах), обычно 3-5 минут 3) критическая температура с выбором датчика 4) переключатель аварийного режима при превышении температуры на датчике запускается дополнительный кондиционер, отправляется trap и система работает в аварийном режиме, пока он не будет отключен вручную P.S. наверно еще нужен какой то параметр с активным в данный момент кондиционером
  3. не рассматривалась возможность добавления функционала ротатора кондиционеров?
  4. Спасибо, заработало. Ввела в заблуждение информация по датчику :-)
  5. Вопрос по подключению датчика протечки к ERD-4s: в схемах подключения есть распиновка для ERD-2s и табличка, что для 4ки тоже нужен резистор на 330 Ом, из чего мы сделали вывод что и схема подключения аналогичная. Подключили. В веб-интерфейсе показывает датчик зеленым. Опустили датчик в ведро с водой, но в интерфейсе ничего не изменилось, а вот контакты датчика за небольшое количество времени заметно окислились. Если ничего не путаю, мультиметр показывает между плюсом и землей 5.7В, а между плюсом и DI - 5В. Это на сухую, а при погружении в воду - 4.8В. Почему устройство не показывает что датчик в воде?
  6. В понедельник получили ИБП, пока не запускали - прокладываем провода.
  7. Доброго дня форумчане. Стоим перед выбором ИБП мощьностью ~25кВт для серверной. Вопрос в общем то какой тип выбрать: 3:3 или 3:1? В "три в одну" по идее не надо заморачиваться с балансировкой нагрузки по фазам.. Есть ли какие то подводные камни в использовании такого ИБП? И такой еще вопрос - можно ли ноль ИБП 3:1 соединить с общим нулём?
  8. Еще лет пять назад приходила в голову мысль что надо не с плохишами бороться, а для нормальных людей создать условия, где им будет комфортно и безопасно. даже статейку по этому поводу набросал ))) http://more-fivtin.blogspot.com/2013/11/blog-post_30.html
  9. около 10-12 метров, UTP если правильно помню подключил так: БС-БЗ - сигнальный, С-З - питание. до этого пробовал: 1) электрический кабель 2х0,75, 2) одну витую пару, 3) по две витые пары (БЗ-З и БС-С) 4) три витые пары по трехпроводной схеме (БО-О, БЗ-З, БК-К)
  10. Добрый день. Счетчик ошибок растет независимо от показаний температур, я уже писал ранее что с термодатчиками наблюдается довольно странная картина, но смирился (возможно у нас много источников помех) Такие показания выводятся только при отрицательных температурах - сразу тоже не поняли. Как заплатку сделали при опросе устройства такое решение: ЕСЛИ (Т_ерд > 200) ТО Т_ерд = 255 - Т_ерд
  11. думал в данной теме решаются вопросы с неправильной работой устройств... если вдруг одних слов недостаточно, то прикладываю скриншот
  12. ERD-4 показывает температуру 255,5 гр. (по snmp тоже) датчик DTS2 подключен по двухпроводной схеме прошивка последняя 1.5 такое ощущение что неправильно замеряются отрицательные температуры.. датчик наружной температуры