Jump to content
Калькуляторы

Dmitry Polyakov

Активный участник
  • Content Count

    193
  • Joined

  • Last visited

About Dmitry Polyakov

  • Rank
    Студент

Информация

  • Пол
    Не определился

Recent Profile Visitors

2490 profile views
  1. IoT для ЖКХ

    Приветствую. Для начала нужно определится какую цель вы преследуете и в какой роли вы себя видите в этой реализации. Потом нужно определится с нишей и/или специализацией. Например вы интегратор и не хотите особо заморачиваться за разработку разных систем, у вас есть клиенты с такими потребностями и возможно есть поставщики, вы бы хотели разобраться, что сейчас в тренде и кто лидер в этой области. Или например вы оператор и хотите поставлять услугу "умной парковки" или/и "умный прибор учёта" управляющим компаниям или застройщикам. Или вы застройщик и ищете поставщика и интегратора по подобным услугам. В плане ниши или специализации могут быть такие разные понятия как телеметрия, домофония, видеонаблюдение, скуд, автоматизация и прочее. Что ближе к вашей задаче?
  2. Для начала бы понять, всё таки какой прибор в качестве конвертера вы используете? Если есть возможность напишите артикул. Напишите настройки конвертера, лучше скриншотом
  3. Напишите в личку свой адрес. От вас не приходят сообщения.
  4. если не сложно, перешлите на erd@nag.ru ваше обращение. ну и действеннее будет сразу в сервис написать https://shop.nag.ru/article/warranty или тикет завести https://shop.nag.ru/article/support
  5. Обратитесь в сервис центр, уверен что обменяют по гарантии, если имеет место потеря гермитичности.
  6. Добрый день!Если на устройстве был установлен default IP, то запустите ping -t(Если IP менялся, соответственно сделайте ICMP запрос до этого IP с -t)При включении питания, несколько секунд работает загрузчик устройства и ондолжен ответить на ICMP с TTL=128.Если загрузчик отвечает, то в этот момент заливаете прошивку с помощьюутилиты TFTPD.Инструкция есть в manual ERD-4 http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Documents/Manual SNR-ERD-4.pdf
  7. Добрый день. На данный момент среди производимых или поставляемых в РФ счетчиков электроэнергии нет моделей с подобным функционалом. Как вариант, можно подключить счетчик с интерфейсом RS-232/485 и снимать показания заводским ПО.
  8. http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-3.2/
  9. подключение

    ответ в другой ветке
  10. Адрес вашей сетевой карты должен быть в одной сети с устройством мониторинга, например 192.168.15.10. В инструкции есть многие ответы http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-3.2/Documents/Manual SNR-ERD-3.2.pdf
  11. Например можно просто припаять на шлейфе; зеленый и красный — сигналы «AC OK» и «Batt. Low» от БП. PSC-60A подтягивает эти выводы к земле при соответствующем событии, подключаем светодиоды через резисторы номиналом 510 Ом к +5 В, если питание есть — то зажигается зеленый, а если батарея разряжена, то красный.
  12. В итоге проблема была в подключении. В пристёжке файл с инструкцией по настройке. Настройка_и_проверка_конвертера.pdf
  13. Делали подобное решение в одном из кварталов Екатеринбурга. Задача была управление светом : - в ручном режиме, - в автоматическом режиме в зависимости от освещённости и времени суток . Если интересно пишите на erd@nag.ru
  14. ERD и AM2301

    ответил в почте
  15. приветствую.

    у нас есть интерес к вашей программе мониторинга, но не получается её даже запустить.

    у вас есть возможность оказать содействие нашему отделу разработок в исследовании вашей программы?

     

    1. zldo

      zldo

      Доброго времени суток. 

      К сожалению не увидел сообщения, но лучше поздно, чем никогда....

      Думаю для общения что-нибудь более "оперативное" подойдет, скайп например мой логин muzcat2