Dmitry Polyakov

Активный участник
  • Публикаций

    183
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Информация о Dmitry Polyakov

  • Звание
    Студент
  • День рождения

Контакты

  • ICQ
    0

Информация

  • Пол
    Не определился

Посетители профиля

1 591 просмотр профиля
  1. Например можно просто припаять на шлейфе; зеленый и красный — сигналы «AC OK» и «Batt. Low» от БП. PSC-60A подтягивает эти выводы к земле при соответствующем событии, подключаем светодиоды через резисторы номиналом 510 Ом к +5 В, если питание есть — то зажигается зеленый, а если батарея разряжена, то красный.
  2. В итоге проблема была в подключении. В пристёжке файл с инструкцией по настройке. Настройка_и_проверка_конвертера.pdf
  3. Делали подобное решение в одном из кварталов Екатеринбурга. Задача была управление светом : - в ручном режиме, - в автоматическом режиме в зависимости от освещённости и времени суток . Если интересно пишите на erd@nag.ru
  4. ответил в почте
  5. приветствую.

    у нас есть интерес к вашей программе мониторинга, но не получается её даже запустить.

    у вас есть возможность оказать содействие нашему отделу разработок в исследовании вашей программы?

     

    1. zldo

      zldo

      Доброго времени суток. 

      К сожалению не увидел сообщения, но лучше поздно, чем никогда....

      Думаю для общения что-нибудь более "оперативное" подойдет, скайп например мой логин muzcat2

  6. Согласно технологии 1WIRE, никаких терминаторов для работы шины не требуется. Датчики устойчиво работаю на стометровой шине. Опишите конкретнее ваши проблемы по опросу датчиков: устройства, длина, проявление неработоспособности.
  7. вот такой подходит http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06630.Datchiki/18669.IP-212-43-MK
  8. для начала вопрос: какая суммарная мощность потребления у серверов?
  9. ту что с элементами в корпусах DIP не будем даже мучать )) А в другие три, скорее всего получится залить загрузчик. Восстановление прошивки + термоусадка = 500р за штуку. Перевозка за ваш счёт.
  10. Коллеги, бесспорно НАГу надо работать над складскими остатками. Разработав такие интересные изделия, разработчики до сих пор имеют сложности производства в России и вообще производства и наша экономика нам при этом "помогает". Я лично благодарен всем выше написавшим, что вам не безразлична тема контроллеров и вообще отечественных разработок.
  11. в течении недели вам подготовят 100 штук, а в течении месяца 500шт. делайте заказ.
  12. Добрый день! Высока вероятность того, что при повреждении трансформатора поврежден и сам чип, поэтому замена трансформатора проблему скорее всего не решит. Мы поищем доступные аналоги и сообщим вам. согласен. за трансформатором сгорел чип = 99% если у вас нет уверенности, что сможете поменять чип, то советую вообще не тратить время на ремонт этого конвертера. по опыту: если выгорает трансформатор, то за ним погарает чип. бывает и чип так же выгорает во время грозы, но трансформатор остаётся целым. вы как то продиагностировали, что трансформатор выгорел? могу подсказать как это делается.
  13. Наличие обратной связи совершенно безразлично. Достаточно просто повторять команду включения и установки заданного режима каждые пол часа. Обычно пакет команды включения содержит в себе полный сет "включись. темперетара ХХ. режим УУ. обдув ВВ. жалюзи НН". Обычно? обычно как раз таки одна команда на включение и на отключение. есть кондиционеры которые посылают такой сет, но у них и в установках обычно есть возможность включиться с заданного режима после отключения и такой кондиционер проще включать/отключать по питанию пускателем, через ту же ERD.
  14. вы вполне можете нагородить ардуину с командами , если у вас есть такой опыт. и подключить её к ЕРД для управления. вся эта затея разбивается об отсутствие обратной связи с кондиционером. не понятно, включился он или выключился. в НАГе делали такой пульт много лет назад. по названной мной причине, в продажу он не поступил. ЗЫ и не предлагайте оживить этот проект, пока не придумаете хорошую обратную связь от кондиционера.
  15. Здравствуйте, вам железку другую надо или софт или инструкцию по настройке duda? )) ЗЫ в ерд есть функция установки критических температур, при которых она отправляет trap сообщения.