Dmitriy Lizunov Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба 4 часа назад, vetash сказал: Добрый день! snmpwalk отображает оиды только 2х датчиков из 4х. Приветствую! Подтверждаем, уже исправлено и протестировано в версии 2.5.9: [admin@MikroTik] > tool snmp-walk 192.168.15.24 community=public oid=.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1 OID TYPE VALUE 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.1.1303213103 gauge 1303213103 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.1.2833750790 gauge 2833750790 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.1.4279622402 gauge 4279622402 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.2.1303213103 octet-string 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.2.2833750790 octet-string 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.2.4279622402 octet-string 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.3.1303213103 integer 25 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.3.2833750790 integer 25 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.3.4279622402 integer 25 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.10.1303213103 integer 0 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.10.2833750790 integer 0 ...... Релиз будет на днях! Из нововведений для затравочки - переработанное меню датчиков: И отдельная OID таблица с задаваемыми индексами для них: Подробности по релизу разместим в нашем Телеграм канале: https://t.me/snr_erd_news ;D Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitriy Lizunov Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба Приветствую Вас коллеги! Представляем Вашему вниманию компиляцию обновлений за август-сентябрь. Прошивка версии 2.5.9. Скачать можно в привычном месте: https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/ changelog: https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/changelog.txt ## [2.5.9] - 2020-09-24 ERD-4 - 2.5.9 ERD-4 - 2.5.9 GSM ERD-4 - 2.5.9 RF -Исправлен баг обнаружения датчиков DTS-2, по шине 1-wire при запросе snmp walk; -Исправлен баг установки нового tcp-соединения в mqtt; -Исправлен баг отключения ПИД-регулятор при отсутствии выбранного датчика; -Исправлено отображение состояний входов каунтеров RSCouner-8i/RSCouner-16i: в нормальном состоянии теперь отображает уровень HIGH, а не LOW, т.к. вход замыкается с "землёй". -Добавлены топики для вывода значения "Выход" ПИД-регулятора. По Аналогии с SNMP, добавили: PID/output_percent - передаёт процентное значение PID/output_real - передаёт действительное значение "Выхода" (В Аналоговом режиме передаёт Напряжение. В режиме ШИМ, передаёт время в секундах). Топики отправляются при изменении значения выхода. Точность output_percent 0.1, output_real 0.001. -Изменён шрифт на WEB интерфейсе. Установлен шрифт без засечек - Trebuchet MS -Добавлено отдельное меню для управления датчиками. -Добавлена возможность при помощи нового WEB меню "Датчики" задать уникальный номер для датчиков всех типов. Индексу OID будет присвоен заданный номер и зафиксирован за датчиком для снятия данных по SNMP: Пример: 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.50.1.1.1.1 Датчик № 1 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.50.1.1.1.2 Датчик № 2 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.50.1.1.1.X Датчик № Х -Обновлен MIB-файл: https://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-4/MIB/SNR-ERD-4.mib Подробнее о новом меню "Датчики": В меню (1) отображаются в все датчики которые ранее были подключены к устройству и их текущий статус подключения (2). Основная цель меню - это дать возможность задать для датчика порядковый номер (3). Вновь подключенный датчик не имеет порядкового номера (4). Чтобы его задать необходимо нажать на гиперссылку - имя датчика (5) Примечание: имя датчика = его 1-wire ID (6) если не задано отдельное в настройках (7) В меню присвоить датчику номер (8) от 1 до 40: Заданный номер (9) присвоится вашему датчику: На главной странице отображаются все порядковые номера датчиков: В MIB-файле добавлен отдельный темплейт для пронумерованных датчиков: .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.50 (11): Заданный нами ране номер, становиться Index Value Index Value используется в OID (12, 13) для запроса данных по нашему датчику: Добавлен OID .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.50.2.0 (14, 15) для отображения количества подключенных датчиков: В этом OID отображается количество датчиков у которых был задан номер и в данный момент они в состоянии "Подключен: YES" Создан, для отслеживания работоспособности датчиков. Отключенный датчик может быть удален (16) После удаления сбрасываются все настройки: Если датчик был в статусе "Подключен: NO" (17, 18) После удаления, он пропадёт из меню: Старые OID таблицы (19) с отображением index = 1-wire_ID (20, 21) сохранены в исходном виде для обеспечения обратной совместимости: Всем спасибо за внимание и до встречи в новых релизах! Актуальную информацию мы размещаем в нашем Телеграм канале: https://t.me/snr_erd_news Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vetash Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба Оперативно, спасибо :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KorDen32 Опубликовано 31 октября, 2020 · Жалоба На 2.5.9 всё так же (как и на всех 2.x.x что ставил) проблема со счетчиками у RSCounter-8i, в значении отображается явно мусор с каким-то сдвигом. Только теперь другой сдвиг судя по всему. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pppoetest Опубликовано 10 ноября, 2020 · Жалоба В 12.12.2019 в 16:21, AfanasiyBelyushin сказал: Добрый день. Данные о статусе формата данных доступны в OID: dataType .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 В данном OID’е содержится состояние опции «Тип данных» - формат данных, в которых устройство отдает значения измеренных величин (напряжение, ток и тд). Устройство поддерживает 3 типа (формата) данных: 1. Integer (целые); 2. Float (данные с плавающей запятой); 3. uFloat (целые, но с отображением знаков после запятой). В этом формате значение умножается на 100, т.е., например, 1234 = 12.34. Этот формат служит для передачи действительного значения SNMPменеджерам, которые не поддерживают работу с данными с плавающей запятой. snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 i n где «n» - состояние: 0: integer 1: float 2: ufloat Версия прошивки 2.5.9 snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 i 2 Error in packet. Reason: (noSuchName) There is no such variable name in this MIB. snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 = INTEGER: 0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pppoetest Опубликовано 11 ноября, 2020 · Жалоба Пардон, не увидел что rw комьюнити пуст, всё работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexandr Matte Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба Добрый день! Не удается обновить прошивку. SNR-ERD-4 Система Версия прошивки 1.7 Версия загрузчика 1.0 Ревизия платы устройства 4.5 Перезагрузок устройства при ошибке 0 Долго загружает, в конце устройство анричибл и обновления не происходит, пробовал разные версии. Взялся обновлять поскольку не могу управлять выходами DIO - в меню выходы их просто нет (периодически требуется руками перезагружать выход). Также через планировщик перезагрузка не происходит. Прошу помощи! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AfanasiyBelyushin Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба 16 часов назад, Alexandr Matte сказал: Добрый день! Не удается обновить прошивку. SNR-ERD-4 Система Версия прошивки 1.7 Версия загрузчика 1.0 Ревизия платы устройства 4.5 Перезагрузок устройства при ошибке 0 Долго загружает, в конце устройство анричибл и обновления не происходит, пробовал разные версии. Взялся обновлять поскольку не могу управлять выходами DIO - в меню выходы их просто нет (периодически требуется руками перезагружать выход). Также через планировщик перезагрузка не происходит. Прошу помощи! Добрый день. В последних прошивках добавили существенно много функционала и поэтому могут быть проблемы с обновлением через веб-интерфейс. Как вариант предлагаю обновиться по tftp. Как это делать: Программа «Tftpd» бесплатна, и доступна на сайте разработчика <http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html> и на файловом архиве компании «НАГ»<http://data.nag.ru/SNR%20ERD/Programs/Tftpd/>. В случаях непредвиденных ситуаций, при которых прошивка устройства может быть повреждена, устройство позволяет самостоятельно восстановить ПО вышеописанным способом (по TFTP протоколу) из Bootloader’а (загрузчика). Для этого необходимо: 1) Выбрать файл прошивки устройства 2) Указать IP адрес и порт для подключения к устройству. По умолчанию это 192.168.15.20:69 3) Подключить питание устройства 4) При появлении ответов на ICMP запросы (ping) в течение 1-3 секунд (пока устройство работает в режиме загрузчика, мигает зелёный индикатор «PWR») нажать соответствующую кнопку в программе – TFTP клиенте для загрузки файла. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexandr Matte Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба 12 минут назад, AfanasiyBelyushin сказал: Добрый день. В последних прошивках добавили существенно много функционала и поэтому могут быть проблемы с обновлением через веб-интерфейс. Как вариант предлагаю обновиться по tftp. Как это делать: Программа «Tftpd» бесплатна, и доступна на сайте разработчика <http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html> и на файловом архиве компании «НАГ»<http://data.nag.ru/SNR%20ERD/Programs/Tftpd/>. В случаях непредвиденных ситуаций, при которых прошивка устройства может быть повреждена, устройство позволяет самостоятельно восстановить ПО вышеописанным способом (по TFTP протоколу) из Bootloader’а (загрузчика). Для этого необходимо: 1) Выбрать файл прошивки устройства 2) Указать IP адрес и порт для подключения к устройству. По умолчанию это 192.168.15.20:69 3) Подключить питание устройства 4) При появлении ответов на ICMP запросы (ping) в течение 1-3 секунд (пока устройство работает в режиме загрузчика, мигает зелёный индикатор «PWR») нажать соответствующую кнопку в программе – TFTP клиенте для загрузки файла. Спасибо! Правильно ли я понимаю, что устройство примет файл только в первые 3 секунды? По индикатору ориентироваться не смогу, только по пингу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexandr Matte Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба 26 минут назад, Alexandr Matte сказал: Также в интерфейсе не нашел возмжоности отправить устройство в перезагрузку. Получается, что удаленно обновление произвести не удастся? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexandr Matte Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба 58 минут назад, Alexandr Matte сказал: Также в интерфейсе не нашел возмжоности отправить устройство в перезагрузку. Получается, что удаленно обновление произвести не удастся? Воспользовался тем, что при попытке залить прошивку через веб интерфейс устрйоство отправлялось в перезагрузку. При перезапуске залил прошивку через tftpd и оно поднялось с новой прошивкой. Спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitriy Lizunov Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Alexandr Matte сказал: Также в интерфейсе не нашел возмжоности отправить устройство в перезагрузку. Получается, что удаленно обновление произвести не удастся? Добрый день! Кнопка перезагрузки находится в меню обновления ПО. Заливать прошивку не нужно, кнопка активна всегда: Так же доступна перезагрузка по средствам snmp: В OID .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.300.0 необходимо отправить целое чисто "1" Пример: snmpset -v2c -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.300.0 i 1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dglova Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба Добрый день. Есть SNR-ERD4-GSM с прошивкой 2.5.9 К ней подключен RS-Sensor-H/T/P. При запросе температуры по OID, получаем значение 0, хотя реальная температура минус 5,6. 18.01.2021 7:57:37 (26687 ms) : 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.30.1.1.3.2186281153 = "0" [ASN_INTEGER] Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitriy Lizunov Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба 27 минут назад, dglova сказал: К ней подключен RS-Sensor-H/T/P. При запросе температуры по OID, получаем значение 0, хотя реальная температура минус 5,6. Добрый день! О проблеме известно, уже исправлено в последующей версии. В скором времени будет релиз после того как пройдут все тесты. В данной теме тоже оставлю ссылки на новую версию. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitriy Lizunov Опубликовано 22 января, 2021 · Жалоба Доброго времени суток! В данном посте мы расскажем о компиляции обновлений за период сентябрь-декабрь 2020г для базовой версии в рамках обновления 2.9.25 и презентуем новый функционал в рамках прошивки IF-THEN, поддерживающей пользовательские логические сценарии. Начнем со свежего взгляда на конфигурацию устройства ERD-4. Было принято решение о разработке FW позволяющего гибко настроить логические сценарии автоматизированной работы устройства. Данный функционал близок к применению в проектах, где функции ПЛК избыточны, но при этом требуется гибкая автоматизация. Скачать текущую версию FW IF-Then можно по ссылке: https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/If-Then(Logic)/ ВАЖНО! Данное ПО заменяет существующие сервисы, такие как термостат и watchdog: -Прошивка позволяет создать до 6 логических сценариев в составе которых можно задать до 3 условий и 4 SNMP команды: -SNMP является переменной, которую можно в последствии задействовать в логической схеме. В настройке параметра указывается адрес и порт устройства на которое должна быть отправлена команда, OID и community write: -Конфигурация логической схемы выглядит следующим образом: -Данная ветка ПО на текущей момент находится в стадии разработки и не является конечных решением! Ждём от Вас обратную связь по функционалу прошивки IF-Then! Перейдем к обновлениям базовой версии. Скачать базовое FW можно в корне папки по ссылке: https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/ changelog для основной ветке: https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/changelog.txt Рассмотрим детально: ## [2.9.25] - 2021-01-22 ERD-4 - 2.9.25 -Устройство SNR-ERD-4s-RF переведено в статус EoS. Прошивка 2.5.9 является крайней версией с поддержкой модуля RF. Доступна по ссылке: https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Archive/OLD/ERD-4-RF/ -Программное обеспечение для устройств SNR-ERD-4s и SNR-ERD-4s-GSM объедено в один проект. В дальнейшем будет поддерживаться только одна версия с автоматическим определением наличия подключения GSM модуля. Прошивка имеет полную совместимость с устройством SNR-ERD-4s и SNR-ERD-4s-GSM. Соответствующий функционал GSM на устройстве, будут присутствовать только при аппаратном подключении данного модуля;-Оптимизация работы стека TCP/IP-стека и выделения памяти на системные процессы; -Исправлена проблема, при которой в SNMP использовался указатель на временную переменную в памяти (при опросе таблицы DO). Это могло приводить к зависанию;-Исправлена проблема, при которой выполнялась передача 0 вместо отрицательного значения температуры: -Исправлена проблема с L2tp клиентом при которой сбрасывались настройки соединения при перезагрузке устройства: -MQTT. Добавлен изменяемый UID устройства. Максимальная длина - 30 знаков: -MQTT. Убран флаг "Включить PUSH-уведомления" используемый в приложении "IoT Manager". Приложение являлось MQTT клиентом для мобильных устройств. Разработчик убрал данное приложение из AppStore и Google Play: -MQTT. Фикс работы топика reload используемый для перезагрузки устройства по средствам MQTT; -Восстановлена работа уведомлений при достижении верхнего и нижнего порога температуры задаваемые на температурных датчиках: -Изменены содержания уведомлений о температуре: less than и more than заменены знаками < и > и удалён знак градуса, так как не корректно воспринимался в SNMP и SMS уведомлениях: -Длины строки названий DIO величина до 16 кириллических знаков: -Увеличено количество номеров телефонов администратора в GSM версии до 16. В одну строку вписываются все номера, можно через запятую, можно через пробел или другой символ. Главное, чтобы внутри номера не было никаких разделений. Символ + считается частью номера. Сам модем отправляет одну смс раз в 20 секунд. Это защита от рассылки спама. Поэтому полный цикл рассылки одного уведомления займёт примерно 16*20 сек=5 минут. Также правило "Запросы с номера администратора" действует со всеми перечисленными номерами: Всем большое спасибо за внимание! Ещё больше новостей и информации о устройствах серии SNR-ERD Вы найдете в нашем телеграмм канале: https://t.me/snr_erd_news Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
deniska Опубликовано 4 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Как правильно и чем подключать температурные датчики к ЕРД? подключено два SNR-DTS-2, по двухпроводной схеме, как в шпаргалке написано. Один штатным хвостом к ерд прикручен, второй удлинен 5м куском МКЭШ 2*0,5. Постоянно лезут ошибки по 1-wire, за неделю может 20-30 набежать, уже пару раз отваливались датчики совсем (ошибок было 100), просто начинает показывать 0° и все, пока по питанию не перезагрузишь ерд. На ерд висит отопление, поэтому при уставке больше 0° это самое отопление начинает жарить на все деньги. Изменено 4 февраля, 2021 пользователем deniska Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitriy Lizunov Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба 19 часов назад, deniska сказал: Как правильно и чем подключать температурные датчики к ЕРД? подключено два SNR-DTS-2, по двухпроводной схеме, как в шпаргалке написано. Один штатным хвостом к ерд прикручен, второй удлинен 5м куском МКЭШ 2*0,5. Постоянно лезут ошибки по 1-wire, за неделю может 20-30 набежать, уже пару раз отваливались датчики совсем (ошибок было 100), просто начинает показывать 0° и все, пока по питанию не перезагрузишь ерд. На ерд висит отопление, поэтому при уставке больше 0° это самое отопление начинает жарить на все деньги. Добрый день! Что бы разобраться в Вашей проблеме, прошу сформировать обращение на почту технической поддержки support@nag.ru. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба Добрый день. Обновил прошивку на самую последнюю - не получается управлять реле через SNMP. snmpset -c public -v 2c 192.168.XXX.XXX 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.1.1 i 0 Ответ: Error in packet. Reason: notWritable (That object does not support modification) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 9 марта, 2021 · Жалоба В 03.03.2021 в 12:57, fivtin сказал: Добрый день. Обновил прошивку на самую последнюю - не получается управлять реле через SNMP. snmpset -c public -v 2c 192.168.XXX.XXX 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.1.1 i 0 Ответ: Error in packet. Reason: notWritable (That object does not support modification) Приветствую. Прошу Вас прикрепить скриншот со страницы SNR-ERD с версией прошивки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба Вот Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ramil Asharapov Опубликовано 15 марта, 2021 · Жалоба В 12.03.2021 в 14:25, fivtin сказал: Вот Добрый день. Протестировали на данной прошивке и не подтверждаем проблему: $ snmpset -v2c -c private 192.168.15.222 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.1.1 i 0 SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.6.2.2.1.3.1.1 = INTEGER: 0 $ snmpset -v2c -c private 192.168.15.222 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.1.1 i 1 SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.6.2.2.1.3.1.1 = INTEGER: 1 Если проблема актуальна, напишите пожалуйста нам на почту erd@nag.ru для решения вопроса в частном порядке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
st240875 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба Добрый день! При входе в устройство snr-Eth-rs485/rs232 открывается меню для работы с ним, но судя по описанию оно не полное и требуется обновление ПО, скиньте пожалуйста ссылку на скачивание обновлённой версии На данный момент установленная версия прошивки: 1,5 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ramil Asharapov Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба В 07.04.2021 в 14:50, st240875 сказал: Добрый день! При входе в устройство snr-Eth-rs485/rs232 открывается меню для работы с ним, но судя по описанию оно не полное и требуется обновление ПО, скиньте пожалуйста ссылку на скачивание обновлённой версии На данный момент установленная версия прошивки: 1,5 День добрый, ранее ответил на почту, продублирую сюда: Актуальная прошивка 1,12 https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-Eth-RS232485/Firmware/Converter_Eth_RS232_RS485_1.12.bin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Scander Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба Добрый день! У кого-нибудь получалось подключать UPS SMT2200RMI2UNC ну или любой из серий SMT, SMX? Кабель 940-0625A (Smart Signaling). PowerChute Business Edition его видит через com порт, snr-erd-4s не видит. Пока нашёл в сети, что в сериях SMT, SMX изменили протокол и скорость com порта. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dglova Опубликовано 29 мая, 2021 · Жалоба Добрый день. Подскажите по работе DO выходов. Есть задача перегрузить весь шкаф управления, по питанию. SNR в свою очень установлен в том же самом шкафут и питается от того же самого питания. Выбирая в управлении дискретными выходами "Перезагрузка" все происходит нормально шкаф выключается вместе с SNR, только вот обратно уже не запускается. Как я понимаю, проблема в том, что меняется состояние "Откл/Вкл" причем это состояние записывается в энергонезависимую память. В следствии чего происходит запуск оборудования, доходит до инициализации SNR и опять перезапускается. Возможно ли производить запись состояния выхода в энергозависимую память. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...