tedeev
Пользователи-
Публикации
21 -
Зарегистрирован
-
Посещение
О tedeev
-
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
Блок посетителей профиля отключен и не будет отображаться другим пользователям
-
BDCOM reload конфига
тему ответил в support.wuc пользователя tedeev в Оборудование BDCOM
в ипон и гпон изменение pir cir меняется "на лету". Только в епон чтобы сразу не ломая клиентов можно менять непосредственно в интерфейсе ону. Epon interface EPON0/x:y epon sla upstream pir 1000000 cir 10000 epon sla downstream pir 1000000 cir 10000 Gpon в профиле onu-tcont tcont-default причем ону переконфигурируются сами gpon profile onu-tcont tcont-default id 1 gpon-profile tcont-type 3 pir 102400 cir 512 -
P3600-08E утечка памяти? fw 108820
тему ответил в nixx пользователя tedeev в Оборудование BDCOM
POWER WRONG - OLT--- у вас наверно питание 2 ноги,а включена только 1,потому станция ругается -
Настройка BDCOM GP1702-1G Chassis
тему ответил в AntonIX пользователя tedeev в Оборудование BDCOM
это ону gpon,у провайдера gpon? Обычно провайдеры используют такие ону как бридж,сессия поднимается на устройстве после ону,на самом ону ничего не прописывается.Вам провайдер что говорит? -
Port-based qinq и trunk
тему ответил в P45H3 пользователя tedeev в Оборудование BDCOM
vlan 1,650,841,1001,1883,2001-2064 interface GigaEthernet0/X switchport trunk vlan-allowed 650,841,1001,1883,2001-2064 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-tunnel-uplink interface EPON0/X switchport mode dot1q-translating-tunnel switchport pvid 1001 switchport dot1q-translating-tunnel mode flat translate 1to1 841 841 0 switchport dot1q-translating-tunnel mode flat translate 1to1 1883 1883 0 interface EPON0/X:Y switchport port-security dynamic maximum 10 switchport port-security mode dynamic epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 1 841,1883 priority 0 epon onu port 1 ctc loopback detect interface EPON0/X:Y switchport port-security dynamic maximum 10 switchport port-security mode dynamic epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 1883 841 priority 0 epon onu port 1 ctc loopback detect eon onu port 1 ctc vlan mode trunk 841 1883 тут 841 антагом,1883 тагом можно еще сделать режим транспарент на ону,но после ону железка должна принять вланы 841 1883 -
Настройка BDCOM GP1702-1G Chassis
тему ответил в AntonIX пользователя tedeev в Оборудование BDCOM
нет у него никакого dhcp,на сетевой пропишите статику и через веб обратитесь на его ip адрес -
BDCOM GP3600 и терминалы Eltex (NTU-RG, NTP-RG)
тему ответил в k0ldbl00d пользователя tedeev в Оборудование BDCOM
На BDCOM GP3600 у нас завелись только NTU1,так же в сети были 5421 и NTU2v они цеплялись но трафик не ходил. использовали дефолтный флоумапинг -
Как прописать IP на онушках
тему ответил в ShyLion пользователя tedeev в Оборудование BDCOM
Ерунда все это с выделением адреса,всю диагностику можно произвести со станции,включаю прошивку.А пинговать каждую ону маразм,это клиентское устройство,клиент хочет выключает,хочет включает... -
Отваливаются onu
тему ответил в aslan777 пользователя tedeev в Оборудование BDCOM
В логах на станции что то пишет при этом? -
BDCOM организация кольцевой сети
тему ответил в proftp666 пользователя tedeev в Оборудование BDCOM
4. How to configure back-up link in Switch Switch#config Switch_config#no spanning-tree Switch_config#backup-link-group 1backup-link-group 1 Switch_config#interface GigaEthernet 0/5 Switch_config_g0/5#backup-link-group 1 active Switch_config_g0/6#backup-link-group 1 backup 12. How to do port level redundancy in EPON using with 2:N Splitter Switch# Switch_config#epon b-psg Switch_config#interface psG 0/1 Switch_config_psg0/1#epon psg member active ePON 0/1 Switch_config_psg0/1#epon psg member standby ePON 0/2 Switch_config_gpsg0/1#no shut Switch_config_gpsg0/1#exit Switch_config#exit Switch#wr all -
GP3600-08B - пропадает связь с коммутаторами через SFP ONU
тему ответил в Nets_admins пользователя tedeev в Оборудование BDCOM
Не проще сделать для модуля режим транспарент? gpon profile onu-vlan ONU-VLAN-TRANS gpon-profile vlan mode transparent -
Dying Gasp + GP3600-08B
тему ответил в ant1v1r пользователя tedeev в Оборудование BDCOM
Тоже голова GP3600-16 прошивка 89045,в новой прошивке изменен параметр cir gpon profile onu-tcont tcont-default id 1 gpon-profile tcont-type 3 pir 1024000 cir 512 это мин гарантированная скорость,это значение делится на всех,и если получится что значение подключенных клиентов больше чем может пропустить порт то будут отваливаться ону У нас схема влан на абонента: gpon profile onu-vlan V1001 id 3 gpon-profile vlan mode tag gpon-profile vlan pvid 1001 0 gpon onu-config-template QinQ cmd-sequence 001 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile %1 cmd-sequence 004 gpon onu loopback-detect protocol private cmd-sequence 005 gpon onu uni 1 loopback-detect enable interface GPON0/1 gpon pre-config-template QinQ bind-onuid 1 param V1001 -
Шаблон BDCOM P3310C
тему ответил в jasRB пользователя tedeev в Оборудование BDCOM
Не в тему ,можно немного сократить темплейт если схема влан на все порты epon onu-config-template T11 cmd-sequence 001 switchport port-security dynamic maximum 10 cmd-sequence 002 switchport port-security mode dynamic cmd-sequence 003 epon onu all-port ctc vlan mode tag 353 cmd-sequence 004 epon onu all-port ctc loopback detect cmd-sequence 005 loopback-detection recovery-time 7200 -
bdcom p1704 HGU Change SSID
тему ответил в nor94 пользователя tedeev в Оборудование BDCOM
Так же через станцию можно epon onu wifi ssid 1 enable broadcast enable name <ssid> encrypt-mode WPA2 password <passw> Вы наверно не под админом заходите а под юзером -
GP3600-08B Access vlan
тему ответил в factor пользователя tedeev в Оборудование BDCOM
Схема влан на клиента: Заводим профили: gpon profile onu-vlan V1001 gpon-profile vlan mode tag gpon-profile vlan pvid 1001 0 ! gpon profile onu-vlan V1002 gpon-profile vlan mode tag gpon-profile vlan pvid 1002 0 gpon profile onu-vlan V1003 gpon-profile vlan mode tag gpon-profile vlan pvid 1003 0 ! gpon profile onu-vlan V1004 gpon-profile vlan mode tag gpon-profile vlan pvid 1004 0 ! gpon profile onu-vlan V1005 gpon-profile vlan mode tag gpon-profile vlan pvid 1005 0 Затем темплейты для 1 портовых ону и 4х портовых gpon onu-config-template QinQ cmd-sequence 001 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile %1 cmd-sequence 004 gpon onu loopback-detect protocol private cmd-sequence 005 gpon onu uni 1 loopback-detect enable gpon onu-config-template QinQX4 cmd-sequence 001 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile %1 cmd-sequence 004 gpon onu uni 2 vlan-profile %2 cmd-sequence 005 gpon onu uni 3 vlan-profile %3 cmd-sequence 006 gpon onu uni 4 vlan-profile %4 cmd-sequence 007 gpon onu loopback-detect protocol private cmd-sequence 008 gpon onu uni 1 loopback-detect enable cmd-sequence 009 gpon onu uni 2 loopback-detect enable cmd-sequence 010 gpon onu uni 3 loopback-detect enable cmd-sequence 011 gpon onu uni 4 loopback-detect enable И навешиваем на gpon порты: interface GPON0/1 gpon pre-config-template QinQX4 bind-onuid 2 param V1002 V1003 V1004 V1005 gpon pre-config-template QinQ bind-onuid 1 param V1001 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 filter dhcp switchport mode dot1q-translating-tunnel switchport pvid 1000 switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 5 storm-control multicast threshold 5 storm-control unicast threshold 5 -
GP3600-16B QinQ
тему ответил в tedeev пользователя tedeev в Оборудование BDCOM
Где ни будь можно почитать что за параметр и за что отвечает?