Интересует организация контроля температуры (возможно и влажности) в серверном помещении. С отправкой сообщений, а еще лучше хуками, при настраиваемых предельных значениях.

Инет показал решения от APC в виде NetBotz. Но хочется каких-то альтернатив. Да и 700 у.е. не очень хочется тратить.

 

Сервера IBM стоят в шкафах. УПСЫ смарты - там же. В серверной работает бытовой мощный кондиционер на 19 градусах.

 

Пока поставил мониторить температуру внутреннего термометра упс-а, который стоит под серверами. Но это не очень объективная информация.

А как сейчас UPS управляются?

Идеальный вариант - AP9619 карточка управления для смартов с выносным (!) датчиком температуры. Плюс там есть еще реле.

Сразу две задачи решаются - удаленное управление/мониторинг + контроль температуры. Отдельно еще можно купить датчик температуры и влажности.

 

  • 3 weeks later...
  • Replies 66
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Posted

Посмотрите устройства PING3: www.equicom.dp.ua/ping/ping3/ping3.htm

Позволяет контролировать температуру, напряжение в сети или на резервном аккумуляторе, датчики открывания двери (или аналогичные), датчик удара и еще много чего. Доступ через WEB интерфейс / Telnet / SNMP, отправка SNMP трапов при любых событиях.

Цена ~33$

 

Украина, Днепропетровск. Вся контактная информация есть на сайте.

  • 3 weeks later...
Posted (edited)

Посмотрите недорогие системы мониторинга серверных от Sky Control.

Удобный интерфейс, датчики температуры, влажности, протечки, напряжения, движения, дыма. SNMP v.1, v.3, SMTP, HTTP, СМС.SC2110_front_view.jpg

Одновременно может измерять до 100 и более датчиков с одного IP.

Продается в NAG, цены от 12 т. рублей!

Edited by Samum
Posted

Коллеги, прошу совета. Нужна железяка( на подобии - <a href="http://www.netping.ru/product_item.aspx?id=_nping_bases_UniPing_server" target="_blank">NetPing</a>) для мониторинга состояния окружающей среды в серверной.

Что порекомендуете?

А что у вас в серверной живёт-то? Большинство современных серверов имеют целую пачку датчиков: на входе, на материнке, на процессоре, на БП и т.д. Поэтому проще настроить мониторинг непосредственно на наблюдаемом и охраняемом ;-)

Posted

Недавно поставили в серверную камеру с ик подсветкой и настроили датчик движения исключив зоны где какие нибудь лампочки моргают :)

 

На сегодняшний день пока все устраивает....

 

На возгорание реагирует (даже на чирк зажигалкой), на дым тоже. Над протечками надо подумать, там есть труба одна не наша и она в кадр не попадает....

 

Ложных срабатываний пока не замечено....

 

Продолжаемна блюдение :)

Posted

Коллеги, прошу совета. Нужна железяка( на подобии - <a href="http://www.netping.ru/product_item.aspx?id=_nping_bases_UniPing_server" target="_blank">NetPing</a>) для мониторинга состояния окружающей среды в серверной.

Что порекомендуете?

А что у вас в серверной живёт-то? Большинство современных серверов имеют целую пачку датчиков: на входе, на материнке, на процессоре, на БП и т.д. Поэтому проще настроить мониторинг непосредственно на наблюдаемом и охраняемом ;-)

 

Была такая мысль... Но их показания как средняя температура по моргу(

Posted

почти в любой циске есть датчик температуры. опрашивается snmp

И который выдает 3 варианта: OK/High/Critical? =)

С 3550/3750 можно точное значение получить?

Posted

http://www.lissyara.su/articles/mad_hands/computers/ds9097+ds1820/

Спаять не сложно, деталей купил порядка на 25 грн или 3-4 долляра.

самое дорогое в этой конструкции это датчик, помоему стоит 17 грн. или около того.

на один компорт можно повесить помоему до 250 датчиков, но я повесил 2, один в серверной другой на улице.

 

Если кому то будет надо или интересно могу повыкладывать свои скрипты, отрисовываю графики с помощью rrdtools

  • 1 year later...
Posted (edited)

У меня по серверной натыканы копеечные далласовские 1-wire датчики температуры, всё это через адаптер подключено к линуховому серверу, где скрипт собирает с них температуру и скармливает Nagios'у. Плюс сбор Nagios'ом по SNMP температуры со всех девайсов, где есть встроенные датчики температуры (в основном циски).

Вот есть решение для серверной с мониторингом температуры мониторинг температуры

Кроме того, тут же можно посмотреть и мониторинг батарей резервного питания, электровводов и т.д. мониторинг резерва питания

Это всё сайт производителя. Цена раза в два, думаю, дешевле, чем skycontrol

Edited by ixremedy
Posted

На всех станциях расставили SNR-ERD-2 http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.Mikrokontrollery/07975.SNR-ERD-20-termo-out

Мониторим дверь, питание, температуру.

Помимо этого во всём мало мальски важном оборудовании мониторим температуру плат, модулей,...

 

Бывают довольно экзотические случаи:

* уронили пакетик, незаметили, его присосало к вентиляторному блоку и железка заалармила

* поставили коробки с новым оборудованием и закрыли приток воздуха к железу, аларм

при этом в комнате температура нормальная.

 

Другой вариант: кошка или блейд снижают скорость вращения вентиляторов до минимума при 18С, а при 40С включает на максимум, при этом температура внутри коробки растет с +38 до +42. И если проворонить момент, можно не успеть на дальний узел.

  • 3 months later...
Posted

Т.к. тема еще 11 года и если актуально, то рекомендую Actidata Есть модели как налюбой функционал, так и бюджет. Все поддерживают SNMP, web, сеть модели с EDGE, SMS, MODBUS с различными вариантами поддержки датчиков: RS232, RS 485, 4-20mA? 0-10V и т.д.

  • 1 year later...
Posted (edited)

<a href="http://ttronics.ru/?menu=cub" target="_blank">http://ttronics.ru/?menu=cub</a>

Мы вот такую используем для мониторинга серверных

 

Вот кстати интересная железка у технотроникса для мониторинга. Также можно глянуть тут

Edited by shadow-engie
  • 1 year later...
Posted

Мониторю общую обстановку, снимая температуру по snmp со свичей. Не все умеют, но некоторые - и этого хватает.

 

Для мониторинга кондиционеров использую эти девайсы:

http://elephant.embedders.org/

Датчики цепляю на "выхлоп" кондея. У нормально работающего кондея там порядка 5-10 градусов. У неисправного - температура воздуха серверной.

Posted

Уже много лет используем SNR-ERD.

Простенький скрипт SH забирает по SNMP с него показания.

Его использует MRTG для рисования графика и еще один скрипт, но уже PERLовый, который через SMSC шлет СМСки при критическом повышении температуры.

Posted

Самый лучший кактус, это девочко, которое периодически поглядывает на монитор, а потом звонит кому надо :)

Нашел фоту. Где-то на площадке ростелека.

Всё просто и надежно, как автомат Калашникова.

 

IMG_20110830_160511.jpg

Posted

Нашел фоту. Где-то на площадке ростелека.

Всё просто и надежно, как автомат Калашникова.

к этому автомату Калашникова требуется приставить бойца, а в нынешние времена боец или пьян или трындит по телефону и не смотрит, или бойца вообще нет, так как времена когда крестьянки рожали по 15 детей уже давно канули в прошлом... не вариант, электронный автомат и дешевле и надёжней

  • 1 year later...
Posted

Да хоть erd от snr. С соотв обвязкой. Только с логикой и эффектором надо было подумать много лет назад. Пингульник и ерд не умеют многого, эффекторы от нага мелковаты. У меня устроено так. Комп мониторит температуру, при превышении блочит icmp от пингульника. Пинг в пингульнике работает по перезагрузке внешнего устройства, по потере пингов - количество пингов и таймауты задаются в аналоге ерд. Далее - мощнейший самодельный эффектор с огромным пускателем вырубает питание обоих кондиционеров напрочь, с защитным интервалом, и подаёт его снова, через таймаут эффектора (555й таймер) Ну и комп шлёт смски, но это совсем аварийный случай. Всё остальное - решается УРКой. Кстати - все эти пингульники имеют вёб-морду, и по smnp у меня рисуют не только температуру, но и статус кондиционеров по сухим контактам.

Типа - живой-в аварии, работает-нет.

  • 8 years later...
Posted

А у нас такая штука стояла https://www.akvilona.ru/brands/hwgroup/description/hwg_ste_2.htm, дорогая, но капец какая качественная, лет 10 работала, даже забывали, что она есть если бы не то перегрев, то пыль. К ней ещё датчиков разных полно https://hw-group.ru/productions/ip_monitoring/sensors/temperature/ . Нашёл еще нормальное описание как сделать мониторинг в серверной стойке с помощью этого устройства. У нас администратор ещё как-то сделал SMS рассылку при перегревах.

Posted

Хзхз.

За такой ценник нуегонафиг.

 

Нонче можно легко собрать на коленке подобное за копейки.

Берём ESP32 с медным портом, какой нибудь SHT-31, 4 провода для датчика, собираем в ESPHome прошивку (конфиг в yaml, есть готовые примеры), заливаем и готово.

Там можно вебгуй поднять или по MQTT слать, наверное и ещё какие то приблуды есть которые можно прикрутить.

Если фиговин много - удобно держать свой ESPHome в виртуалке, он умеет массово обновлять сразу все подключённые к нему девайсы.

Ещё Tasmota прошивки есть, но мне оно меньше нравится.

 

SHT-31 - один из самых простых и достаточно без проблемных и точных датчиков, есть и другие.

С SCD-30 у меня почему то сложности возникают серийно: или только у них контакт в разъёмах нарушается или они зависают от просадки питания, но зато умеют СО2, и походу там тот же SHT-31 распаян для температуры и влажности.

SHT-85 - супертоп по чувствительности и точности. Дорогой.

 

Есть и платы с релюхами, как подключаемые так и всё в одном.

https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/651109/

я это присмотрел себе под управление отоплением, если когданить ремонт закончу, планировал накидать 1-wire датчиков на трубы и на релюхи повешать управление "кранами" на лучах отопления.

 

Любители всего готового могут просто купить ZigBee шлюз и датчики (только под HomeAssistant и тп чтобы адаптировался, а не под умный дом вендора), там на выходе будет примерно тот же MQTT.

https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended

https://ptvo.info/

 

  • 1 month later...
Posted
On 1/23/2026 at 3:53 AM, Ivan_83 said:

Хзхз.

За такой ценник нуегонафиг.

 

Ну, в целом согласен, для частного использования это довольно дорого, но для корпоративного использования - серверной с оборудованием, это вполне нормально, у нас там оборудование на десятки миллионов

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.