Strik~er Posted March 10, 2011 · Report post Коллеги, прошу совета. Нужна железяка( на подобии - NetPing) для мониторинга состояния окружающей среды в серверной. Что порекомендуете? Share this post Link to post Share on other sites
mace Posted March 11, 2011 · Report post Хороший продукт Словаков: http://www.skycontrol.com/ru/products/syst...nits/index.html Share this post Link to post Share on other sites
Butch3r Posted March 11, 2011 · Report post http://ttronics.ru/?menu=cub Мы вот такую используем для мониторинга серверных Share this post Link to post Share on other sites
D^2 Posted March 11, 2011 · Report post http://shop.nag.ru/catalog/item/04535 есть встроенный датчик температуры Share this post Link to post Share on other sites
20512 Posted March 11, 2011 · Report post У нас три прибора сразу показывают :) Наговская штучка, кондишн и обычный цифровой термометр, на который смотрит IP камера... Да, мы извращенцы, знаю :) Share this post Link to post Share on other sites
Yaten Posted March 11, 2011 · Report post а у меня UPS APC с SNMP модулем и датчиком температуры рассказывает кактусу количество Цельсиев. А тот через плагин thold мониторит значения и шлёт смс если надо. Share this post Link to post Share on other sites
YuryD Posted March 11, 2011 · Report post Раньше стоял пингульник с коробочкой, которая управляла питанием кондиционера, сейчас 2 кондиционера с блоком ротации, а пингульник только в мртг графики рисует. Share this post Link to post Share on other sites
[ip] Posted March 11, 2011 · Report post обычный цифровой термометр, на который смотрит IP камера Ага. А на сервере, наверно, крутится софтина, которая распознаёт циферки в картинке, получаемой с камеры, и пихает данные в кактус? ;) Share this post Link to post Share on other sites
RialCom.ru Posted March 11, 2011 · Report post обычный цифровой термометр, на который смотрит IP камераАга. А на сервере, наверно, крутится софтина, которая распознаёт циферки в картинке, получаемой с камеры, и пихает данные в кактус? ;) не - там лучше тогда термометр ртутный ;) Share this post Link to post Share on other sites
Detuner Posted March 11, 2011 · Report post У меня по серверной натыканы копеечные далласовские 1-wire датчики температуры, всё это через адаптер подключено к линуховому серверу, где скрипт собирает с них температуру и скармливает Nagios'у. Плюс сбор Nagios'ом по SNMP температуры со всех девайсов, где есть встроенные датчики температуры (в основном циски). Share this post Link to post Share on other sites
mukca Posted March 11, 2011 · Report post можно посмотреть на датчики пожарной сигнализации. наверняка там чтото есть с измерением температуры Share this post Link to post Share on other sites
dm-- Posted March 12, 2011 · Report post почти в любой циске есть датчик температуры. опрашивается snmp Share this post Link to post Share on other sites
alex1204 Posted March 12, 2011 · Report post Интересует организация контроля температуры (возможно и влажности) в серверном помещении. С отправкой сообщений, а еще лучше хуками, при настраиваемых предельных значениях. Инет показал решения от APC в виде NetBotz. Но хочется каких-то альтернатив. Да и 700 у.е. не очень хочется тратить. Сервера IBM стоят в шкафах. УПСЫ смарты - там же. В серверной работает бытовой мощный кондиционер на 19 градусах. Пока поставил мониторить температуру внутреннего термометра упс-а, который стоит под серверами. Но это не очень объективная информация. Share this post Link to post Share on other sites
20512 Posted March 12, 2011 · Report post Самый лучший кактус, это девочко, которое периодически поглядывает на монитор, а потом звонит кому надо :) Share this post Link to post Share on other sites
kdm Posted March 12, 2011 · Report post У меня в серверной уже несколько лет вот это стоит: Кситал gsm-4тм http://ksytal.ru/prod.htm Сейчас вроде бы у них с двумя симками девайсы есть. Share this post Link to post Share on other sites
f13 Posted March 14, 2011 · Report post я с серваков ipmi стаскиваю Share this post Link to post Share on other sites
Strik~er Posted March 14, 2011 · Report post Пока остановились на двух вариантах: 1) http://actidata.ru/equipment/monitoring/sensatronics/EM1 + http://actidata.ru/equipment/monitoring/se...umidity-sensors + http://actidata.ru/equipment/monitoring/se...rs/leak-sensors 2) http://www.skycontrol.com/ru/products/index.html Share this post Link to post Share on other sites
Anton Posted March 14, 2011 · Report post Скайконтрол рулит. используем такую в цоде уже 3 года. Ее даже риттал продает под своей личиной. когда искали - нам риттал по партномеру быстрее всех и выпал. Может делать много - контролирует температуру и влажность. есть датчики движения, на размыкание при открытии дверей, датчик затопления (протечки), дымовые и контроля 220в в розетках. сами когда брали взяли контроль температуры и влажности и 220 на вводах. был на открывание дверей, с сниманием на веб камеру кто вошел, но потом заменили на нормальный СКУД и видеонаблюдение. в админке системы можно установить картинку помещения и разместить везде датчики. получается весьма забавная вещь для мониторинга и сообщения об алармах. слать алармы он может как по аське, так и по почте , но лучше всего по снмп. еще можно розетки вкл-выкл через нее, но мы с этим не разбирались, да и нужен модуль этих розеток управляемых. Share this post Link to post Share on other sites
Strik~er Posted March 15, 2011 (edited) · Report post Скайконтрол рулит. используем такую в цоде уже 3 года.Ее даже риттал продает под своей личиной. когда искали - нам риттал по партномеру быстрее всех и выпал. Может делать много - контролирует температуру и влажность. есть датчики движения, на размыкание при открытии дверей, датчик затопления (протечки), дымовые и контроля 220в в розетках. сами когда брали взяли контроль температуры и влажности и 220 на вводах. был на открывание дверей, с сниманием на веб камеру кто вошел, но потом заменили на нормальный СКУД и видеонаблюдение. в админке системы можно установить картинку помещения и разместить везде датчики. получается весьма забавная вещь для мониторинга и сообщения об алармах. слать алармы он может как по аське, так и по почте , но лучше всего по снмп. еще можно розетки вкл-выкл через нее, но мы с этим не разбирались, да и нужен модуль этих розеток управляемых. Вопрос ко всем - Как аргументировали необходимость данной железки руководству? Edited March 15, 2011 by Strik~er Share this post Link to post Share on other sites
Anton Posted March 16, 2011 · Report post Как аргументировали необходимость данной железки руководству? везде мотивации могут быть свои, но почти везде все упирается в деньги.если хотите мониторить температуру-влажность - посчитайте цену восстановления сгоревшего от перегрева железа (например жесткие диски в серверах, блоки питания, коммутаторы). так же можно сосчитать прямые потери от простоя в случае отказа узла. Share this post Link to post Share on other sites
Ivan Rostovikov Posted March 16, 2011 · Report post zabbix + сенсор на UPSе по SNMP Проще некуда. Share this post Link to post Share on other sites
Strik~er Posted March 16, 2011 · Report post zabbix + сенсор на UPSе по SNMPПроще некуда. ИМХО средняя температура по больнице. Что он, что сенсоры на кошках показывают разные значения. Share this post Link to post Share on other sites
bmp82 Posted March 16, 2011 · Report post Nagioz+много цисок типа 7201,4948,7606. Чувствительнее всего датчики на 7201. А потом стоит оповещение по смс всем кому надо(sendsms, jaber, mail). Share this post Link to post Share on other sites
st_re Posted March 16, 2011 · Report post zabbix + сенсор на UPSе по SNMPПроще некуда. ИМХО средняя температура по больнице. Что он, что сенсоры на кошках показывают разные значения. В общем случае достаточно, ибо не гидромецентр, а всего лишь регистрация роста температуры выше нормы на ХХ% Не пофиг ли Вам, что он там кажет не 18.2 а 21.. Вот когда нарисует 42, значит все уже куёво и пора бежать спасать... Share this post Link to post Share on other sites
Detuner Posted March 16, 2011 · Report post Мне вся затея обошлась примерно в 2 тыр плюс пару дней на написание скриптов и тягание проводов. Точность до десятых долей градуса совершенно не нужна. Влажность - не такая уж проблема, если серверная не в середине болота, конечно. Летом она низкая потому, что включены кондиционеры, которые очень эффективно осушают помещение. Зимой, в минуса, даже при охлаждении серверной одной только приточной вентиляцией и отн. влажности на улице в 95%, при нагреве уличного воздуха до +20 отн. влажность будет не выше 30% (грубо). По крайней мере, я за 4 года по настольному показометру выше 35% летом не видел, а зимой он вообще из под нижней границы измерения в 20% не вылезает. Share this post Link to post Share on other sites