Возникла проблема с включением кондиционера после падения 220, включается только с пульта.

Какие кондиционеры сами начинают работать после поднятия 220? Что порекомендуете?

Пользовался ли кто-нибудь http://www.vsat-s.ru/srk/ или чем-то подобным ?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Обратитесь к специалисту, он закоротит вам клеммы пуска в любом кондиционере.

Share this post


Link to post
Share on other sites

И часто у вас экстричество на узле падает??? не хотел бы быть вашим клиентом...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phreek вам потроллить хочется?

Очень часто кондиционеры не ставятся на UPS, а запускаются снова лишь вместе с генератором.

Share this post


Link to post
Share on other sites

И часто у вас экстричество на узле падает??? не хотел бы быть вашим клиентом...

оно падает часто во всём городе. Дороговато кондиционеры на упс ставить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

тупой (неинверторный) кондей можно запитать от упса (блок управления) а внешний блок (компрессор) через релюшку. промышленные кондеи умеют запоминать настройки при отрубании питания и включаться обратно.

 

а вообще, к примеру, у меня 5КВт на железо. и 1КВт (в пике) на инверторный дайкин... не так уж и накладно.

Edited by desperado

Share this post


Link to post
Share on other sites
И часто у вас экстричество на узле падает??? не хотел бы быть вашим клиентом...
оно падает часто во всём городе. Дороговато кондиционеры на упс ставить.

А надо...

по поводу кондишена, явно обыкновенный бытовик, лечение-только замена, по выбору мощности могу вам сказать как относительный специалист по климатики(помогал+ставил самостоятельно более 30 кондиционеров в серверные комнаты) выбирайте по холодо-производительности равна сумме потребляемой мощности всей серверной(учитываются все запасы и будующие расширения), необходимо выбирать промышленный-полупромышленный вариант, да и некоторые бытовые имеют возможность старта после пропадания электричества, из бытовиков например Fujitsu, плюс сразу возмите зимний комплект, поставте помпу для стока конденсата...

Share this post


Link to post
Share on other sites

А еще есть специализированные решения для связи с питанием от батарей 48/60вольт

На 10-12 часов без проблем организовать, а еще лучше пару поставить кондеев :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

А еще можно свой сделать.

Отдельно компрессорный блок, отдельно радиатор, отдельно испаритель. Все собрать, спаять и заправить. Компоненты можно из магазинных витрин набрать, которых обычно полно выбрасываеться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если электричество постоянно падает во всем городе - тем более сам Бог велел все сажать на УПС хотя бы на 10 минут(до запуска генератора), и, собственно, в обязательном порядке автоматика + генератор.

Edited by Phreek

Share this post


Link to post
Share on other sites
Если электричество постоянно падает во всем городе - тем более сам Бог велел все сажать на УПС хотя бы на 10 минут(до запуска генератора), и, собственно, в обязательном порядке автоматика + генератор.

10 минут не критично для небольшой серверной. В моей (6КВА) , при подыхании кондиционера температура растет примерно на 10 градусов в час,

т.е. запас времени есть. При +45 начинают выключаться по перегреву блейды, китайцы продолжают работу :) А вообще - кондея надо два, и обязательное их ТО весной и осенью.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Генератор поставить нет технической возможности, вообщем, выход, как я понял, только один менять на промышленные.

Для чего нужна помпа для стока? Зимний комплект стоит, и на сток тоже.

И всё же вот таким устройством никто не пользовался http://www.vsat-s.ru/srk/ ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Генератор поставить нет технической возможности, вообщем, выход, как я понял, только один менять на промышленные.

Вы читать умеете ? Я Вам сразу написал что нужно делать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Генератор поставить нет технической возможности, вообщем, выход, как я понял, только один менять на промышленные.

Вы читать умеете ? Я Вам сразу написал что нужно делать.

Уже обратились, но спецы пока ответа не дали.

Так что и другие варианты актуальны.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зачем вообще кондиционер?

Что вентилляторами продуть нельзя?

Поставили бы какой-нито на 1000 кубов в час, он и электроэнергии жрет меньше чем кондиционер, и включаеться сам после сбоя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Зачем вообще кондиционер?

Что вентилляторами продуть нельзя?

Поставили бы какой-нито на 1000 кубов в час, он и электроэнергии жрет меньше чем кондиционер, и включаеться сам после сбоя.

Новый закон термодинамики открыли...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Где-то оно наверное работает, если есть доступ к воздуху существенно более холодному чем в серверной - градусов так на 10-15. Только если в серверной положено 20 С, а среднесуточная "за бортом" 22 С, то сколько кубов не продувай все равно будет слишком тепло. Да и норм по запыленности никто не отменял, то есть воздух надо продуть не просто в окно, а как минимум через фильтр. Если нет возможности поставить генератор, то не факт что окно вообще где-то рядом.

 

Посчитал тут по быстрому. Чтобы отбирать 50 кВт тепла при разнице температур в 10 градусов, надо несколько поболее 1000 кубов в минуту. Раз в 15.

Edited by Beginner

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

50кВт на бытовом кондиционере без автопуска ? :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас все бытовые сплиты имеют автозапуск. Посмотрите инструкцию на кондей как включить.

Если нет, значит кондей уж совсем не потребное гуано...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
50кВт на бытовом кондиционере без автопуска ? :-)

Каждый под себя меряет. Мне актуально охлаждать серверную на 50кВт потребления, я считаю по этой цифре.

Реально видел узел с которого около 15-20 кВт отбиралось бытовыми кондюками без автозапуска (не помню точно - 3 или 4 их было). Там техподдержка сидела недалеко свет моргнул - пошли, проверили, включили при необходимости.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пользовался ли кто-нибудь http://www.vsat-s.ru/srk/ или чем-то подобным ?

ОПСОСы пользуются, соник-дуо 100% юзает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем спасибо за ответы. Разобрались, в одном в настройках дело было, во втором закоротили контакты по совету jab'а.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А посоветуйте хороший кондиционер, не сильно мощный и дорогой, главное чтобы надежный был. Стоят 2 Panasonic CS/CU-C24GKD (холод 7,03кВт, потребляемая мощность 2600Вт, хватает за глаза), затрахались уже с ними, то одна фигня сломается, то другая. Наверняка есть что-то получше :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric

Share this post


Link to post
Share on other sites

впринципе пофигу... самое главное гарантия 3 года, зимний пакет и вменяемые обслуживальщики, которые по первому зову приезжают.

4 раза в год чистить.

 

Раз в 3-5 лет менять на новый -- сплит система расходный материал при работе 24х7.

 

Edited by kuru

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this