Стабилизатор для генератора

Добрый день. У нас стоит генератор, который заводится при вольтаже ниже 205В, наш старый стабилизатор, который всегда стабильно выдавал на выход 220В(+/- 5В) сгорел. Все которые пробовали ставить вместо него, начинают стабилизировать напряжение когда оно падает ниже 200В, но до этого момента уже срабатывает генератор. Посоветуйте пожалуйста хороший стабилизатор для нашей задачи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 28.01.2022 в 15:31, El_Vago сказал:

Посоветуйте пожалуйста хороший стабилизатор для нашей задачи.

Мощность? Количество фаз? Скорость реакции на изменение напряжения?

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 28.01.2022 в 17:17, [anp/hsw] сказал:

Мощность?

Не имеет значения. Используется только чтобы мониторить, есть или нет электричества.

 

В 28.01.2022 в 17:17, [anp/hsw] сказал:

Количество фаз?

Одна

В 28.01.2022 в 17:17, [anp/hsw] сказал:

Скорость реакции на изменение напряжения?

Хотелось бы чтобы он постоянно держал на уровне 220В(+/-10В)

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 28.01.2022 в 18:20, El_Vago сказал:

Не имеет значения. Используется только чтобы мониторить, есть или нет электричества.

Вам точно нужен стабилизатор? Может подойдет реле контроля напряжения типа УЗМ-51М?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 28.01.2022 в 17:23, [anp/hsw] сказал:

Вам точно нужен стабилизатор? Может подойдет реле контроля напряжения типа УЗМ-51М?

Нам главное чтобы напряжение не падало ниже 206В. А то генератор думает что нет электричества и включается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 28.01.2022 в 18:37, El_Vago сказал:

Нам главное чтобы напряжение не падало ниже 206В.

Импульсный блок питания 220V->12V + автомобильный инвертор 12V->220V. Или любой UPS с двойным преобразованием с oтключеными батареями. Ровно 220V будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 28.01.2022 в 15:06, dryukov сказал:

По моему 206 это некачественная услуга, генератор у вас очень умный ! )))
 

Ерунду пишите по госту +/- 10% - это вообще норма. Т.е. от 200 до 240В - не считается падением качества сети.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вам надо просто разделительный трансформатор поставить с не симметричными обмотками, что бы повышал напряжение, тогда при 200 вольт на выходе будет 240, надеюсь на повышенное напряжение не будет генератор ругаться?

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 28.01.2022 в 18:59, sdy_moscow сказал:

Ерунду пишите по госту +/- 10% - это вообще норма. Т.е. от 200 до 240В - не считается падением качества сети.

230 * 0,1 = 230 -23 = 207

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 28.01.2022 в 21:53, dryukov сказал:

230 * 0,1 = 230 -23 = 207

Я не знаю какие у Вас в стране ГОСТы.

Я лично живу и работаю в РФ, читаю ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. п.4.2.2.
 

Цитата

...

В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания U nom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех‑ и четырехпроводных трехфазных систем).

...

 

220 ВИЖУ!

230 - НЕ ВИЖУ В УПОР.


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц

первая ссылка в гугле по «гост 230в»

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 29.01.2022 в 00:00, edo сказал:

Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц

первая ссылка в гугле по «гост 230в»

Уважаемый, ЧИТАЙТЕ НАЗВАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ ГОСТОВ - Ваш про стандартные напряжения, мой ДЕЙСТВУЮЩИЙ про КАЧЕСТВО В СЕТИ. Почувствуйте разницу между единицами Си и весом килограмма на Луне. Иными словами, если на подстанции 230, то это вовсе не значит, что у потребителя тоже должно быть 230.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ваша версия не согласуется вот с этой цитатой из ГОСТ 29322-92:

Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В (%).     

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 29.01.2022 в 15:38, edo сказал:

Ваша версия не согласуется вот с этой цитатой из ГОСТ 29322-92:

Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В (%).     

 

 

Еще раз, Вы путаете номинальные СТАНДАРТНЫЕ напряжения на электроустановках и требования к качеству электросетей. Пока действует ГОСТ 32144-2013 - 199 В у Вас на вводе в электросети общего назначения - это нормально. Прочитайте уже  области применения обоих ГОСТов.

 

З..Ы. Вы еще и старую версию ГОСТа читаете. Действующий ГОСТ - 29322-2014. В ней эта фраза убрана. Зато в нем есть:
 

Цитата

...
Однако определение надлежащих значений для испытаний, условий испытаний и критериев приемки является задачей систем стандартов и стандартов на изделия.
...
Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В и 240/415 В, которые завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять.
Значение 400/690 В является результатом эволюции системы 380/660 В, которую завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако систему 380/660 В до сих пор продолжают применять.
Значение 200 или 220 В также используют в некоторых странах.
Значения 100/200 В также используют в некоторых странах в системах с частотой 50 или 60 Гц.
...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 28.01.2022 в 21:42, Saab95 сказал:

Вам надо просто разделительный трансформатор поставить с не симметричными обмотками, что бы повышал напряжение, тогда при 200 вольт на выходе будет 240, надеюсь на повышенное напряжение не будет генератор ругаться?

При 230 заводится так же. Японский зверь не готов к нашим реалиям.

P.S. Прошу прощения что гостосрач вызвал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

On 1/31/2022 at 10:34 AM, El_Vago said:

Японский зверь не готов к нашим реалиям

А нельзя ему эти мозги открутить, в том плане что запуск производить "с кнопки" (сухие контакты), я много где так настроил, чтоб моточасы экономить. ИБП большой даёт команду на запуск генератора, когда у него меньше чем на 10 минут осталось батареек, а все "колебания в сети" вообще нормально переживает даже без перехода на батареи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Знакомая история, когда установлен 3 фазный дизель генератор с АВР. Контроль напряжения ведётся по одной фазе( если на фазе низкое напряжение, или фаза пропала  генератор думает что  пора ему запускаться). Мы поставили перед входом стабилизатор напряжения с сервоприводом ( релейный не советую ставить, во время переключения  обмоток пропадает напряжение и генератор запускается).

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 29.01.2022 в 02:31, sdy_moscow сказал:

Я не знаю какие у Вас в стране ГОСТы.

Я лично живу и работаю в РФ, читаю ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. п.4.2.2.
 

220 ВИЖУ!

230 - НЕ ВИЖУ В УПОР.


 

Ну если 200в это норма, вперед к победе коммунизма :) или колхоз "Синий Гладиатор" там это да норм.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 31.01.2022 в 16:03, dalacom сказал:

если на фазе низкое напряжение, или фаза пропала  генератор думает что  пора ему запускаться

А мы поставили автомат выбора лучшей фазы, и всегда на контрольке генератора самое высокое напряжение.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 31.01.2022 в 19:03, dalacom сказал:

Мы поставили перед входом стабилизатор напряжения с сервоприводом

У вас он не дает просадки на выходе? Можете модель порекомендовать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 01.02.2022 в 13:50, El_Vago сказал:

У вас он не дает просадки на выходе? Можете модель порекомендовать?

Это называется электромеханический стабилизатор.

Я использую такой РЕСАНТА АСН-10000/1-ЭМ, после релейного - пушка гонка, стабилизирует вообще ровно.

На сколько хватит щеток - хз.

Внутри тяжеленный тороидальный трансформатор.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 16.05.2022 в 17:59, korsakik сказал:

Я использую такой РЕСАНТА АСН-10000/1-ЭМ, после релейного - пушка гонка, стабилизирует вообще ровно.

И зачем точно стабилизировать? Тот же релейный быстро работает и без проблем. А у тороидальных советую открыть корпус и посмотреть как там все крутится и с какой инерцией, особенно интересно если какой-то сварочный аппарат подключают к его выходу.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 28.01.2022 в 20:53, dryukov сказал:

230 * 0,1 = 230 -23 = 207

Это в новых и реконструированных сетях. В старых сетях, которые продолжают эксплуатироваться, допуск 198 - 242 вольта.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.