Стабилизатор для генератора

Добрый день. У нас стоит генератор, который заводится при вольтаже ниже 205В, наш старый стабилизатор, который всегда стабильно выдавал на выход 220В(+/- 5В) сгорел. Все которые пробовали ставить вместо него, начинают стабилизировать напряжение когда оно падает ниже 200В, но до этого момента уже срабатывает генератор. Посоветуйте пожалуйста хороший стабилизатор для нашей задачи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.01.2022 в 15:31, El_Vago сказал:

Посоветуйте пожалуйста хороший стабилизатор для нашей задачи.

Мощность? Количество фаз? Скорость реакции на изменение напряжения?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.01.2022 в 17:17, [anp/hsw] сказал:

Мощность?

Не имеет значения. Используется только чтобы мониторить, есть или нет электричества.

 

В 28.01.2022 в 17:17, [anp/hsw] сказал:

Количество фаз?

Одна

В 28.01.2022 в 17:17, [anp/hsw] сказал:

Скорость реакции на изменение напряжения?

Хотелось бы чтобы он постоянно держал на уровне 220В(+/-10В)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.01.2022 в 18:20, El_Vago сказал:

Не имеет значения. Используется только чтобы мониторить, есть или нет электричества.

Вам точно нужен стабилизатор? Может подойдет реле контроля напряжения типа УЗМ-51М?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.01.2022 в 17:23, [anp/hsw] сказал:

Вам точно нужен стабилизатор? Может подойдет реле контроля напряжения типа УЗМ-51М?

Нам главное чтобы напряжение не падало ниже 206В. А то генератор думает что нет электричества и включается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.01.2022 в 18:37, El_Vago сказал:

Нам главное чтобы напряжение не падало ниже 206В.

Импульсный блок питания 220V->12V + автомобильный инвертор 12V->220V. Или любой UPS с двойным преобразованием с oтключеными батареями. Ровно 220V будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По моему 206 это некачественная услуга, генератор у вас очень умный ! )))
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.01.2022 в 15:06, dryukov сказал:

По моему 206 это некачественная услуга, генератор у вас очень умный ! )))
 

Ерунду пишите по госту +/- 10% - это вообще норма. Т.е. от 200 до 240В - не считается падением качества сети.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вам надо просто разделительный трансформатор поставить с не симметричными обмотками, что бы повышал напряжение, тогда при 200 вольт на выходе будет 240, надеюсь на повышенное напряжение не будет генератор ругаться?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.01.2022 в 18:59, sdy_moscow сказал:

Ерунду пишите по госту +/- 10% - это вообще норма. Т.е. от 200 до 240В - не считается падением качества сети.

230 * 0,1 = 230 -23 = 207

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.01.2022 в 21:53, dryukov сказал:

230 * 0,1 = 230 -23 = 207

Я не знаю какие у Вас в стране ГОСТы.

Я лично живу и работаю в РФ, читаю ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. п.4.2.2.
 

Цитата

...

В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания U nom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех‑ и четырехпроводных трехфазных систем).

...

 

220 ВИЖУ!

230 - НЕ ВИЖУ В УПОР.


 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц

первая ссылка в гугле по «гост 230в»

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 29.01.2022 в 00:00, edo сказал:

Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц

первая ссылка в гугле по «гост 230в»

Уважаемый, ЧИТАЙТЕ НАЗВАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ ГОСТОВ - Ваш про стандартные напряжения, мой ДЕЙСТВУЮЩИЙ про КАЧЕСТВО В СЕТИ. Почувствуйте разницу между единицами Си и весом килограмма на Луне. Иными словами, если на подстанции 230, то это вовсе не значит, что у потребителя тоже должно быть 230.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваша версия не согласуется вот с этой цитатой из ГОСТ 29322-92:

Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В (%).     

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 29.01.2022 в 15:38, edo сказал:

Ваша версия не согласуется вот с этой цитатой из ГОСТ 29322-92:

Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В (%).     

 

 

Еще раз, Вы путаете номинальные СТАНДАРТНЫЕ напряжения на электроустановках и требования к качеству электросетей. Пока действует ГОСТ 32144-2013 - 199 В у Вас на вводе в электросети общего назначения - это нормально. Прочитайте уже  области применения обоих ГОСТов.

 

З..Ы. Вы еще и старую версию ГОСТа читаете. Действующий ГОСТ - 29322-2014. В ней эта фраза убрана. Зато в нем есть:
 

Цитата

...
Однако определение надлежащих значений для испытаний, условий испытаний и критериев приемки является задачей систем стандартов и стандартов на изделия.
...
Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В и 240/415 В, которые завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять.
Значение 400/690 В является результатом эволюции системы 380/660 В, которую завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако систему 380/660 В до сих пор продолжают применять.
Значение 200 или 220 В также используют в некоторых странах.
Значения 100/200 В также используют в некоторых странах в системах с частотой 50 или 60 Гц.
...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.01.2022 в 21:42, Saab95 сказал:

Вам надо просто разделительный трансформатор поставить с не симметричными обмотками, что бы повышал напряжение, тогда при 200 вольт на выходе будет 240, надеюсь на повышенное напряжение не будет генератор ругаться?

При 230 заводится так же. Японский зверь не готов к нашим реалиям.

P.S. Прошу прощения что гостосрач вызвал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 1/31/2022 at 10:34 AM, El_Vago said:

Японский зверь не готов к нашим реалиям

А нельзя ему эти мозги открутить, в том плане что запуск производить "с кнопки" (сухие контакты), я много где так настроил, чтоб моточасы экономить. ИБП большой даёт команду на запуск генератора, когда у него меньше чем на 10 минут осталось батареек, а все "колебания в сети" вообще нормально переживает даже без перехода на батареи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Знакомая история, когда установлен 3 фазный дизель генератор с АВР. Контроль напряжения ведётся по одной фазе( если на фазе низкое напряжение, или фаза пропала  генератор думает что  пора ему запускаться). Мы поставили перед входом стабилизатор напряжения с сервоприводом ( релейный не советую ставить, во время переключения  обмоток пропадает напряжение и генератор запускается).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 29.01.2022 в 02:31, sdy_moscow сказал:

Я не знаю какие у Вас в стране ГОСТы.

Я лично живу и работаю в РФ, читаю ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. п.4.2.2.
 

220 ВИЖУ!

230 - НЕ ВИЖУ В УПОР.


 

Ну если 200в это норма, вперед к победе коммунизма :) или колхоз "Синий Гладиатор" там это да норм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 31.01.2022 в 16:03, dalacom сказал:

если на фазе низкое напряжение, или фаза пропала  генератор думает что  пора ему запускаться

А мы поставили автомат выбора лучшей фазы, и всегда на контрольке генератора самое высокое напряжение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 31.01.2022 в 19:03, dalacom сказал:

Мы поставили перед входом стабилизатор напряжения с сервоприводом

У вас он не дает просадки на выходе? Можете модель порекомендовать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 01.02.2022 в 13:50, El_Vago сказал:

У вас он не дает просадки на выходе? Можете модель порекомендовать?

Это называется электромеханический стабилизатор.

Я использую такой РЕСАНТА АСН-10000/1-ЭМ, после релейного - пушка гонка, стабилизирует вообще ровно.

На сколько хватит щеток - хз.

Внутри тяжеленный тороидальный трансформатор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 16.05.2022 в 17:59, korsakik сказал:

Я использую такой РЕСАНТА АСН-10000/1-ЭМ, после релейного - пушка гонка, стабилизирует вообще ровно.

И зачем точно стабилизировать? Тот же релейный быстро работает и без проблем. А у тороидальных советую открыть корпус и посмотреть как там все крутится и с какой инерцией, особенно интересно если какой-то сварочный аппарат подключают к его выходу.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.01.2022 в 20:53, dryukov сказал:

230 * 0,1 = 230 -23 = 207

Это в новых и реконструированных сетях. В старых сетях, которые продолжают эксплуатироваться, допуск 198 - 242 вольта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.