20512 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба Цена стройки - несколько часов работы экскаватора раскопать и час закопать. плюс стоимость ПНД трубя и укладка ее "этажеркой" Можно скважины сделать. Всяко разно дешевле кондиционера. В общем, это технология как у термальных насосов. И еще. Земля оседать в этом месте долго будет, т.ч. стоянка не самый лучший вариант. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catalist Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба Я решил вопрос так: Внутри серверной смонтированы два мощных фанкойла. Отсальное пока не реализовано, но спроектировано так: На улице ставится 1-2 теплообменника, между фанкойлами и теплообменниками циркулирует этилен-гликоль, который охлаждается на улице и потом охлаждает воздух, проходящий через фанкойлы. Это зимний комплект. Летом работают кондеи. В межсезонье могут работать оба варианта. Планиуется сделать автоматическое управление системами, чтоб сами переключались с одного варианта на другой. Скажите модели фанкойлов и теплообменников? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба ну я предполагаю уложить прям под песчаную подушку трубы - все равно утрамбовывать буду Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 17 декабря, 2016 · Жалоба У меня и стена есть и даже дырки там уже нахреначили пол вентиляцию. А кондиционеры задолбали уже. Очередной сейчас второй раз в гарантийку поедет обмерзает зараза и гремит. "Кулибины" ничего найти не могут говорят зимний пакет типа в полном порядке. Это сколько у вас минусов за бортом ? Мои оба генерал климаты и при -35 работали нормально, зимний комплект на обоих, на одном внешний, на другом - встроенный. Не кашляют даже. Но тупо гонять кондеи, при условии что на улице и так холодно, как-то глупо... И если учесть, что в Зауралье зима примерно 7 месяцев в году, надо посмотреть на фрикулинг. Есть ли системы без закапывания, у нас пятый этаж. С монтажом на стене дома. Есть ли такие ? Как я понял - обычный антифриз, гоняется циркуляционным насосом, с термодатчиками (лучше механическими) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 17 декабря, 2016 · Жалоба ну я предполагаю уложить прям под песчаную подушку трубы - все равно утрамбовывать буду на 3 метра в глубину надо закапывать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 17 декабря, 2016 · Жалоба Есть ли системы без закапывания, у нас пятый этаж. С монтажом на стене дома. Есть ли такие ? конечно есть.Внутри радиатор с вентилятором, снаружи без вентилятора. между ними циркуляционный насос. чтобы понимать размер безобразия, на три киловатта потребляемой серверной мощности, нужно 2 радиатора от ГАЗели. Один снаружи, другой внутри. Автоматики не надо ни какой, не будет справляться - включится кондиционер, а летом отключить вручную, чтобы печка не получилась. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catalist Опубликовано 17 декабря, 2016 · Жалоба А альтернатива радиатора газели есть? (а кто как то совсем колхоз) Может кто что посоветует? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 17 декабря, 2016 · Жалоба радиатор от ваз-2101 он медный ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catalist Опубликовано 17 декабря, 2016 · Жалоба все равно калхоз :), но я уже нашел, если кому интересно вот: http://metallist-udm.ru/good/tepl_element для наружки Для внутри: http://metallist-udm.ru/good/kaloriferi2 Плюс конечно еще понадобятся вентеляторы для продува воздуха внутри, термодатчики, насосы антифриза. А что юзается в кач-ве антифриза? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 17 декабря, 2016 · Жалоба А альтернатива радиатора газели есть? (а кто как то совсем колхоз) Может кто что посоветует? Конечно есть.Это слизано с промышленной систамы. А что юзается в кач-ве антифриза? Антифриз :D Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nixx Опубликовано 17 декабря, 2016 · Жалоба в борьбе с морозом засунули внешние блоки в подвал. зимой им хорошо, летом нам хорошо (в подвале тепло :) ну и вентиляцию приточно-вытяжную наколхозили примитивную в подвале для лета. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheft Опубликовано 17 декабря, 2016 · Жалоба вентиляцию приточно-вытяжную наколхозили примитивную в подвале для лета. одно плохо в этой системе, много пыли, так как низко над уровнем земли Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 17 декабря, 2016 · Жалоба Я решил вопрос так: Внутри серверной смонтированы два мощных фанкойла. Отсальное пока не реализовано, но спроектировано так: На улице ставится 1-2 теплообменника, между фанкойлами и теплообменниками циркулирует этилен-гликоль, который охлаждается на улице и потом охлаждает воздух, проходящий через фанкойлы. Это зимний комплект. Летом работают кондеи. В межсезонье могут работать оба варианта. Планиуется сделать автоматическое управление системами, чтоб сами переключались с одного варианта на другой. Скажите модели фанкойлов и теплообменников? Фанкойлы вот такие: Фанкойл канального типа MDKT2-1400G12 MDV Теплообменники пока не стоят, и не приобретены. ПОка в серверной оборудование на 500вт реального потребления. Температура выше 25 не поднимается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барагоз Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба Васт из дас ТРМ-1 ? Может я тоже хочу ? http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regulyator_odnokanal_nij_oven_trm1_termoregulyator/opisanie Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catalist Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба Я решил вопрос так: Внутри серверной смонтированы два мощных фанкойла. Отсальное пока не реализовано, но спроектировано так: На улице ставится 1-2 теплообменника, между фанкойлами и теплообменниками циркулирует этилен-гликоль, который охлаждается на улице и потом охлаждает воздух, проходящий через фанкойлы. Это зимний комплект. Летом работают кондеи. В межсезонье могут работать оба варианта. Планиуется сделать автоматическое управление системами, чтоб сами переключались с одного варианта на другой. Скажите модели фанкойлов и теплообменников? Фанкойлы вот такие: Фанкойл канального типа MDKT2-1400G12 MDV Теплообменники пока не стоят, и не приобретены. ПОка в серверной оборудование на 500вт реального потребления. Температура выше 25 не поднимается. Я так понял эта схема пока не работает потому что внешнего теплообменника нету? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба Я так понял эта схема пока не работает потому что внешнего теплообменника нету? Да, все верно. Планирую поставить теплообменники к следующей зиме и буду рад, если вы что-то посоветуете в качестве теплообменников. Но радиатор от газели - мне не подойдет. Нужно что-то более-менее прилично выглядящее и закрепленное на стене дома рядом с кондиционерами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andryas Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба Но радиатор от газели - мне не подойдет. Нужно что-то более-менее прилично выглядящее и закрепленное на стене дома рядом с кондиционерами. Внешний блок от испорченного (либо дешёвого) кондиционера вполне вариант. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catalist Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба я давал ссылки на звод который делает теплообменники. я думаю что внешний блок он кондиционера не подойдет потому что он расчитан на газ а не на жидкость. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба Если не нравится радиатор от газели, можно поставить от какой-нибудь иномарки и засунуть в корпус от наружного блока. Даже вентилятор можно задействовать. Это будет не просто дешевле, а значительно надежнее штатной системы. Ибо он будет висеть на стенке а не трястись по кочкам, он не будет забиваться мухами и прочей хренью, и работать при температуре в разы меньшей той, на которую он расчитан, и под атмосферным давлением. Для него по нагрузкам это сравнимо с лежанием на полке..... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_mouse Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба фанкоил вам в помощь ) уже и с вентилятором и выбрать можно по габаритному размеру, внутрь пропилен гликоль. снаружи чтобы сэкономить радиатор от зила или урала. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catalist Опубликовано 19 декабря, 2016 · Жалоба Я так понял эта схема пока не работает потому что внешнего теплообменника нету? Да, все верно. Планирую поставить теплообменники к следующей зиме и буду рад, если вы что-то посоветуете в качестве теплообменников. Но радиатор от газели - мне не подойдет. Нужно что-то более-менее прилично выглядящее и закрепленное на стене дома рядом с кондиционерами. У меня ещё вопрос, а как будет контролироваться температура выдува из фанкойла у такого решения? Вот есть радиатор с ветелятором (фанкойл) вентелятор дует на холодный радиатор охлаждая воздух внутри серверной, насос качает гликоль от внешнего радиатора (по сути - Сухой градирни) к фанкойлу, при этом совершенно не понятно что будет происходить при температуре снаружи скажем 0 и минус 30? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 19 декабря, 2016 · Жалоба не надо ни чего регулировать. при 0 эта система уже почти не будет работать и включится кондиционер. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catalist Опубликовано 19 декабря, 2016 · Жалоба Почему? В серверной же должно быть +18 а тут 0 Ну и если не нравится 0 пусть будет -10 и -30 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 19 декабря, 2016 · Жалоба потомушта гладиолус. физика в смысле. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catalist Опубликовано 20 декабря, 2016 · Жалоба А можно поподробней? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...