Нужна помощь (совет)

 

Нужен кондиционер для работы на охлаждение при температуре ниже нуля (до -15)

Предложенные варианты:

 

Daikin FTYN50L/RYN50L / -40

KENTATSU KSGMA53HFAN1/KSRMA53HFAN1/ -40

 

Интересен опыт, так как очень часто все эти параметры "маркетинговые".

  • Replies 59
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted (edited)

почти все кондиционеры можно укоплектовать зимним комплектом, спрашивайте у инсталляторов кондеев

 

Стоит Daikin FTX35J2V1B/RX35J3V1B, который якобы до -10 (по заявлениям), по факту при нуле отключается, комплекта нет.

Edited by laffytaffy
Posted

а нет ли желания фрикулинг попробовать - хорошая экономия электроэнергии

вот прям щас -15С работают Emerson Cabinet Cooler

если считать на пять лет хотя бы - думаю экономия электроэнергии окупит их

 

возможное неудобство - необходимость наружней стены и проем приличного размера

Posted

а нет ли желания фрикулинг попробовать - хорошая экономия электроэнергии

вот прям щас -15С работают Emerson Cabinet Cooler

если считать на пять лет хотя бы - думаю экономия электроэнергии окупит их

 

возможное неудобство - необходимость наружней стены и проем приличного размера

 

Изначально отпадает, нет наружней стены.

 

Основной Libert HPS 06 - отказал вентилятор, а у резервного температурный режим не подходит, прям рок какой-то...

Posted

Я бы просто открыл окно :) У меня сейчас 2 кондея с ротацией и подогревом внешних блоков держат +20 при примерно 6кВт. Но если я просто открою окно - в серверной сразу около +15 :) Таким образом - кондей почти не нужен, а нужна простая схема открывания окон-заглушек-вентиляторы, продуманная. Хотя конечно есть о чём думать, но не о пыли зимой точно, о влаге. На улице - около -20. Поэтому любой приток холода с улицы способен вывести кондеи из работы - ибо температура в норме. Дыра 45мм в стене, вентилятор с процессора там - я думаю что так сделаю.

Posted

Варианта забирать забортный холодный воздух совсем нет? У меня в трех местах так сделано: в зимнем режиме только приток холодного воздуха, ТРМ-1 включает вентиляторы. Правда, побочный эффект есть: воздух очень сухой, в помещении если побыть, молниями можно разить из пальца, как Зевс.

Posted

Варианта забирать забортный холодный воздух совсем нет? У меня в трех местах так сделано: в зимнем режиме только приток холодного воздуха, ТРМ-1 включает вентиляторы. Правда, побочный эффект есть: воздух очень сухой, в помещении если побыть, молниями можно разить из пальца, как Зевс.

Васт из дас ТРМ-1 ? Может я тоже хочу ?

Posted

Я решил вопрос так:

Внутри серверной смонтированы два мощных фанкойла. Отсальное пока не реализовано, но спроектировано так:

На улице ставится 1-2 теплообменника, между фанкойлами и теплообменниками циркулирует этилен-гликоль, который охлаждается на улице и потом охлаждает воздух, проходящий через фанкойлы.

Это зимний комплект. Летом работают кондеи. В межсезонье могут работать оба варианта. Планиуется сделать автоматическое управление системами, чтоб сами переключались с одного варианта на другой.

Posted

если считать на пять лет хотя бы - думаю экономия электроэнергии окупит их

я бы добавил еще - значительная экономия ресурса основных кондиционеров

Posted

Варианта забирать забортный холодный воздух совсем нет? У меня в трех местах так сделано: в зимнем режиме только приток холодного воздуха, ТРМ-1 включает вентиляторы. Правда, побочный эффект есть: воздух очень сухой, в помещении если побыть, молниями можно разить из пальца, как Зевс.

 

Увлажнитель воздуха? Сухость это очень нехорошо для серверной.

 

Нужен кондиционер для работы на охлаждение при температуре ниже нуля (до -15)

 

У меня в серверной какой-то старый дайкин с зимним комплектом, проблем не было ни разу. Ещё один стоит в офисе Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZJX-S, этот даже греть может.

Оба реально использовались до -10 длительно, кратковременно и -18 было.

Posted

У меня в серверной какой-то старый дайкин с зимним комплектом, проблем не было ни разу. Ещё один стоит в офисе Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZJX-S, этот даже греть может.

Оба реально использовались до -10 длительно, кратковременно и -18 было.

 

Предложили так же Mitsubishi Heavy SRK45ZMP-S (инверторный), правда цена уже в 2 раза выше чем у Kentatsu (не инверторный).

Daikin инверторный с зимним комплектом вообще цена космос.

 

на любой кондей ставится зимний комплект- подогрев картера и дренажа, плюс замедление вентилятора.

 

Не знаю, представители Daikin сказали, что НЕТ!

Posted (edited)

а нет ли желания фрикулинг попробовать - хорошая экономия электроэнергии

вот прям щас -15С работают Emerson Cabinet Cooler

если считать на пять лет хотя бы - думаю экономия электроэнергии окупит их

 

возможное неудобство - необходимость наружней стены и проем приличного размера

А что за тема?

 

Сцылку можно толковую?

 

У меня и стена есть и даже дырки там уже нахреначили пол вентиляцию. А кондиционеры задолбали уже. Очередной сейчас второй раз в гарантийку поедет обмерзает зараза и гремит. "Кулибины" ничего найти не могут говорят зимний пакет типа в полном порядке.

Да и апргейдить скоро пора...

Правда с экономией энергии не моя тема, у меня энергия на этом объекте анлим.

Edited by abab
Posted

Ещё совет - внешний блок при возможности ставить под балконом, либо самодельным козырьком, с целью защитить от дождя/снега, т.к. возможно намерзание льда и соответствующие проблемы. Козырёк достаточен размером где-то метр на полтора, но не забывать отступить от верхней части внешенего блока сантиметров на 30-40 вверх.

Также можно укрыть боковые щели очень мелкой легкосъёмной сеткой (это значительно упрощает очистку от налипшего сбоку снега).

 

Mitsubishi Heavy SRK45ZMP-S

 

Не знаю, сколько у Вас в помещении оборудования, но не избыточна ли мощность? В общем случае лучше взять 2-3 менее мощных, (например SRK25ZJX-S, SRC20ZJ-S), получив гораздо более надёжную и при этом ещё и более экономную, с точки зрения энергоэффективности, систему охлаждения.

Posted

Самый простой вариант ставить три кондея из расчета что вытянут и два. Причем кондеи желательно разных производителей и поставленные не одновременно, а то сдохнут сразу вместе дружно...

Posted (edited)

Самый простой вариант ставить три кондея из расчета что вытянут и два.

+1

вообще тут классические варианты 1+1 или 2+1

ну еще можно устройство ротации вкорячить

Edited by fivtin
Posted

а нет ли желания фрикулинг попробовать - хорошая экономия электроэнергии

вот прям щас -15С работают Emerson Cabinet Cooler

если считать на пять лет хотя бы - думаю экономия электроэнергии окупит их

 

возможное неудобство - необходимость наружней стены и проем приличного размера

А что за тема?

 

Сцылку можно толковую?

 

У меня и стена есть и даже дырки там уже нахреначили пол вентиляцию. А кондиционеры задолбали уже. Очередной сейчас второй раз в гарантийку поедет обмерзает зараза и гремит. "Кулибины" ничего найти не могут говорят зимний пакет типа в полном порядке.

Да и апргейдить скоро пора...

Правда с экономией энергии не моя тема, у меня энергия на этом объекте анлим.

неужели недостаточно наименования производителя и марки? погуглите

и про фрикулинг то же популярно и много можно найти

Posted

нам кондиционерщик подсказал простое решение - картонную коробку надевать, когда минус

 

работает

 

При какой температуре эксплуатировали? :)

Posted

Несколько лет назад на объекте покрупнее узла связи помогал налаживать систему термального охлаждения.

Всё просто до безобразия, в землю закопано несколько сотен метров ПНД трубы, соединены с радиаторами с вентиляторами в помещении, теплоноситель гоняется циркуляционным насосом.

Вся система потребляет меньше киловатта.

Причем температура и зимой и летом почти одинакова даже без терморегулятора.

Правда теплоизоляция помещения хорошая....

Posted

цена стройки такого сооружения в земле наверное не очень дешева

вот подумываю автостоянку обустроить - наверное прикину проложить в тело трубы

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.