laffytaffy Posted December 13, 2016 Posted December 13, 2016 Нужна помощь (совет) Нужен кондиционер для работы на охлаждение при температуре ниже нуля (до -15) Предложенные варианты: Daikin FTYN50L/RYN50L / -40 KENTATSU KSGMA53HFAN1/KSRMA53HFAN1/ -40 Интересен опыт, так как очень часто все эти параметры "маркетинговые". Вставить ник Quote
Liner's Posted December 13, 2016 Posted December 13, 2016 почти все кондиционеры можно укоплектовать зимним комплектом, спрашивайте у инсталляторов кондеев Вставить ник Quote
laffytaffy Posted December 13, 2016 Author Posted December 13, 2016 (edited) почти все кондиционеры можно укоплектовать зимним комплектом, спрашивайте у инсталляторов кондеев Стоит Daikin FTX35J2V1B/RX35J3V1B, который якобы до -10 (по заявлениям), по факту при нуле отключается, комплекта нет. Edited December 13, 2016 by laffytaffy Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted December 13, 2016 Posted December 13, 2016 а нет ли желания фрикулинг попробовать - хорошая экономия электроэнергии вот прям щас -15С работают Emerson Cabinet Cooler если считать на пять лет хотя бы - думаю экономия электроэнергии окупит их возможное неудобство - необходимость наружней стены и проем приличного размера Вставить ник Quote
laffytaffy Posted December 13, 2016 Author Posted December 13, 2016 а нет ли желания фрикулинг попробовать - хорошая экономия электроэнергии вот прям щас -15С работают Emerson Cabinet Cooler если считать на пять лет хотя бы - думаю экономия электроэнергии окупит их возможное неудобство - необходимость наружней стены и проем приличного размера Изначально отпадает, нет наружней стены. Основной Libert HPS 06 - отказал вентилятор, а у резервного температурный режим не подходит, прям рок какой-то... Вставить ник Quote
YuryD Posted December 13, 2016 Posted December 13, 2016 Я бы просто открыл окно :) У меня сейчас 2 кондея с ротацией и подогревом внешних блоков держат +20 при примерно 6кВт. Но если я просто открою окно - в серверной сразу около +15 :) Таким образом - кондей почти не нужен, а нужна простая схема открывания окон-заглушек-вентиляторы, продуманная. Хотя конечно есть о чём думать, но не о пыли зимой точно, о влаге. На улице - около -20. Поэтому любой приток холода с улицы способен вывести кондеи из работы - ибо температура в норме. Дыра 45мм в стене, вентилятор с процессора там - я думаю что так сделаю. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted December 13, 2016 Posted December 13, 2016 на любой кондей ставится зимний комплект- подогрев картера и дренажа, плюс замедление вентилятора. Вставить ник Quote
Барагоз Posted December 13, 2016 Posted December 13, 2016 Варианта забирать забортный холодный воздух совсем нет? У меня в трех местах так сделано: в зимнем режиме только приток холодного воздуха, ТРМ-1 включает вентиляторы. Правда, побочный эффект есть: воздух очень сухой, в помещении если побыть, молниями можно разить из пальца, как Зевс. Вставить ник Quote
YuryD Posted December 13, 2016 Posted December 13, 2016 Варианта забирать забортный холодный воздух совсем нет? У меня в трех местах так сделано: в зимнем режиме только приток холодного воздуха, ТРМ-1 включает вентиляторы. Правда, побочный эффект есть: воздух очень сухой, в помещении если побыть, молниями можно разить из пальца, как Зевс. Васт из дас ТРМ-1 ? Может я тоже хочу ? Вставить ник Quote
grifin.ru Posted December 13, 2016 Posted December 13, 2016 Я решил вопрос так: Внутри серверной смонтированы два мощных фанкойла. Отсальное пока не реализовано, но спроектировано так: На улице ставится 1-2 теплообменника, между фанкойлами и теплообменниками циркулирует этилен-гликоль, который охлаждается на улице и потом охлаждает воздух, проходящий через фанкойлы. Это зимний комплект. Летом работают кондеи. В межсезонье могут работать оба варианта. Планиуется сделать автоматическое управление системами, чтоб сами переключались с одного варианта на другой. Вставить ник Quote
fivtin Posted December 14, 2016 Posted December 14, 2016 если считать на пять лет хотя бы - думаю экономия электроэнергии окупит их я бы добавил еще - значительная экономия ресурса основных кондиционеров Вставить ник Quote
andryas Posted December 14, 2016 Posted December 14, 2016 Варианта забирать забортный холодный воздух совсем нет? У меня в трех местах так сделано: в зимнем режиме только приток холодного воздуха, ТРМ-1 включает вентиляторы. Правда, побочный эффект есть: воздух очень сухой, в помещении если побыть, молниями можно разить из пальца, как Зевс. Увлажнитель воздуха? Сухость это очень нехорошо для серверной. Нужен кондиционер для работы на охлаждение при температуре ниже нуля (до -15) У меня в серверной какой-то старый дайкин с зимним комплектом, проблем не было ни разу. Ещё один стоит в офисе Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZJX-S, этот даже греть может. Оба реально использовались до -10 длительно, кратковременно и -18 было. Вставить ник Quote
laffytaffy Posted December 14, 2016 Author Posted December 14, 2016 У меня в серверной какой-то старый дайкин с зимним комплектом, проблем не было ни разу. Ещё один стоит в офисе Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZJX-S, этот даже греть может. Оба реально использовались до -10 длительно, кратковременно и -18 было. Предложили так же Mitsubishi Heavy SRK45ZMP-S (инверторный), правда цена уже в 2 раза выше чем у Kentatsu (не инверторный). Daikin инверторный с зимним комплектом вообще цена космос. на любой кондей ставится зимний комплект- подогрев картера и дренажа, плюс замедление вентилятора. Не знаю, представители Daikin сказали, что НЕТ! Вставить ник Quote
abab Posted December 14, 2016 Posted December 14, 2016 (edited) а нет ли желания фрикулинг попробовать - хорошая экономия электроэнергии вот прям щас -15С работают Emerson Cabinet Cooler если считать на пять лет хотя бы - думаю экономия электроэнергии окупит их возможное неудобство - необходимость наружней стены и проем приличного размера А что за тема? Сцылку можно толковую? У меня и стена есть и даже дырки там уже нахреначили пол вентиляцию. А кондиционеры задолбали уже. Очередной сейчас второй раз в гарантийку поедет обмерзает зараза и гремит. "Кулибины" ничего найти не могут говорят зимний пакет типа в полном порядке. Да и апргейдить скоро пора... Правда с экономией энергии не моя тема, у меня энергия на этом объекте анлим. Edited December 14, 2016 by abab Вставить ник Quote
rdc Posted December 14, 2016 Posted December 14, 2016 нам кондиционерщик подсказал простое решение - картонную коробку надевать, когда минус работает Вставить ник Quote
andryas Posted December 14, 2016 Posted December 14, 2016 Ещё совет - внешний блок при возможности ставить под балконом, либо самодельным козырьком, с целью защитить от дождя/снега, т.к. возможно намерзание льда и соответствующие проблемы. Козырёк достаточен размером где-то метр на полтора, но не забывать отступить от верхней части внешенего блока сантиметров на 30-40 вверх. Также можно укрыть боковые щели очень мелкой легкосъёмной сеткой (это значительно упрощает очистку от налипшего сбоку снега). Mitsubishi Heavy SRK45ZMP-S Не знаю, сколько у Вас в помещении оборудования, но не избыточна ли мощность? В общем случае лучше взять 2-3 менее мощных, (например SRK25ZJX-S, SRC20ZJ-S), получив гораздо более надёжную и при этом ещё и более экономную, с точки зрения энергоэффективности, систему охлаждения. Вставить ник Quote
abab Posted December 15, 2016 Posted December 15, 2016 Самый простой вариант ставить три кондея из расчета что вытянут и два. Причем кондеи желательно разных производителей и поставленные не одновременно, а то сдохнут сразу вместе дружно... Вставить ник Quote
fivtin Posted December 15, 2016 Posted December 15, 2016 (edited) Самый простой вариант ставить три кондея из расчета что вытянут и два. +1 вообще тут классические варианты 1+1 или 2+1 ну еще можно устройство ротации вкорячить Edited December 15, 2016 by fivtin Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted December 16, 2016 Posted December 16, 2016 а нет ли желания фрикулинг попробовать - хорошая экономия электроэнергии вот прям щас -15С работают Emerson Cabinet Cooler если считать на пять лет хотя бы - думаю экономия электроэнергии окупит их возможное неудобство - необходимость наружней стены и проем приличного размера А что за тема? Сцылку можно толковую? У меня и стена есть и даже дырки там уже нахреначили пол вентиляцию. А кондиционеры задолбали уже. Очередной сейчас второй раз в гарантийку поедет обмерзает зараза и гремит. "Кулибины" ничего найти не могут говорят зимний пакет типа в полном порядке. Да и апргейдить скоро пора... Правда с экономией энергии не моя тема, у меня энергия на этом объекте анлим. неужели недостаточно наименования производителя и марки? погуглите и про фрикулинг то же популярно и много можно найти Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted December 16, 2016 Posted December 16, 2016 http://www.emersonnetworkpower.ru/1/6/12/153/141 наверняка есть и у других производителей аналогичный функционал Вставить ник Quote
sky star Posted December 16, 2016 Posted December 16, 2016 личный опыт эксплуатации :) 12 лет юзаем дайкин RR100B8V3B "зимник" -40С , в ходу три штуки Вставить ник Quote
laffytaffy Posted December 16, 2016 Author Posted December 16, 2016 нам кондиционерщик подсказал простое решение - картонную коробку надевать, когда минус работает При какой температуре эксплуатировали? :) Вставить ник Quote
sky star Posted December 16, 2016 Posted December 16, 2016 ага у меня вчера было -35С , коробку ага :) в Крыму может быть , 410 газ хорош , но не до такого :) Вставить ник Quote
20512 Posted December 16, 2016 Posted December 16, 2016 Несколько лет назад на объекте покрупнее узла связи помогал налаживать систему термального охлаждения. Всё просто до безобразия, в землю закопано несколько сотен метров ПНД трубы, соединены с радиаторами с вентиляторами в помещении, теплоноситель гоняется циркуляционным насосом. Вся система потребляет меньше киловатта. Причем температура и зимой и летом почти одинакова даже без терморегулятора. Правда теплоизоляция помещения хорошая.... Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted December 16, 2016 Posted December 16, 2016 цена стройки такого сооружения в земле наверное не очень дешева вот подумываю автостоянку обустроить - наверное прикину проложить в тело трубы Вставить ник Quote