Jump to content

Recommended Posts

Posted

Цена стройки - несколько часов работы экскаватора раскопать и час закопать.

плюс стоимость ПНД трубя и укладка ее "этажеркой"

Можно скважины сделать.

Всяко разно дешевле кондиционера.

В общем, это технология как у термальных насосов.

 

И еще.

Земля оседать в этом месте долго будет, т.ч. стоянка не самый лучший вариант.

  • Replies 59
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted

Я решил вопрос так:

Внутри серверной смонтированы два мощных фанкойла. Отсальное пока не реализовано, но спроектировано так:

На улице ставится 1-2 теплообменника, между фанкойлами и теплообменниками циркулирует этилен-гликоль, который охлаждается на улице и потом охлаждает воздух, проходящий через фанкойлы.

Это зимний комплект. Летом работают кондеи. В межсезонье могут работать оба варианта. Планиуется сделать автоматическое управление системами, чтоб сами переключались с одного варианта на другой.

Скажите модели фанкойлов и теплообменников?

Posted

У меня и стена есть и даже дырки там уже нахреначили пол вентиляцию. А кондиционеры задолбали уже. Очередной сейчас второй раз в гарантийку поедет обмерзает зараза и гремит. "Кулибины" ничего найти не могут говорят зимний пакет типа в полном порядке.

Это сколько у вас минусов за бортом ? Мои оба генерал климаты и при -35 работали нормально, зимний комплект на обоих, на одном внешний, на другом - встроенный. Не кашляют даже. Но тупо гонять кондеи, при условии что на улице и так холодно, как-то глупо... И если учесть, что в Зауралье зима примерно 7 месяцев в году, надо посмотреть на фрикулинг. Есть ли системы без закапывания, у нас пятый этаж. С монтажом на стене дома. Есть ли такие ? Как я понял - обычный антифриз, гоняется циркуляционным насосом, с термодатчиками (лучше механическими)

Posted

Есть ли системы без закапывания, у нас пятый этаж. С монтажом на стене дома. Есть ли такие ?

конечно есть.

Внутри радиатор с вентилятором, снаружи без вентилятора.

между ними циркуляционный насос.

чтобы понимать размер безобразия, на три киловатта потребляемой серверной мощности, нужно 2 радиатора от ГАЗели.

Один снаружи, другой внутри.

Автоматики не надо ни какой, не будет справляться - включится кондиционер, а летом отключить вручную, чтобы печка не получилась.

Posted

все равно калхоз :), но я уже нашел, если кому интересно вот:

http://metallist-udm.ru/good/tepl_element для наружки

Для внутри:

http://metallist-udm.ru/good/kaloriferi2

Плюс конечно еще понадобятся вентеляторы для продува воздуха внутри, термодатчики, насосы антифриза.

А что юзается в кач-ве антифриза?

Posted

А альтернатива радиатора газели есть? (а кто как то совсем колхоз) Может кто что посоветует?

Конечно есть.

Это слизано с промышленной систамы.

 

А что юзается в кач-ве антифриза?

Антифриз :D
Posted

в борьбе с морозом засунули внешние блоки в подвал. зимой им хорошо, летом нам хорошо (в подвале тепло :)

ну и вентиляцию приточно-вытяжную наколхозили примитивную в подвале для лета.

Posted

вентиляцию приточно-вытяжную наколхозили примитивную в подвале для лета.

одно плохо в этой системе, много пыли, так как низко над уровнем земли

Posted

Я решил вопрос так:

Внутри серверной смонтированы два мощных фанкойла. Отсальное пока не реализовано, но спроектировано так:

На улице ставится 1-2 теплообменника, между фанкойлами и теплообменниками циркулирует этилен-гликоль, который охлаждается на улице и потом охлаждает воздух, проходящий через фанкойлы.

Это зимний комплект. Летом работают кондеи. В межсезонье могут работать оба варианта. Планиуется сделать автоматическое управление системами, чтоб сами переключались с одного варианта на другой.

Скажите модели фанкойлов и теплообменников?

Фанкойлы вот такие: Фанкойл канального типа MDKT2-1400G12 MDV

Теплообменники пока не стоят, и не приобретены. ПОка в серверной оборудование на 500вт реального потребления. Температура выше 25 не поднимается.

Posted

Я решил вопрос так:

Внутри серверной смонтированы два мощных фанкойла. Отсальное пока не реализовано, но спроектировано так:

На улице ставится 1-2 теплообменника, между фанкойлами и теплообменниками циркулирует этилен-гликоль, который охлаждается на улице и потом охлаждает воздух, проходящий через фанкойлы.

Это зимний комплект. Летом работают кондеи. В межсезонье могут работать оба варианта. Планиуется сделать автоматическое управление системами, чтоб сами переключались с одного варианта на другой.

Скажите модели фанкойлов и теплообменников?

Фанкойлы вот такие: Фанкойл канального типа MDKT2-1400G12 MDV

Теплообменники пока не стоят, и не приобретены. ПОка в серверной оборудование на 500вт реального потребления. Температура выше 25 не поднимается.

Я так понял эта схема пока не работает потому что внешнего теплообменника нету?

Posted

Я так понял эта схема пока не работает потому что внешнего теплообменника нету?

Да, все верно. Планирую поставить теплообменники к следующей зиме и буду рад, если вы что-то посоветуете в качестве теплообменников. Но радиатор от газели - мне не подойдет. Нужно что-то более-менее прилично выглядящее и закрепленное на стене дома рядом с кондиционерами.

Posted

Но радиатор от газели - мне не подойдет. Нужно что-то более-менее прилично выглядящее и закрепленное на стене дома рядом с кондиционерами.

 

Внешний блок от испорченного (либо дешёвого) кондиционера вполне вариант.

Posted

я давал ссылки на звод который делает теплообменники.

я думаю что внешний блок он кондиционера не подойдет потому что он расчитан на газ а не на жидкость.

Posted

Если не нравится радиатор от газели, можно поставить от какой-нибудь иномарки и засунуть в корпус от наружного блока.

Даже вентилятор можно задействовать.

Это будет не просто дешевле, а значительно надежнее штатной системы.

Ибо он будет висеть на стенке а не трястись по кочкам, он не будет забиваться мухами и прочей хренью, и работать при температуре в разы меньшей той, на которую он расчитан, и под атмосферным давлением.

Для него по нагрузкам это сравнимо с лежанием на полке.....

Posted

фанкоил вам в помощь ) уже и с вентилятором и выбрать можно по габаритному размеру, внутрь пропилен гликоль. снаружи чтобы сэкономить радиатор от зила или урала.

Posted

Я так понял эта схема пока не работает потому что внешнего теплообменника нету?

Да, все верно. Планирую поставить теплообменники к следующей зиме и буду рад, если вы что-то посоветуете в качестве теплообменников. Но радиатор от газели - мне не подойдет. Нужно что-то более-менее прилично выглядящее и закрепленное на стене дома рядом с кондиционерами.

У меня ещё вопрос, а как будет контролироваться температура выдува из фанкойла у такого решения?

Вот есть радиатор с ветелятором (фанкойл) вентелятор дует на холодный радиатор охлаждая воздух внутри серверной, насос качает гликоль от внешнего радиатора (по сути - Сухой градирни) к фанкойлу, при этом совершенно не понятно что будет происходить при температуре снаружи скажем 0 и минус 30?

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...