Чего подробнее-то, мне всю физику с седьмого класса обьяснять?

 

Еще на ум пришло, что фанкойл от кондиционерной системы с теплоносителем под давлением может не подойти - очень тоненнькие трубочки.

Хотя как я понял их куча вариантов есть, может и с большими найдется...

  • Replies 59
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted

Еще на ум пришло, что фанкойл от кондиционерной системы с теплоносителем под давлением может не подойти - очень тоненнькие трубочки.

 

У антифриза на водяной основе довольно большая теплоёмкость. Насчёт вязкости, правда, не уверен.

Нужен расчёт либо эксперимент.

Posted

несмертельная там вязкость.

При -20, не как вода, конечно, но не и не мазут.

 

у меня сложности возникли с трубами 16 мм, пришлось менять на 25.

А фанкойл с таким диаметром подводящих трубок расчитан на оч большую мощности и стоить будет как небольшой боинг.

Posted

Внешний блок от испорченного (либо дешёвого) кондиционера вполне вариант.

Там сечение не то. Не просунуть туда нужный объем жидкости

 

У меня ещё вопрос, а как будет контролироваться температура выдува из фанкойла у такого решения?

Вот есть радиатор с ветелятором (фанкойл) вентелятор дует на холодный радиатор охлаждая воздух внутри серверной, насос качает гликоль от внешнего радиатора (по сути - Сухой градирни) к фанкойлу, при этом совершенно не понятно что будет происходить при температуре снаружи скажем 0 и минус 30?

Планируем наставить датчиков и написать ПО для самообучения. Но это скорее что бы своего внутреннего инженера побаловать. С точки зрения экономической целесообразности - не думаю что все эти изыскания окупятся.

 

не надо ни чего регулировать.

при 0 эта система уже почти не будет работать и включится кондиционер.

Неправда Ваша. ПО раачетам она должна быть эффективнее кондея до +10 примерно. Но там еще от скорости ветра зависит.

Правда температуру в серверной я считал на уровне 27 помоему, а не 18

Posted

Интересная тема...

Можно взять готовые агрегаты >>>

Вот такой например >>>

Не знаю какого диаметра там подводка, можно взять пластиковые трубы такого же размера.

Ставим один на улице, другой внутри, циркуляционный насос и расширительный бак.

Заливаем глюколь для систем отопления и радуемся жизни!

Потребление электричества 40Вт на насос и 2х123Вт на вентиляторы. 250Вт. Добавить термостат и все будет включаться при превышении температуры. Лафа!

Надо будет инженеру по системам отопления дать на расчет...

Posted

Не выстрелит.

 

27.3 кВт при температуре воды 90 °С

 

Пусть в помещении 20 градусов. Оно даёт 27,3 киловатта при воде в 90. А значит оно даёт 27,3 киловатта при перепаде в 70 градусов.

 

При перепаде в 30 градусов (в помещении 18, за бортом -12 и хододильник выстуживает гликоль до температуры воздуха) оно даст ровно половину. Т.е. 13 киловатт. Вот от этой цифры откиньте ещё половину на то, что гликоль не будет студится/нагреваться до температуры аоздуха за бортом/в помещении.

 

И вот они 6 киловатт мороза. Не много. Но, при почти халявных затратах и не мало. В принципе.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...