Jump to content
Калькуляторы

Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4 обновления, фиксы, баги, обсуждения хотелок

Наступил на грабли, обновлять прошивку, когда питание erd подается по poe нельзя, да?

poe делает SNR-S2985G-8T-POE Device, апгрейдил прошивку с 1.6. ерд не вернулась. При свапе power inline возвращается в режиме бутлоадера, так же успешно не шьется.

Завтра поеду с блоком питания :\

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Девайс успешно восстановлен. POE не виновато. Прошилась из бутлоадера, при прямом подключении к ноуту.

Уже какой раз замечаю, что прошивка по сети (через 1-2 роутера) заканчивается кирпичингом. Было такое же на 3s.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день!

Продолжается работа над прошивкой 1.8. А пока можно протестировать бета-версию. Подробности в теме.

 

 

Edited by d.brusentsev

Share this post


Link to post
Share on other sites

@d.brusentsev не получилось прошить устройство, пишет что успешно обновлён и будет перезагружен и ... Старая прошивка

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часов назад, StraNiX сказал:

@d.brusentsev не получилось прошить устройство, пишет что успешно обновлён и будет перезагружен и ... Старая прошивка

 

Попробуйте через tftpd. Обновили ссылку, должно работать

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, d.brusentsev сказал:

 

Попробуйте через tftpd. Обновили ссылку, должно работать

Через tftp пока не хочу пробовать, придётся заново всё настраивать. Перекачал заново прошивку - прошивка осталась старая и не обновилась

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 22.08.2018 в 11:55, StraNiX сказал:

Через tftp пока не хочу пробовать, придётся заново всё настраивать. Перекачал заново прошивку - прошивка осталась старая и не обновилась

Залили пред-релизную версию

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, d.brusentsev сказал:

Залили пред-релизную версию

Прошился успешно, с яндекс почтой теперь будет работать?

 

SNMP изменился? Где брать новые ключи?

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов назад, StraNiX сказал:

Прошился успешно, с яндекс почтой теперь будет работать?

 

SNMP изменился? Где брать новые ключи?

Добрый день!

С гугл почтой работает точно, нужно в настройках безопасности, включить опцию небезопасные приложения.

SNMP не изменился. 

Сейчас пароль на устройство read/write community

При загрузке прошивки через tftpd настройки не сбрасываются. Настройки сбрасываются только при сбросе на заводские установки

Edited by d.brusentsev

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, d.brusentsev сказал:

С гугл почтой работает

Это я знаю, но нужен именно яндекс

 

4 часа назад, d.brusentsev сказал:

При загрузке прошивки через tftpd настройки не сбрасываются.

Я прошивал через web-интерфейс

Share this post


Link to post
Share on other sites

12.09.2018

- v. 1.8

- добавлена поддержка MQTT-протокола
- http: изменено отображение web-интерфейса: основное меню разделено на подменю, функции выходов перенесены во вкладку "Сервисы" 
- http: добавлена возможность использовать русские буквы при записи данных и их отображении
- http: изменено отображение датчиков RF: сами датчики отображаются на главной странице, в настройках wireless настраиваются сетевые параметры и регистрируются устройства
- snmp: добавлен пароль community на чтение данных
- добавлена поддержка датчика тока с выходом 4-20 мА (доступно для устройств версии 4.5 и выше)
- добавлена функция масштабирования значений датчика ADC IN
- добавлена функция передачи данных о датчике ADC IN для приложения Nagruzka
- добавлен сервис "Гигростат": осушение и увлажнение
- добавлен контроль критической влажности
- gsm: добавлена возможность использования номера администратора любого формата (номер может начинаться как с "+7...", так и с "8...", в т.ч. короткие номера. Максимальная длина номера: 13 знаков)
- sms: запросы обрабатываются независимо от регистра букв (кроме пароля)
- sms: изменено содержание запросов "get volt" - > "get adc", "get senses" - > "get di", "get dio" - > "get do" 
- sms: добавлен ответ на запрос "get info": в ответе содержится информация о SysLocation, MAC, IP-адресе Ethernet и GSM устройства
- sms: при запросах "get temp" и "get hum" в ответ добавлены имена датчиков 
- изменено содержание оповещений о событиях в MQTT, e-mail, SMS и SNMP-traps
- изменен алгоритм перезагрузки выходов: при перезагрузке реле состояние выхода временно инвертируется независимо от первоначального состояния выхода
- converter: добавлена функция отклонения уже занятого соединения при работе с конвертером
- добавлено мигание светодиодом во время работы ERD
- изменен порядок сохранения настроек. Сервисы Планировщик, Сетевая диагностика и Синхронная работа необходимо проверить и настроить заново при необходимости
- сервис Сетевая диагностика: фикс бага, при котором уведомления отправлялись каждые десять секунд при потере пинга
- snmp: фикс бага, при котором возникали ошибки при работе с mib-файлом через linux
- http: фикс бага, при котором отображались неверные параметры на веб-страницах датчиков Shunt, RSSensor-H/T/P и DTS при их отключении
- http: фикс бага, при котором некорректно отображались веб-страницы с удалённого IP-адреса
- sntp: фикс бага, при котором неправильно выставлялось время при синхронизации с sntp-сервером

 

В новой версии прошивки read/write community = пароль на устройстве (по умолчанию public)

 

Добавлена перезагрузка ERD по SNMP:
snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.300.0 i 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 12.09.2018 в 07:43, d.brusentsev сказал:

12.09.2018

- v. 1.8

Это конечно хорошо, но пропала возможность подписать входы/выходы.

Просьба вернуть эту опцию, так как не нужно помнить на каком выходе, какое оборудование висит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 минут назад, StraNiX сказал:

Это конечно хорошо, но пропала возможность подписать входы/выходы.

Просьба вернуть эту опцию, так как не нужно помнить на каком выходе, какое оборудование висит.

Все данные доступны, как по WEB, так и по SNMP. ОБновлял прошивку с 1.6 на 1.8.

Возможно есть проблема, если была установлена прошивка 1.5 т.к. эта версия не поддерживала SNMP-таблицы.

image.thumb.png.e6bae7b8090d6d54c0b0bb25cf63f173.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, d.brusentsev сказал:

Все данные доступны, как по WEB

Это DI, а DO?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, StraNiX сказал:

Это DI, а DO?

В DO-таблице мы не стали дублировать информацию

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 06.09.2018 в 14:06, StraNiX сказал:

с яндекс почтой теперь будет работать?

Запрос включили в систему баг трекинга. Поправим в следующей версии.

В 14.09.2018 в 11:41, StraNiX сказал:

Это DI, а DO?

Вопрос считаю резонным. Как по Вашему будет лучше? Вынести именование порта на страницу "Настройки" или на страницах DI/DO ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Давайте я поясню для чего я купил эту "штуку" (реле erd).

Есть объект, где весьма нестабильное напряжение, в следствии чего определённое оборудование начинает неправильно работать (свитчи), для восстановления правильной работы оборудования, необходимо просто перезагрузить устройство (выключить и включить питание). Этот объект работает с раннего утра и до вечера, если днём практически нет проблем перезагрузить устройство, то вот в ночное время... Приходится приезжать.

 

Купив ERD эта проблема уходит, надо всего лишь зайти на него и перезагрузить питание на свитчах (каждый свитч воткнут в свою розетку).

 

Исходя из этого просто необходимо иметь подписи розеток, чтобы отключить именно зависший свитч, а не какой-либо другой.

 

9 минут назад, a.kazancev сказал:

Вопрос считаю резонным. Как по Вашему будет лучше? Вынести именование порта на страницу "Настройки" или на страницах DI/DO ?

Как Вы видите вынесение названий портов на страницу "Настроек"? То есть, когда я зайду перезагрузить устройство, то там я названий не увижу или не смогу я их изменить?

На страницах DI/DO, было бы неплохо, но как мне думается, названия должны быть разные, то есть в DI - одно название порта, а в DO - другое.

Если я правильно понимаю, то порт принимает только одно значение, либо DI, либо DO - значит путаницы в разных названиях не будет, зато удобно быстро менять функционал реле.

 

В 14.09.2018 в 09:44, d.brusentsev сказал:

В DO-таблице мы не стали дублировать информацию

Да, неправильно сформулировал. В одной таблице есть названия, а в другой нет, но простите, какое дублирование? Есть N портов, если они в DI - название есть, в то же время этих портов НЕТ в DO. Тоже самое, если порты в DO - названия НЕТ и НЕТ их в DO!!! Поэтому тут несколько не подходит термин дублирования.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новая прошивка оказалась не столь стабильной. Был случай, когда было отключено питания на входе, для проверки напряжения. Но e-mail ERD не отправил, ни  о потери напряжения, ни о появлении. Это было не однократно, пока не перезагрузили само устройство, после этого стало опять отправлять сообщения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 час назад, StraNiX сказал:

Новая прошивка оказалась не столь стабильной. Был случай, когда было отключено питания на входе, для проверки напряжения. Но e-mail ERD не отправил, ни  о потери напряжения, ни о появлении. Это было не однократно, пока не перезагрузили само устройство, после этого стало опять отправлять сообщения.

В теме: " Тестирование бета-релизов прошивки устройства SNR-ERD-4" доступна новая beta, где доработана функция Mail-клиента. 

При каком uptime устройство перестает передавать сообщения?

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 часов назад, d.brusentsev сказал:

При каком uptime устройство перестает передавать сообщения?

6 дней, но это было 1 раз, как будет далее, неизвестно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день, после обновления на ver. 1.8 , не правильно измеряет напряжение на входе, обновление до тестовой 1.9  не дало результатов, скорректировал с помощью "Смещение при масштабировании", но это не правильно, или это особенность измерения в новых прошивках?Смещение при масштабировании

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, asckold сказал:

Добрый день, после обновления на ver. 1.8 , не правильно измеряет напряжение на входе, обновление до тестовой 1.9  не дало результатов, скорректировал с помощью "Смещение при масштабировании", но это не правильно, или это особенность измерения в новых прошивках?Смещение при масштабировании

Добрый день, asckold.

 

Сообщите пожалуйста ревизию платы устройства, с какой версии производилось обновление на 1.8 и пришлите пожалуйста скриншот со страницы "Порт ADC IN".

 

После обновления коэффициенты масштабирования по умолчанию должны быть 1 и 0 для умножения и для смещения соответственно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый вечер, приложил скрины. Обновлялся с 1.7 на 1.8 , потом на 1.9

snr.jpg

snr2.jpg

 

вернул настройки на место

snr3.jpg

Edited by asckold

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 часов назад, asckold сказал:

Добрый вечер, приложил скрины. Обновлялся с 1.7 на 1.8 , потом на 1.9

 

Странная ситуация.

 

  1. С помощью мультиметра убедитесь, что на вход точно подается  12.9В.
  2. На странице "Порты I/O -> Настройки" напротив ADC_IN должно быть выбрано "Напряжение".
  3. Попробуйте сбросить настройки.
  4. Попробуйте выполнить откат на к 1.7.

 

Если проблема сохраниться, то необходимо обратиться в сервисный центр. Данный функционал проверен на платах  v4.2-v4.5. Повторное тестирование так же не выявило проблемы. 

 

image.thumb.png.72f15948f8a54fdfe3867f7f01deafdc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now