Jump to content

Recommended Posts

Posted

Спасибо конечно, но законы элементарной физики знаю хорошо :)

Вопрос стоял именно: найти надёжный недорогой он-лайн упс с возможностью простого подключения(отключения) к нему аккумуляторов.

Нам, к примеру, очень нравятся УЭП1-1 от Eltex:

отдельно сама железяка, отдельно блок батарей, которые цепляются на клемник без каких-либо спецфишек как у снр,которых в комплекте нет.

Но только у УЭП 48В на выходе.

Posted

У нас тоже есть и УЭП1-1 и УЭП1-4 с блоком батарей из 8 шт.

Насчёт отключения АКБ - ну тут всё просто если они внешние. Если надо "на лету" делать то сложнее.

Мы, в основном используем ИБП Inelt серии LT с внешними АКБ.

http://www.ineltups.ru/feature/mnogochasovaya-avtonomnaya-rabota/

Но, из, порядка 10 шт купленных, два вышло из строя в первый месяц работы и сервисный центр не смог их восстановить по гарантии.

Остальные работают как швейцарские часы пока не станет слишком жарко (от +50 в шкафу) или слишком холодно (ниже -35).

 

:)

Posted

Пользователь офлайн shader

а чем обусловлен выбор онлайн? на мой взгляд стоковые батарейки распространённых упсов и так надёжностью не блещут, а тут их постоянный износ... в отличие от упсов интерактивных скажем? в которые этих батареек хватает на 2-3 года...

в настоящий момент щупаю свен 1000 резерв хом для средних узлов, может у кого уже есть статистика по надёжности?

Posted

онлайн хорош тем, что абсолютно никакие флуктуации на входе не приведут к ребуту/зависанию нагрузки.

и нет риска попасть в ситуацию "инвертор давно сдох, но мы об этом узнаем в самый неподходящий момент". когда у онлайна дохнет инвертор - он уходит в байпас и сигналит по snmp.

Posted

онлайн хорош тем, что абсолютно никакие флуктуации на входе не приведут к ребуту/зависанию нагрузки.

и нет риска попасть в ситуацию "инвертор давно сдох, но мы об этом узнаем в самый неподходящий момент". когда у онлайна дохнет инвертор - он уходит в байпас и сигналит по snmp.

Это в идеале. На практике, не всегда так. Все, конечно, от производителя, серии зависит, но на дешевых онлайн-ибп, это верно только при нагрузке до 50%. Hp c7000 перезагружается при работе от snr иногда)

  • 2 months later...
Posted

Посоветуйте пожалуйста УПС на ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ узел с макс. нагрузкой 100 Вт ( сейчас 70) для работы на 12 часов хотя бы.

АКБ видится 150 Ач а вот какой апарат прицепить не знаю, опыта эксплуатации мелких ибп не было.

Может быть линейно-интерактивный ИБП Intelligent 500LT2 ???

Posted

Я бы брал с двойным преобразованием, если узел действительно ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ. + сетевой фильтр перед ним, способный поглотить пару кДж импульс.

Если питание рубят часто - ищите адаптированный под внешние аккумы, рассчитанный на 7Ач будет неделю батарею заряжать...

Posted

Фильтр есть. Выбирали пару лет назад вмести с Вами:) apc surge arrest. Часто не выключают но хрен его знает.

INELT Monolith К1000 - 700Вт оно как-то в 4 раза больше, у инелт нет меньше к сожалению.

Posted

ИБПС-12-350К + одна батарея нужной ёмкости

А это байда случаем не от А-Электронники, которые дохнут тупо от траски во время транспортировки?

Posted

А у нас используются в основном UPSTel от АТС-Конверс..можно еще посмотреть на оборудование "Штиль"(использовали только ЭДН и МИБП, вроде норм)

Posted

А у нас используются в основном UPSTel от АТС-Конверс..можно еще посмотреть на оборудование "Штиль"(использовали только ЭДН и МИБП, вроде норм)

 

У штиль сходу очень сложно в линейках разобраться - кто у них там построен по схеме ON-LINE с двойным преобразованием.

Буржуины приучили к простому и своим понятиям: серия А, В, С ... G и S например.

Posted
А это байда случаем не от А-Электронники, которые дохнут тупо от траски во время транспортировки?
Производитель ООО СибКонтакт.

Отказов пока не замечено.

Единственный замеченный минус - мощность не соответствует заявленной. Но 100 ватт вытягивает без проблем.

  • 7 months later...
Posted

Здравствуйте. скажите пожалуйста зачем на входе 220 в у инелта между фазой и нолём впаян коденсатор? необходим ли он? и если необходим то какой там стоял. его раздуло и замкнуло и случайно выбросило женой...

  • 9 years later...
Posted

Всем привет. Коллеги, кто что думает о бесперебойниках  ExeGate серии PowerExpert ? кто то имеет опыт эксплуатации? Насколько оно надежно и дружит ли с генератором? Работает ли с NUT через RS232 или USB ?

Posted

Судя по тому, что для этих ИБП на их сайте предлагают скачать программу UPSilon 2000, железки являются megatec-совместимыми и NUT с ними работать будет.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.