shader Posted June 16, 2015 (edited) здравствуйте. Подскажите, какой Ups в стойку для питания коммутаторов взять (промышленное предприятие, нужно обеспечить бесперебойную работу сети) Требования: 1. Онлайн 2. 19" исполнение 3. Возможность горячей замены аккумуляторов. 4. мощность 1-2 кВт. 5 Недорогой (не APC) Ну в общем что-то вроде такого http://shop.nag.ru/catalog/09836.IBP-UPS/09839.On-line/09646.SNR-UPS-ONRT-2-MXL Но...У наговского нужно еще покупать специальные аккумуляторные кейсы. А они неудобны и дороговаты. Идеальный вариант Ups и два торчащих из него провода, на которые мы подключим нужные нам аккумуляторы. Видел, кто-то на этом форуме давал ссылку на отечественного производителя, делающего нечто, но вот что-то найти не могу. Спасибо. Edited June 16, 2015 by shader Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Butch3r Posted June 16, 2015 http://www.ineltups.ru/catalog/seriya-inelt-monolith/2000rt/ Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RialCom.ru Posted June 16, 2015 http://www.ineltups.ru/catalog/seriya-inelt-monolith/2000rt/ не скажу именно про эту модель такой мощности сегодня, но побольше прибор подвел несколько лет назад! при чем ремонт производитель предложил за 60 процентов стоимости нового устройства как я понял это китайское творение без должной поддержки в РФ Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Posted June 16, 2015 http://tensy.ru/dpk_odnot.html Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sheft Posted June 16, 2015 (edited) порекламирую мап энергию, угловато, но оно того стОит единственный минус -нет нормальной мониторилки для сети, что то есть на сайте сейчас на базе малинки, но я его не щупал... Edited June 16, 2015 by sheft Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dignity Posted June 17, 2015 Энергия - инвертор, а не онлайн ибп. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Butch3r Posted June 17, 2015 http://www.ineltups.ru/catalog/seriya-inelt-monolith/2000rt/ не скажу именно про эту модель такой мощности сегодня, но побольше прибор подвел несколько лет назад! при чем ремонт производитель предложил за 60 процентов стоимости нового устройства как я понял это китайское творение без должной поддержки в РФ у нас куча инелтов. ломается к сожалению всё. а стоимость ремонта зависит от поломки, мы недавно ремонтировать пачку ибп - стоимость ремонта от 15 до 50% от его стоимости. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dignity Posted June 17, 2015 Та же фигня... Snr вообще по гарантии отказался делать, сказали что мы его сами сожгли. Судя по всему bigiron rx не совместим с ибп от snr... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
shader Posted June 17, 2015 http://tensy.ru/dpk_odnot.html Хм, интересно. А эксплуатировал кто-нибудь? Как оно? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Posted June 17, 2015 Я эксплуатировал и продолжаю это делать. Достоинства Штатно, без доп. платы заряда, тянет заряжать за разумный срок батареи до 120 а/ч (ток заряда 8А). С доп. платой обещают до 900 а/ч (ток заряда 25а). У нас батареи - или 100 А/Ч или 120. Смотря где. Маленький и лёгкий. 3 кВАр - занимает 2 юнита и весит примерно 5-7 кг. Встроенных батарей не имеет, имеет штатный разъём для внешних батарей. Ремонтируют быстро и всё на свете. Недавно отдавал с дырой в районе IGBT транзисторов. Сделали. Молния попала в ТП. Терпит ДЛИННЫЕ провода до батарей. Батареи высоковольтные, токи сравнительно не большие. У меня вообще батареи включены через щиток с автоматом (постоянного тока, дорогой ссссс***!), вольтметром и шунтовым амперметром с нулём посередине шкалы. Отлично живёт с автомобильными батареями. Недостатки Кондовый железный корпус Высоковольтная батарея. 3 кВАр - 8 аккумуляторов по 12в. Почти 100 вольт постоянки. Укусит - не отпустишь. У старших моделей - вообще 300в. Также высоковольтная батарея - это дорого. Надо не 2-4 аккумулятора, а 8. Хронический перегрев инвертора. Если в шкафу 50 градусов - может БАХНУТЬ. Если в шкафу прохладно - работает вечно. У меня есть экземпляр, которому 12 лет. Всего в эксплуатации больше полутора десятков штук. Отсутствие управления по сети. Только RS-232. Зато - открытый и примитивный протокол. Я написал маленький и грязный демон на перле, завязанный на нашу систему мониторинга... Но, надо иметь что-то с RS-232 на узле. Я использую самые мелкие кошки в режиме реверс-телнета. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted June 17, 2015 Но, надо иметь что-то с RS-232 на узле. Я использую самые мелкие кошки в режиме реверс-телнета. А у кого из древних не завалялась 2511 на складе ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
catalist Posted June 17, 2015 у меня есть 2621 с платой на 16 rs232 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Posted June 17, 2015 Забейте вы на 2500 серию. Она уже не просто умерла. Этот многократно гальванизированный труп уже истлел и разложился. Возмите 2600 серию, она по 500-1000р. на аукционах. И какую нибудь Serial карту к ней. Коих масса. От тех-же 500р. У 2600 серии хоть проц порезвее и софт с современными плюшками. И порты 100 FD а не 10 HD (( Или 1700. В 1721 можно два WIC-2A/S забить и получить 5 серийных портов. А в 1751 - три и семь соответственно. А в 1760 - четыре и девять. По 500р эти модули даже у НАГа... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dr Tr0jan Posted June 17, 2015 Расскажите, по какому принципе мониторите ИБП через циски? serial само-собой включаете в ИБП, а дальше как? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sheft Posted June 17, 2015 (edited) Энергия - инвертор, а не онлайн ибп. точно, не обратил внимания, но инвертор с синусом и мощным зарядником. а какие собственно требования у топикстартера к времени питания от батарей? у меня собственно два, один иппон (уже ездил на ремонт из за сдохшей дежурки и батарей) двухтысячник - промежуточный, и держащий основную нагрузку во время отключений МАП 3квт, с шестью 210ач батареями. Нагрузка 700-1000 ватт, если отключают лектричество, 8 часов батареи работают спокойно, больше не держал, хоть и запас есть, подгонял генератор (батарейки жалко высушивать сильно). После ремонта привёз иппон и уже даже и не знаю, ставить обратно и нужен ли он... при питании от МАПа проблем не замечал. Edited June 17, 2015 by sheft Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Posted June 17, 2015 Расскажите, по какому принципе мониторите ИБП через циски?serial само-собой включаете в ИБП, а дальше как? Дык, реверс телнетом же! Если вы конфигурируете серийный порт как "линию" - то на неё можно "зайти" телнетом по порту 2000 + номер линии. Тоесть, telnet <Cisco IP> 2065 - и вы на порту AUX. Все нажатия кнопок на компе будут "вытелать" из порта AUX, а всё, что "прилетит" в этот порт снаружи, появится на экране компа. Для винды есть даже "эмуляторы COM порта", умеющие из этого делать виртуальный COM порт на компе. Протокол - или telnet или raw Вот мануал Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dr Tr0jan Posted June 17, 2015 (edited) sol, понятно, спасибо. Т.е. особых проблем прикрутить такую связку к Zabbix или Nagios нет? Edited June 17, 2015 by dr Tr0jan Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Posted June 17, 2015 Т.е. особых проблем прикрутить такую связку к Zabbix или Nagios - не проблема? Ну да. ПИшите в гогле perl telnet client example. Допиливаете по вкусу. Реализуете в этом протокол общения с УПСом, если он известен. Если не известен - стреляетесь. И выдаёте из этого скрипта нужные данные в формате, понимаемом системой мониторинга. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=85222 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Butch3r Posted June 17, 2015 А мы ставим MOXA. И не ебемся со старыми цисками. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Posted June 17, 2015 А мы ставим MOXA. И не ебемся со старыми цисками. Красиво жить не запретишь. А мы по старинке, за 500р. 1700 кошки ставим. А когда и не за 500р. Когда и за Поооодааааайте Христа Ради на Коннект Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NiTr0 Posted June 17, 2015 Помимо мокс есть куча не худшего по надежности оборудования. Тот же Expert. Ну или если нет требования индастриал - на али у китайцев подыскать, типа http://ru.aliexpress.com/item/RS232-serial-UART-to-Ethernet-Module-with-RJ45-port/1728158824.html (TTL, есть чуть подороже с RS232 уровнями) или http://ru.aliexpress.com/item/Q00227-USR-TCP232-200-Serial-RS232-to-Ethernet-TCP-IP-Converter-TCP-Server-TCP-FreePost/32255724212.html в коробочке с RS232 уровнями Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SyJet Posted June 17, 2015 А мы ставим MOXA. И не ебемся со старыми цисками. Красиво жить не запретишь. А мы по старинке, за 500р. 1700 кошки ставим. А когда и не за 500р. Когда и за Поооодааааайте Христа Ради на Коннект А что за 1700, знал только 25xx серию по терминал rs232, а эта сколько портов держит? Помимо мокс есть куча не худшего по надежности оборудования. Тот же Expert. Ну или если нет требования индастриал - на али у китайцев подыскать, типа http://ru.aliexpress.com/item/RS232-serial-UART-to-Ethernet-Module-with-RJ45-port/1728158824.html (TTL, есть чуть подороже с RS232 уровнями) или http://ru.aliexpress.com/item/Q00227-USR-TCP232-200-Serial-RS232-to-Ethernet-TCP-IP-Converter-TCP-Server-TCP-FreePost/32255724212.html в коробочке с RS232 уровнями Моха развязана, потому китайщина в пролете. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NiTr0 Posted June 17, 2015 Моха развязана, потому китайщина в пролете. Где там гальваноразвязка на RS232? И главное - нафига, если питаться будет от своего личного БП, соединяться с упсом метровым проводом, а ethernet - по определению с гальваноразвязкой? Или вы наивно верите, что моксы не горят при грозовых перенапряжениях? :) Тогда вас ждет много открытий :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Posted June 17, 2015 А что за 1700, знал только 25xx серию по терминал rs232, а эта сколько портов держит? Или 1700. В 1721 можно два WIC-2A/S забить и получить 5 серийных портов. А в 1751 - три и семь соответственно. А в 1760 - четыре и девять. По 500р эти модули даже у НАГа... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
boombastic Posted June 18, 2015 Требования:1. Онлайн 2. 19" исполнение 3. Возможность горячей замены аккумуляторов. 4. мощность 1-2 кВт. 5 Недорогой (не APC) shader, вам главное сейчас рассчитать суммарную мощность всего оборудования (в кВт/ч) которые вы посадите на ИБП и время автономной работы от аккамуляторов. с мощностью всё понятно - просто просуммируйте, и лучше чтобы результат не превышал 80% от пиковой мощности ИБП. По поводу времени автономной работы, и частично то что вы писали про аккамуляторные блоки для ИБП SNR. Обычно, ИБП на 1кВТ имеют входное напряжение по постоянному току (в режиме работы от АКБ) 24В (т.е. там стоит инвертер 220В->24В) ИБП меньшей мощности - либо 12В , либо 24В (обычно их мощность ближе к 1кВТ). ИБП большей мощности, оч.часто имеют апряжение 96В. АКБ (аккамуляторные батареи) обычно ставятся на 12В. Только не автомобильные а другого типа. Хотя и автомобильные подойдут (правда в них есть недостатки). В зависимости от величины входного напряжения (12В или 24В) ставится 1 или 2 АКБ. Во втором случае 2 АКБ соединяются последовательно (в итоге имеем напряжение 2х12В), сила тока при этом не меняется. По поводу времени автономной работы, тут на пальцах можно объяснить так. Допустим у вас работает оборудование суммарной мощностью в 600Вт. В течении часа беспрерывной работы оно будет потреблять 600В/т. возьмём какой-нибудь "бытовой" ИБП, н-р Powercom BNT-1000AP (как раз максимальная наргузка равно 600вт) У него внутри стоит 2 АКБ на 7ампер-часов (7aH), соединённых последовательно (напряжение питания 24В). Это значит что в течении 1 часа эти 2 АКБ могут выдавать силу тока 7ампер. Соотв, если рассчитывать выдаваемую мощность по формуле P=U*I (мощность равно произведению напряжения на силу тока) то мы получим вот такие цифры: 24V * 7 aH = 168 W/час. Т.е. в течении 1 часа на завоских АКБ этот ИБП может "выдавить" 168W. Но т.к. у нас оборудование потребляет 600W то такого ИБП хватит на 168 / 600 = 0.28 часа (где-то 16 минут). Если нужно большее время автономной работы то нужно ставить АКБ на большее значение aH. Например не 7aH а 12aH или даже 45aH. Но, главное помнить что инвертер внутри ИБП должен успеть зарядить АКБ до момента следующего отключения эл.питания в серверной. На бытовых ИБП стоят инвертеры с малы током заряда, поэтому АКБ на "большие токи" могут там заряжаться 1-2 суток, что не всегда удобно. Плюс, опять же, всё что я написал - имело отношение к бытовому ИБП. Для задач где требуется длителное время автономной работы берут либо ИБП бОльшей мощности (что не всегда правильно, т.к. - см выше выкладки про токи на АКБ) либо ИБП с внешними АКБ. Касательно ИБП на 2кВт, как я и писал, там оч.часто используется входное напряжение от пост.тока 96В, и это уже 8 АКБ соединённых последовательно (либо один АКБ с напряжением на 96В). Inelt (ссылку давали ранее) использует как раз такой вариант. Подозреваю что и SNR - тоже. Отдельный батарейный блок это просто несколько АКБ упакованных в "коробочку" для удобства обслуживания. Время автономной работы у них вычисляется по такому же правилу P=U*I и дальше сравниваете со своей мощностью ;). Надеюсь что помог вам ;) p.s. АКБ можно соединять паралельно (н-р если у вас от ИБП подключен только 1 АКБ). В этом случае напряжение остаётся прежним а суммарная емкость равна сумме емкостей АКБ (ток суммируется). В случае когда от ИБП подключено 2 или более АКБ соединённых последовательно - можно паралеллить такие АКБ по схеме : "2 АКБ последовательно" запаралеллить с другими "2 АКБ подключенными последовательно". В итоге у вас получится чтото вроде двух "банков" батарей с удвоенным временем автономной работы. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...