Bachaa Posted November 22, 2019 Author Posted November 22, 2019 Только такие использую. С окнами. Вставить ник Quote
ALEX_SE Posted November 22, 2019 Posted November 22, 2019 для оптики мне больше нравятся с пластиковыми кольцами от евроланя или как выше картинку давал. У SNR то же есть. Суть в том что половинки колец плотно прижаты и патч-корды не выскакивают :) Вставить ник Quote
BAHbKA Posted November 22, 2019 Posted November 22, 2019 (edited) В 10.07.2019 в 16:03, Error_404 сказал: Цена кросса космос. При монтаж нужно разделывать много кабеля. Использование ВКР для ввода кабеля. Модули идут в транспортных гофрах, есть возможность повредить модуль и потом переваривать весь кабель волокон так в 96. Цена да кусается, но радует глаз конструкция и особого фиксация кабеля. Ну и что, что много разделывать? достала эта школа сварки в полтора оборота.... гнать таких. Ничего не повредиться говорю как человек который монтировал кроссы в 500-800 портов где по 5-6 метров разделывать и гофры по 1-4-метра. Edited November 23, 2019 by BAHbKA Вставить ник Quote
ALEX_SE Posted November 22, 2019 Posted November 22, 2019 есвли есть нормальный и подогнанный инструмент то пофик что метр что десять разделывать. Вставить ник Quote
Связной (С) Posted November 23, 2019 Posted November 23, 2019 R&M запустила решение PRIME ODF, которое компания описывает как "очень плотную кабельную платформу для оптических распределительных кроссов". - На максимальной емкости, основные модули ODF могут соединить 5376 волокон. Вставить ник Quote
Связной (С) Posted November 23, 2019 Posted November 23, 2019 Волоконно-оптическая кабельная система Netscale - это решение высокой плотности на основе мультиволоконных кабелей, которое формирует базовую сеть между центром обработки данных и магистралью. По емкости доступны разные варианты вплоть до 144 волокон. https://www.rdm.com/rus_ru/content/download/15502/1028877 19 "5U CombiMODULE - это модульная волоконно-оптическая распределительная система, специально разработанная для FTTx PON и других оптических сетевых приложений. https://www.rdm.com/rus_ru/content/download/14598/998891 LC-QR - Большинство соединений LC интерфейса разблокируются с помощью фиксатора на корпусе самого коннектера. Однако такой механизм ограничивает плотность размещения оптических портов в коммутационных панелях. Между посадочными местами или адаптерами должен быть зазор, обеспечивающий доступ к фиксатору, для разблокировки соединения. Новый разъем LC-QR от R&M имеет двухпозиционный push-pull механизм, встроенный в корпус. Данный механизм можно использовать также и с тыльной стороны коннетора, таким образом, пользователю больше не нужно добираться к фиксатору, расположенному на передней части коннектора. Кроме того, LC-QR можно заблокировать и разблокировать, используя манжеты коннектора, благодаря чему коннекторы и адаптеры могут быть размещены с большей плотностью. Таким образом, LC-QR обеспечивает емкость до 240 волокон (или 120 портов) в 1U . Это гарантирует невероятно высокую плотность - 10 080 волокон в стандартном 42U шкафу. LC-QR обеспечивает емкость до 240 волокон (или 120 портов) в 1U . Это гарантирует невероятно высокую плотность - 10 080 волокон в стандартном 42U шкафу. https://www.rdm.com/rus_ru/content/download/12349/658472 Вставить ник Quote
Связной (С) Posted November 23, 2019 Posted November 23, 2019 Port Monitoring cables - Решение отслеживает все волоконно-оптические соединения коммутаторов, серверов и устройств хранения данных,а также обеспечивает цифровое управление сетями. Соединения между активными устройствами и коммутационными панелями можно документировать, визуализировать и легко проверять в режиме реального времени. Решение отображает состояние, ошибки и изменения централизованно на рабочих местах администраторов Вставить ник Quote
AAS Posted November 23, 2019 Posted November 23, 2019 (edited) Как-то в теме "замешали" решения: для крупных дата-центров и Операторских узлов доступа. А это ОЧЕНЬ разный подход. В случае с дата-центром. Изначально известно, что и куда будет соединено и самое главное оно практически не меняется годами. То есть один раз скомутировали проходы между залами, подводы к стойкам и соединили серверные фермы. Все красиво увязали и навели красоту. И совсем другое дело, где это "живой" организм, когда на этом кроссе добавляется/убавляется клиент подключенный волокном. И тут не работают решения для больших датацентров. Edited November 23, 2019 by AAS Вставить ник Quote
Связной (С) Posted November 23, 2019 Posted November 23, 2019 48 минут назад, AAS сказал: Как-то в теме "замешали" решения: для крупных дата-центров и Операторских узлов доступа. Да, да... В целом нужно конечно разделять решения. Вставить ник Quote
Связной (С) Posted November 23, 2019 Posted November 23, 2019 Кстати - Corning Data Center Interconnect Solution https://www.corning.com/catalog/coc/documents/product-specifications/LAN-2506-AEN.pdf Вставить ник Quote
alibek Posted November 23, 2019 Posted November 23, 2019 1 час назад, AAS сказал: И совсем другое дело, где это "живой" организм, когда на этом кроссе добавляется/убавляется клиент подключенный волокном. Не только. Даже если брать какой-нибудь промежуточный узел агрегации в давно окученном районе, в котором что-то меняется раз в год, все эти подходы с трассирующими патчкордами и сверхплотным размещением волокон просто нерентабельны и малополезны. Я как-то видел патчкорды и витую пару, в которую был заложен световод. Очень удобно использовать в серверной. И совершенно бесполезно на уровне доступа. Вставить ник Quote
Связной (С) Posted November 23, 2019 Posted November 23, 2019 :) - Роботизированный кроссконнект на 204 волокна https://b5ac5227-8a0b-4398-bfa5-c4b58c0cc51b.filesusr.com/ugd/82d024_789f1faecbf6487abbaafe52a67ace65.pdf Вставить ник Quote
Связной (С) Posted December 6, 2019 Posted December 6, 2019 Спрашивает Belden: - Готовы ли вы управлять большим количеством оптоволоконных соединений? По мере того как число соединений волокон увеличивает для того чтобы поддержать G, IoT, переход IP, содержание 4K, и переход к технологии 400G, оптически ODFs предлагают high-density размещение кабеля волокна в компактном исполнении. https://www.belden.com/blog/smart-building/6-features-to-look-for-in-an-optical-distribution-frame?hs_preview=gdvgLByd-21615846078 https://www.belden.com/products/enterprise/fiber/odf/housings Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted December 6, 2019 Posted December 6, 2019 Не, друзья. это жопа) такие органайзеры точно не подходят под оптику и постоянный последующий домонтаж.. снимеш крышку вместе с патчами, больше не наденеш) ну и злючее зло, это то что у вас один органайдер на 196 волокон, я бы ставил два на каждый кросс по одному сверху и снизу и только с открытыми кольцами. Вставить ник Quote
AAS Posted December 6, 2019 Posted December 6, 2019 19 минут назад, dIMbI4 сказал: Не, друзья. это жопа) такие органайзеры точно не подходят под оптику и постоянный последующий домонтаж.. снимеш крышку вместе с патчами, больше не наденеш) ну и злючее зло, это то что у вас один органайдер на 196 волокон, я бы ставил два на каждый кросс по одному сверху и снизу и только с открытыми кольцами. Критика это хорошо! Это приводит к правильным выводам! А по существу: 1) у нас в данном органайзере НЕТ запасов патчкорда. Вообще. Задача данного органайзера "прикрыть" изгиб/сход патчкорда с кросс на сетчатые лотки расположенные по бокам кроссов. 2) как показал опыт эксплуатации, там где их уже больше 600 линий так заведено в кроссы и дальше продолжается монтаж (+ естественно иногда демонтаж) патчкордов от кроссов на коммутаторы. Основная проблема это не завод в кросс, или органайзер, а проблема в "высмыкивании" патчкорда из сетчатого лотка, когда там уже их 3-4 сотни лежит и как-то "мягкими" лентами с липучками соединены с пучками. Вот где тратится основное время. И вот тут пока "тупик" в поиске решения.... затык оказался не на кроссах или органайзерах, а на банальных сетчатых лотках проходных над стойками. Буду на том узле - сделаю несколько фото, для понимания... Вставить ник Quote
Связной (С) Posted December 6, 2019 Posted December 6, 2019 11 минут назад, AAS сказал: ароблема в "высмыкивании" патчкорда Может так - Нейлоновые кабельные стяжки с чипом RFID https://youtu.be/s2B_yp4lRa0 Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted December 6, 2019 Posted December 6, 2019 ну если влезают,то хорошо) и все равно советовал бы заменить органайзеры на нормальные. эти для медных скс, и то не предполагают какого либо перемонтажа в дальнейшем. демонтировать можно откусив разъем, удобнее вытаскивать)) Вставить ник Quote
AAS Posted December 6, 2019 Posted December 6, 2019 2 минуты назад, Связной (С) сказал: Может так - Нейлоновые кабельные стяжки с чипом RFID https://youtu.be/s2B_yp4lRa0 Интересно стоимость данного решения.... и как он будет "находить" такие метки когда их рядом несколько сотен. Да и бирка будет "съедать" полезное пространство в лотке... а для нас это оказалось актуальным, ибо пришлось осознано отказываться от патчкордов с 3мм оболочкой в сторону 2мм оболочки. Однако "пучёк" патчкордов в лотке становится значительно тоньше. Вставить ник Quote
Bachaa Posted December 6, 2019 Author Posted December 6, 2019 1 час назад, AAS сказал: и как он будет "находить" такие метки Самое очевидное - это в режиме поиска конкретной метки. Вбил в приборе и шаришь по лоткам. Пискнул - тормози, ищи. Вставить ник Quote
ALEX_SE Posted December 6, 2019 Posted December 6, 2019 Да копеечная стоимость должна быть. А идея хорошая. Тут по-факту просто совмещена обычная метка и устройство крепежа. Единственное площадки могли сделать и поболее. типа таких Вставить ник Quote
BAHbKA Posted December 8, 2019 Posted December 8, 2019 В 06.12.2019 в 14:28, ALEX_SE сказал: Да копеечная стоимость должна быть. А идея хорошая. Тут по-факту просто совмещена обычная метка и устройство крепежа. Единственное площадки могли сделать и поболее. типа таких при большой плотности это лютое г. Неудобно вообще. Цепляется. Вставить ник Quote
ALEX_SE Posted December 9, 2019 Posted December 9, 2019 8 hours ago, BAHbKA said: при большой плотности это лютое г. Неудобно вообще. Цепляется. для патч-кордов да а для кабелей удобно Вставить ник Quote
Связной (С) Posted December 11, 2019 Posted December 11, 2019 The 6U HCF Splicing & Patch Frame - up to 864 fibers in a 6RU cabinet space. The Mass Splice and Route Cabinet - up to 13824f into indoor backbone 288f segments. 3456f Mass Fusion Splice Wall Cabinet - Вставить ник Quote
AAS Posted December 11, 2019 Posted December 11, 2019 37 минут назад, Связной (С) сказал: The 6U HCF Splicing & Patch Frame - up to 864 fibers in a 6RU cabinet space. The Mass Splice and Route Cabinet - up to 13824f into indoor backbone 288f segments. 3456f Mass Fusion Splice Wall Cabinet - я не представляю как этим пользоваться... ну тупо как из середины "выключить" 1 патчкорд, ничего не зацепив рядом... Вставить ник Quote