Liner's Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба стоят ящики в подвале 5-этажного дома, недавно побывав там заметили большую влажность патч корды что ящике, не вставленные в свитч начинают ржаветь. какие пути решения исправления ситуации? можно попробовать закупорить ящик, даст результат? варианты с ненамокаемым микротиком и гермошкафы уличные не предлагать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVM-Avgoor Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба Гермошкаф-то как раз и вариант. А вы хотели вариант из серии "кинуть пачку силикагеля"? От сырости очень тяжело избавиться, проще узел перенести. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба Голосую за перенос узла. Даже гермошкаф не спасёт. Его надо будет периодически открывать и при этом вовнутрь будет напускаться сырость. Или нужно чинить трубы, которые текут в этом подвале. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liner's Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба перенесли ящики как раз в подвал, дома старые, у них начались проблемы с трубами, топит теперь с постоянной периодичностью А вы хотели вариант из серии "кинуть пачку силикагеля"? нет) думал две пачки, одна не справится хотел закупорить, сам свитч гоняя воздух, будет уменьшать влажность? с переносом проблема, там три дома, вынести некуда, летничные клетки маленькие, тех этажа на крыше нет, выход на крышу только с одной стороны, крыша плоская. варианты с нагревателями тоже отпадают? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVM-Avgoor Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба Не, ну конечно если замазать все щели силиконом, и кинуть силикагеля типа такого лучше то станет, но влага еще и через витуху проникает... В общем комплексное решение если думать, то я бы вывел из ящика многопарник, загерметизировал ввод, а многопарник расшил бы в более сухом месте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liner's Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба там немного не так, плохо обьяснил: ящик в подвале, с каждого подьезда выведено по 6 кабелей (обычная витая пара) в подьезде они приходят на первый этаж, там крос, с него уже запускают абонентов. сейчас пачки кабелей оконцованы rj45, и заведены в ящик, нужный кабель просто подключается в свитч, на одном из джеков заметил начало ржавения. патч панель уже отшибло желание ставить, хотя порядка было бы больше. влажность не так чтобы туман, местами лужи, оттуда и попёрло видимо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
asteroid Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба По настоятельному требованию у нас в одном из домов то же был перенесен ящик в подвал. В начале были проблемы с разъемами. После, с портами в свитче. После, с блоками питания в свитче. Дальще были регулярно замена свитча. Думали свалить из дома, так как вариант с гермоящиком казалось не поможет. Герметизировали мы и вводы, и щели, даже замочную скважину :) Не помогает. Все в ящике тупо гниет, и гальвано-травится. Открываешь, а из ящика вонь каким то хлорным железом :) Помог перенос ящика на улицу на стенку здания + козырек + термостат. Вернее не перенос, а то как есть оставили, а новый привертели. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба может воздуховоды какие к ящику провести с улицы... из канализационных труб недорого должно получиться Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба Купите несколько элементов пельте, установите внутри так, что бы холодная поверхность была внутри в низу ящика, а горячая снаружи. Под холодной сделайте отверстие для стока воды. Влага будет конденсироваться на холодной части и вытекать из корпуса, внутри будет сухо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pashafil Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба по моему есть специальная смазка для контактов, у меня эфирник свои контакты смазывал когда то Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба полная укупорка однозначно усилит оксиление контактов - спросите у автомобилистов, машина в гараже сгнивает гораздо быстрее чем просто на улице. Продувайте ящик постоянно. Или покупайте на доступ RB мелкотики, заливайте их трансформаторным маслом и подключайте витухой со снятой внешней изоляцией. У нас очистных сооружениях коллеги с каким-то дилинком именно так и сделали, говорят уже третий год проблем нет. А там такая инфузория летает, любой файвай сдует и оптику прожует :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVM-Avgoor Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба Да муфты гермитичные с силикагелем годами лежат, в них не видно никакого окисла. Но шкаф конечно так не загерметизируешь. А вот идея с маслом мне нравится, футуристичненько :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба реалистичненько:) По роду занятий периодически приходится выдумывать подобные решения, начиная от киндеряйца с солидолом и до сложносочиненных конструкций с маслом, просто до такого уровня у нас не доходило, а у золотарей каждый день бациллы электронику связную кушают, им там вообще фигово Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liner's Опубликовано 22 февраля, 2014 · Жалоба будем думать про установку трубы и поддув извне ящика, с частичной герметизацией отверстий Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BiWiS Опубликовано 22 февраля, 2014 · Жалоба Завести вентиляционный рукав с улицы (в подвалах есть вентиляционные окна, вот от него) прямо в ящик, чтобы воздух постоянно в него с улицы нагнетался? Правда в ящике будет грязища, если фильтров каких ни будь не нагородить, зато избытка влажности не будет. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheft Опубликовано 22 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Правда в ящике будет грязища, если фильтров каких ни будь не нагородить, зато избытка влажности не будет. :) Неправда, летом в дождь на уровне первого этажа водяной аэрозоль, вода в ящике на 100% обеспечена, личный опыт, никакой теории. Если и нагнетать воздух, то уж лучше из подъезда, и температурные перепады не такие дикие будут. Насчёт трансформаторного масла не знаю, а вот силиконом из аэрозольного баллончика обработать можно попробовать. Изменено 22 февраля, 2014 пользователем sheft Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 22 февраля, 2014 · Жалоба Насчёт трансформаторного масла не знаю, а вот силиконом из аэрозольного баллончика обработать можно попробовать. масло рулит, даже без предварительной обработки лет 5-8 железу ничего не будет а силиконом заливать - тоже здравая идея, просто розетки-то все равно киснуть начнут Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 23 февраля, 2014 · Жалоба по моему есть специальная смазка для контактов, у меня эфирник свои контакты смазывал когда то ЦИАТИМ 201 - можно рекомендовать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...