Jump to content
Калькуляторы

ящик в подвале, высокая влажность

стоят ящики в подвале 5-этажного дома, недавно побывав там заметили большую влажность

патч корды что ящике, не вставленные в свитч начинают ржаветь.

какие пути решения исправления ситуации? можно попробовать закупорить ящик, даст результат?

варианты с ненамокаемым микротиком и гермошкафы уличные не предлагать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гермошкаф-то как раз и вариант. А вы хотели вариант из серии "кинуть пачку силикагеля"?

От сырости очень тяжело избавиться, проще узел перенести.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Голосую за перенос узла. Даже гермошкаф не спасёт. Его надо будет периодически открывать и при этом вовнутрь будет напускаться сырость. Или нужно чинить трубы, которые текут в этом подвале.

Share this post


Link to post
Share on other sites

перенесли ящики как раз в подвал, дома старые, у них начались проблемы с трубами, топит теперь с постоянной периодичностью

А вы хотели вариант из серии "кинуть пачку силикагеля"?

нет) думал две пачки, одна не справится

хотел закупорить, сам свитч гоняя воздух, будет уменьшать влажность?

 

с переносом проблема, там три дома, вынести некуда, летничные клетки маленькие, тех этажа на крыше нет, выход на крышу только с одной стороны, крыша плоская.

 

варианты с нагревателями тоже отпадают?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не, ну конечно если замазать все щели силиконом, и кинуть силикагеля типа такого

silikagel-ksmg-photo-o20110818-21335_big.jpg

 

лучше то станет, но влага еще и через витуху проникает...

В общем комплексное решение если думать, то я бы вывел из ящика многопарник,

загерметизировал ввод, а многопарник расшил бы в более сухом месте.

Share this post


Link to post
Share on other sites

там немного не так, плохо обьяснил:

ящик в подвале, с каждого подьезда выведено по 6 кабелей (обычная витая пара) в подьезде они приходят на первый этаж, там крос, с него уже запускают абонентов.

сейчас пачки кабелей оконцованы rj45, и заведены в ящик, нужный кабель просто подключается в свитч, на одном из джеков заметил начало ржавения.

патч панель уже отшибло желание ставить, хотя порядка было бы больше.

влажность не так чтобы туман, местами лужи, оттуда и попёрло видимо

Share this post


Link to post
Share on other sites

По настоятельному требованию у нас в одном из домов то же был перенесен ящик в подвал.

В начале были проблемы с разъемами. После, с портами в свитче. После, с блоками питания в свитче. Дальще были регулярно замена свитча.

Думали свалить из дома, так как вариант с гермоящиком казалось не поможет.

Герметизировали мы и вводы, и щели, даже замочную скважину :)

Не помогает. Все в ящике тупо гниет, и гальвано-травится.

Открываешь, а из ящика вонь каким то хлорным железом :)

Помог перенос ящика на улицу на стенку здания + козырек + термостат.

Вернее не перенос, а то как есть оставили, а новый привертели.

Share this post


Link to post
Share on other sites

может воздуховоды какие к ящику провести с улицы... из канализационных труб недорого должно получиться

Share this post


Link to post
Share on other sites

Купите несколько элементов пельте, установите внутри так, что бы холодная поверхность была внутри в низу ящика, а горячая снаружи. Под холодной сделайте отверстие для стока воды. Влага будет конденсироваться на холодной части и вытекать из корпуса, внутри будет сухо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

по моему есть специальная смазка для контактов, у меня эфирник свои контакты смазывал когда то

Share this post


Link to post
Share on other sites

полная укупорка однозначно усилит оксиление контактов - спросите у автомобилистов, машина в гараже сгнивает гораздо быстрее чем просто на улице. Продувайте ящик постоянно.

Или покупайте на доступ RB мелкотики, заливайте их трансформаторным маслом и подключайте витухой со снятой внешней изоляцией.

У нас очистных сооружениях коллеги с каким-то дилинком именно так и сделали, говорят уже третий год проблем нет. А там такая инфузория летает, любой файвай сдует и оптику прожует :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да муфты гермитичные с силикагелем годами лежат, в них не видно никакого окисла. Но шкаф конечно так не загерметизируешь.

А вот идея с маслом мне нравится, футуристичненько :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

реалистичненько:) По роду занятий периодически приходится выдумывать подобные решения, начиная от киндеряйца с солидолом и до сложносочиненных конструкций с маслом, просто до такого уровня у нас не доходило, а у золотарей каждый день бациллы электронику связную кушают, им там вообще фигово

Share this post


Link to post
Share on other sites

будем думать про установку трубы и поддув извне ящика, с частичной герметизацией отверстий

Share this post


Link to post
Share on other sites

Завести вентиляционный рукав с улицы (в подвалах есть вентиляционные окна, вот от него) прямо в ящик, чтобы воздух постоянно в него с улицы нагнетался?

Правда в ящике будет грязища, если фильтров каких ни будь не нагородить, зато избытка влажности не будет. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правда в ящике будет грязища, если фильтров каких ни будь не нагородить, зато избытка влажности не будет. :)

Неправда, летом в дождь на уровне первого этажа водяной аэрозоль, вода в ящике на 100% обеспечена, личный опыт, никакой теории.

Если и нагнетать воздух, то уж лучше из подъезда, и температурные перепады не такие дикие будут.

Насчёт трансформаторного масла не знаю, а вот силиконом из аэрозольного баллончика обработать можно попробовать.

Edited by sheft

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насчёт трансформаторного масла не знаю, а вот силиконом из аэрозольного баллончика обработать можно попробовать.

масло рулит, даже без предварительной обработки лет 5-8 железу ничего не будет

а силиконом заливать - тоже здравая идея, просто розетки-то все равно киснуть начнут

Share this post


Link to post
Share on other sites

по моему есть специальная смазка для контактов, у меня эфирник свои контакты смазывал когда то

 

ЦИАТИМ 201 - можно рекомендовать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this