Jump to content

Recommended Posts

Posted

стоят ящики в подвале 5-этажного дома, недавно побывав там заметили большую влажность

патч корды что ящике, не вставленные в свитч начинают ржаветь.

какие пути решения исправления ситуации? можно попробовать закупорить ящик, даст результат?

варианты с ненамокаемым микротиком и гермошкафы уличные не предлагать

Posted

Гермошкаф-то как раз и вариант. А вы хотели вариант из серии "кинуть пачку силикагеля"?

От сырости очень тяжело избавиться, проще узел перенести.

Posted

Голосую за перенос узла. Даже гермошкаф не спасёт. Его надо будет периодически открывать и при этом вовнутрь будет напускаться сырость. Или нужно чинить трубы, которые текут в этом подвале.

Posted

перенесли ящики как раз в подвал, дома старые, у них начались проблемы с трубами, топит теперь с постоянной периодичностью

А вы хотели вариант из серии "кинуть пачку силикагеля"?

нет) думал две пачки, одна не справится

хотел закупорить, сам свитч гоняя воздух, будет уменьшать влажность?

 

с переносом проблема, там три дома, вынести некуда, летничные клетки маленькие, тех этажа на крыше нет, выход на крышу только с одной стороны, крыша плоская.

 

варианты с нагревателями тоже отпадают?

Posted

Не, ну конечно если замазать все щели силиконом, и кинуть силикагеля типа такого

silikagel-ksmg-photo-o20110818-21335_big.jpg

 

лучше то станет, но влага еще и через витуху проникает...

В общем комплексное решение если думать, то я бы вывел из ящика многопарник,

загерметизировал ввод, а многопарник расшил бы в более сухом месте.

Posted

там немного не так, плохо обьяснил:

ящик в подвале, с каждого подьезда выведено по 6 кабелей (обычная витая пара) в подьезде они приходят на первый этаж, там крос, с него уже запускают абонентов.

сейчас пачки кабелей оконцованы rj45, и заведены в ящик, нужный кабель просто подключается в свитч, на одном из джеков заметил начало ржавения.

патч панель уже отшибло желание ставить, хотя порядка было бы больше.

влажность не так чтобы туман, местами лужи, оттуда и попёрло видимо

Posted

По настоятельному требованию у нас в одном из домов то же был перенесен ящик в подвал.

В начале были проблемы с разъемами. После, с портами в свитче. После, с блоками питания в свитче. Дальще были регулярно замена свитча.

Думали свалить из дома, так как вариант с гермоящиком казалось не поможет.

Герметизировали мы и вводы, и щели, даже замочную скважину :)

Не помогает. Все в ящике тупо гниет, и гальвано-травится.

Открываешь, а из ящика вонь каким то хлорным железом :)

Помог перенос ящика на улицу на стенку здания + козырек + термостат.

Вернее не перенос, а то как есть оставили, а новый привертели.

Posted

Купите несколько элементов пельте, установите внутри так, что бы холодная поверхность была внутри в низу ящика, а горячая снаружи. Под холодной сделайте отверстие для стока воды. Влага будет конденсироваться на холодной части и вытекать из корпуса, внутри будет сухо.

Posted

по моему есть специальная смазка для контактов, у меня эфирник свои контакты смазывал когда то

Posted

полная укупорка однозначно усилит оксиление контактов - спросите у автомобилистов, машина в гараже сгнивает гораздо быстрее чем просто на улице. Продувайте ящик постоянно.

Или покупайте на доступ RB мелкотики, заливайте их трансформаторным маслом и подключайте витухой со снятой внешней изоляцией.

У нас очистных сооружениях коллеги с каким-то дилинком именно так и сделали, говорят уже третий год проблем нет. А там такая инфузория летает, любой файвай сдует и оптику прожует :)

Posted

Да муфты гермитичные с силикагелем годами лежат, в них не видно никакого окисла. Но шкаф конечно так не загерметизируешь.

А вот идея с маслом мне нравится, футуристичненько :)

Posted

реалистичненько:) По роду занятий периодически приходится выдумывать подобные решения, начиная от киндеряйца с солидолом и до сложносочиненных конструкций с маслом, просто до такого уровня у нас не доходило, а у золотарей каждый день бациллы электронику связную кушают, им там вообще фигово

Posted

Завести вентиляционный рукав с улицы (в подвалах есть вентиляционные окна, вот от него) прямо в ящик, чтобы воздух постоянно в него с улицы нагнетался?

Правда в ящике будет грязища, если фильтров каких ни будь не нагородить, зато избытка влажности не будет. :)

Posted (edited)

Правда в ящике будет грязища, если фильтров каких ни будь не нагородить, зато избытка влажности не будет. :)

Неправда, летом в дождь на уровне первого этажа водяной аэрозоль, вода в ящике на 100% обеспечена, личный опыт, никакой теории.

Если и нагнетать воздух, то уж лучше из подъезда, и температурные перепады не такие дикие будут.

Насчёт трансформаторного масла не знаю, а вот силиконом из аэрозольного баллончика обработать можно попробовать.

Edited by sheft
Posted

Насчёт трансформаторного масла не знаю, а вот силиконом из аэрозольного баллончика обработать можно попробовать.

масло рулит, даже без предварительной обработки лет 5-8 железу ничего не будет

а силиконом заливать - тоже здравая идея, просто розетки-то все равно киснуть начнут

Posted

по моему есть специальная смазка для контактов, у меня эфирник свои контакты смазывал когда то

 

ЦИАТИМ 201 - можно рекомендовать

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.