Liner's Posted February 21, 2014 Posted February 21, 2014 стоят ящики в подвале 5-этажного дома, недавно побывав там заметили большую влажность патч корды что ящике, не вставленные в свитч начинают ржаветь. какие пути решения исправления ситуации? можно попробовать закупорить ящик, даст результат? варианты с ненамокаемым микротиком и гермошкафы уличные не предлагать Вставить ник Quote
DVM-Avgoor Posted February 21, 2014 Posted February 21, 2014 Гермошкаф-то как раз и вариант. А вы хотели вариант из серии "кинуть пачку силикагеля"? От сырости очень тяжело избавиться, проще узел перенести. Вставить ник Quote
sol Posted February 21, 2014 Posted February 21, 2014 Голосую за перенос узла. Даже гермошкаф не спасёт. Его надо будет периодически открывать и при этом вовнутрь будет напускаться сырость. Или нужно чинить трубы, которые текут в этом подвале. Вставить ник Quote
Liner's Posted February 21, 2014 Author Posted February 21, 2014 перенесли ящики как раз в подвал, дома старые, у них начались проблемы с трубами, топит теперь с постоянной периодичностью А вы хотели вариант из серии "кинуть пачку силикагеля"? нет) думал две пачки, одна не справится хотел закупорить, сам свитч гоняя воздух, будет уменьшать влажность? с переносом проблема, там три дома, вынести некуда, летничные клетки маленькие, тех этажа на крыше нет, выход на крышу только с одной стороны, крыша плоская. варианты с нагревателями тоже отпадают? Вставить ник Quote
DVM-Avgoor Posted February 21, 2014 Posted February 21, 2014 Не, ну конечно если замазать все щели силиконом, и кинуть силикагеля типа такого лучше то станет, но влага еще и через витуху проникает... В общем комплексное решение если думать, то я бы вывел из ящика многопарник, загерметизировал ввод, а многопарник расшил бы в более сухом месте. Вставить ник Quote
Liner's Posted February 21, 2014 Author Posted February 21, 2014 там немного не так, плохо обьяснил: ящик в подвале, с каждого подьезда выведено по 6 кабелей (обычная витая пара) в подьезде они приходят на первый этаж, там крос, с него уже запускают абонентов. сейчас пачки кабелей оконцованы rj45, и заведены в ящик, нужный кабель просто подключается в свитч, на одном из джеков заметил начало ржавения. патч панель уже отшибло желание ставить, хотя порядка было бы больше. влажность не так чтобы туман, местами лужи, оттуда и попёрло видимо Вставить ник Quote
asteroid Posted February 21, 2014 Posted February 21, 2014 По настоятельному требованию у нас в одном из домов то же был перенесен ящик в подвал. В начале были проблемы с разъемами. После, с портами в свитче. После, с блоками питания в свитче. Дальще были регулярно замена свитча. Думали свалить из дома, так как вариант с гермоящиком казалось не поможет. Герметизировали мы и вводы, и щели, даже замочную скважину :) Не помогает. Все в ящике тупо гниет, и гальвано-травится. Открываешь, а из ящика вонь каким то хлорным железом :) Помог перенос ящика на улицу на стенку здания + козырек + термостат. Вернее не перенос, а то как есть оставили, а новый привертели. Вставить ник Quote
fivtin Posted February 21, 2014 Posted February 21, 2014 может воздуховоды какие к ящику провести с улицы... из канализационных труб недорого должно получиться Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 21, 2014 Posted February 21, 2014 Купите несколько элементов пельте, установите внутри так, что бы холодная поверхность была внутри в низу ящика, а горячая снаружи. Под холодной сделайте отверстие для стока воды. Влага будет конденсироваться на холодной части и вытекать из корпуса, внутри будет сухо. Вставить ник Quote
pashafil Posted February 21, 2014 Posted February 21, 2014 по моему есть специальная смазка для контактов, у меня эфирник свои контакты смазывал когда то Вставить ник Quote
ChargeSet Posted February 21, 2014 Posted February 21, 2014 полная укупорка однозначно усилит оксиление контактов - спросите у автомобилистов, машина в гараже сгнивает гораздо быстрее чем просто на улице. Продувайте ящик постоянно. Или покупайте на доступ RB мелкотики, заливайте их трансформаторным маслом и подключайте витухой со снятой внешней изоляцией. У нас очистных сооружениях коллеги с каким-то дилинком именно так и сделали, говорят уже третий год проблем нет. А там такая инфузория летает, любой файвай сдует и оптику прожует :) Вставить ник Quote
DVM-Avgoor Posted February 21, 2014 Posted February 21, 2014 Да муфты гермитичные с силикагелем годами лежат, в них не видно никакого окисла. Но шкаф конечно так не загерметизируешь. А вот идея с маслом мне нравится, футуристичненько :) Вставить ник Quote
ChargeSet Posted February 21, 2014 Posted February 21, 2014 реалистичненько:) По роду занятий периодически приходится выдумывать подобные решения, начиная от киндеряйца с солидолом и до сложносочиненных конструкций с маслом, просто до такого уровня у нас не доходило, а у золотарей каждый день бациллы электронику связную кушают, им там вообще фигово Вставить ник Quote
Liner's Posted February 22, 2014 Author Posted February 22, 2014 будем думать про установку трубы и поддув извне ящика, с частичной герметизацией отверстий Вставить ник Quote
BiWiS Posted February 22, 2014 Posted February 22, 2014 Завести вентиляционный рукав с улицы (в подвалах есть вентиляционные окна, вот от него) прямо в ящик, чтобы воздух постоянно в него с улицы нагнетался? Правда в ящике будет грязища, если фильтров каких ни будь не нагородить, зато избытка влажности не будет. :) Вставить ник Quote
sheft Posted February 22, 2014 Posted February 22, 2014 (edited) Правда в ящике будет грязища, если фильтров каких ни будь не нагородить, зато избытка влажности не будет. :) Неправда, летом в дождь на уровне первого этажа водяной аэрозоль, вода в ящике на 100% обеспечена, личный опыт, никакой теории. Если и нагнетать воздух, то уж лучше из подъезда, и температурные перепады не такие дикие будут. Насчёт трансформаторного масла не знаю, а вот силиконом из аэрозольного баллончика обработать можно попробовать. Edited February 22, 2014 by sheft Вставить ник Quote
ChargeSet Posted February 22, 2014 Posted February 22, 2014 Насчёт трансформаторного масла не знаю, а вот силиконом из аэрозольного баллончика обработать можно попробовать. масло рулит, даже без предварительной обработки лет 5-8 железу ничего не будет а силиконом заливать - тоже здравая идея, просто розетки-то все равно киснуть начнут Вставить ник Quote
labi Posted February 23, 2014 Posted February 23, 2014 по моему есть специальная смазка для контактов, у меня эфирник свои контакты смазывал когда то ЦИАТИМ 201 - можно рекомендовать Вставить ник Quote