Jump to content
Калькуляторы

Посоветуйте L2 свитч Свитч в серверную стойку

Посоветуйте L2 свитч в серверную стойку. Требования:

  • 24 гигабитных порта (wirespeed, должен держать нагрузку)
  • Возможность подключить 10G аплинк (SFP+, желательно Direct Attached Cable)
  • Не HP (требуется разрешить все VLANы на портах)
  • Стабильный и надёжный
  • Бюджет 70 000р (можно Б/У)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Икстрим 440 вой.

с таким бюджетом только мечтать и молиться на дары ебэя.

dgs-3420-28tc

http://shop.nag.ru/catalog/03866.D-Link/07544.Kommutatory-Gigabit-Ethernet-upravlyaemye/07603.DGS-3420-28TC

 

3420-28pc - только если нужны всякие poe. а иначе переплата в 400$.

 

еще советую присмотреться к http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06743.4500-X-4900/06066.WS-C4948-10GE-S

- неубиваемая железка для стоек. x2/sfp+ не такая уж и большая разница (те же x2-lr на 5$ дороже sfp+lr, либо взять переходники x2-sfp+)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что-то я сильно сомневаюсь в способности длинка к вайрспид.

 

Как и есть сомнения про стабильность и надежность, если от него потребуется хотя-бы lacp или igmp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

snvoronkov, все это очень субъективно, у длинк есть хорошие железки, как и у любого другого вендора

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что-то я сильно сомневаюсь в способности длинка к вайрспид.

 

 

Очередной "кухоный иксперт" сомневается... Ну все, мир пал от ваших слов.

 

На каких основаниях-то вы сомневаетесь в л2-вайрспид длинка?

Edited by DVM-Avgoor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Не HP (требуется разрешить все VLANы на портах)
А что у HP с этим делом не так?

Share this post


Link to post
Share on other sites
ex3300
+1

 

еще можно посмотреть на Cisco SG500X-24 или такой же на 48 портов

Что-то я сильно сомневаюсь в способности длинка к вайрспид.
сегодня любой коммутатор без переподписки. у современных дешевых свитчей совершенно другие проблемы.
Edited by pfexec

Share this post


Link to post
Share on other sites

Недорого, посмотрите eltex - неплохой коммутатор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Недорого, посмотрите eltex - неплохой коммутатор.
есть опыт использования 31ых ? чокакониваще ? у них на форуме местами забавные псто вида "внесли изменение в конфиг - весь стэк ушел в астрал на несколько минут". если есть опыт с ними больше месяца не в рамках теста, то очень интересно какой он, этот опыт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стек я не использую, только rstp, полет нормальный. Мультика нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мультика нет.

без мультика даже самый левый китай уже вполне достойно себя показывает :D

а мультик даже большие вендоры недолюбливают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну у меня цод просто)) нет тут мультика окромя оспф.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что у HP с этим делом не так?

В HP нельзя разрешить через порт пропускать все vlanы

Share this post


Link to post
Share on other sites

davej

HP большей частью уже не торт.

 

[HP-GigabitEthernet1/0/31]port trunk permit vlan 1 to 4094
Please wait........................................... Done.
[HP-GigabitEthernet1/0/31]dis version
HP Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20.99, Release 2221
Copyright (c) 2010-2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
HP A5500-24G-SFP EI Switch with 2 Interface Slots uptime is 3 weeks, 3 days, 20 hours, 45 minutes

HP A5500-24G-SFP EI Switch with 2 Interface Slots with 1 Processor
256M    bytes SDRAM
32768K  bytes Flash Memory

Hardware Version is REV.C
CPLD Version is 002
Bootrom Version is 721
[subSlot 0] 24SFP+8GE Hardware Version is REV.C

Share this post


Link to post
Share on other sites

пользуемся прокурвами HP53ХХ и HP54ХХ, везде можно все вланы пропустить через порт, только такие порты транковыми называются.

HP54ХХ железка уже так себе, со своими глюками.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По поводу длинка:

DGS-3420-28SC 1.70.B005 Uptime: 62 days, 10:39:03.81

DGS-3420-28SC:admin#sh util ports
Command: show utilization ports

Port     TX/sec     RX/sec   Util      Port     TX/sec     RX/sec   Util
-----  ---------- ---------- ----      -----  ---------- ---------- ----
1      18         23129      13        21     32146      21210      20
2      0          0          0         22     0          0          0
3      21         1          1         23     0          0          0
4      10         1          1         24     0          0          0
5      0          0          0         25     207491     257994     15
6      11522      9178       7         26     346075     285803     21
7      0          0          0         27     0          0          0
8      0          0          0         28     0          0          0
9      8563       4297       5
10     0          0          0
11     0          0          0
12     9248       7410       5
13     0          0          0
14     0          0          0
15     4149       2594       2
16     13622      10482      8
17     5578       3466       3
18     11459      11123      8
19     0          0          0
20     0          0          0

После пары жалоб на форуме стал работать нормально, проблем в нём не вижу никаких, мультикаст берём с порта 1, раздаём на остальные. Прекрасная железка за эти деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ex3300

 

Уточните, а почему не EX3200? Насколько я вижу - он подходит по всем требованиям (стэк не предполагается).

Share this post


Link to post
Share on other sites

пользуемся прокурвами HP53ХХ и HP54ХХ, везде можно все вланы пропустить через порт, только такие порты транковыми называются.

HP54ХХ железка уже так себе, со своими глюками.

Проверил - согласен, в свитчах 5XXX серий такая возможность уже есть, у нас сейчас 3800 серия.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а почему не EX3200?

По озвученной цене не подходит, коммутатор 60к + модуль с sfp+ около 20к-30к.

Да и ex3300 лучше под L2 подходит, сравните параметры.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this