davej Опубликовано 7 февраля, 2014 · Жалоба Посоветуйте L2 свитч в серверную стойку. Требования: 24 гигабитных порта (wirespeed, должен держать нагрузку) Возможность подключить 10G аплинк (SFP+, желательно Direct Attached Cable) Не HP (требуется разрешить все VLANы на портах) Стабильный и надёжный Бюджет 70 000р (можно Б/У) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diamont Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба DGS-3420-28TC Изменено 8 февраля, 2014 пользователем Diamont Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
snvoronkov Опубликовано 7 февраля, 2014 · Жалоба Икстрим 440 вой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 7 февраля, 2014 · Жалоба Икстрим 440 вой. с таким бюджетом только мечтать и молиться на дары ебэя. dgs-3420-28tc http://shop.nag.ru/catalog/03866.D-Link/07544.Kommutatory-Gigabit-Ethernet-upravlyaemye/07603.DGS-3420-28TC 3420-28pc - только если нужны всякие poe. а иначе переплата в 400$. еще советую присмотреться к http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06743.4500-X-4900/06066.WS-C4948-10GE-S - неубиваемая железка для стоек. x2/sfp+ не такая уж и большая разница (те же x2-lr на 5$ дороже sfp+lr, либо взять переходники x2-sfp+) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
snvoronkov Опубликовано 7 февраля, 2014 · Жалоба Что-то я сильно сомневаюсь в способности длинка к вайрспид. Как и есть сомнения про стабильность и надежность, если от него потребуется хотя-бы lacp или igmp. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 7 февраля, 2014 · Жалоба snvoronkov, все это очень субъективно, у длинк есть хорошие железки, как и у любого другого вендора Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
uxcr Опубликовано 7 февраля, 2014 · Жалоба ex3300 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVM-Avgoor Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Что-то я сильно сомневаюсь в способности длинка к вайрспид. Очередной "кухоный иксперт" сомневается... Ну все, мир пал от ваших слов. На каких основаниях-то вы сомневаетесь в л2-вайрспид длинка? Изменено 7 февраля, 2014 пользователем DVM-Avgoor Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 8 февраля, 2014 · Жалоба Не HP (требуется разрешить все VLANы на портах)А что у HP с этим делом не так? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pfexec Опубликовано 8 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба ex3300+1 еще можно посмотреть на Cisco SG500X-24 или такой же на 48 портов Что-то я сильно сомневаюсь в способности длинка к вайрспид.сегодня любой коммутатор без переподписки. у современных дешевых свитчей совершенно другие проблемы. Изменено 8 февраля, 2014 пользователем pfexec Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 8 февраля, 2014 · Жалоба Недорого, посмотрите eltex - неплохой коммутатор. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pfexec Опубликовано 8 февраля, 2014 · Жалоба Недорого, посмотрите eltex - неплохой коммутатор.есть опыт использования 31ых ? чокакониваще ? у них на форуме местами забавные псто вида "внесли изменение в конфиг - весь стэк ушел в астрал на несколько минут". если есть опыт с ними больше месяца не в рамках теста, то очень интересно какой он, этот опыт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 8 февраля, 2014 · Жалоба Стек я не использую, только rstp, полет нормальный. Мультика нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 8 февраля, 2014 · Жалоба Мультика нет. без мультика даже самый левый китай уже вполне достойно себя показывает :Dа мультик даже большие вендоры недолюбливают. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 8 февраля, 2014 · Жалоба Ну у меня цод просто)) нет тут мультика окромя оспф. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
davej Опубликовано 8 февраля, 2014 · Жалоба А что у HP с этим делом не так? В HP нельзя разрешить через порт пропускать все vlanы Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
uxcr Опубликовано 8 февраля, 2014 · Жалоба davej HP большей частью уже не торт. [HP-GigabitEthernet1/0/31]port trunk permit vlan 1 to 4094 Please wait........................................... Done. [HP-GigabitEthernet1/0/31]dis version HP Comware Platform Software Comware Software, Version 5.20.99, Release 2221 Copyright (c) 2010-2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP A5500-24G-SFP EI Switch with 2 Interface Slots uptime is 3 weeks, 3 days, 20 hours, 45 minutes HP A5500-24G-SFP EI Switch with 2 Interface Slots with 1 Processor 256M bytes SDRAM 32768K bytes Flash Memory Hardware Version is REV.C CPLD Version is 002 Bootrom Version is 721 [subSlot 0] 24SFP+8GE Hardware Version is REV.C Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
digsi Опубликовано 8 февраля, 2014 · Жалоба пользуемся прокурвами HP53ХХ и HP54ХХ, везде можно все вланы пропустить через порт, только такие порты транковыми называются. HP54ХХ железка уже так себе, со своими глюками. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
terrible Опубликовано 9 февраля, 2014 · Жалоба По поводу длинка: DGS-3420-28SC 1.70.B005 Uptime: 62 days, 10:39:03.81 DGS-3420-28SC:admin#sh util ports Command: show utilization ports Port TX/sec RX/sec Util Port TX/sec RX/sec Util ----- ---------- ---------- ---- ----- ---------- ---------- ---- 1 18 23129 13 21 32146 21210 20 2 0 0 0 22 0 0 0 3 21 1 1 23 0 0 0 4 10 1 1 24 0 0 0 5 0 0 0 25 207491 257994 15 6 11522 9178 7 26 346075 285803 21 7 0 0 0 27 0 0 0 8 0 0 0 28 0 0 0 9 8563 4297 5 10 0 0 0 11 0 0 0 12 9248 7410 5 13 0 0 0 14 0 0 0 15 4149 2594 2 16 13622 10482 8 17 5578 3466 3 18 11459 11123 8 19 0 0 0 20 0 0 0 После пары жалоб на форуме стал работать нормально, проблем в нём не вижу никаких, мультикаст берём с порта 1, раздаём на остальные. Прекрасная железка за эти деньги. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
davej Опубликовано 9 февраля, 2014 · Жалоба ex3300 Уточните, а почему не EX3200? Насколько я вижу - он подходит по всем требованиям (стэк не предполагается). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
davej Опубликовано 9 февраля, 2014 · Жалоба пользуемся прокурвами HP53ХХ и HP54ХХ, везде можно все вланы пропустить через порт, только такие порты транковыми называются. HP54ХХ железка уже так себе, со своими глюками. Проверил - согласен, в свитчах 5XXX серий такая возможность уже есть, у нас сейчас 3800 серия. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
uxcr Опубликовано 9 февраля, 2014 · Жалоба а почему не EX3200? По озвученной цене не подходит, коммутатор 60к + модуль с sfp+ около 20к-30к. Да и ex3300 лучше под L2 подходит, сравните параметры. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...