Посоветуйте L2 свитч в серверную стойку. Требования:

  • 24 гигабитных порта (wirespeed, должен держать нагрузку)
  • Возможность подключить 10G аплинк (SFP+, желательно Direct Attached Cable)
  • Не HP (требуется разрешить все VLANы на портах)
  • Стабильный и надёжный
  • Бюджет 70 000р (можно Б/У)

Posted

Икстрим 440 вой.

с таким бюджетом только мечтать и молиться на дары ебэя.

dgs-3420-28tc

http://shop.nag.ru/catalog/03866.D-Link/07544.Kommutatory-Gigabit-Ethernet-upravlyaemye/07603.DGS-3420-28TC

 

3420-28pc - только если нужны всякие poe. а иначе переплата в 400$.

 

еще советую присмотреться к http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06743.4500-X-4900/06066.WS-C4948-10GE-S

- неубиваемая железка для стоек. x2/sfp+ не такая уж и большая разница (те же x2-lr на 5$ дороже sfp+lr, либо взять переходники x2-sfp+)

Posted

Что-то я сильно сомневаюсь в способности длинка к вайрспид.

 

Как и есть сомнения про стабильность и надежность, если от него потребуется хотя-бы lacp или igmp.

Posted (edited)

Что-то я сильно сомневаюсь в способности длинка к вайрспид.

 

 

Очередной "кухоный иксперт" сомневается... Ну все, мир пал от ваших слов.

 

На каких основаниях-то вы сомневаетесь в л2-вайрспид длинка?

Edited by DVM-Avgoor
Posted (edited)
ex3300
+1

 

еще можно посмотреть на Cisco SG500X-24 или такой же на 48 портов

Что-то я сильно сомневаюсь в способности длинка к вайрспид.
сегодня любой коммутатор без переподписки. у современных дешевых свитчей совершенно другие проблемы. Edited by pfexec
Posted
Недорого, посмотрите eltex - неплохой коммутатор.
есть опыт использования 31ых ? чокакониваще ? у них на форуме местами забавные псто вида "внесли изменение в конфиг - весь стэк ушел в астрал на несколько минут". если есть опыт с ними больше месяца не в рамках теста, то очень интересно какой он, этот опыт.
Posted

davej

HP большей частью уже не торт.

 

[HP-GigabitEthernet1/0/31]port trunk permit vlan 1 to 4094
Please wait........................................... Done.
[HP-GigabitEthernet1/0/31]dis version
HP Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20.99, Release 2221
Copyright (c) 2010-2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
HP A5500-24G-SFP EI Switch with 2 Interface Slots uptime is 3 weeks, 3 days, 20 hours, 45 minutes

HP A5500-24G-SFP EI Switch with 2 Interface Slots with 1 Processor
256M    bytes SDRAM
32768K  bytes Flash Memory

Hardware Version is REV.C
CPLD Version is 002
Bootrom Version is 721
[subSlot 0] 24SFP+8GE Hardware Version is REV.C

Posted

пользуемся прокурвами HP53ХХ и HP54ХХ, везде можно все вланы пропустить через порт, только такие порты транковыми называются.

HP54ХХ железка уже так себе, со своими глюками.

Posted

По поводу длинка:

DGS-3420-28SC 1.70.B005 Uptime: 62 days, 10:39:03.81

DGS-3420-28SC:admin#sh util ports
Command: show utilization ports

Port     TX/sec     RX/sec   Util      Port     TX/sec     RX/sec   Util
-----  ---------- ---------- ----      -----  ---------- ---------- ----
1      18         23129      13        21     32146      21210      20
2      0          0          0         22     0          0          0
3      21         1          1         23     0          0          0
4      10         1          1         24     0          0          0
5      0          0          0         25     207491     257994     15
6      11522      9178       7         26     346075     285803     21
7      0          0          0         27     0          0          0
8      0          0          0         28     0          0          0
9      8563       4297       5
10     0          0          0
11     0          0          0
12     9248       7410       5
13     0          0          0
14     0          0          0
15     4149       2594       2
16     13622      10482      8
17     5578       3466       3
18     11459      11123      8
19     0          0          0
20     0          0          0

После пары жалоб на форуме стал работать нормально, проблем в нём не вижу никаких, мультикаст берём с порта 1, раздаём на остальные. Прекрасная железка за эти деньги.

Posted

пользуемся прокурвами HP53ХХ и HP54ХХ, везде можно все вланы пропустить через порт, только такие порты транковыми называются.

HP54ХХ железка уже так себе, со своими глюками.

Проверил - согласен, в свитчах 5XXX серий такая возможность уже есть, у нас сейчас 3800 серия.

Posted

а почему не EX3200?

По озвученной цене не подходит, коммутатор 60к + модуль с sfp+ около 20к-30к.

Да и ex3300 лучше под L2 подходит, сравните параметры.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.