davej Posted February 7, 2014 Posted February 7, 2014 Посоветуйте L2 свитч в серверную стойку. Требования: 24 гигабитных порта (wirespeed, должен держать нагрузку) Возможность подключить 10G аплинк (SFP+, желательно Direct Attached Cable) Не HP (требуется разрешить все VLANы на портах) Стабильный и надёжный Бюджет 70 000р (можно Б/У) Вставить ник Quote
Diamont Posted February 7, 2014 Posted February 7, 2014 (edited) DGS-3420-28TC Edited February 8, 2014 by Diamont Вставить ник Quote
darkagent Posted February 7, 2014 Posted February 7, 2014 Икстрим 440 вой. с таким бюджетом только мечтать и молиться на дары ебэя. dgs-3420-28tc http://shop.nag.ru/catalog/03866.D-Link/07544.Kommutatory-Gigabit-Ethernet-upravlyaemye/07603.DGS-3420-28TC 3420-28pc - только если нужны всякие poe. а иначе переплата в 400$. еще советую присмотреться к http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06743.4500-X-4900/06066.WS-C4948-10GE-S - неубиваемая железка для стоек. x2/sfp+ не такая уж и большая разница (те же x2-lr на 5$ дороже sfp+lr, либо взять переходники x2-sfp+) Вставить ник Quote
snvoronkov Posted February 7, 2014 Posted February 7, 2014 Что-то я сильно сомневаюсь в способности длинка к вайрспид. Как и есть сомнения про стабильность и надежность, если от него потребуется хотя-бы lacp или igmp. Вставить ник Quote
EShirokiy Posted February 7, 2014 Posted February 7, 2014 snvoronkov, все это очень субъективно, у длинк есть хорошие железки, как и у любого другого вендора Вставить ник Quote
DVM-Avgoor Posted February 7, 2014 Posted February 7, 2014 (edited) Что-то я сильно сомневаюсь в способности длинка к вайрспид. Очередной "кухоный иксперт" сомневается... Ну все, мир пал от ваших слов. На каких основаниях-то вы сомневаетесь в л2-вайрспид длинка? Edited February 7, 2014 by DVM-Avgoor Вставить ник Quote
Butch3r Posted February 8, 2014 Posted February 8, 2014 Не HP (требуется разрешить все VLANы на портах)А что у HP с этим делом не так? Вставить ник Quote
pfexec Posted February 8, 2014 Posted February 8, 2014 (edited) ex3300+1 еще можно посмотреть на Cisco SG500X-24 или такой же на 48 портов Что-то я сильно сомневаюсь в способности длинка к вайрспид.сегодня любой коммутатор без переподписки. у современных дешевых свитчей совершенно другие проблемы. Edited February 8, 2014 by pfexec Вставить ник Quote
dignity Posted February 8, 2014 Posted February 8, 2014 Недорого, посмотрите eltex - неплохой коммутатор. Вставить ник Quote
pfexec Posted February 8, 2014 Posted February 8, 2014 Недорого, посмотрите eltex - неплохой коммутатор.есть опыт использования 31ых ? чокакониваще ? у них на форуме местами забавные псто вида "внесли изменение в конфиг - весь стэк ушел в астрал на несколько минут". если есть опыт с ними больше месяца не в рамках теста, то очень интересно какой он, этот опыт. Вставить ник Quote
dignity Posted February 8, 2014 Posted February 8, 2014 Стек я не использую, только rstp, полет нормальный. Мультика нет. Вставить ник Quote
darkagent Posted February 8, 2014 Posted February 8, 2014 Мультика нет. без мультика даже самый левый китай уже вполне достойно себя показывает :Dа мультик даже большие вендоры недолюбливают. Вставить ник Quote
dignity Posted February 8, 2014 Posted February 8, 2014 Ну у меня цод просто)) нет тут мультика окромя оспф. Вставить ник Quote
davej Posted February 8, 2014 Author Posted February 8, 2014 А что у HP с этим делом не так? В HP нельзя разрешить через порт пропускать все vlanы Вставить ник Quote
uxcr Posted February 8, 2014 Posted February 8, 2014 davej HP большей частью уже не торт. [HP-GigabitEthernet1/0/31]port trunk permit vlan 1 to 4094 Please wait........................................... Done. [HP-GigabitEthernet1/0/31]dis version HP Comware Platform Software Comware Software, Version 5.20.99, Release 2221 Copyright (c) 2010-2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP A5500-24G-SFP EI Switch with 2 Interface Slots uptime is 3 weeks, 3 days, 20 hours, 45 minutes HP A5500-24G-SFP EI Switch with 2 Interface Slots with 1 Processor 256M bytes SDRAM 32768K bytes Flash Memory Hardware Version is REV.C CPLD Version is 002 Bootrom Version is 721 [subSlot 0] 24SFP+8GE Hardware Version is REV.C Вставить ник Quote
digsi Posted February 8, 2014 Posted February 8, 2014 пользуемся прокурвами HP53ХХ и HP54ХХ, везде можно все вланы пропустить через порт, только такие порты транковыми называются. HP54ХХ железка уже так себе, со своими глюками. Вставить ник Quote
terrible Posted February 9, 2014 Posted February 9, 2014 По поводу длинка: DGS-3420-28SC 1.70.B005 Uptime: 62 days, 10:39:03.81 DGS-3420-28SC:admin#sh util ports Command: show utilization ports Port TX/sec RX/sec Util Port TX/sec RX/sec Util ----- ---------- ---------- ---- ----- ---------- ---------- ---- 1 18 23129 13 21 32146 21210 20 2 0 0 0 22 0 0 0 3 21 1 1 23 0 0 0 4 10 1 1 24 0 0 0 5 0 0 0 25 207491 257994 15 6 11522 9178 7 26 346075 285803 21 7 0 0 0 27 0 0 0 8 0 0 0 28 0 0 0 9 8563 4297 5 10 0 0 0 11 0 0 0 12 9248 7410 5 13 0 0 0 14 0 0 0 15 4149 2594 2 16 13622 10482 8 17 5578 3466 3 18 11459 11123 8 19 0 0 0 20 0 0 0 После пары жалоб на форуме стал работать нормально, проблем в нём не вижу никаких, мультикаст берём с порта 1, раздаём на остальные. Прекрасная железка за эти деньги. Вставить ник Quote
davej Posted February 9, 2014 Author Posted February 9, 2014 ex3300 Уточните, а почему не EX3200? Насколько я вижу - он подходит по всем требованиям (стэк не предполагается). Вставить ник Quote
davej Posted February 9, 2014 Author Posted February 9, 2014 пользуемся прокурвами HP53ХХ и HP54ХХ, везде можно все вланы пропустить через порт, только такие порты транковыми называются. HP54ХХ железка уже так себе, со своими глюками. Проверил - согласен, в свитчах 5XXX серий такая возможность уже есть, у нас сейчас 3800 серия. Вставить ник Quote
uxcr Posted February 9, 2014 Posted February 9, 2014 а почему не EX3200? По озвученной цене не подходит, коммутатор 60к + модуль с sfp+ около 20к-30к. Да и ex3300 лучше под L2 подходит, сравните параметры. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.