mix2 Опубликовано 25 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Доброго всем дня. Нужно подобрать модель упса для обычного домового узла. Упс должен обеспечивать напряжением 1-2 свитча типа DES3526 в течение 4-6 часов. Раньше пользовались иппонами, но они внедрили какую-то зеленую технологию. Инструкцию как отключить эту зеленую технологию применяли, но все равно траблы остаются. Например, бывает так, что напряжение отключили, упс сел, напряжение дали - упс не включился. Приходится либо выезжать на место, либо ждать 3,5 часа пока он полностью зарядится и включится. Это не не вариант. Прошу посоветовать модель упса, с которой не возникает подобных проблем. Бюджет до 6000. Я обратил внимание вот на эти модели http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/powersafe/ups/690740/ http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/powersafe/ups/704997/ Изменено 25 апреля, 2013 пользователем mix2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mix2 Опубликовано 25 апреля, 2013 · Жалоба 3526 был приведен как вариант. бывают и другие свитчи, а где-то и конвертеры 600ВА иппоны держат 3526 не более 1,5 часов, а надо больше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BiWiS Опубликовано 25 апреля, 2013 · Жалоба ирбисовский ИБП60-12 либо чтото аналогичное, например MeanWell AD-55. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mix2 Опубликовано 25 апреля, 2013 · Жалоба Ирбис не вариант. Нужно моноблочное решение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bos9 Опубликовано 25 апреля, 2013 · Жалоба 600ВА иппоны держат 3526 не более 1,5 часов, а надо больше. если хотите больше, смотрите в сторону низковольтовых устройств постоянного тока, инвертор ~220 вольт - зло. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mix2 Опубликовано 25 апреля, 2013 · Жалоба то есть 1100 ВА против 600 ВА по вашему мнению не дадут прироста в количестве времени? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bos9 Опубликовано 25 апреля, 2013 · Жалоба думаю прирост будет незначительным, заявленных 6 часов не достигните Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мимо проходил... Опубликовано 25 апреля, 2013 · Жалоба то есть 1100 ВА против 600 ВА по вашему мнению не дадут прироста в количестве времени? В Вашем случае (маломощная нагрузка) дело не в мощности ИБП (заведомо избыточной), а в ёмкости аккумуляторов. Точнее, в произведении ампер-часов на суммарное напряжение батареи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mix2 Опубликовано 25 апреля, 2013 · Жалоба То есть если и ставить, то не более 600ВА? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BiWiS Опубликовано 25 апреля, 2013 · Жалоба Моноблочное решение упрется в емкость аккумулятора. А значит вы не достигните нужного времени автономной работы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мимо проходил... Опубликовано 25 апреля, 2013 · Жалоба То есть если и ставить, то не более 600ВА? Гляньте в сторону Inelt Intelligent 500LT2. "Поднимается" нормально и после пропадания напяжения, и после полного разряда АКБ. А ИБП60-12 применяем массово. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 25 апреля, 2013 · Жалоба В Вашем случае (маломощная нагрузка) дело не в мощности ИБП (заведомо избыточной), а в ёмкости аккумуляторов. Не в емкости батарей. В потерях холостого хода. 12В 7Ач - это более 80Вт*ч. Свич потребляет 23 Вт. Итого за 1.5 часа свич кушает пускай 35Вт*ч, все остальное (45Вт*ч) сжирает упс... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BiWiS Опубликовано 25 апреля, 2013 · Жалоба Гляньте в сторону Inelt Intelligent 500LT2. "Поднимается" нормально и после пропадания напяжения, и после полного разряда АКБ. Подтверждаю, тоже стоит на нескольких узлах. Там где требуется иметь именно 220В. В паре с большим аккумулятором. Единственный минус габариты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мимо проходил... Опубликовано 26 апреля, 2013 · Жалоба Не в емкости батарей. Да конечно же не в ёмкости. Поставить там несколько пальчиковых аккумуляторов, да и делу конец :-). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cibris Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба А что порекомендуете для dlink dgs-3627g? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
D^2 Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба может немного не в тему - кто-нибудь пробовал мини-УПС от НАГа http://shop.nag.ru/catalog/09837.SNR/09840.Off-line/11000.SNR-UPS-SMART-40 ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andreyk Опубликовано 16 мая, 2013 · Жалоба Применяем местми PSC-100A. Все хорошо но отсутствует функция старта от аккума при отсутствии сети. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cibris Опубликовано 21 мая, 2013 · Жалоба А что порекомендуете для dlink dgs-3627g? ап Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BiWiS Опубликовано 21 мая, 2013 · Жалоба на dgs-3627g сзади стандартный разъем rps как и на 3526 вроде, так что подойдет все о чем выше писали. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cibris Опубликовано 21 мая, 2013 · Жалоба на dgs-3627g сзади стандартный разъем rps как и на 3526 вроде, так что подойдет все о чем выше писали. Разъем то стандартный, а потребляемая мощность разная... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба Доброго всем дня. Нужно подобрать модель упса для обычного домового узла. Упс должен обеспечивать напряжением 1-2 свитча типа DES3526 в течение 4-6 часов. http://giga-link.ru/3/?show=120&item=121 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
micol Опубликовано 14 июня, 2013 · Жалоба на dgs-3627g сзади стандартный разъем rps как и на 3526 вроде, так что подойдет все о чем выше писали. Разъем то стандартный, а потребляемая мощность разная... Пробовал ИПБ60-12 - не завелся. На холодном старте никакой реакции, на уже запущенном - не видит RPS. Разъем подходит, а вот распиновка? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 16 ноября, 2013 · Жалоба Апну тему. Нужен ИБП для обеспечения автономной работы 3028/3200 на 4-5 часов. Требуется решение "из коробки", колхоз из серии зарядник+батарея+разбери/собери_свич не интересует. Раньше пользовались иппонами ценой около 2000 рублей, но это было давно и не правда. Сейчас не могу найти ничего похожего. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 16 ноября, 2013 · Жалоба Все решения "из коробки" не подходят, т.к. таких просто нет. Если малая мощность, то и батареи маленькие. Поэтому кроме как прикручивать внешние аккумуляторы решения нет. Обычно открывают корпус, просверливают отверстия под круглые клеммы под болт, и закрывают корпус. Далее подключают что угодно. Единственный минус это время зарядки. Зато ящик можно удобно напихивать батареями нужного размера=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 16 ноября, 2013 · Жалоба Все решения "из коробки" не подходят, т.к. таких просто нет Так раньше то были. Стояли в боксах, работали. Или теперь не производят такого? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...