Для стыковки в подъезде, вит пары из квартиры с много парной витухой от коммутатора.

Что лучше использовать плинты или пачпанели?

Или просто скрутить!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Плинты больше технологически подходят на первый взгляд, но выбор плинтов категории 5е оставляет желать лучшего. С патч-панелями такой проблемы нет, по моему даже выходит дешевле и есть свои плюсы при перекоммутации. Если использовать не многопарник, а обычную четырехпарную витую - двойные накладные розеточки идеальный вариант.

Share this post


Link to post
Share on other sites

патч панели хорошо подходят для стоек и 19" шкафов, а дял подъедных щитоа и пятиэтажных домов (без слаботочных щитов) в полне подходят плинты и держатели, а наверху рядом с домовым хорошо смотриться патч панель

 

финансы решают

Share this post


Link to post
Share on other sites
Плинты больше технологически подходят на первый взгляд, но выбор плинтов категории 5е оставляет желать лучшего. С патч-панелями такой проблемы нет, по моему даже выходит дешевле и есть свои плюсы при перекоммутации. Если использовать не многопарник, а обычную четырехпарную витую - двойные накладные розеточки идеальный вариант.

Кроновские плинты на 100 мбит работаю без проблем. В процессе реконструкции сети собственноручно забил не одну сотню пар, а линейная бригада - так вообще немеряно

Дешевые закрытые коробки, и шаловливые руки абонентов в них не лезут, в отличие от пачпанелей и розеток

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все размыкаемые плинты (даже те что заявлены как категория 5е) что я перепробовал на 100Мбит давали ошибки. С неразмыкаемыми плинтами общатся не приходилось. В результате использую патчпанели (на многопарники), двойные розетки (если нужно размыкаемое соединение) либо качественно сделаную скрутку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все размыкаемые плинты (даже те что заявлены как категория 5е) что я перепробовал на 100Мбит давали ошибки. С неразмыкаемыми плинтами общатся не приходилось.

Прошу прощения - да, плинты используем строго НЕразмыкаемые

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пару раз пришлось использовать размыкаемый плинт Crone, причем на обоих концах 100 метрового кабеля. Ошибок нет.

Еще раз пришлось использовать заложенный ранее многопарник 30 м, на концах которого установили две коробки с кронами и все работает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1) для чего вам категория 5Е ?

2) практика показывает что плинты от krone при нормальной заделки и использовании нормального кабеля проходят на категорию 5 и 5Е с 6стой категорией надо издолбаться т.к. перекресные помехи увеличиваются, необходим разрыв как минимум 1 пара для уменьшения влияния...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неразмыкаемые кроновские плинты.

коробочки под них стоят копейки, в коммутации удобны. пп не рулят в подъездах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо! я тоже склонен к плинтам, дешевле, выглядят надежней.

И в подъезде на них внимания мало обращают.

И если как написано выше они раб на 100мбит, то думаю мы выберем плинты.

Вот только не размыкаемых я у нас не нашел

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гыы, не иначе все используют оригинальные плинты Crone за 300 р, а не китайское подобие с оной надписью за 65р :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

После опыта:

- плинты дешевле, но геморойнее (как правило 2-5% потом переделываются, т.к. контакты "звенят" после корявых рук монтажников)

- патчпанели - надежнее, но дороже.

а может скотчлоки? :-) понятно что ворох, но если переделывается то может оказаться дешево и сердито.

Edited by sdy_moscow

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже на китайском плинте на 100 метров сотка заводится.

чтобы не было дребезга - купите хороший инструмент. Например кроновский сенсорный нож.

 

Из опыта до 4х абонентов на подъезде скотчлоки, далее плинты

Share this post


Link to post
Share on other sites
1) для чего вам категория 5Е ?

2) практика показывает что плинты от krone при нормальной заделки и использовании нормального кабеля проходят на категорию 5 и 5Е с 6стой категорией надо издолбаться т.к. перекресные помехи увеличиваются, необходим разрыв как минимум 1 пара для уменьшения влияния...

А подробнее про "разрыв как минимум 1 пары для уменьшения влияния" я что-то про такое не вьехал..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Даже на китайском плинте на 100 метров сотка заводится.

чтобы не было дребезга - купите хороший инструмент. Например кроновский сенсорный нож.

 

Из опыта до 4х абонентов на подъезде скотчлоки, далее плинты

Проблема не в инструменте, а в руках и головах ;-)....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Проблема не в инструменте, а в руках и головах ;-)....
В москве проблемы с руками и головами? Научите равшанов :) Дешево и сердито ))

 

практика показывает что плинты от krone при нормальной заделки и использовании нормального кабеля проходят на категорию 5 и 5Е с 6стой категорией надо издолбаться т.к. перекресные помехи увеличиваются, необходим разрыв как минимум 1 пара для уменьшения влияния...
А зачем расплетение проводов увеличивать? Витая пара она вроде как раз и витая для того :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вам по стандарту или ехать? А то вытяните по кабелю на этаж, и посадите на них розетки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Патч - панель 19" в шкафу (потом патч-кордом в коммутатор), на этаже плинты Krone (only), сенсорный нож Krone. Какие глюки? У Центела так пол-Москвы работает и никто не жалуется. Да, использовался 25-ти парник Nexans (как-то так, точно не помню). Протянули распредку, оттестировали и забыли, абонента в щиток выводишь, клац-клац и линк пошел - красота.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Размыкаемые кроновские плинты удобнее с точки зрения тестирования уже проложенного - можно тыкать щупы, и рулят гибриды а-ля "в подъезде плинты, в домовом ящике - патчи". А вообще у нас кругом на скотч-локах и 110х (Имеется ввиду Тюмень)

Share this post


Link to post
Share on other sites

А не могли бы Вы поподробнее описать технологию подключения по многопарнику. Т.е. на сколько я понимаю на доме устанавливается свитч в центре например чердака, далее тянется многопарник в каждый подъезд, интересует именно момент, зашел например 25 парник на 5 этаж, полностью там разделывается в плинте и опускается дальше или как. Этот вопрос пока для меня далек тямем от свитча до абонента 4х парку. Есть проект на будущее старые 5ти этажные дома с маленьким чердаком чтоб не таскать кабеля и не ставить свитчи на каждом подъезде заинтересоввал данные вриант. Объясните пожалуйста безграмотному!!! :)

 

А не могли бы Вы поподробнее описать технологию подключения по многопарнику. Т.е. на сколько я понимаю на доме устанавливается свитч в центре например чердака, далее тянется многопарник в каждый подъезд, интересует именно момент, зашел например 25 парник на 5 этаж, полностью там разделывается в плинте и опускается дальше или как. Этот вопрос пока для меня далек тямем от свитча до абонента 4х парку. Есть проект на будущее старые 5ти этажные дома с маленьким чердаком чтоб не таскать кабеля и не ставить свитчи на каждом подъезде заинтересоввал данные вриант. Объясните пожалуйста безграмотному!!! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

как обычно, недалеко от написанного. Коробка-жестянка в подъезд на входе кабеля, в неё раму под 3 плинта (типа на 25ти парник), разделываем в плинты многопарник. По абонентам - двухпарку, ибо 4х-парка - жирно, или в стояке или по трубам своим.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сразу составляйте таблицу кроссировок, РК такая то, распределение, порт. Без этого монтажники опупеют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужны конекторы rg-45 под многопарник. Жилы чуть толще чем обычные, вроде 0,52

Где то видел на форуме, а найти немогу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this