vadya Опубликовано 16 января, 2009 · Жалоба Ситуация такая дом с 3-мя парадными, в центре заведена оптика и счетчик(220В), от него в края дома идет силовой и витая пара. Какие есть нормативы по прокладке этих кабелей вместе. Как их лучше вместе положить чтоб не было наводок. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nikolaicheg Опубликовано 16 января, 2009 · Жалоба какое расстояние и сколько ампер будет по силовому кабелю? по нормативам вообще их нельзя рядом :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vadya Опубликовано 16 января, 2009 · Жалоба кабель 3*1,5 нагрузка максимум 3028 комутатор Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 16 января, 2009 · Жалоба Вообще никак! Силовое - в силовой канал, слаботочку - в слаботочку. За укладку рядом - отрыв рук и милосердное подключение гениталиями к розетке для расширения кругозора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vadya Опубликовано 16 января, 2009 · Жалоба Ребят если их на 10-20 сантиметров отвести друг от друга и пустить параллельно это хватит или нет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 16 января, 2009 · Жалоба Ребят если их на 10-20 сантиметров отвести друг от друга и пустить параллельно это хватит или нет? Можно и на 3мм, если ты исключишь их соприкосновение. Например это будут разные рядом лежащие токонепроводящие гофры, или короб с двумя каналами. В пределах стандартов наводки не должны быть критическими. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe806.html пример для внутри помещений Я про медь, естественно. Если оптика полностью диэлектрическая, то ей безразлично. Если есть металлический элемент, то все требования надо выполнять. А то ... ударит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sense Опубликовано 17 января, 2009 · Жалоба по стандарту кажись 15 см Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kaban Опубликовано 17 января, 2009 · Жалоба У меня в некоторых местах UTP лежит по 30метров в каналах с силовым кабелем и ошибок на портах - ноль. Если уж очень сильно страшно что будут наводки - проложите FTP кабель и оплетку заземлите. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vadya Опубликовано 17 января, 2009 · Жалоба c FTP - понятно.. с UTP - в гофре и силовой в гофре ПВХ на расстояние 10см друг от друга Есть щиток на каждом этаже, он разделен на две части в одном силовая(счетчики стоят), в другом телефоны и общая антенна. Есть ли наблюдения или замечания, что во второй части ящика протягивая витую пару, надо чего то придерживаться в плане наводок. Не считая пересечения силовых кабелей(они идут только в первой части) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kaban Опубликовано 18 января, 2009 · Жалоба Протагивайте смело витуху в слаботочной канализации и не парьтесь. Чтоб от соседней силовой канализации пошла наводка создающая ошибки на витой паре это должна быть ну очень мощная наводка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vadya Опубликовано 18 января, 2009 · Жалоба Протагивайте смело витуху в слаботочной канализации и не парьтесь. Чтоб от соседней силовой канализации пошла наводка создающая ошибки на витой паре это должна быть ну очень мощная наводка. Спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cabelcat Опубликовано 21 августа, 2012 · Жалоба Протагивайте смело витуху в слаботочной канализации и не парьтесь. Чтоб от соседней силовой канализации пошла наводка создающая ошибки на витой паре это должна быть ну очень мощная наводка. Только нельзя забывать, что не все кабели можно в группах прокладывать по причине пожарной безопасности. Вот, например, такие можно http://rfopt.ru/kvnga-frls. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Интересно было бы проверить т.н. беспроблемные места, где они лежат близко, когда силовая линия нагружается электросварочным аппаратом :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
danilbal Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба По правилам все же 25 мм между 220 и слаботочкой, при пересечение защищать металорукавом. Но эти правила растут из телефонных сетей, где 50 Гц электричества могли и мешать разговору и вопрос электромагнитной совместимости стоял острее. В езернете же - сигнал шумоподобный и влияние на него минимальное, уж тем более низкой частоты. В доме электросварку использовать нельзя, сами знаете:) Не рассчитана домовая проводка на такую нагрузку ну совсем, а если выбьет автомат ВРУ здания то проверяь уже нечего станет:). А езернет - ну максимум пара ошибок на порту выскочит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tosha Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба Технически скорее всего работать будет хоть 100 метров, хоть рядом, хоть электрочайник там подключайте хоть пылесос без потерь. Но лучше строить по правилам - спать спокойнее будете. Случись что - пожар какой -нибудь - будут докапываться. И доказывай потом что причина поджог а не нарушение правил. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
deniska Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба В свое время, когда учился на курсах у одного из вендоров по СКС, то было сказано, что можно совместно прокладывать (в коробе например) до 30м. А так разводить на расстояние от 20см и больше либо пользовать короба с перегородками и/или экранированные кабели в зависимости от силы "Силы" :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aks_Alexey Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба пое-220 слышали? это когда по свободным парам питаешь подключенное к компу оборудование..... унас так один провайдер делает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
deniska Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба пое-220 слышали? Тут уже УК попахивает, не все знают что там 220, и какаянить бабулькабожийодуванчик может коньки отбросить борясь ветряными мельницами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
chetkiyparen Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба Если по силовому проводу идет одна фаза 220В, то не парься, можешь рядом класть витуху, никаких наводок не будет, т.к. для этого должен быть большой ток в проводке, который ты не получишь в силовом кабеле внутри квартиры или дома, т.к. нет таких приборов из домашней техники, который могли бы такое потребление создать, а если бы и создали, то у тебя провод быстрее расплавится и замкнет, чем ты успеешь заметить какие-то глюки в сети. Проблемы может быь, если ты какой-нибудь станок или мощный сварочник включишь, но они как правило имеют трехфазное питание, а если и однофазное, то кабель не меньше 10 квадратов для этого используют, а речь как я понял идет об обычной проводке для бытовых нужд. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба Витую пару нельзя с телевизионным коаксиалом рядом прокладывать, а то помехи на телевизор будут. А 220 побоку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
chetkiyparen Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба Ни разу такого не видел, работав у одного из провайдеров, очень много раз прокладывал коаксиал и витуху рядом. Если по коаксиалу идет аналоговый сигнал, то на нем больше будет ощущаться влияние 220В и то редко такое замечал, и чаще всего проявляется в некачественно или поврежденном коаксиале... больше влияния оказывала микроволновая печь, если рядом с ней проходил коаксиал, думаю если через витуху пустить РОЕ, то также может оказывать влияние на коаксиал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба По коаксиалу наверно кабельное тв шло, а если эфирное то идет помеха на 1 канал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
chetkiyparen Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба да, кабельное Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
deniska Опубликовано 24 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Был свидетелем того, как в подземной парковке "забыли" лоток металлический заземлить под наблюдение... много камер полегло. Я это к тому, что не везде работает принцип - да я так сто раз делал :) Изменено 24 августа, 2012 пользователем deniska Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
danilbal Опубликовано 24 августа, 2012 · Жалоба С коаксиалом все чуть сложнее: Правильн построенная сеть, аккуратно заделанные разъемы и корректное заземление делают сеть непотопляемой вовсе. Нарушения в технологии могут приводить к затейлевейшим глюкам!:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...