Ситуация такая дом с 3-мя парадными, в центре заведена оптика и счетчик(220В), от него в края дома идет силовой и витая пара.

Какие есть нормативы по прокладке этих кабелей вместе.

Как их лучше вместе положить чтоб не было наводок.

Posted

Вообще никак! Силовое - в силовой канал, слаботочку - в слаботочку. За укладку рядом - отрыв рук и милосердное подключение гениталиями к розетке для расширения кругозора.

Posted
Ребят если их на 10-20 сантиметров отвести друг от друга и пустить параллельно это хватит или нет?

Можно и на 3мм, если ты исключишь их соприкосновение. Например это будут разные рядом лежащие токонепроводящие гофры, или короб с двумя каналами. В пределах стандартов наводки не должны быть критическими.

 

http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe806.html пример для внутри помещений

 

Я про медь, естественно. Если оптика полностью диэлектрическая, то ей безразлично. Если есть металлический элемент, то все требования надо выполнять. А то ... ударит.

Posted

У меня в некоторых местах UTP лежит по 30метров в каналах с силовым кабелем и ошибок на портах - ноль. Если уж очень сильно страшно что будут наводки - проложите FTP кабель и оплетку заземлите.

Posted

c FTP - понятно..

с UTP - в гофре и силовой в гофре ПВХ на расстояние 10см друг от друга

 

Есть щиток на каждом этаже, он разделен на две части в одном силовая(счетчики стоят), в другом телефоны и общая антенна.

Есть ли наблюдения или замечания, что во второй части ящика протягивая витую пару, надо чего то придерживаться в плане наводок. Не считая пересечения силовых кабелей(они идут только в первой части)

Posted

Протагивайте смело витуху в слаботочной канализации и не парьтесь. Чтоб от соседней силовой канализации пошла наводка создающая ошибки на витой паре это должна быть ну очень мощная наводка.

Posted

Протагивайте смело витуху в слаботочной канализации и не парьтесь. Чтоб от соседней силовой канализации пошла наводка создающая ошибки на витой паре это должна быть ну очень мощная наводка.

Спасибо!

  • 3 years later...
Posted

Протагивайте смело витуху в слаботочной канализации и не парьтесь. Чтоб от соседней силовой канализации пошла наводка создающая ошибки на витой паре это должна быть ну очень мощная наводка.

Только нельзя забывать, что не все кабели можно в группах прокладывать по причине пожарной безопасности. Вот, например, такие можно http://rfopt.ru/kvnga-frls.

Posted

По правилам все же 25 мм между 220 и слаботочкой, при пересечение защищать металорукавом. Но эти правила растут из телефонных сетей, где 50 Гц электричества могли и мешать разговору и вопрос электромагнитной совместимости стоял острее. В езернете же - сигнал шумоподобный и влияние на него минимальное, уж тем более низкой частоты.

В доме электросварку использовать нельзя, сами знаете:) Не рассчитана домовая проводка на такую нагрузку ну совсем, а если выбьет автомат ВРУ здания то проверяь уже нечего станет:). А езернет - ну максимум пара ошибок на порту выскочит.

Posted

Технически скорее всего работать будет хоть 100 метров, хоть рядом, хоть электрочайник там подключайте хоть пылесос без потерь.

 

Но лучше строить по правилам - спать спокойнее будете. Случись что - пожар какой -нибудь - будут докапываться. И доказывай потом что причина поджог а не нарушение правил.

Posted

В свое время, когда учился на курсах у одного из вендоров по СКС, то было сказано, что можно совместно прокладывать (в коробе например) до 30м. А так разводить на расстояние от 20см и больше либо пользовать короба с перегородками и/или экранированные кабели в зависимости от силы "Силы" :)

Posted

пое-220 слышали? это когда по свободным парам питаешь подключенное к компу оборудование..... унас так один провайдер делает.

Posted

пое-220 слышали?

Тут уже УК попахивает, не все знают что там 220, и какаянить бабулькабожийодуванчик может коньки отбросить борясь ветряными мельницами.

Posted

Если по силовому проводу идет одна фаза 220В, то не парься, можешь рядом класть витуху, никаких наводок не будет, т.к. для этого должен быть большой ток в проводке, который ты не получишь в силовом кабеле внутри квартиры или дома, т.к. нет таких приборов из домашней техники, который могли бы такое потребление создать, а если бы и создали, то у тебя провод быстрее расплавится и замкнет, чем ты успеешь заметить какие-то глюки в сети. Проблемы может быь, если ты какой-нибудь станок или мощный сварочник включишь, но они как правило имеют трехфазное питание, а если и однофазное, то кабель не меньше 10 квадратов для этого используют, а речь как я понял идет об обычной проводке для бытовых нужд.

Posted

Ни разу такого не видел, работав у одного из провайдеров, очень много раз прокладывал коаксиал и витуху рядом. Если по коаксиалу идет аналоговый сигнал, то на нем больше будет ощущаться влияние 220В и то редко такое замечал, и чаще всего проявляется в некачественно или поврежденном коаксиале... больше влияния оказывала микроволновая печь, если рядом с ней проходил коаксиал, думаю если через витуху пустить РОЕ, то также может оказывать влияние на коаксиал.

Posted (edited)

Был свидетелем того, как в подземной парковке "забыли" лоток металлический заземлить под наблюдение... много камер полегло.

Я это к тому, что не везде работает принцип - да я так сто раз делал :)

Edited by deniska
Posted

С коаксиалом все чуть сложнее: Правильн построенная сеть, аккуратно заделанные разъемы и корректное заземление делают сеть непотопляемой вовсе. Нарушения в технологии могут приводить к затейлевейшим глюкам!:)

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.