empty_field Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба On 10/13/2020 at 8:02 AM, Evgeny Mirhasanov said: @empty_field Давайе попробуем увеличить скорость вентиляторов и посмотрим, поможет ли. Похоже что помогло. Скорость установлена на максимальную этими командами месяц назад, проблема пока больше не проявлялась. Температуры: SNR-S2995G-48FX#show fan Fan board information: Fan No Inserted Status Speed 1 YES Normal High 2 YES Normal High SNR-S2995G-48FX#show temperature Temperature: 9C/48F SNR-S2995G-48FX#show transceiver Interface Temp(C) Voltage(V) Bias(mA) RX Power(dBM) TX Power(dBM) --------- -------- ---------- -------- ------------- ------------- 1/0/1 18 3.37 15.79 -9.28 -9.93 1/0/2 19 3.33 17.48 -10.58 -10.44 1/0/3 18 3.37 13.91 -11.99 -10.06 1/0/4 19 3.31 15.98 -12.90 -9.80 1/0/5 21 3.39 17.11 -10.86 -10.37 1/0/6 19 3.33 16.36 -10.79 -9.93 1/0/7 21 3.31 14.10 -9.37 -9.83 1/0/8 26 3.31 28.95 -11.88 -8.15 1/0/9 26 3.45 17.86 -10.41 -9.81 1/0/10 26 3.34 22.94 -10.56 -6.90 1/0/11 19 3.33 14.85 -11.00 -10.63 1/0/12 21 3.35 17.30 -10.83 -10.01 1/0/13 19 3.34 16.36 -9.69 -10.06 1/0/14 25 3.34 26.13 -11.24 -8.86 1/0/15 24 3.38 20.30 -9.10 -7.04 1/0/16 22 3.35 15.60 -13.72 -11.10 1/0/17 28 3.37 27.64 -12.98 -6.73 1/0/18 23 3.34 19.74 -11.20 -6.72 1/0/19 23 3.34 18.61 -11.77 -10.21 1/0/20 18 3.17 13.16 -11.52 -6.03 1/0/21 22 3.39 16.54 -13.09 -10.29 1/0/22 26 3.37 22.88 -10.51 -7.07 1/0/23 23 3.37 19.18 -12.81 -7.98 1/0/24 26 3.37 29.70 -0.00(A-) -7.19 1/0/25 23 3.35 22.56 -17.03 -8.39 1/0/26 20 3.35 21.24 -10.03 -7.56 1/0/27 18 3.34 15.98 -9.29 -10.00 1/0/28 20 3.35 15.98 -9.88 -10.49 1/0/29 19 3.29 15.23 -11.39 -10.17 1/0/30 17 3.38 14.85 -14.20 -10.40 1/0/31 19 3.35 14.85 -10.54 -10.36 1/0/32 20 3.43 15.23 -12.86 -10.79 1/0/33 23 3.41 26.51 -14.33 -8.24 1/0/34 15 3.37 17.30 -11.21 -10.01 Разница между температуреми процессора и модулей всё равно великовата, и возможно придётся всё-таки снизить скорость кулеров чтобы не допустить охлаждения до температуры ниже нуля, когда станет холоднее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Huko Опубликовано 24 декабря, 2020 · Жалоба Как получить статистику sh mac-address-table count по SNMP ? Ветка fdbMacInfo ( .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.40) из NAG-MIB не поддерживается. (SNR-S2995G-12FX Device, Compiled on Dec 07 17:48:35 2020) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Sonkin Опубликовано 24 декабря, 2020 · Жалоба @Huko Для серии SNR-S2995G данный OID не реализован. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dalacom Опубликовано 30 декабря, 2020 · Жалоба Можно ли на коммутаторе SNR S2995G порезать Multicast трафик . Распределить трафик на определённые порт ( например что бы на порт .A. шла сетка 238.1... RTP. на порт.B. 239.1.. UDP) т.к приемное оборудование может принять на порт 1G только 840mb . а поток Multicast 900mb. Если способ разделить Multicast RTP/UDP т.к каналы идут в одном Vlan . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pppoetest Опубликовано 30 декабря, 2020 · Жалоба lacp? igmp auth? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
snvoronkov Опубликовано 30 декабря, 2020 · Жалоба Статикой набабахать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
CheeburashkA22 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба Да, вот этот вопрос волнует: Возможно ли на порту разрешить просмотр определенных multicast групп. Если да то что надо сделать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба 1 час назад, CheeburashkA22 сказал: Да, вот этот вопрос волнует: Возможно ли на порту разрешить просмотр определенных multicast групп. Если да то что надо сделать. https://snr.systems/site/data-files/SNR Switches/Configuration Guide/SNR-S2965_SNR-S2985G/[S2985G и S2965] Руководство по настройке.pdf 45.3.2 Пример настройки Multicast Destination Control Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pppoetest Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба 2 часа назад, vurd сказал: 45.3.2 Пример настройки Multicast Destination Control Тады уж igmp auth, гораздо удобней. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба 15 минут назад, pppoetest сказал: Тады уж igmp auth, гораздо удобней. Это через радиус который? А где это в задаче? Впрочем, спрошено было "возможно ли", ответом должно было быть "да". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergiii Опубликовано 12 января, 2021 · Жалоба Коммутаторы SNR-S2995G 12FX-UPS получили партию в конце года единственное отличие от прошлых поставок: было CPLD Version 1.02, а стало CPLD Version 1.04, и функция "fan manual stop" перестала работать, помогите. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Evgeny Mirhasanov Опубликовано 12 января, 2021 · Жалоба @Sergiii Добрый день. Данная команда не поддерживается на FX-серии серии ввиду большой плотности оптических портов, что дает существенный нагрев. На TX-серии поддерживается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergiii Опубликовано 12 января, 2021 · Жалоба @Evgeny Mirhasanov на более 300 коммутаторах FX это поддерживалось SNR-S2995G-12FX Device, Compiled on Oct 14 12:27:12 2020 sysLocation CPU Mac f8:f0:82:78:6b:cc Vlan MAC f8:f0:82:78:6b:cb SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0004.0287) BootRom Version 7.5.21 HardWare Version 1.0.1-UPS CPLD Version 1.02 Serial No.:SW074910I426001593 Copyright (C) 2020 NAG LLC All rights reserved Last reboot is cold reset Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Evgeny Mirhasanov Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба @Sergiii Добрый день. Действительно, на CPLD версии 1.02 эта комада еще применялась на FX-серии. Но мы учли гарантийные случаи и убрали возможность отключать активное охлаждение на FX-серии по причинам, названным выше. Отметим, что теперь после ввода команды "fan manual stop" вентиляторы работают на максимально низких оборотах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergiii Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба В 14.01.2021 в 09:02, Evgeny Mirhasanov сказал: Отметим, что теперь после ввода команды "fan manual stop" вентиляторы работают на максимально низких оборотах. Вот чисто на слух разница минимальна, между командами "fan manual stop" и "fan manual high" всё тот же боинг заходящий на посадку, эти коммутаторы иногда бывают оконечными в школах с 1-2 sfp и даже в ящике в коридоре мешают учителям... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Urs_ak Опубликовано 20 января, 2021 · Жалоба Я тоже поддержу. SNR-S2995G 12FX очень шумный. Уже отказывались от покупки из-за этого на пару объектов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lazzy_Cat Опубликовано 20 января, 2021 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как научить SNR-S2995G-24FX-UPS пропускать через себя VLAN которые не настроены на коммутаторе (аналог vlan_trunk в DLink) ? В документации не удалось найти ответа. Команда switport trunk allowed vlan all не пропускает не созданные на свитче VLAN Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Sonkin Опубликовано 20 января, 2021 · Жалоба @Lazzy_Cat здравствуйте, 'vlan-trunking enable' в режиме интерфейса Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lazzy_Cat Опубликовано 20 января, 2021 · Жалоба Спасибо за ответ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex.t Опубликовано 29 января, 2021 · Жалоба Здравствуйте. Проблема с последней прошивкой nos-0310. Коммутатор S2995-24FX. Обновил rom до 7.5.25, обновил nos до 0310. Перезагрузился и LAG перестал работать. Физика есть, линки рабочие. Чуть-чуть конфига: port-group 1 ! Interface Ethernet1/0/9 ... port-group 1 mode active ! Interface Ethernet1/0/21 ... port-group 1 mode active ! Interface Port-Channel1 switchport hybrid native vlan 1 --- #sh int eth st Interface Link/Protocol Speed Duplex Type 1/0/9 UP/UP a-1G a-FULL SFP --- 1/0/21 UP/UP a-1G a-FULL SFP --- #sh int port-channel 1 Interface brief: Port-Channel1 is down, line protocol is down Port-Channel1 is layer 2 port, alias name is 1, index is 1025 Port-Channel1 is LAG port, member is : Hardware is EtherChannel, address is f8-f0-82-78-85-37 PVID is 405 MTU 9000 bytes, BW 10000 Kbit Time since last status change:0w-0d-5h-38m-23s (20303 seconds) Encapsulation ARPA, Loopback not set Auto-duplex, Auto-speed FlowControl is off, MDI type is auto Statistics: 5 minute input rate 213247 bits/sec, 71 packets/sec 5 minute output rate 101 bits/sec, 0 packets/sec The last 5 second input rate 139738 bits/sec, 51 packets/sec The last 5 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec Input packets statistics: 1557279 input packets, 511491417 bytes, 0 no buffer 77300 unicast packets, 92499 multicast packets, 1387480 broadcast packets 0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort, 0 length error, 0 undersize 0 jabber, 0 fragments, 0 pause frame Output packets statistics: 2723 output packets, 262464 bytes, 0 underruns 0 unicast packets, 2723 multicast packets, 0 broadcast packets 0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame --- Откатился назад на nos-0195. Проблем нет, LAG работает. Только у меня такая беда случилась? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Sonkin Опубликовано 29 января, 2021 · Жалоба @Alex.t Добрый день! Оформите, пожалуйста, обращение в support.nag.ru, приложив полную конфигурацию коммутатора и вывод 'sh ver'. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex.t Опубликовано 29 января, 2021 · Жалоба @Aleksey Sonkin Отправил. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem Ryabukhin Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба В 29.01.2021 в 11:35, Alex.t сказал: @Aleksey Sonkin Отправил. Взяли в работу. Мы продиагностируем и дадим ответ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex.t Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Artem Ryabukhin сказал: Взяли в работу. Мы продиагностируем и дадим ответ. Благодарю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
FMA0 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможно ли на коммутаторах данной линейки реализовать "одностороннюю" связь между двумя подсетями с помощью ACL? Например, на Cisco это делается через permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 10.10.20.0 0.0.0.255 established permit tcp 10.10.20.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255 Т.е. обитатели 10.10.20.0/24 могут инициировать соединение с обитателями 10.10.10.0/24, а наоборот - нет. Возможно ли это на оборудовании SNR? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...