QWE Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Стойка потребляет 60 Вт. возможно будет 200Вт. В Стойку заходит фаза+ноль от основного питалова, ну и от генератора приходит фаза с нулем своим. Есть ли компактные решения (в одном изделии) для такой потребляемой мощности или придеться собирать из рассыпухи - контакторы, реле и т.д.? Изменено 17 мая, 2016 пользователем QWE Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vital02 Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба Компактного решения (в одном изделии) для такой небольшой мощности скорее всего нет. Для более мощных систем используются щиты АВР(автоматического ввода резерва) генераторной установки заводской сборки. Целиком такая установка называется генератор с автозапуском. Такой щит АВР как правило в своем составе содержит реле контроля фаз, контакторы с сблокировкой. Также на самом агрегате должно быть установлено реле автозапуска, которое срабатывает при пропадании основной сети и запускает двигатель. Почти одновременно с ним должны и сработать контакторы. Также на агрегате должен функционировать подогрев двигателя(особенно актуально если генератор располагается на улице) который естественно запитан от основной сети, это нужно для того чтобы двигатель запускался всегда горячий. Также генератор должен иметь стартер и аккумулятор, который подзаряжается от основной сети. В общем скорее всего лучше самим собрать.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bads Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба Стойка потребляет 60 Вт. возможно будет 200Вт. В Стойку заходит фаза+ноль от основного питалова, ну и от генератора можно завести фазу с нулем своим. Есть ли компактные решения (в одном изделии) для такой потребляемой мощности или придеться собирать из рассыпухи - контакторы, реле и т.д.? http://shop.nag.ru/catalog/09836.IBP-UPS/07154.Bloki-rozetok/16580.TP-ATS-06A02B-1U Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Компактного решения (в одном изделии) для такой небольшой мощности скорее всего нет. Для более мощных систем используются щиты АВР(автоматического ввода резерва) генераторной установки заводской сборки. Целиком такая установка называется генератор с автозапуском. Такой щит АВР как правило в своем составе содержит реле контроля фаз, контакторы с сблокировкой. Также на самом агрегате должно быть установлено реле автозапуска, которое срабатывает при пропадании основной сети и запускает двигатель. Почти одновременно с ним должны и сработать контакторы. Также на агрегате должен функционировать подогрев двигателя(особенно актуально если генератор располагается на улице) который естественно запитан от основной сети, это нужно для того чтобы двигатель запускался всегда горячий. Также генератор должен иметь стартер и аккумулятор, который подзаряжается от основной сети. В общем скорее всего лучше самим собрать.... Автоматика запуска генератора не нужна. Генератор будут заводить с ручки. Меня интересует коробочка с четырмя входами и двумя выходами, чтобы ее разместить на стойке и переключать фазу. Основное электричество пропало, УПС на батарейках. Включают генератор. 220 с генератора поступает сразу на УПС. Нужен автоматический переключатель перед УПСом с основного питания на резервное. т.е. Как только основное питалово пропадает - замыкается цепь на генератор. Изменено 18 мая, 2016 пользователем QWE Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба Стойка потребляет 60 Вт. возможно будет 200Вт. В Стойку заходит фаза+ноль от основного питалова, ну и от генератора можно завести фазу с нулем своим. Есть ли компактные решения (в одном изделии) для такой потребляемой мощности или придеться собирать из рассыпухи - контакторы, реле и т.д.? http://shop.nag.ru/catalog/09836.IBP-UPS/07154.Bloki-rozetok/16580.TP-ATS-06A02B-1U Почитал, подходит, но цена. ps И зачем в такой задаче микропроцесор и т.д. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergeiK Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба Автоматический ввод резерва? Но модели на ваши мощность не подскажу, никогда не работал с этим. Только направление, что искать :). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба Автоматический ввод резерва? Но модели на ваши мощность не подскажу, никогда не работал с этим. Только направление, что искать :). СПС. Парни в теории все понятно. Хочу коробочку/дивайс на ДИН реечку, если есть такой конечно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба psИ зачем в такой задаче микропроцесор и т.д. Нужен. Алгоритм переключения не так тривиален, как кажется. Если на пальцах - то на двух вводах может быть совершенно не синхронная/синфазная синусоида. Один ввод от Гены, другой от сети. В момент переключения синусы на вводах могут быть в противофазе. И тогда надо одну релюшку отщёлкнуть, подождать полпериода и только потом второй щёлкнуть. Возможны ещё разные варианты. А в современной микросхеме основных денег стоит корпус и площадь кристалла... http://www.chipdip.ru/product/ne555d-ti/ http://www.chipdip.ru/product/attiny13a-ssu/ Вот пример. Банальный таймер с 24 транзисторами на борту стоит 13р. А микроконтроллер 20 МГц (для АТТини это 20 млн. команд/сек. без учёта переходов) и 1 КБ флеша стоит 52р. Но вот транзисторов там десятки тысяч. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба Гуглите по фразе АВР-1/1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergeiK Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Автоматический ввод резерва? Но модели на ваши мощность не подскажу, никогда не работал с этим. Только направление, что искать :). СПС. Парни в теории все понятно. Хочу коробочку/дивайс на ДИН реечку, если есть такой конечно. Беглый поиск по АВР din безусловно показывает, что такие бывают :). UPD. Коллеги даже подсказывают, что именно искать. Но лучше поговорить еще и с электриком :). Изменено 17 мая, 2016 пользователем SergeiK Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба В момент переключения синусы на вводах могут быть в противофазе. И тогда надо одну релюшку отщёлкнуть, подождать полпериода и только потом второй щёлкнуть похрену. учитывая время срабатывания реле - порядка нескольких периодов... максимум - упс уйдет на батарею. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
witch Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба Достаточно релюху на нужный ток с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами. Питание на реле подать с постоянного ввода. Ставил себе такой вариант, на дин рейку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_mouse Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба а обычное реле с 2 группами переключающих контактов уже не в почёте ? с катушкой на 220 вольт ? http://cdn.elec.ru/_thumb/800x600/files/2013/11/12/offer/mpr1234b_e06d.jpg типа такого. общий контакт нагрузка, а далее варианты, или катушку на генератор с нормально открытыми контактами, или на сеть городскую с нормально закрытыми. ну или наоборот ))) witch - сорри, долго печатал. не сочтите за плагиат ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
witch Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) · Жалоба http://cdn.elec.ru/_...r1234b_e06d.jpg типа такого. Есть нюанс, промежуточные реле не подойдут из-за малого размера колодок(2 провода по 2,5 квадрата не влезут в один контакт или будут коротить с соседями. нужно как минимум размер в 2 места. Изменено 17 мая, 2016 пользователем witch Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 18 мая, 2016 · Жалоба Мы используем APC Powerswitch, но стоит он помоему ещё дороже, чем тесла. Также где-то видел ИБП с двумя входными питаниями - как вариант можно совместить приятное с полезным. В любом случае, через АВР у вас оборудование "моргнёт". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барагоз Опубликовано 18 мая, 2016 (изменено) · Жалоба +1 к релюшке на дин-рейку. 300р+провода+человеко-час работы. Либо вот: http://www.adp.ru/ups/eaton/mge/pulsar/sts.html За 4500 на авито продают. Изменено 18 мая, 2016 пользователем Барагоз Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 18 мая, 2016 · Жалоба +1 к релюшке на дин-рейку. 300р+провода+человеко-час работы. Либо вот: http://www.adp.ru/ups/eaton/mge/pulsar/sts.html За 4500 на авито продают. за 9200 на Авито. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 18 мая, 2016 · Жалоба psИ зачем в такой задаче микропроцесор и т.д. Нужен. Алгоритм переключения не так тривиален, как кажется. Если на пальцах - то на двух вводах может быть совершенно не синхронная/синфазная синусоида. Один ввод от Гены, другой от сети. В момент переключения синусы на вводах могут быть в противофазе. И тогда надо одну релюшку отщёлкнуть, подождать полпериода и только потом второй щёлкнуть. Возможны ещё разные варианты. А в современной микросхеме основных денег стоит корпус и площадь кристалла... http://www.chipdip.ru/product/ne555d-ti/ http://www.chipdip.ru/product/attiny13a-ssu/ Вот пример. Банальный таймер с 24 транзисторами на борту стоит 13р. А микроконтроллер 20 МГц (для АТТини это 20 млн. команд/сек. без учёта переходов) и 1 КБ флеша стоит 52р. Но вот транзисторов там десятки тысяч. У меня УПС с батарейкой 6 часов !!! держит узел связи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 18 мая, 2016 · Жалоба а обычное реле с 2 группами переключающих контактов уже не в почёте ? с катушкой на 220 вольт ? http://cdn.elec.ru/_thumb/800x600/files/2013/11/12/offer/mpr1234b_e06d.jpg типа такого. общий контакт нагрузка, а далее варианты, или катушку на генератор с нормально открытыми контактами, или на сеть городскую с нормально закрытыми. ну или наоборот ))) witch - сорри, долго печатал. не сочтите за плагиат ) О, похоже то что нужно. СПС. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hRUst Опубликовано 18 мая, 2016 · Жалоба Нельзя на релюхе с перекидными контактами делать! Если одна группа залипнет, или дуга - бабахнет. Либо два контактора, либо перекидной с электроприводом. Управлять этим всем либо реле с задержкой времени, либо задержка включения на контакторы, либо целиком микроконтроллерное решение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 18 мая, 2016 · Жалоба http://cdn.elec.ru/_...r1234b_e06d.jpg типа такого. Есть нюанс, промежуточные реле не подойдут из-за малого размера колодок(2 провода по 2,5 квадрата не влезут в один контакт или будут коротить с соседями. нужно как минимум размер в 2 места. не понял проблемы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 18 мая, 2016 · Жалоба В исходной задаче мощность 200ватт, тут и 0.75мм2 нагрузку держать будут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 18 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Нельзя на релюхе с перекидными контактами делать! Если одна группа залипнет, или дуга - бабахнет. Либо два контактора, либо перекидной с электроприводом. Управлять этим всем либо реле с задержкой времени, либо задержка включения на контакторы, либо целиком микроконтроллерное решение. Не специалист в этих вещах но все же. По сути вариант на реле с током коммутации до 10А аналогичен схеме с отдельными контакторами. Если залипнет - это качество исполнения, про дугу не понял - в момент коммутации микро дуга будет и в контакторах. Контакторы на большие токи видимо и решают проблемы с залипанием и дугами. Берем контактор ABB ESB 24-22 https://library.e.abb.com/public/aee59bfbc1b44183aa235401f19da6e5/ESB_2014.pdf у которого 2НО и 2 НЗ по Вашей логике нужен второй такой же контактор но уже с замкнутыми выходами(петелька) чтобы скоммутировать со второй пары выводов первого контактора на вход УПСа, но второй контактор перекидвать вот через такое реле http://principale.ru/p23728192-rele-zaderzhki-vremeni.html через пару сек после переключения первого контактора на генератор ? В связи с обозначенными проблемами - дуга, залипание не понятен смысл существования устройства предложенного компактного реле http://www.rele.ru/d/53fedc761c582daf3af538807664e588.pdf а если в контакторе залипнет? Изменено 18 мая, 2016 пользователем QWE Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 18 мая, 2016 · Жалоба Переименуйте тему: "Нужно сделать как можно дешевле на коленке переключение с основного питалова на резервное от генератора". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 18 мая, 2016 · Жалоба Переименуйте тему: "Нужно сделать как можно дешевле на коленке переключение с основного питалова на резервное от генератора". По сути вопроса есть, что предложить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...