у нас сейчас пару DGS-3420-26SC питаются вот так.

(на фото один коммутатор, стойка в процессе сборки, больше никакой активки не предполагается)

Вы хотите жить вечно ? Только планируйте заранее график замены АКБ, они точно не вечны. Китайская батарея нормально отслужит три года, даже не переходя на разряд. Старость... А если каждый день туда-сюда, то и года не прослужит. Из практики, если узел три года не обесточивали, то тамошний ибп там и 20 минут не продержится, невзирая на производителя, хотя планировался на час и более...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мдя.

Можно и так, когда деньги совсем некуда девать :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

все таки углубились немного не в те темы, про бесперебойники я так понял надо рыть, смотреть в документах есть ли автостарт, или ставить как тут писали, блок питания на 12В + аккумулятор.

Второй вариант более практичен, но гемор с свитчами если нет стандартного входа под 12В

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мдя.

Можно и так, когда деньги совсем некуда девать :)

В общем да :) Достаточно знать электрика-энегретика за более смешные деньги :) Вот вопрос - можно-ли у горэнерго брать список хотя-бы планируемых отключений, и уж тем более - об аварийных. Понимаю - фантастика в другом отделе :) Хотя у нас хорошие связи с лифтовиками - эти точно знают, где кто застрял и почему нет электро...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

все таки углубились немного не в те темы, про бесперебойники я так понял надо рыть, смотреть в документах есть ли автостарт, или ставить как тут писали, блок питания на 12В + аккумулятор.

Второй вариант более практичен, но гемор с свитчами если нет стандартного входа под 12В

Напрягите вендора, делов-то... Пусть под Вас произведут 12вольтовые.. Наг с удовольствием, но не на те мощности. Толщина проводов, знаете-ли, а это медь и дорого...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

фантастика в другом отделе

Это точно.

Нам звонят, когда отключение на ГС и в офисе.

Про аварии это сказки.

 

Второй вариант более практичен, но гемор с свитчами если нет стандартного входа под 12В

Купить свичи с 12-ти вольтовым питанием :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нам звонят, когда отключение на ГС и в офисе.

Про аварии это сказки.

 

Я про на районных узлах. Про офис и главный узел - всегда всё знаем, и даже готовы :) Генераторы стоят и ждут, слегка плавясь слезой, и от этого ржавея :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Или наплевать на гарантию и выводить питание самому. У нас отдел эксплуатации на некоторых так делает(в основном на 3200-10), ибо потери от пропадания могут отказаться больше чем новый коммутатор, да и выходят из строя у нас они обычно в грозу только. А на CISCO SG300, D-Link DGS-1100-06/МЕ и так уже 12В питание.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я про на районных узлах.

Ту т как договоришься, у нас немного другая ситуация.

У нас почти каждый домовой - узел, ибо от него питаются окружающий частный сектор, по этому приходится иметь бесперебойное питание везде, гда с дома подключено еще что-то.

Когда к этому приделана система мониторинга ваще красота.

 

Или наплевать на гарантию и выводить питание самому.

Именно так.

Только есть свичи типа 3200 каких-то, у которых 12 и 5 вольт, так вот им нужен ИБП, у которого 5 в делается из 12-ти бесперебойного.

Я не помню, у НАГа так, или нет....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день, может не в кассу, но - никто не использовал инвертор SNR-INV-1000-SH с аккумуляторами серии Tesla Power 150Ач ? Мы взяли штук 5 на тесты, поставили на узлы - радости не было предела, 100 вт нагрузки держал 11-12 часов. Но, спустя пару месяцев, аккумуляторы начали раздуваться. Уменьшил ток зарядки до 10А - вздутий стало меньше по кол-ву и объему, но всё равно есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у нас сейчас пару DGS-3420-26SC питаются вот так.

(на фото один коммутатор, стойка в процессе сборки, больше никакой активки не предполагается)

что-то избыточность просто дикая, это сколько емкость таких акумов?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у нас сейчас пару DGS-3420-26SC питаются вот так.

(на фото один коммутатор, стойка в процессе сборки, больше никакой активки не предполагается)

 

 

Скажите, а в чем прелесть FC разъемов? Я как то попадал на пару больших кроссов, так все пальцы стер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что делать, если на агрегации стоит Cisco 3550 = у нее rps 12В 13А (max 190w)?

Выкинуть.

 

Для начала проверить, точно ли она 13 ампер жрет :)

Скорее всего да. Она более 100Вт.

 

Китайская батарея нормально отслужит три года, даже не переходя на разряд. Старость...

Смотря как заряд идет... Если в буферном 13.6В - пожалуй где-то так. Если выше - сдохнет быстрее. Если после заряда идет капельный подзаряд (зарядили до 14.2В - отключили заряд пока до 12.6 не упадет - снова зарядили) - может и дольше проработать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

YuryD (Вчера, 17:07) писал:

Китайская батарея нормально отслужит три года, даже не переходя на разряд. Старость...

У нас есть серверная стойка, в ней температура круглый год +9С...+12С, вот уже 7 лет. Установлен ИБП APC SURT5000XL и два батарейных блока. Калибровался ИБП 7 лет назад, потом 3 года назад и вот недавно тоже калибровался: прогнозируемое время автономной работы уменьшилось на 15%..20%. А вот в серверных с температурой выше +22С батареи за 7 лет примерно 1.5...2 раза емкость растеряли.

 

Я в серверной пришел к немного иному решению. Каждая группа серверов-нас висит на своем посчитанном ИБП, обычные 2200 от апс. Их много получилось, но мне так проще жить. Про +12 в серверной - это перебор конечно. У меня +18 - и все датчики серверов не верещят. В районных узлах - длинки иногда пищат что им холодно...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

didandr

Это у A/B ревизии 12В и 5В питание, у C ревизии уже только 12В.

Мы, если надо 5В, ставим еще такую платку http://ekits.ru/index.php?productID=2855 (DC/DC 5В 2А) или http://ekits.ru/index.php?productID=2829 (DC/DC 5В 3А). Но у нас они в основном стоят на конвертера там где нет смысла ставить CISCO SG300 или что-то подобное с SFP портами (1-2 дополнительно оптических отвода 3200-10/18) или если стоит SNRка 2960 без RPS разъема, у нее 5 в питание.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это у A/B ревизии 12В и 5В питание, у C ревизии уже только 12В.

вполне возможно и так

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Питается от ИБП типа НАГовского: http://shop.nag.ru/catalog/09840.Off-line/13638.SNR/14745.SNR-UPS-55125-CS только по мощнее с аккумулятором в основном на 17А/ч.

а ваше решение стартует само после смены батареи? ну то есть без 220 на входе, если батарея разрядилась - приехал чел, воткнул заряженную - включается?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня давным давно уже как на отвественных узлах, где потребления мало а ответсвенности много ну типа стоит несколько свичей всего, стоят APC 1000XL ( SUA1000XLI ) и внешние батареи к ним SUA24XLBP . Пара внешних батарей два три свича держит примерно сутки, за это время можно все успеть. Для того чтобы знать что питание пропало в упсах стоят карты управления AP9630 (или AP9631) они почту отправляют если что не так и самая главная задача это письмо не протерять иначе батарейки таки сядут, но узнаешь об этом постфактум из иных, непорадующих тебя источников. Если батарейки таки сели то стартует оно само без кнопочег.

 

Если там потребление в районе 100-300 ват, а один свич примерно 30 ват жрёт, нафиг не надо там пятитысячник ставить, лучше батареи еще внешние купить дополнительные.

Изменено пользователем abab

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а ваше решение стартует само после смены батареи? ну то есть без 220 на входе, если батарея разрядилась - приехал чел, воткнул заряженную - включается?

там кнопочка есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а ваше решение стартует само после смены батареи? ну то есть без 220 на входе, если батарея разрядилась - приехал чел, воткнул заряженную - включается?

там кнопочка есть.

а можно модель/производителя узнать? потому как главный минус/неудобство этих вот meanwell'ов - это необходимость таскать к ним в качестве стартера обычную 220в упсу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

nixx наши включают кратковременным замыканием выхода +12 с + акума.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

didandr

Это у A/B ревизии 12В и 5В питание, у C ревизии уже только 12В.

Мы, если надо 5В, ставим еще такую платку http://ekits.ru/index.php?productID=2855 (DC/DC 5В 2А) или http://ekits.ru/index.php?productID=2829 (DC/DC 5В 3А). Но у нас они в основном стоят на конвертера там где нет смысла ставить CISCO SG300 или что-то подобное с SFP портами (1-2 дополнительно оптических отвода 3200-10/18) или если стоит SNRка 2960 без RPS разъема, у нее 5 в питание.

SNR от 12 работает, многократно проверено.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я про на районных узлах.

Ту т как договоришься, у нас немного другая ситуация.

У нас почти каждый домовой - узел, ибо от него питаются окружающий частный сектор, по этому приходится иметь бесперебойное питание везде, гда с дома подключено еще что-то.

Когда к этому приделана система мониторинга ваще красота.

 

Или наплевать на гарантию и выводить питание самому.

Именно так.

Только есть свичи типа 3200 каких-то, у которых 12 и 5 вольт, так вот им нужен ИБП, у которого 5 в делается из 12-ти бесперебойного.

Я не помню, у НАГа так, или нет....

 

3200-28F и простые 3200, все rev A1, питаются от 12 только.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я не отслеживал, какие именно от чего питаются.

Просто попались какие-то с 5-ю вольтами.

Какие именно не запоминал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.