roma33rus Posted October 1, 2014 · Report post Всем привет. Стоит такой выбор: либо ИБП, например такой и блоки батарей, например таких, либо собрать с использование такой штуки и их батарей, либо набрать таких батарей и подобрать к ним ИБП. Кто что думает? У кого какой опыт имеется? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
biox Posted October 1, 2014 · Report post roma33rus есть ещё варианты. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
deniska Posted October 1, 2014 · Report post Какая нагрузка планируется на упс и сколько времени это все должно работать? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted October 1, 2014 · Report post Батареи нужно всегда брать внешние отдельные, а не блоками, т.к. в них часто через 2-4 года использования вздувается одна батарея и требуется разбирать, искать проблемный и т.п., что неудобно. Внешние же батареи легко проверить и заменить. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Butch3r Posted October 1, 2014 · Report post Батареи нужно всегда брать внешние отдельные, а не блоками, т.к. в них часто через 2-4 года использования вздувается одна батарея и требуется разбирать, искать проблемный и т.п., что неудобно. Внешние же батареи легко проверить и заменить. какие АКБ берете? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
roma33rus Posted October 1, 2014 (edited) · Report post Какая нагрузка планируется на упс и сколько времени это все должно работать? Примерно 1.5-2 киловата. Хотим брать с запасом до 3, оборудование скоро дополнительное ставить будем. А время работы, чем больше тем лучше. Час минимум было бы хорошо. Edited October 1, 2014 by roma33rus Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
мишаня сучков Posted October 1, 2014 · Report post Поверком бери не пожалеешь или УЭПС производства Юрьев-Польский завод Промсвязь. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted October 1, 2014 · Report post Батареи нужно всегда брать внешние отдельные, а не блоками, т.к. в них часто через 2-4 года использования вздувается одна батарея и требуется разбирать, искать проблемный и т.п., что неудобно. Внешние же батареи легко проверить и заменить. какие АКБ берете? На 21-40ач в компьютерных магазинах, например вместо батарейных блоков иппонов, где стоят маленькие аккумуляторы, ставятся отдельно большие - Ippon IP12-28 (12V, 28Ah) и подключаются проводками с клеммами, туда же и штатный хвост от батарейного блока. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
deniska Posted October 2, 2014 (edited) · Report post Какая нагрузка планируется на упс и сколько времени это все должно работать? Примерно 1.5-2 киловата. Хотим брать с запасом до 3, оборудование скоро дополнительное ставить будем. А время работы, чем больше тем лучше. Час минимум было бы хорошо. Тогда уж такой упс, у него ток заряда большой. Батарейки вот такие 6 шт. и к ним еще шкапчик :). По прикидкам на два с половиной часа должно хватить при полной нагрузке. Edited October 2, 2014 by deniska Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
roma33rus Posted October 2, 2014 · Report post Какая нагрузка планируется на упс и сколько времени это все должно работать? Примерно 1.5-2 киловата. Хотим брать с запасом до 3, оборудование скоро дополнительное ставить будем. А время работы, чем больше тем лучше. Час минимум было бы хорошо. Тогда уж такой упс, у него ток заряда большой. Батарейки вот такие 6 шт. и к ним еще шкапчик :). По прикидкам на два с половиной часа должно хватить при полной нагрузке. Пока к этому и склоняемся))) А со Скатами никто не работал? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Butch3r Posted October 2, 2014 · Report post Батареи нужно всегда брать внешние отдельные, а не блоками, т.к. в них часто через 2-4 года использования вздувается одна батарея и требуется разбирать, искать проблемный и т.п., что неудобно. Внешние же батареи легко проверить и заменить. какие АКБ берете? На 21-40ач в компьютерных магазинах, например вместо батарейных блоков иппонов, где стоят маленькие аккумуляторы, ставятся отдельно большие - Ippon IP12-28 (12V, 28Ah) и подключаются проводками с клеммами, туда же и штатный хвост от батарейного блока. Меня интересовал бренд АКБ. Просто мы использовали Leoch, они умирали. Поменяли на fiamm - такое чувство что стало ещё хуже. Вот думаем пробовать акуку или нет :) Тогда уж такой упс, у него ток заряда большой. Батарейки вот такие 6 шт. и к ним еще шкапчик :). По прикидкам на два с половиной часа должно хватить при полной нагрузке. мы юзаем Inelt RMLT, только у 3000 там 8акб Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
biox Posted October 2, 2014 · Report post roma33rus ТС а чем Инелт ы не подходят из моего первого поста? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Butch3r Posted October 2, 2014 · Report post roma33rus ТС а чем Инелт ы не подходят из моего первого поста? лучше монолиты взять с двойным преобразованием Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted October 2, 2014 · Report post roma33rus ТС а чем Инелт ы не подходят из моего первого поста? лучше монолиты взять с двойным преобразованием Двойное преобразование то зачем? Что бы лишнюю мощность кондиционера по охлаждению утилизировать? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ChargeSet Posted October 2, 2014 · Report post Двойное преобразование то зачем? Что бы лишнюю мощность кондиционера по охлаждению утилизировать? ты серьезно? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted October 2, 2014 · Report post ты серьезно? Нормальное оборудование нормально переживает кратковременное пропадание напряжения на момент переключения ИБП на питание от батарей и обратно. Соответственно онлайн ибп такому оборудованию не нужен. Кроме всего на обычных ИБП можно сделать байпас, на онлайн его в лоб сделать нельзя. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ChargeSet Posted October 2, 2014 · Report post Нормальное оборудование нормально переживает кратковременное пропадание напряжения на момент переключения ИБП на питание от батарей и обратно. Соответственно онлайн ибп такому оборудованию не нужен. а что, кроме пропадания напряжения других проблем в розетке не бывает? Кроме всего на обычных ИБП можно сделать байпас, на онлайн его в лоб сделать нельзя. бред. online ups валятся в байпасс самостоятельно, по неисправности либо по команде снаружи. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted October 2, 2014 · Report post а что, кроме пропадания напряжения других проблем в розетке не бывает? Бывает еще могут фазы перепутать. бред. online ups валятся в байпасс самостоятельно, по неисправности либо по команде снаружи. В таком случае он уже перестает быть online. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ChargeSet Posted October 2, 2014 · Report post Бывает еще могут фазы перепутать. и все? Поменяли местами фазу с нейтралью? Ужос, паника, бегите. В однофазной сети положение L/N проводников ничего не решает. В трехфазной оно защищается с помощью РКФ/хитрого УЗО. В таком случае он уже перестает быть online. родной, ты совсем рехнулся? Мы разбирали online ups (иппон вроде бы), у него прямо на входе релюшка стоит. Как только мозгам УПСа покажется, что что-то не так, она немедленно переходит в тот самый bypass. Иначе как, по-твоему, обслуживают упсы на обьектах, где нужен 100% аптайм? Жмут кнопке bypass и смело обслуживают. Парируй, неуч. п.с. и да, для особо одаренных: online ups выполняет ещё и функцию стабилизатора напряжения. Твои оффлайн и лайнинтерактив упсы этого не умеют. Думай, чудак Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dIMbI4 Posted October 2, 2014 · Report post рекомендую инелт монолит Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
smart85 Posted October 2, 2014 · Report post рекомендую инелт монолит +1, юзаем монолит к6000лт, 4 года - полет нормальный. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted October 2, 2014 · Report post п.с. и да, для особо одаренных: online ups выполняет ещё и функцию стабилизатора напряжения. Твои оффлайн и лайнинтерактив упсы этого не умеют. Думай, чудак В них есть 2-3 ступенчатый AVR, это раз, во вторых все сетевое оборудование работает от напряжения 90-300 вольт, поэтому стабилизированное напряжение особо и не требуется. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NiTr0 Posted October 2, 2014 · Report post В них есть 2-3 ступенчатый AVR, это раз Угу. При этом если вдруг на вход придет 380 скачком (или просто мощный бросок напряжения) - лайн-интерактив тупо уходит в защиту, посчитав, что у него перегрузка по выходу... А если идет короткий (эдак в полупериод) скачок напряжения с последующим провалом - нагрузка с большой вероятностью ребутнется (ибо упс решит, что напряжение нужно снижать, и даст команду релюхе переключиться на понижение, обождав пока команда выполнится - а тут на входе вообще напруга пропала). Не, использовать их вполне можно, но если есть деньги - лучше купить нормальный упс. Заодно не будет гемора с подключением генераторов (лайн-интерактивы с генераторами уживаются не вполне хорошо, особенно если у генераторов частота от нагрузки плавает). Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted October 3, 2014 · Report post Угу. При этом если вдруг на вход придет 380 скачком (или просто мощный бросок напряжения) - лайн-интерактив тупо уходит в защиту, посчитав, что у него перегрузка по выходу... А если идет короткий (эдак в полупериод) скачок напряжения с последующим провалом - нагрузка с большой вероятностью ребутнется (ибо упс решит, что напряжение нужно снижать, и даст команду релюхе переключиться на понижение, обождав пока команда выполнится - а тут на входе вообще напруга пропала). И ничего страшного не будет, там понижение/повышение идет в процентном соотношении, например 10/20/30 процентов, соответственно даже если на вход придет 150 вольт, то ниже необходимых для работы 90 не упадет. Не, использовать их вполне можно, но если есть деньги - лучше купить нормальный упс. Заодно не будет гемора с подключением генераторов (лайн-интерактивы с генераторами уживаются не вполне хорошо, особенно если у генераторов частота от нагрузки плавает). С подключением генераторов и так нет проблем, т.к. частота что 30гц, что 60гц нормально ими потребляется без отключений. Если же генератор заведомо слабый, то нужно накрутить в нем частоту 60гц сразу же и напряжение под 250 вольт, что бы получить сверху прибавку около 20 процентов от мощности. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NiTr0 Posted October 3, 2014 · Report post И ничего страшного не будет, Мсье теоретик? Пока реле не отработает переключение входного напряжения (сколько там упсу в мозг заложено на это времени - 10 мс? или больше?), упс на батарею не уйдет. Этого достаточно для того чтобы сервер потух/ребутнулся. Проверено на личном опыте. С подключением генераторов и так нет проблем, т.к. частота что 30гц, что 60гц нормально ими потребляется без отключений Вы вообще упсы вживую видели? Или только в прайсах? :) Если частота вместо 50 Гц станет 45 - упс на сеть не перейдет. Если частота в сети упадет до 45Гц - упс переключится на батарею. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...