roma33rus Posted October 1, 2014 Posted October 1, 2014 Всем привет. Стоит такой выбор: либо ИБП, например такой и блоки батарей, например таких, либо собрать с использование такой штуки и их батарей, либо набрать таких батарей и подобрать к ним ИБП. Кто что думает? У кого какой опыт имеется? Вставить ник Quote
deniska Posted October 1, 2014 Posted October 1, 2014 Какая нагрузка планируется на упс и сколько времени это все должно работать? Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 1, 2014 Posted October 1, 2014 Батареи нужно всегда брать внешние отдельные, а не блоками, т.к. в них часто через 2-4 года использования вздувается одна батарея и требуется разбирать, искать проблемный и т.п., что неудобно. Внешние же батареи легко проверить и заменить. Вставить ник Quote
Butch3r Posted October 1, 2014 Posted October 1, 2014 Батареи нужно всегда брать внешние отдельные, а не блоками, т.к. в них часто через 2-4 года использования вздувается одна батарея и требуется разбирать, искать проблемный и т.п., что неудобно. Внешние же батареи легко проверить и заменить. какие АКБ берете? Вставить ник Quote
roma33rus Posted October 1, 2014 Author Posted October 1, 2014 (edited) Какая нагрузка планируется на упс и сколько времени это все должно работать? Примерно 1.5-2 киловата. Хотим брать с запасом до 3, оборудование скоро дополнительное ставить будем. А время работы, чем больше тем лучше. Час минимум было бы хорошо. Edited October 1, 2014 by roma33rus Вставить ник Quote
мишаня сучков Posted October 1, 2014 Posted October 1, 2014 Поверком бери не пожалеешь или УЭПС производства Юрьев-Польский завод Промсвязь. Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 1, 2014 Posted October 1, 2014 Батареи нужно всегда брать внешние отдельные, а не блоками, т.к. в них часто через 2-4 года использования вздувается одна батарея и требуется разбирать, искать проблемный и т.п., что неудобно. Внешние же батареи легко проверить и заменить. какие АКБ берете? На 21-40ач в компьютерных магазинах, например вместо батарейных блоков иппонов, где стоят маленькие аккумуляторы, ставятся отдельно большие - Ippon IP12-28 (12V, 28Ah) и подключаются проводками с клеммами, туда же и штатный хвост от батарейного блока. Вставить ник Quote
deniska Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 (edited) Какая нагрузка планируется на упс и сколько времени это все должно работать? Примерно 1.5-2 киловата. Хотим брать с запасом до 3, оборудование скоро дополнительное ставить будем. А время работы, чем больше тем лучше. Час минимум было бы хорошо. Тогда уж такой упс, у него ток заряда большой. Батарейки вот такие 6 шт. и к ним еще шкапчик :). По прикидкам на два с половиной часа должно хватить при полной нагрузке. Edited October 2, 2014 by deniska Вставить ник Quote
roma33rus Posted October 2, 2014 Author Posted October 2, 2014 Какая нагрузка планируется на упс и сколько времени это все должно работать? Примерно 1.5-2 киловата. Хотим брать с запасом до 3, оборудование скоро дополнительное ставить будем. А время работы, чем больше тем лучше. Час минимум было бы хорошо. Тогда уж такой упс, у него ток заряда большой. Батарейки вот такие 6 шт. и к ним еще шкапчик :). По прикидкам на два с половиной часа должно хватить при полной нагрузке. Пока к этому и склоняемся))) А со Скатами никто не работал? Вставить ник Quote
Butch3r Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 Батареи нужно всегда брать внешние отдельные, а не блоками, т.к. в них часто через 2-4 года использования вздувается одна батарея и требуется разбирать, искать проблемный и т.п., что неудобно. Внешние же батареи легко проверить и заменить. какие АКБ берете? На 21-40ач в компьютерных магазинах, например вместо батарейных блоков иппонов, где стоят маленькие аккумуляторы, ставятся отдельно большие - Ippon IP12-28 (12V, 28Ah) и подключаются проводками с клеммами, туда же и штатный хвост от батарейного блока. Меня интересовал бренд АКБ. Просто мы использовали Leoch, они умирали. Поменяли на fiamm - такое чувство что стало ещё хуже. Вот думаем пробовать акуку или нет :) Тогда уж такой упс, у него ток заряда большой. Батарейки вот такие 6 шт. и к ним еще шкапчик :). По прикидкам на два с половиной часа должно хватить при полной нагрузке. мы юзаем Inelt RMLT, только у 3000 там 8акб Вставить ник Quote
biox Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 roma33rus ТС а чем Инелт ы не подходят из моего первого поста? Вставить ник Quote
Butch3r Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 roma33rus ТС а чем Инелт ы не подходят из моего первого поста? лучше монолиты взять с двойным преобразованием Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 roma33rus ТС а чем Инелт ы не подходят из моего первого поста? лучше монолиты взять с двойным преобразованием Двойное преобразование то зачем? Что бы лишнюю мощность кондиционера по охлаждению утилизировать? Вставить ник Quote
ChargeSet Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 Двойное преобразование то зачем? Что бы лишнюю мощность кондиционера по охлаждению утилизировать? ты серьезно? Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 ты серьезно? Нормальное оборудование нормально переживает кратковременное пропадание напряжения на момент переключения ИБП на питание от батарей и обратно. Соответственно онлайн ибп такому оборудованию не нужен. Кроме всего на обычных ИБП можно сделать байпас, на онлайн его в лоб сделать нельзя. Вставить ник Quote
ChargeSet Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 Нормальное оборудование нормально переживает кратковременное пропадание напряжения на момент переключения ИБП на питание от батарей и обратно. Соответственно онлайн ибп такому оборудованию не нужен. а что, кроме пропадания напряжения других проблем в розетке не бывает? Кроме всего на обычных ИБП можно сделать байпас, на онлайн его в лоб сделать нельзя. бред. online ups валятся в байпасс самостоятельно, по неисправности либо по команде снаружи. Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 а что, кроме пропадания напряжения других проблем в розетке не бывает? Бывает еще могут фазы перепутать. бред. online ups валятся в байпасс самостоятельно, по неисправности либо по команде снаружи. В таком случае он уже перестает быть online. Вставить ник Quote
ChargeSet Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 Бывает еще могут фазы перепутать. и все? Поменяли местами фазу с нейтралью? Ужос, паника, бегите. В однофазной сети положение L/N проводников ничего не решает. В трехфазной оно защищается с помощью РКФ/хитрого УЗО. В таком случае он уже перестает быть online. родной, ты совсем рехнулся? Мы разбирали online ups (иппон вроде бы), у него прямо на входе релюшка стоит. Как только мозгам УПСа покажется, что что-то не так, она немедленно переходит в тот самый bypass. Иначе как, по-твоему, обслуживают упсы на обьектах, где нужен 100% аптайм? Жмут кнопке bypass и смело обслуживают. Парируй, неуч. п.с. и да, для особо одаренных: online ups выполняет ещё и функцию стабилизатора напряжения. Твои оффлайн и лайнинтерактив упсы этого не умеют. Думай, чудак Вставить ник Quote
smart85 Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 рекомендую инелт монолит +1, юзаем монолит к6000лт, 4 года - полет нормальный. Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 п.с. и да, для особо одаренных: online ups выполняет ещё и функцию стабилизатора напряжения. Твои оффлайн и лайнинтерактив упсы этого не умеют. Думай, чудак В них есть 2-3 ступенчатый AVR, это раз, во вторых все сетевое оборудование работает от напряжения 90-300 вольт, поэтому стабилизированное напряжение особо и не требуется. Вставить ник Quote
NiTr0 Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 В них есть 2-3 ступенчатый AVR, это раз Угу. При этом если вдруг на вход придет 380 скачком (или просто мощный бросок напряжения) - лайн-интерактив тупо уходит в защиту, посчитав, что у него перегрузка по выходу... А если идет короткий (эдак в полупериод) скачок напряжения с последующим провалом - нагрузка с большой вероятностью ребутнется (ибо упс решит, что напряжение нужно снижать, и даст команду релюхе переключиться на понижение, обождав пока команда выполнится - а тут на входе вообще напруга пропала). Не, использовать их вполне можно, но если есть деньги - лучше купить нормальный упс. Заодно не будет гемора с подключением генераторов (лайн-интерактивы с генераторами уживаются не вполне хорошо, особенно если у генераторов частота от нагрузки плавает). Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 3, 2014 Posted October 3, 2014 Угу. При этом если вдруг на вход придет 380 скачком (или просто мощный бросок напряжения) - лайн-интерактив тупо уходит в защиту, посчитав, что у него перегрузка по выходу... А если идет короткий (эдак в полупериод) скачок напряжения с последующим провалом - нагрузка с большой вероятностью ребутнется (ибо упс решит, что напряжение нужно снижать, и даст команду релюхе переключиться на понижение, обождав пока команда выполнится - а тут на входе вообще напруга пропала). И ничего страшного не будет, там понижение/повышение идет в процентном соотношении, например 10/20/30 процентов, соответственно даже если на вход придет 150 вольт, то ниже необходимых для работы 90 не упадет. Не, использовать их вполне можно, но если есть деньги - лучше купить нормальный упс. Заодно не будет гемора с подключением генераторов (лайн-интерактивы с генераторами уживаются не вполне хорошо, особенно если у генераторов частота от нагрузки плавает). С подключением генераторов и так нет проблем, т.к. частота что 30гц, что 60гц нормально ими потребляется без отключений. Если же генератор заведомо слабый, то нужно накрутить в нем частоту 60гц сразу же и напряжение под 250 вольт, что бы получить сверху прибавку около 20 процентов от мощности. Вставить ник Quote
NiTr0 Posted October 3, 2014 Posted October 3, 2014 И ничего страшного не будет, Мсье теоретик? Пока реле не отработает переключение входного напряжения (сколько там упсу в мозг заложено на это времени - 10 мс? или больше?), упс на батарею не уйдет. Этого достаточно для того чтобы сервер потух/ребутнулся. Проверено на личном опыте. С подключением генераторов и так нет проблем, т.к. частота что 30гц, что 60гц нормально ими потребляется без отключений Вы вообще упсы вживую видели? Или только в прайсах? :) Если частота вместо 50 Гц станет 45 - упс на сеть не перейдет. Если частота в сети упадет до 45Гц - упс переключится на батарею. Вставить ник Quote