Всем привет. Стоит такой выбор: либо ИБП, например такой и блоки батарей, например таких, либо собрать с использование такой штуки и их батарей, либо набрать таких батарей и подобрать к ним ИБП. Кто что думает? У кого какой опыт имеется?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Батареи нужно всегда брать внешние отдельные, а не блоками, т.к. в них часто через 2-4 года использования вздувается одна батарея и требуется разбирать, искать проблемный и т.п., что неудобно. Внешние же батареи легко проверить и заменить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Батареи нужно всегда брать внешние отдельные, а не блоками, т.к. в них часто через 2-4 года использования вздувается одна батарея и требуется разбирать, искать проблемный и т.п., что неудобно. Внешние же батареи легко проверить и заменить.

какие АКБ берете?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какая нагрузка планируется на упс и сколько времени это все должно работать?

 

Примерно 1.5-2 киловата. Хотим брать с запасом до 3, оборудование скоро дополнительное ставить будем. А время работы, чем больше тем лучше. Час минимум было бы хорошо.

Edited by roma33rus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поверком бери не пожалеешь или УЭПС производства Юрьев-Польский завод Промсвязь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Батареи нужно всегда брать внешние отдельные, а не блоками, т.к. в них часто через 2-4 года использования вздувается одна батарея и требуется разбирать, искать проблемный и т.п., что неудобно. Внешние же батареи легко проверить и заменить.

какие АКБ берете?

 

На 21-40ач в компьютерных магазинах, например вместо батарейных блоков иппонов, где стоят маленькие аккумуляторы, ставятся отдельно большие - Ippon IP12-28 (12V, 28Ah) и подключаются проводками с клеммами, туда же и штатный хвост от батарейного блока.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какая нагрузка планируется на упс и сколько времени это все должно работать?

 

Примерно 1.5-2 киловата. Хотим брать с запасом до 3, оборудование скоро дополнительное ставить будем. А время работы, чем больше тем лучше. Час минимум было бы хорошо.

 

Тогда уж такой упс, у него ток заряда большой. Батарейки вот такие 6 шт. и к ним еще шкапчик :).

По прикидкам на два с половиной часа должно хватить при полной нагрузке.

Edited by deniska

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какая нагрузка планируется на упс и сколько времени это все должно работать?

 

Примерно 1.5-2 киловата. Хотим брать с запасом до 3, оборудование скоро дополнительное ставить будем. А время работы, чем больше тем лучше. Час минимум было бы хорошо.

 

Тогда уж такой упс, у него ток заряда большой. Батарейки вот такие 6 шт. и к ним еще шкапчик :).

По прикидкам на два с половиной часа должно хватить при полной нагрузке.

 

Пока к этому и склоняемся)))

 

А со Скатами никто не работал?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Батареи нужно всегда брать внешние отдельные, а не блоками, т.к. в них часто через 2-4 года использования вздувается одна батарея и требуется разбирать, искать проблемный и т.п., что неудобно. Внешние же батареи легко проверить и заменить.

какие АКБ берете?

 

На 21-40ач в компьютерных магазинах, например вместо батарейных блоков иппонов, где стоят маленькие аккумуляторы, ставятся отдельно большие - Ippon IP12-28 (12V, 28Ah) и подключаются проводками с клеммами, туда же и штатный хвост от батарейного блока.

Меня интересовал бренд АКБ. Просто мы использовали Leoch, они умирали. Поменяли на fiamm - такое чувство что стало ещё хуже. Вот думаем пробовать акуку или нет :)

 

Тогда уж такой упс, у него ток заряда большой. Батарейки вот такие 6 шт. и к ним еще шкапчик :).

По прикидкам на два с половиной часа должно хватить при полной нагрузке.

мы юзаем Inelt RMLT, только у 3000 там 8акб

Share this post


Link to post
Share on other sites

roma33rus ТС а чем Инелт ы не подходят из моего первого поста?

лучше монолиты взять с двойным преобразованием

Share this post


Link to post
Share on other sites

roma33rus ТС а чем Инелт ы не подходят из моего первого поста?

лучше монолиты взять с двойным преобразованием

 

Двойное преобразование то зачем? Что бы лишнюю мощность кондиционера по охлаждению утилизировать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ты серьезно?

 

Нормальное оборудование нормально переживает кратковременное пропадание напряжения на момент переключения ИБП на питание от батарей и обратно. Соответственно онлайн ибп такому оборудованию не нужен.

 

Кроме всего на обычных ИБП можно сделать байпас, на онлайн его в лоб сделать нельзя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нормальное оборудование нормально переживает кратковременное пропадание напряжения на момент переключения ИБП на питание от батарей и обратно. Соответственно онлайн ибп такому оборудованию не нужен.

а что, кроме пропадания напряжения других проблем в розетке не бывает?

 

Кроме всего на обычных ИБП можно сделать байпас, на онлайн его в лоб сделать нельзя.

бред. online ups валятся в байпасс самостоятельно, по неисправности либо по команде снаружи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а что, кроме пропадания напряжения других проблем в розетке не бывает?

 

Бывает еще могут фазы перепутать.

 

бред. online ups валятся в байпасс самостоятельно, по неисправности либо по команде снаружи.

 

В таком случае он уже перестает быть online.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бывает еще могут фазы перепутать.

и все? Поменяли местами фазу с нейтралью? Ужос, паника, бегите. В однофазной сети положение L/N проводников ничего не решает. В трехфазной оно защищается с помощью РКФ/хитрого УЗО.

 

В таком случае он уже перестает быть online.

родной, ты совсем рехнулся? Мы разбирали online ups (иппон вроде бы), у него прямо на входе релюшка стоит. Как только мозгам УПСа покажется, что что-то не так, она немедленно переходит в тот самый bypass. Иначе как, по-твоему, обслуживают упсы на обьектах, где нужен 100% аптайм? Жмут кнопке bypass и смело обслуживают.

Парируй, неуч.

 

п.с. и да, для особо одаренных: online ups выполняет ещё и функцию стабилизатора напряжения. Твои оффлайн и лайнинтерактив упсы этого не умеют. Думай, чудак

Share this post


Link to post
Share on other sites

п.с. и да, для особо одаренных: online ups выполняет ещё и функцию стабилизатора напряжения. Твои оффлайн и лайнинтерактив упсы этого не умеют. Думай, чудак

 

В них есть 2-3 ступенчатый AVR, это раз, во вторых все сетевое оборудование работает от напряжения 90-300 вольт, поэтому стабилизированное напряжение особо и не требуется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В них есть 2-3 ступенчатый AVR, это раз

Угу. При этом если вдруг на вход придет 380 скачком (или просто мощный бросок напряжения) - лайн-интерактив тупо уходит в защиту, посчитав, что у него перегрузка по выходу... А если идет короткий (эдак в полупериод) скачок напряжения с последующим провалом - нагрузка с большой вероятностью ребутнется (ибо упс решит, что напряжение нужно снижать, и даст команду релюхе переключиться на понижение, обождав пока команда выполнится - а тут на входе вообще напруга пропала).

Не, использовать их вполне можно, но если есть деньги - лучше купить нормальный упс. Заодно не будет гемора с подключением генераторов (лайн-интерактивы с генераторами уживаются не вполне хорошо, особенно если у генераторов частота от нагрузки плавает).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Угу. При этом если вдруг на вход придет 380 скачком (или просто мощный бросок напряжения) - лайн-интерактив тупо уходит в защиту, посчитав, что у него перегрузка по выходу... А если идет короткий (эдак в полупериод) скачок напряжения с последующим провалом - нагрузка с большой вероятностью ребутнется (ибо упс решит, что напряжение нужно снижать, и даст команду релюхе переключиться на понижение, обождав пока команда выполнится - а тут на входе вообще напруга пропала).

 

И ничего страшного не будет, там понижение/повышение идет в процентном соотношении, например 10/20/30 процентов, соответственно даже если на вход придет 150 вольт, то ниже необходимых для работы 90 не упадет.

 

Не, использовать их вполне можно, но если есть деньги - лучше купить нормальный упс. Заодно не будет гемора с подключением генераторов (лайн-интерактивы с генераторами уживаются не вполне хорошо, особенно если у генераторов частота от нагрузки плавает).

 

С подключением генераторов и так нет проблем, т.к. частота что 30гц, что 60гц нормально ими потребляется без отключений. Если же генератор заведомо слабый, то нужно накрутить в нем частоту 60гц сразу же и напряжение под 250 вольт, что бы получить сверху прибавку около 20 процентов от мощности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

И ничего страшного не будет,

Мсье теоретик? Пока реле не отработает переключение входного напряжения (сколько там упсу в мозг заложено на это времени - 10 мс? или больше?), упс на батарею не уйдет. Этого достаточно для того чтобы сервер потух/ребутнулся. Проверено на личном опыте.

 

С подключением генераторов и так нет проблем, т.к. частота что 30гц, что 60гц нормально ими потребляется без отключений

Вы вообще упсы вживую видели? Или только в прайсах? :) Если частота вместо 50 Гц станет 45 - упс на сеть не перейдет. Если частота в сети упадет до 45Гц - упс переключится на батарею.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.