chemax Опубликовано 18 июля, 2014 · Жалоба Доброго времени суток. Планируется прокладка сети в коттеджном поселке. Планируется кинуть оптикой кольцо, и с управляемых свичей (типа DGS-3200-) уже медью разводить по абонентам. Свичи предполагается расположить в ящиках с резиновыми(или пластиковыми) уплотнителями. В ящиках разместить слабые ТЭНы, которые должны сушить воздух и не давать образовываться конденсату. Поселок в Сибири. Летом +40 (если повезет, то даже больше одного дня), зимой -40 (если повезет, то даже меньше одного месяца). Я не уверен, что оборудование выдержит такой режим. Что на самом деле нужно сделать для размещения сетевого оборудования в уличных условиях? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 18 июля, 2014 · Жалоба Используйте климатические шкафы. Или индустриальное оборудование. Но если диапазон температур -40...+40, то мне кажется, что все будет хорошо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
chemax Опубликовано 18 июля, 2014 · Жалоба Используйте климатические шкафы. Или индустриальное оборудование. Но если диапазон температур -40...+40, то мне кажется, что все будет хорошо. Все будет хорошо с имеющимися планами? :) А можно ссылочку на пример индустриального оборудования? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 18 июля, 2014 · Жалоба сухой воздух шкафу тоже плохо. Климатические шкафы либо самопал с продувкой и грелкой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 18 июля, 2014 · Жалоба А можно ссылочку на пример индустриального оборудования? http://www.raisecom.su/equipment/ethernet_switches/industrial_switches/ Но мой совет - забыть активку на столбах, как страшный сон. Если интересно пообщаться, пишите в личку, расскажу свой опыт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tomnyi Опубликовано 18 июля, 2014 · Жалоба Но мой совет - забыть активку на столбах, как страшный сон. Если интересно пообщаться, пишите в личку, расскажу свой опыт. Согласен, договаривались с одним из абонентов(скидка\льгота и т.д.) и размещали оборудование у него. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
chemax Опубликовано 19 июля, 2014 · Жалоба Но мой совет - забыть активку на столбах, как страшный сон. Если интересно пообщаться, пишите в личку, расскажу свой опыт. Согласен, договаривались с одним из абонентов(скидка\льгота и т.д.) и размещали оборудование у него. А если экстренно нужно будет попасть к этому оборудованию, а человека не будет дома? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diamont Опубликовано 19 июля, 2014 · Жалоба Согласен, договаривались с одним из абонентов(скидка\льгота и т.д.) и размещали оборудование у него. Это как? Свичей то будет не мало. Каждому ставить оборудование и скидку?) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
laplundik Опубликовано 19 июля, 2014 (изменено) · Жалоба -50 +45 крыша пятиэтажки летом включаю вентилятор на вытяжку зимой туда не заглядывал работает 3года Внутри микротик, неттоп, бесперебойник, 5 блоков питания, 2аккума по 36Ач Изменено 19 июля, 2014 пользователем laplundik Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 19 июля, 2014 · Жалоба gpon спасет отца демократии! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
chemax Опубликовано 20 июля, 2014 · Жалоба gpon спасет отца демократии! У GPON очень специфическое, дорогое и относительно редкое в наших широтах оборудование. К тому же, у него обратный канал очень маленький. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVM-Avgoor Опубликовано 20 июля, 2014 · Жалоба У GPON очень специфическое, дорогое и относительно редкое в наших широтах оборудование. К тому же, у него обратный канал очень маленький. Если вы работаете не в тундре с авиадоставкой то все это заблуждения. Обратный канал там достаточный, для предоставления услуг связи населению. Для продажи гарантированных каналов ни одна из ваших идей про столбы и DES-3200 все равно не сработает. Свитчи на столбах это всегда забавно, особенно с упсами в громадных ящиках с обогревом на деревянных столбах. ПС. Не знаю про какие широты вы говорите, а в нашей части сибири все с ГПОНом отлично. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
chemax Опубликовано 20 июля, 2014 · Жалоба У GPON очень специфическое, дорогое и относительно редкое в наших широтах оборудование. К тому же, у него обратный канал очень маленький. Если вы работаете не в тундре с авиадоставкой то все это заблуждения. Обратный канал там достаточный, для предоставления услуг связи населению. Для продажи гарантированных каналов ни одна из ваших идей про столбы и DES-3200 все равно не сработает. Свитчи на столбах это всегда забавно, особенно с упсами в громадных ящиках с обогревом на деревянных столбах. ПС. Не знаю про какие широты вы говорите, а в нашей части сибири все с ГПОНом отлично. Я понял уже, что свичи на столбах хреновая затея. И мне уже объяснили, очень доходчиво, что лучше всего тянуть оптику до каждого абонента, по возможности вообще без активного оборудования. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 20 июля, 2014 · Жалоба chemax и если у вас не iptv, а аналог/dvb-c, то лучше использовать gepon или gpon с RF-портом, иначе придётся извращаться с ТВ-сигналом или вообще не давать его Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 июля, 2014 · Жалоба chemax и если у вас не iptv, а аналог/dvb-c, то лучше использовать gepon или gpon с RF-портом, иначе придётся извращаться с ТВ-сигналом или вообще не давать его Если хотите давать аналог, лучше под эту задачу отдельное волокно выделить, а не тратить поновский бюджет на лишние делители. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 20 июля, 2014 · Жалоба И в каждый дом оптический приёмник ставить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 июля, 2014 · Жалоба И в каждый дом оптический приёмник ставить? Если вы предполагаете что в каждый частный дом хотят ставить клиентское пон с аналогом, то это по цене не выгодно. И вообще не выгодно из-за затухания. Даже если вдруг стоимость самих клиентских устройств устраивает, можно устанавливать на них 2 коннектора, один для интернета, второй для волокна с аналогом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pioner312 Опубликовано 21 июля, 2014 · Жалоба Добрый день. дабы не создавать тему, строим пон так же в Сибири, решили поставить контейнер и в нем термошкаф (надзору сдать только шкаф как узел0, подскажите кто где брал термошкаф и какая приемлемая цена на него? последнее Кп было на 55К рублей, мне кажется это дороговато Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 21 июля, 2014 · Жалоба последнее Кп было на 55К рублей, мне кажется это дороговато Для хорошего шкафа — нормально. Заметно дешевле только если самому делать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pioner312 Опубликовано 21 июля, 2014 · Жалоба последнее Кп было на 55К рублей, мне кажется это дороговато Для хорошего шкафа — нормально. Заметно дешевле только если самому делать. Хорошо, тогда на какой диапазон можно ориентироваться? интересует минимальная цена и желательно с названием компании Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VVSina Опубликовано 21 июля, 2014 · Жалоба http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=61434&view=findpost&p=969498 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 22 июля, 2014 · Жалоба последнее Кп было на 55К рублей, мне кажется это дороговато Для хорошего шкафа — нормально. Заметно дешевле только если самому делать. Хорошо, тогда на какой диапазон можно ориентироваться? интересует минимальная цена и желательно с названием компании Фигней не страдайте. Сделайте термошкаф сами. Это очень намного дешевле и лучше, чем покупать готовые. Если хотите все же купить, то берите по приведенной тут ссылкой, там хоть без накруток. Но доставка тоже будет стоит денег, не забывайте, особенно таких габаритных изделий. Есть механические терморегуляторы на дин рейку, нагревательные элементы различных мощностей. Комплектуха на шкаф размером 2000х1000х1000 обойдется около 5000р. - теплоизоляция, нагреватели, терморегулятор. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pioner312 Опубликовано 24 июля, 2014 · Жалоба Спасибо за советы, вопрос в следующем, строим пон в частном поселке, узел делаем в контейнере, как его сдать потом надзору или проще в него поставить еще термошкаф? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gromozeka Опубликовано 24 июля, 2014 · Жалоба Ну у нас в Сибирии еще и медведи по улицам ходят (на гармошке играют, в дудку дудят и на велосипеде катаются) Все что не на 3 метра на сваях все рвут - разрывают. Не вздумайте возле себя свалку устроить пищевых отходов - через два дня в гости придет... И наконец самая большая проблема - Лоси, сук...и на рога себе всю оптику уже намотали, ходят шатаются за сварщиками, видите ли им уже мухоморов мало, они на запах дигеля ведутся... прошу у всех извинения, так и поднывало написать.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pioner312 Опубликовано 25 июля, 2014 · Жалоба Рвать ничего не будут, это закрытая территория и охраняемая, мы просто там арендуем место под контейнер,вопрос открыт, кто сдавал термошкаф как узел связи, что необходимо? и критично ли будет если мы его разместим в контейнере? как тогда будет проходить сдача, только термошкафа внутри контейнера или же с контейнером тож придется что то делать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...