bos9 Posted September 23, 2013 Posted September 23, 2013 Задача обеспечить защиту и автономную работу ~2 часа для стойки серверов (6шт). Пока присматриваемся к SNR-UPS-ONRT-3-MXL. Интересует, если ли положительный опыт? Какие батареи, сколько и какой ёмкости порекомендуете под такую задачу? Вставить ник Quote
dignity Posted September 23, 2013 Posted September 23, 2013 ИБП хорошие. Трудится 6 штук 3КВа, насчет долговременного питания, думаю, что лучше спросить у НАГ, я живу от батарей ~ 30 секунд, поскольку у меня дизель. Вставить ник Quote
deniska Posted September 23, 2013 Posted September 23, 2013 Неужто дизель так быстро стартует? Какая автоматика стоит? Уж больно тема с генераторами интересная. Вставить ник Quote
20512 Posted September 23, 2013 Posted September 23, 2013 Кажись именно такой ИБП у меня стоит с 6-ю 135 амперными автомобильными аккумуляторами. 4 часа пашет точно. Вставить ник Quote
secandr Posted September 23, 2013 Posted September 23, 2013 (edited) Купили такие с камазовскими аккумуляторами по 150Ач. Работает - почти сутки резерва. Только я ошибся с током заряда и батареи заряжаются недели две до 100%... что иногда печально. Так что считайте аккуратнее, а если заказываете в наге по своим хотелкам составляйте чётче ТЗ. Edited September 23, 2013 by secandr Вставить ник Quote
Nickuz Posted September 23, 2013 Posted September 23, 2013 ИБП хорошие. Трудится 6 штук 3КВа, насчет долговременного питания, думаю, что лучше спросить у НАГ, я живу от батарей ~ 30 секунд, поскольку у меня дизель. Что за дизель используете, насколько хорошо дружат дизель и ИБП? Вставить ник Quote
bos9 Posted September 23, 2013 Author Posted September 23, 2013 Купили такие с камазовскими аккумуляторами по 150Ач. т.е. вы к нему 6 батарей по 150Ач последовательно подсоединили? Думаю оптимально 6шт. 33-55Ah - будет около суток заряжаться и держать пару-тройку часов. Но это действительно лучше НАГ'овцев попытать. В любом случае - всем спасибо за инфу. Вставить ник Quote
dignity Posted September 23, 2013 Posted September 23, 2013 Дизель от ТСС 50ква, дружит со всеми ибп, которые видел. Двигатель deutz, гена не знаю чей, автозапуск в течение 30 секунд после потери эннргии на вводе. Вставить ник Quote
20512 Posted September 23, 2013 Posted September 23, 2013 Купили такие с камазовскими аккумуляторами по 150Ач. т.е. вы к нему 6 батарей по 150Ач последовательно подсоединили? Думаю оптимально 6шт. 33-55Ah - будет около суток заряжаться и держать пару-тройку часов. Но это действительно лучше НАГ'овцев попытать. В любом случае - всем спасибо за инфу. У нас до полного 135-е заряжает почти за двое суток. Вставить ник Quote
secandr Posted September 23, 2013 Posted September 23, 2013 т.е. вы к нему 6 батарей по 150Ач последовательно подсоединили? У нас зарядники киловатные, две батареи 150Ач и назрузка 100-500 Ватт. Наговские бесперебойники сделали рентабельным резервирование маленьких узлов... А все крупные у нас уже давно на 24ч зарезервированы, ибо там телефонные станции, а по ним резерв быть обязан. Поговорите с наговцами, вполне возможно, что 3кватные потянут и 6 батарей, только подсоединять их нужно будет как-то хитро: три параллельные группы по две последовательные батареи. Вставить ник Quote
taf_321 Posted September 23, 2013 Posted September 23, 2013 У нас такие стоят. Работают нормально. На входе спокойно переваривают напряжение от китайских дырчиков (у которых синусоида больше на предсмертный пульс инфартника похожа). С ethernet-модулем вообще сказка - на пропадание-появление ввода отсылается SNMP-трап и e-mail. С самопальным прикручиванием аккумуляторов не парились, просто докупили дополнительный блоки от SNR, у каждого блока собственный зарядник, поэтому батареи восстанавливаются за 3-4 часа. Вставить ник Quote
deniska Posted September 24, 2013 Posted September 24, 2013 Дизель от ТСС 50ква, дружит со всеми ибп, которые видел. А что суммарно подключено к дизелю? Вставить ник Quote
dignity Posted September 24, 2013 Posted September 24, 2013 (edited) А что суммарно подключено к дизелю? 2 кондера потреблением по 3 КВт, 6 стоек по 3-5 КВт на стойку в пике, сейчас в сумме около 20 КВт получается в среднем планируем еще подключить 2 кондера и 4 стойки, но это по возможности, как будет себя вести на нагрузке, думаю, что до 40 КВт должно нормально работать. Edited September 24, 2013 by dignity Вставить ник Quote
stranger2904 Posted October 18, 2013 Posted October 18, 2013 Столкнулся с траблой на сабже, нужно было перезагрузить железку по питанию: запускаю reboot упса, в логах: байпас включен отключение включение байпас отключен Потребители как работали так и работают. Даже на телнет слазил, все то же самое... Так что если берете для возможности удаленной перезагрузки, с этим могут быть траблы. Вставить ник Quote
HackerDeath Posted October 19, 2013 Posted October 19, 2013 Ну АПЦшек вообщето примерно такая же тема есть. Может ты чисто менеджмент перегружал. Не знаю как у СНР, а на АПЦ есть отдельно ребут самого упса, и отдельно ребут менеджмент карты. И тоже все всегда путают эти пункты. Вставить ник Quote
taf_321 Posted October 19, 2013 Posted October 19, 2013 Не надо путать ребут и выключение. Ребут этот как раз перезапуск платы управления. Для перезапуска нагрузки надо выключение. При этом УПС обесточивает нагрузку, но плата управления все равно работает, и включить все удаленно можно. Вставить ник Quote
HackerDeath Posted October 19, 2013 Posted October 19, 2013 Ну человек видимо не знал этого) На надо сразу наезжать) Вставить ник Quote
stranger2904 Posted October 19, 2013 Posted October 19, 2013 Если честно, то мне особо без разницы как называется :) reboot\sleep\shutdown etc.. Главное, что (на мой взгляд) достаточно важную задачу временного отключения питания на нагрузке - не решить :( Вставить ник Quote
HackerDeath Posted October 20, 2013 Posted October 20, 2013 Тебе же сказать что решить, просто не в том месте искал. Вставить ник Quote
stranger2904 Posted October 20, 2013 Posted October 20, 2013 Тебе же сказать что решить, просто не в том месте искал. Ты бы лучше сказал, конкретно каким пунктом меню можно решить задачу перезагрузки по питанию потребителей подключенных от SNRовского ИБП ;) Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted October 20, 2013 Posted October 20, 2013 Выключи байпас вручную. Перезагружать питанием-это что за тупизм новый такой? Вставить ник Quote
adnull Posted October 20, 2013 Posted October 20, 2013 А PDU на кой черт по вашему ставят? А если IPMI нету в железе? Вставить ник Quote
taf_321 Posted October 21, 2013 Posted October 21, 2013 "Информация/Удаленное управление": "Перевести ИБП в спящий режим через..." ставим минуту. Через минуту нагрузка обесточивается, управление остается доступным. Пункт "Пробудить" надеюсь найдете. Вставить ник Quote
stranger2904 Posted October 21, 2013 Posted October 21, 2013 (edited) "Информация/Удаленное управление": "Перевести ИБП в спящий режим через..." ставим минуту. Через минуту нагрузка обесточивается, управление остается доступным. Пункт "Пробудить" надеюсь найдете. Спасибо. Но это не сработает :) Пробовал. При таком режиме, включает байпас, отрубает от схемы ИБП, засыпает на N минут, подключает ИБП, отрубает байпас. Потребители не отключаются. Выключи байпас вручную. Перезагружать питанием-это что за тупизм новый такой? Видимо тебе такого "тупизма" не понять, бывает. В каком пункте меню ИБП отключается байпас ? Edited October 21, 2013 by stranger2904 Вставить ник Quote
stranger2904 Posted October 21, 2013 Posted October 21, 2013 А PDU на кой черт по вашему ставят? А если IPMI нету в железе? PDU вещь как раз для этого согласен, но здесь ситуция следующая: при очередном автоматическом обновлении прошивки на overX устройствах, одна железка не поднялась, у нее есть резервный образ, поэтому достаточно дернуть ее по питанию и она восстановится. Такое происходит крайне редко и там где стоят APC вопросов нету, а вот с SNR пришлось отправлять инженера... Ставить PDU чисто под задачу перезагрузки раз в пару-тройку лет, имхо не очень правильно. Т.к. snr ибп стоит на уже штук 10-15 и они в принципе всем устраивают, то очень хочется понять как решить задачу именно на них. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.