zloy59 Опубликовано 13 февраля, 2011 · Жалоба Что то погуглил и не нашел фото как выглядит распорная колонна и как крепится, в смысле, распирается как, между чем? Спасибо за помощь. http://www.hilti.ru/holru/page/module/prod...lProdOid=270232крепится к станине,распирается между потолком и станиной =) http://www.rothenberger.ru/catalog/equipme...=123&ID=502 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 13 февраля, 2011 · Жалоба смотрите... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
muzzle Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба Наши парни кладут на пол кондуктор из листа алюминия 6 мм, прижимают его ногой и понеслась.Без всяких распорок и анкеров. 40 мм без проблем. 50 мм надо крепко держать и кондуктор и машину. 80 мм анкерить обязательно... т.е без станины с рук сверлят? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба т.е без станины с рук сверлят?Да. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
muzzle Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба т.е без станины с рук сверлят?Да. а четверо человек зачем?одни бурят,другие устанавливают коммуникации? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба 1-й непосредственно бурит 2-й на подхвате помогает ему таскать железки и воду, ловит воду снизу.... остальные монтируют стояки, коробки, кабельканалы... Потом всей толпой наводят порядок. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
X-RaY™ Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба Спасибо всем за помощь, думаю будем брать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Заветный Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Парни, А каковы рекорды по глубине бурения этой штукой? А то нам как-то попалось более метра, вот была пляска... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grfmaniak Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Парни, А каковы рекорды по глубине бурения этой штукой? А то нам как-то попалось более метра, вот была пляска... Можно коронку ставить через удлинители специальные, длина каждого 30см. Нам, правда, больше одного ставить ни разу не понадобилось. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Что-то окоро полутора метров. Горизонтально. Полдня сверлили. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexandrNKO Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба По вопросу бурения перекрытий, у кого есть отработанная технология которая реально экономит время, и если возможность выезда чтобы обучить монтажные бригады для работы. Пишите в личку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lanc Опубликовано 2 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба довольно дорогим и на что никак не удается получить нормальный ценник - это скоба для крепления трубы. Дешевле 5р/штука никто не делает. Жестянки аля консервная банка не в счет :-) нашли где делают по приемлемым ценам? я бы купил 12000 штук на 40мм трубу Изменено 2 сентября, 2011 пользователем lanc Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
megadron Опубликовано 7 сентября, 2011 · Жалоба берем в русском свете именно такой размер по 6 р за штуку Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yan969 Опубликовано 7 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба т.е без станины с рук сверлят? вставлю свои пять копеек. Без станины бурить быстрее монтажникам на месте, зато убивается коронка, потому как выдержать вертикаль сложно ну и происходит изгиб, что гробит коронку - потом ее либо резать под напой либо выкидывать. Распорная колона очень хороший выбор, но процесс удлиняется что для больших объемов плохо. Наш выбор - бурение со станины (деволтовская достаточно массивна чтобы на нее встать чем обеспечить ровное бурение). Конечно в комплект бурильщика входит строй пылесос для сбора воды и бачок с водой(лучше железный с накачкой давления и манометром). Ну и работаем в 3 человека - 2 -бурилка пылесос, 3ий этажом ниже держит пластиковое ведро на предполагаемом выходе коронки, для того чтобы потом не убирать грязь на потолке и стенах(ибо легко могут заставить потом белить). Бурение под ТСК перфами - это зло :) быстро бурим, но долго убираем за собой(мусор, замазывание развала потолка на выходе бура) ну прибавьте постоянные крики жильцов ибо грохот еще тот. Изменено 7 сентября, 2011 пользователем Yan969 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grfmaniak Опубликовано 7 сентября, 2011 · Жалоба вставлю свои пять копеек. Без станины бурить быстрее монтажникам на месте, зато убивается коронка, потому как выдержать вертикаль сложно ну и происходит изгиб, что гробит коронку - потом ее либо резать под напой либо выкидывать. Коронка на 63 стоит 15 штук, так что мысли "бурить наскоряк с рук" у нас не возникает. Распорная колона очень хороший выбор, но процесс удлиняется что для больших объемов плохо. Вот реально распорную колонну установить - 5 секунд по времени. Поставил, ручку крутнул три раза - все. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Marque Опубликовано 7 сентября, 2011 · Жалоба http://www.husqvarna.com/ru/construction/products/drilling-product-range/ds-50-gyro/ пользуемся установкой такого типа, все довольны. Пылесос обязателен и то, есть опасение, что вода убежит в полые плиты, случалось у кого-нить что-то подобное? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yan969 Опубликовано 7 сентября, 2011 · Жалоба есть опасение, что вода убежит в полые плиты, случалось у кого-нить что-то подобное? было и не раз :) но пылесос от этого мало спасает потому как в основном собирает воду которая выходит наружу. тут как повезет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grfmaniak Опубликовано 7 сентября, 2011 · Жалоба Пылесос обязателен и то, есть опасение, что вода убежит в полые плиты, случалось у кого-нить что-то подобное? Вода убежит это фигня. Вот если с другой стороны не прижать к потолку ведро в месте выхода коронки - тогда коронка лихо разбрызгает водно-бетонно-грязевую смесь по всем дверям нижней площадки - вот это самая засада. Потом эту смесь фиг отмоешь. А то что там протечет где-то вода - это ерунда. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Marque Опубликовано 7 сентября, 2011 · Жалоба Ерунда, главное чтобы не убежала в чей-нибудь "евроремонт". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lomal Опубликовано 7 сентября, 2011 · Жалоба http://www.husqvarna.com/ru/construction/products/drilling-product-range/ds-50-gyro/ пользуемся установкой такого типа, все довольны. Пылесос обязателен и то, есть опасение, что вода убежит в полые плиты, случалось у кого-нить что-то подобное? Бывает двойной потолок. Сверху перекрытие, пониже проводка расходится на квартиры, ещё ниже тонкий бетонный потолок. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yan969 Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба Потом эту смесь фиг отмоешь отмывать не надо, есть выход. лично делал так - работали мы в перчатках (с резинопластиковыми пупырышками:)), берешь эту перчатку и не нажимая смахиваешь высохшую грязь(прокатывает только с высохшей) смахивается и с побелки - главное не переборщить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
FaKiR Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба Небольшой совет всем, чтобы меньше белить отверстия, наши подрядчики купили себе паролон или губку большую широкую и держат ее, в итоге ничего не разбрызгивается и не растекается, на следующее отверстие губка другим чистым местом прикладывается к потолку. Если есть боязн, что коронка расхерачит пальцы, губку можно прижимать ведром\тазиком. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tosha Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба Если есть боязн, что коронка расхерачит пальцы, губку можно прижимать ведром\тазиком. Тут не в боязни дело, а в технике безопасности. Прижимать чем угодно но так, чтобы даже шанса получить травму не было. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба За последние 5 лет че у нас только не было и вода уходила по дырам в плитах чуть ли не до середины квартиры, и в проводку в полу/потолке попадали, и я даже не помню чего еще. Все это проблемы не исполнения, а организации. Испорченный евроремонт тупо компенсируется из заднего кармана практически моментально. И не одна сволочь потом не может пожаловаться, что денег зажали. Проводка восстанавливается обычно еще до момена обнаружения пострадавшим проблемы. Побелка и вся чистота наводится в подъезде до состояния, что жильцы начинают понимать, в каком они дерьме живут.... Как-то так. Абонента надо любить и тогда у вас их будет 92% населения. Управляющие компании тоже надо любить и тогда весь доступ и везде будет вам круглосуточно. Администрацию тоже надо любить и при этом регулярно и во все щели. И тогда они они свою жопу начнут за вас подставлять.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yan969 Опубликовано 16 сентября, 2011 · Жалоба Абонента надо любить и тогда у вас их будет 92% населения. Управляющие компании тоже надо любить и тогда весь доступ и везде будет вам круглосуточно. Администрацию тоже надо любить и при этом регулярно и во все щели. И тогда они они свою жопу начнут за вас подставлять.... Любить их? пока наоборот :) а по поводу организации - это да - сумели поставить правильно работу, подобрать работников - все будет нормально, не сумели имеете кучу проблем с жильцами и управляющими компаниями и т.д. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...