ch1234 Posted March 24, 2010 Posted March 24, 2010 Добрый день! Гспода есть один вопросик, может не в тему, но пока не можем найти решение. Задача следующая: есть 2 здания - между ними лежит отптика. Оптика используется для взаимодействия между 2-мя сетями зданий. В данный момент оптика тупо включена в Cisco Catalyst 3750 в SPF модули. Линк уровня L2. В итоге проблемма - линк не безопасен, т.е. формально можно в разрыве поставить комутатор оптический и проникнуть в сеть. Что хочется - на концах линка поставить 2 железки которые между собой будут шифровать трафик. Скорость линка до 10 Гб. Желательно, чтоб линк остался L2. Поставть маршрутизатор Cisco и поднять IPSEC не проблемма - но это будет стоить на таких скоростях очень дорого да и выглядит не рационально - ради одного туннеля. Может есть какие нибудь узкоспециализированные желлезки??? Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted March 24, 2010 Posted March 24, 2010 а может быть просто алярм по пропаданию линка и чоп? нахрена оно вам. что у вас такого гоняется точ ради этого партизаны будут оптику резать. проще уж вайфай донгл воткнуть в персоналку или флешку и угнать все что надо. Вставить ник Quote
ch1234 Posted March 24, 2010 Author Posted March 24, 2010 (edited) это банк т.ч. есть что гонять :) Вай фай у нас воткнуть достаточно трудно .... как и флешку А алярм как вариант - но хочется красиво....хотя и ребята с автоматами есть Edited March 24, 2010 by ch1234 Вставить ник Quote
yegorgk Posted March 24, 2010 Posted March 24, 2010 Непонятно как вы это себе предстовляеете воткнуть просто так комутатор в разрыв, можно помоему перенастроить счетчик error disable и по пропаданию хотябы раз связи линк не поднимится пока не сбросите счетчик, и никто не сможет воткнуть коммутатор в разрыв потому как больше ничего не поднимится. Вставить ник Quote
JoeDoe Posted March 24, 2010 Posted March 24, 2010 Всё сильно зависит от скоростей. Шифровать на ходу 1 Gbit/s - это вам не мешки ворочить. Решения для шифрования L2 траффика есть - как в режиме точка-точка, так и точка-многоточек. Вот пример. Есть пример использования в ЕС, но не в России. Будут ли проблемы с импортом - не знаю, но скорей всего будут. Всё это отнюдь не дешево, потому как wire-speed. Вставить ник Quote
ch1234 Posted March 24, 2010 Author Posted March 24, 2010 спасибо за пример... изучаем По error disable конечно то же можно. Но если честно есть еще задача - подобная - есть линк такой же но 15 км предоставляется провайдером несколько прямых волокон. В этом случает ероор дисайбл может не подойти тк. могут быть падения. Вставить ник Quote
witch Posted March 24, 2010 Posted March 24, 2010 Уберите Ethernet из оптики и запустите SDH :) Вставить ник Quote
Ivan Rostovikov Posted March 24, 2010 Posted March 24, 2010 SFP с аппаратным шифрованием по обе стороны ? Вставить ник Quote
ch1234 Posted March 24, 2010 Author Posted March 24, 2010 SFP с аппаратным шифрованием по обе стороны ? А такие есть? с Вашей подачи нашел еще интересную вещь http://www.datasec.ru/prod/safee.html но цена не рабоует конечно http://price.ru/bin/price/prodlist?curr=2&...10&where=00 Вставить ник Quote
boykov Posted March 24, 2010 Posted March 24, 2010 а поставить в регламент съем рефлектограммы? Была бы медь -- так половина свичей это умеют чуть не в онлайне. С оптикой придется отключать. Вставить ник Quote
ch1234 Posted March 24, 2010 Author Posted March 24, 2010 а поставить в регламент съем рефлектограммы?Была бы медь -- так половина свичей это умеют чуть не в онлайне. С оптикой придется отключать. Отключать нет возможности. Да и осо не умеем жто делать... Вставить ник Quote
Виктор Трофимов Posted March 24, 2010 Posted March 24, 2010 Разделить на 2 подсети а между ними шифрованный канал? Вставить ник Quote
ch1234 Posted March 24, 2010 Author Posted March 24, 2010 Разделить на 2 подсети а между ними шифрованный канал? Можно и разделить - т.е. линк будет L3 тогда. Есть что нибудь такое для шифрования? Мы можем поставить Cisco ASR или что то подобное но имхо это многовать для одного линка - если честно хочется коробку какую нибудть недорогую....тысяч в 100 двести с каждой стороны и чтоб она работали толкьо на этом линке Вставить ник Quote
shaytan Posted March 24, 2010 Posted March 24, 2010 Может несколько линков по 100Мбит зашифровать? http://www.amicon.ru/fpsuip/case.htm Устройство прозрачно на L2. Вставить ник Quote
Skylaer Posted March 24, 2010 Posted March 24, 2010 А я круче вариант знаю :) соберите etherchanel на 2 портах, с балансировкой per packet и пусть люди упарятся что-то оттуда снифать. p.s. Для сосбых извращенцев - CWDM на 2-4 канала по 1 волокну + езерчанел..Стоимость сниффинга подобного трафика будет такая, что проще застрелиться и купить банк. Наверное даже останется. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted March 24, 2010 Posted March 24, 2010 Skylaer, кстати мысль не плоха....... Вставить ник Quote
ingress Posted March 24, 2010 Posted March 24, 2010 Может несколько линков по 100Мбит зашифровать?http://www.amicon.ru/fpsuip/case.htm Устройство прозрачно на L2. openvpn с tap интерфейсами сверхсложная задача. Вставить ник Quote
Skylaer Posted March 24, 2010 Posted March 24, 2010 Skylaer, кстати мысль не плоха....... Я в курсе. С топикстартера пиво :) Вставить ник Quote
zoro Posted March 24, 2010 Posted March 24, 2010 Я бы в такой банк деньги не положил-бы ... Да и хотелка сэкономить на шифраторах, при этом имея возможность построить сеть на Сиське и 10Г... смотрится подозрительно... Вообще у банка должно быть две сети внешняя и внутренняя.. отделяется друг от друга шифратором... все что бегает между филиалами банка все шифруется(на практике Л3 уровень)... скорость выжать - да это проблема но кластер из шифровальщиков позволит избавится от этого недостатка... из того что использовал- ФПСУ от амикона, понравились... Вставить ник Quote
dsk Posted March 24, 2010 Posted March 24, 2010 И накой нужен этот амикон? Писюк писюком... Вставить ник Quote
CNick Posted March 24, 2010 Posted March 24, 2010 Та да, переплачивать деньги за обычный ПК как-то странно. Если не юзать решения от хардварных вендоров то смысл покупать это? не рыба не мясо, надежность как у ПК, а за такой ценник лучше просто сервак поставить для шифрования + еще останется на парочку запасных. etherchannel + CWDM зачет )) хотя банк наверно не то место где можно внедрять такие системы, иллюзия защиты еще хуже чем ее отсутствие. Немного глупый вопрос для не просвещенных, зачем банкам такие каналы? Как-то видел 10G стек филиала с главным отделением, думал просто некуда деньги пристроить, но я так понял что это нормальная практика для банков. Вставить ник Quote
zoro Posted March 25, 2010 Posted March 25, 2010 отделение банка с 500 пользователями- машинами, коммутаторы не корзина, а наборчик из 24х или 48 портовых коммутаторов, все прекрасно работает на стеке- между узлами которого проложены обычные 1гб линки, Задача AD, сервер приложений 60%, 30% оракловских транзакций, 5%- терминальные клиенты, 5% всякая всячина.... Вставить ник Quote
ch1234 Posted March 25, 2010 Author Posted March 25, 2010 (edited) Немного глупый вопрос для не просвещенных, зачем банкам такие каналы? Как-то видел 10G стек филиала с главным отделением, думал просто некуда деньги пристроить, но я так понял что это нормальная практика для банков. 2 здания в каждом по 500 человек - здания в 500 метрах друг от друго. Серверная в первом здании. Хочется надежный канал иметь. + гоняют файлы иногда по 50-100 Гб... 10 Гб это конечно на рост, а гигабит самое то. Постоить на цисках - не проблемма - сейчас рассматриваются технические вопросы. Согласистесь ставить железку которая умеет 1000 вещей для 1 дела - ну неразумно - надо тупо зашифровать 1 канал, а ставить железку которая умеет шифровать 5000 тунелей (и ббольшая часть ее стоимости из за этого) - зачем... К стати по своему опыту - банки очень умеют считать деньги А я круче вариант знаю :)соберите etherchanel на 2 портах, с балансировкой per packet и пусть люди упарятся что-то оттуда снифать. p.s. Для сосбых извращенцев - CWDM на 2-4 канала по 1 волокну + езерчанел..Стоимость сниффинга подобного трафика будет такая, что проще застрелиться и купить банк. Наверное даже останется. Очень интересная идея - подумаем посмотрм СПАСИБО!!! отделение банка с 500 пользователями- машинами, коммутаторы не корзина, а наборчик из 24х или 48 портовых коммутаторов, все прекрасно работает на стеке- между узлами которого проложены обычные 1гб линки, Задача AD, сервер приложений 60%, 30% оракловских транзакций, 5%- терминальные клиенты, 5% всякая всячина.... А линки шифруются? А если короткие но лежат во враждебной территории??? Edited March 25, 2010 by ch1234 Вставить ник Quote
eugene210682 Posted March 25, 2010 Posted March 25, 2010 Уберите Ethernet из оптики и запустите SDH :) И как это может помочь? Вставить ник Quote