За 3000-5000 т.р. это было бы интересно. Ну край за 8000. За 53400 300вт? смешно

 

элементы пельте  ~500р , несколько радиаторов от утилизированных серверов , микроконтроллер с твердотельными реле и дисплеем - ну 1000р ,  4-8 вентиляторов - небольших ещё рублей 500-1000.  

Остальные 50400 за что?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Robot_NagNews Наверное, "на эффекте Пельтье" ))) С наступающим!!! )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня получается, что цена этой сервисной приблуды превышает стоимость как самого термошкафа, так и всего установленного в шкафу оборудования. Это никак не способствует росту спроса на неё. И никакие рекламные статьи тут не помогут поднять продажи. Потратить миллион на дооборудование 20-ти своих уличных термошкафов (которые летом нещадно жарит солнышко) я, например, совсем не готов. А вот при бюджете в 5 раз ниже решение было бы однозначно положительным.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Пельтье - интересно, но не реверсивно.  Тепловые трубки систем охлаждения эффективнее. В общем - термошкаф пока дешевле.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

7 часов назад, nemo_lynx сказал:

А вот при бюджете в 5 раз ниже решение было бы однозначно положительным.

Ну так велком в раздел "сетевиков-зайтейников"...  Создаем тему, выбираем из чего собирать, заказываем компоненты, экспериментируем...   Не удивлюсь, если все пройдет удачно - используемые компоненты появятся у НАГа в  магазине.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Элементы Пельтье в мое время(1968-1978) были в любом кабинете физики районной школы. Сам помню - замораживал каплю воды весной, элемент был толстый, из двух переходов, выжрал аккум никд очень быстро, т.е. о кпд мало что мне известно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

15 часов назад, YuryD сказал:

 Элементы Пельтье в мое время(1968-1978) были в любом кабинете физики районной школы.

Это было во времена кровавого коммунистического тоталитаризма и подавления свободы. А сейчас у нас демократия, поэтому любую копеечную хрень необходимо приобретать только за рубежом и обязательно за немыслимые суммы. И если вам что-то не нравится, необходимо примиряться и каяться. Ибо на нашей стране лежит вся тяжесть ответственности за ранее содеянное (да и вообще - за то, что мы просто есть) перед всем Цивилизованным Миром.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 06.01.2018 в 09:08, nemo_lynx сказал:

Это было во времена кровавого коммунистического тоталитаризма и подавления свободы. А сейчас у нас демократия, поэтому любую копеечную хрень необходимо приобретать только за рубежом и обязательно за немыслимые суммы. И если вам что-то не нравится, необходимо примиряться и каяться. Ибо на нашей стране лежит вся тяжесть ответственности за ранее содеянное (да и вообще - за то, что мы просто есть) перед всем Цивилизованным Миром.

https://www.chipdip.ru/product/frost-74 (не реклама).

Ну не знаю - обещают 65Вт холодопроизводительности, потребление получается 100Вт.
На 300Вт -5 штук. Итого - в единичных количествах - 5к на модули, где-то ещё до 500р на силовой регулятор. (реле не работает, так как включение/выключение на максимум снижает срок службы элемента пельтье).
Это не считая корпуса, контроллера, термодатчика, вентиляторов и радиатора (А тепла при холодильной мощности 325Вт придётся отводить 500Вт - это на деле дофига).

Тысяч в 10-15 уложиться скорее всего можно - при мелкой серии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гыгы.

КПД элементов им. тов. Пельтье около 40%. Т.е. на 100 ватт электричества оно даст около 40 ватт охлаждения. Горячая сторона будет при этом греться на 140 ватт. Причём, КПД падает в пропасть стремительным домкратом при повышении разницы температур с разных сторон. 40 градусов разницы опустит КПД ближе к 15-20%. И у радиатора имеется своё тепловое сопротивление. Для того, чтобы отдавать в средУ тепло, он должен быть горячее этой среды. И вот при 38 градусах в тени, 500 ватт потребления у 200 ваттной модели вся эта штука начинает работать зело забавно.

 

ИМХО, вот такое перспективнее. https://ru.aliexpress.com/item/PURSWAVE-ST14DCHC-Mini-Condensing-Units-with-12V24V-Tiny-Compressor-condenser-filter-drier-motor-fan-thermostate-wire/32816087765.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.6.a7984781HOlXr&traffic_analysisId=recommend_2088_3_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=a2ab91fe-a1d0-44fa-9979-d066b68b395a&tpp=1

 

 

 

 

Вы просто посмотрите на эту прелесть!

https://ru.aliexpress.com/item/PURSWAVE-ST14DC-DCTiny-Compressor-12V24V48V-MAX-300W-capacity-R134a-for-portable-refrigerator-mini-air-conditioner/32812575090.html?spm=a2g0v.search0104.3.35.uVIZfi&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10613_10615_10307_10614_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125-normal#cfs,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=75ad3846-c4a8-4898-8dc3-4ce6c32cd846-5&algo_pvid=75ad3846-c4a8-4898-8dc3-4ce6c32cd846&priceBeautifyAB=0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Пельте видимо в космосе хорош будет, в режиме наоборот. Ибо там всё не так как на планете.... Кстати - однажды при СССР пробовал весьма необычные системы охлаждения, на сжатом воздухе и хитрой конструкции истекателя(термодинамика однако). На выхлопе этой форсунки было около +4. Промвоздух в цехе - не траблема, но шумело это как сирена-ревун, так что для охлаждения счпу-стоек несмотря на прелести - не пригодилось, хотя пробовали. Да и цех воздухоподготовки немного возмутился расходом пневмо... Ну и попытаться себя обдуть из такого кондиционера - прощай рубашка и штаны... Как-то масло для смазки пневмоинструментов у нас подавалось почти централизованно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


 

В 10 января 2018 г. в 16:24, sol сказал:

Гыгы.

КПД элементов им. тов. Пельтье около 40%. Т.е. на 100 ватт электричества оно даст около 40 ватт охлаждения. Горячая сторона будет при этом греться на 140 ватт. Причём, КПД падает в пропасть стремительным домкратом при повышении разницы температур с разных сторон. 40 градусов разницы опустит КПД ближе к 15-20%. И у радиатора имеется своё тепловое сопротивление. Для того, чтобы отдавать в средУ тепло, он должен быть горячее этой среды. И вот при 38 градусах в тени, 500 ватт потребления у 200 ваттной модели вся эта штука начинает работать зело забавно.

У меня автомобильный холодильник на элементе Пельтье. Ну в общем фигня. Максимальный перепад температур по инструкции всего 20 градусов. И Мощность в 65 ватт жрёт непрерывно. КПД ниже плинтуса. По сравнению с холодильниками на других принципах - жуть. И бесшумным не назовёшь - вентилятор сзади конкретно маслает, чтобы сдуть с радиатора 65 ватт потребляемых, плюс забранное из камеры.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 А вот в моём детстве были бытовые мелкие безкомпрессорные холодильники. Интересно - это еще есть или уже не бывает ? Хладоагент в них какой-то был(радиатор наружный был), компрессора не было, просто ел электро и чем-то охлаждал. Плохо помню, я еще в школу не ходил...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 14.01.2018 в 16:43, YuryD сказал:

Интересно - это еще есть или уже не бывает ?

Абсорбционный холодильник это был полагаю.

Если верить википедии то бывает.

Я на вот такой наталкивался:

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.