Cramac Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Всем привет. Подсобите советом, чем обезопасить свитч на доме? Что бы часов 5-6 продержался? Из бюджетных Или кто как питает? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tros10 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Какой нибудь Meanwell-155 с функцией ИПБ и батарейкой. Свитч нужен с 12В резервным вводом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба А если без 12в? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hRUst Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба А какой свитч? Почти везде, кроме PoE можно сделать 12V Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба В основном edge-core es3528/52m Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hRUst Опубликовано 13 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Внутренний блок питания отключается, на его место внешний 12V ИБП подключается. Нет лишних преобразований напряжения (220 -> 12 -> 220), время работы на одном 17А/ч как раз примерно 5-6 часов Изменено 13 апреля, 2017 пользователем hRUst Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба а есть ли вариант с snmp? Или смысла нет, знать что там питание пропало? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hRUst Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба Можно и с snmp, на вход ибп до батареи реле (если в ИБП нет отдельного выхода индикации наличия входного напряжения), им замыкать свободный порт в изолированном влане. Либо использовать родной блок питания свитча - к нему реле. Есть смысл или нет - вам решать, смотря для каких целей ИБП. А то может вам туда Гену надо тащить для обеспечения связи... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 14 апреля, 2017 · Жалоба Раньше искали компактные ИБП (нормальных не нашли), использовали коммутаторы с RPS-платами (SNR-S2960, SNR-S2990G). В последнее время мы ушли от колхоза и используем Eltex MES2124MB. В нем не только вывод 12В, но и контроллер заряда — то есть к нему подключается только АКБ, больше ничего не нужно. Информация по питанию доступна через SNMP, по-моему даже уровень заряда АКБ можно определить. По цифрам точно не помню, но обычной батарейки 7Ач хватает на несколько часов. Если поставить на 16-20Ач, то думаю хватит на сутки или больше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 14 апреля, 2017 · Жалоба Это кончно, лучше, но всю сеть переводить как то не очень. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 14 апреля, 2017 · Жалоба особенно с учетом его стоимости. СНРовские же есть вроде с 12-ти вольтовым питанием, или я не совсем в теме? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 14 апреля, 2017 · Жалоба Ну стоимость — это дело договоренностей. СНРовские же есть вроде с 12-ти вольтовым питанием, или я не совсем в теме? С питанием. К ним подключается АКБ, а к АКБ нужно зарядное устройство. На MES2124MB по выведенным клеммам коммутатор не только питается, но и АКБ заряжает. То есть для SNR помимо коммутатора нужна плата RPS (отдельная или встроенная) + АКБ + контроллер заряда. А для Eltex нужен только АКБ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hRUst Опубликовано 14 апреля, 2017 · Жалоба Есть SNRы с полноценным ИБП контроллером внутри. Брали один на пробу Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 14 апреля, 2017 · Жалоба Это который? Что-то я отстал от жизни с этими длинками. Ну стоимость — это дело договоренностей. Ну если можно скинуть в процессе договоренности две трети официального прайса то еще можно подумать, в противном случае ну его нафиг. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 14 апреля, 2017 · Жалоба Видимо этот имелось ввиду: https://shop.nag.ru/catalog/04963.SNR/19910.Kommutatory-dostupa-FastEthernet/21786.SNR-S2965-24T-UPS#tech ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Enigma33 Опубликовано 4 мая, 2017 · Жалоба Видимо этот имелось ввиду: https://shop.nag.ru/catalog/04963.SNR/19910.Kommutatory-dostupa-FastEthernet/21786.SNR-S2965-24T-UPS#tech ? Интересно, какие на него отзывы. Он чувствительно дешевле элтекса. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 6 мая, 2017 · Жалоба вот что (и подобное) надо в РФ поставлять и ставить на доступ http://proline.biz.ua/ups9012-ups-for-bdcom-p3310?utm_source=vk&utm_medium=cpc&utm_content=imtxt&utm_campaign=ups90_rt_e_ua Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ii_blag Опубликовано 14 мая, 2017 · Жалоба вот что (и подобное) надо в РФ поставлять и ставить на доступ http://proline.biz.u...n=ups90_rt_e_ua цена в принципе приемлемая сама плата +батарейка около 3000 р , только как в Рашке сие чудо приобрести ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 14 мая, 2017 · Жалоба вот что (и подобное) надо в РФ поставлять и ставить на доступ Зачем колхозить, если есть готовое заводское решение? Хоть Элтексы с суффиксом B, хоть SNR с суффиксом UPS, которые недавно появились. В котором, к тому же, через SNMP можно смотреть состояние (режим работы и уровень заряда АКБ). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 14 мая, 2017 · Жалоба Можно взять потроха от ББП-40 и всунуть их почти в любой коммутатор. Цена вопроса чуть больше тыщи рублей. Надежность для колхоза приемлемая. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ii_blag Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба Добрый день ,кто что может посоветовать из бюджетных ИБП , задача организовать бесперебойное питание на доступе часов хотя бы на 5-6, стоит на чердаке dlink 1100-06/me и rocket m5, беда в том что у длинка питание 12 в а у рокета 24 в , что можно применить без лишних преобразований , может у кого есть решение для данной задачи? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sv-lex Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба Добрый день ,кто что может посоветовать из бюджетных ИБП , задача организовать бесперебойное питание на доступе часов хотя бы на 5-6, стоит на чердаке dlink 1100-06/me и rocket m5, беда в том что у длинка питание 12 в а у рокета 24 в , что можно применить без лишних преобразований , может у кого есть решение для данной задачи? Рокет должен и от 12В работать, если кабель не сильно длинный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ii_blag Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба если кабель не сильно длинный. длинна кабеля на рокет примерно 15-18 метров! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
belokuriha Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба если кабель не сильно длинный. длинна кабеля на рокет примерно 15-18 метров! Будет работать и от 12 , главное кабель не алюминий . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба Будет работать и от 12 , главное кабель не алюминий . Рокет вполне переживёт 12В, кабель - полноценная медь естественно. У убнт питалово по незадействованным парам вообще-то. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...