Traskalata Опубликовано 9 апреля, 2016 · Жалоба Мне нужно получить около 380 ватт округленно 400 ватт Не рискованно ли брать б/у блок питания известной фирмы Delta Electronics (обычно в серверах беллй сборки стоят) например такой или лучше взять новый блок питания подороже раза в 2-3 (дешевле вряд ли будет нормальный)? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 9 апреля, 2016 · Жалоба Если больше одного - 5-6, я бы брал (и беру). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 9 апреля, 2016 · Жалоба Зависит от возраста и состояния, имхо. Если внутри чистые и младше 4 лет - можно. Дальше - конденсаторы не вечные. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 9 апреля, 2016 · Жалоба если руки прямые - стоит брать. ну или если покупается несколько штук (с 1-2 на запас). обычно в брендовых БП стоят нормальные конденсаторы, и работают они долго и счастливо. хотя бывают иногда и "сюрпризы" типа capxon-ов, опухающих за 2 года работы в "тепличных" условиях. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andryas Опубликовано 9 апреля, 2016 · Жалоба Кондеры стоят сущие копейки, если цена интересна - стоит брать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 9 апреля, 2016 · Жалоба Кондеры стоят сущие копейки Толку-то от этого, если БП вас подводит в самый неподходящий момент? Хотя для офисных нужд брать можно... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andryas Опубликовано 9 апреля, 2016 · Жалоба ' timestamp='1460211732' post=1270700]Толку-то от этого, если БП вас подводит в самый неподходящий момент? Я же не утверждал того, что непроверенные блоки можно сразу ставить в работу. Как миниум, нужен визуальный осмотр, но, лучше, конечно, все проверить (в большинстве случаев, для этого их даже выпаивать не обязательно) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Traskalata Опубликовано 9 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Ну бу 300 ватный -максимум 350 ватт за 15 долларов отдают, а новый 550 ватт Дельта стоит 62 дол предлагают. Конечно согласен с вариантом взять несколько бу. Стоит ли обращать внимание на наличие 80 плюс сертификата? Купер если сзади блока расположен, а не снизу не страшно ли это? Изменено 9 апреля, 2016 пользователем Traskalata Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 9 апреля, 2016 · Жалоба Стоит ли обращать внимание на наличие 80 плюс сертификата? нет Купер если сзади блока расположен, а не снизу не страшно ли это? нет. наоборот, такой БП в в 2U корпус встанет. а вот со 120мм - нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 10 апреля, 2016 · Жалоба Я же не утверждал того, что непроверенные блоки можно сразу ставить в работу. Как миниум, нужен визуальный осмотр, но, лучше, конечно, все проверить (в большинстве случаев, для этого их даже выпаивать не обязательно) Как проверять ESR каждого кондера на соответствие заводским спецификациям без его выпаивания? Не, конечно кто-то там пытается слепить из генератора сигналов и осциллографа что-то, но погрешность может быть колоссальной, особенно если не знаешь схему. И керамический конденсатор тоже стареет, о чем многие не подозревают. Методы их восстановления существуют, но они неприменимы к собранным устройствам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 10 апреля, 2016 · Жалоба Как проверять ESR каждого кондера на соответствие заводским спецификациям без его выпаивания? есть ESR-метры. вполне себе прилично показывают, точность порядка нескольких %. не, если 2 и более кондера параллельно запаяно - то измерит ессно общий ESR группы, но все же лучше чем ничего. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 10 апреля, 2016 · Жалоба И время квалифицированного специалиста который с этим будет мудохатся - выйдет дороже блока питания. Разве что если их закупать десятками. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 10 апреля, 2016 · Жалоба И керамический конденсатор тоже стареет, о чем многие не подозревают. Методы их восстановления существуют, но они неприменимы к собранным устройствам. Первое- знаю Второе расшифруй :) Просто обычно выбрасываю... В машину времени не верю... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Traskalata Опубликовано 10 апреля, 2016 · Жалоба Не стал рисковать взял Bequiet SYSTEM POWER 7 | 400W http://www.bequiet.com/en/powersupply/327 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sivanov Опубликовано 11 апреля, 2016 · Жалоба В период биткоинмании брал за $30 2.2kW Дельты из блейд-корзин Делл. Учитывая почтенный возраст этих корзин, БП на тот момент было лет 8. Внутри они выглядели совершенно шикарно, кроме того, с PMbus интерфейсом, который я так и не осилил. Работали они потом еще пару лет с максимальной загрузкой, вообще без нареканий. Берите БП, если есть возможность поизучать где-то фотографии их потрохов и принять в расчет возможный перегрев, который-то и убивает со временем такие компоненты, как электролиты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба Первое- знаю Второе расшифруй :) Просто обычно выбрасываю... В машину времени не верю... http://www.knowlescapacitors.com/File%20Library/Syfer/English/GlobalNavigation/Technical%20Info/Application%20Notes/an0006.pdf For Class 1 (C0G) ceramics the ageing rate is negligible. For Class 2 ceramics it may be necessary to reset the ageing process. The ageing process is reset by heating the dielectric above its Curie Point. To ensure that all capacitors have been sufficiently heated and that the ageing process has been reset it recommended that capacitors are placed in an oven @ 160C for 1½ hours separated on a metal tray. After the heating process, the capacitors should then be allowed to stabilise at room temperature (20C ± 2C) for 24 hours before capacitance measurements are conducted. НО! Только керамика. Тантал вроде не стареет так, и не восстанавливают таким образом. Электролиты - только выкидывать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...