Перейти к содержимому
Калькуляторы

Проблемы с OSPF Нужно завязать cisco и SE100

Вот ещё почитать на досуге OSPF

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

проверку mtu на cisco я отключал. не помогло. Про ospf уже читал, спасибо, но в памяти все же освежу. Про коммутаторы, там все чисто, никаких дополнительных настроек нет. При тех же настройках коммутатора, ospf между 3845 и 7104 не разрывается и работает без проблем. А стоит только подключить 3845 к SE100 сразу пляска начинается. И самое интересное что в данный момент без проблем работает связка 3854->7104->SE100. На 7104 раз в несколько дней появляется сообщение что ospf с SE100 оборвалась но на качестве связи никак не сказывается. и пинги не теряются и все прекрасно. Но делаю связку 3845->SE100<-7104. Со стороны 7104 все в порядке а вот 3845 рвет ospf с потерей пингов и обрывом связи в пределах-2-5 секунд

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

связка 3854->7104 через Dlink ? и 3845->SE100 тоже через Dlink ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

все через dlink. Там на порту только vlan меняю

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что у вас со статистикой ифейсов на портах?

Что по скоростям? Есть полки? Есть потери?

Нет разсогласований портов халф/фул?

Мне кажется, что проблема на 99% в физике.

 

Ну и трафик контрол не настроен на длинке?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

трафик контроль не настроен. статистика интерфейса 3845 вот:

 

 

GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up

Hardware is BCM1125 Internal MAC, address is

Internet address is 10.10.10.2/24

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 8/255, rxload 47/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 1000Mb/s, media type is RJ45

output flow-control is XON, input flow-control is XON

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/1040/63 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 980

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 188076000 bits/sec, 22590 packets/sec

5 minute output rate 34861000 bits/sec, 17795 packets/sec

1808827565 packets input, 1596848206 bytes, 0 no buffer

Received 25509256 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 189 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 131 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 1131778 multicast, 0 pause input

0 input packets with dribble condition detected

626145786 packets output, 2014107810 bytes, 0 underruns

4 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

4 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

 

 

 

ошибки на порту и дропы это наверно когда я сегодня ночью мучал её переключал туда сюда. там обрывы были. Разногласий портов нет. все все проконтролировано ещё на стадии сборки схемы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня тоже как-то циски не вязались по ospf с edge-core 4612, оказалось он не поддерживает расширения протокола.

При этом циски между собой и с длинками 3326gsr и 3627g отлично работали.

Помогло добавление в конфиг цисок а секцию router ospf строки

nsf cisco helper disable

 

может у вас что-то подобное?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

возможно, но как тогда объяснит работоспособность других cisco без вопросов и отлупов? есть у меня ещё старенькая 3745.я её тоже по ospf подключал к тому же SE100. Настройки аналогичны только соответственно адреса различны- и она работала почти неделю без разрывов. Возможно конечно версия OS влияет.Все неудобство быстрой проверки что все делать надо ночью чтоб клиентов сильно не тревожить, а ночевать на работе всю неделю ка то не хочется(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если бы была пробелма в MTU, то OSPF вообще бы не поднималась между роутерами и валились бы ошибки too many retransmit.

Мне кажется у вас проблема с потерями пакетов и не только ospf. Смотрите ошибки на интерфейсах. Как временный вариант увеличить время таймеров - глядишь не так часто падать будет.

 

ЗЫ: работает SE100 через dlink 3120 c 6500 и ASR1002 по ospf без проблем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Случайно мультикаст фильтр, который filter unregisterd groups не включен на длинках?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Случайно мультикаст фильтр, который filter unregisterd groups не включен на длинках?

 

Мне кажется, что тогда проблема носила бы постоянный характер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Случайно мультикаст фильтр, который filter unregisterd groups не включен на длинках?

Нет .такая вещь не включена. Я вот начинаю думать что проблема в конкретной железке 3845, потому что запустил другую 3745 она без проблем проработала несколько дней. Сейчас снова связку подниму буду смотреть что с портами твориться статистику собирать и ошибки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в целях образования можно все ospf пакеты между se100 и 3845 отмиррорить и сдампить)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вряд ли дело в мультикасте, но это дело можно наверняка исключить если прописать соседей статически, тогда они будут общаться чистым юникастом

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мне все же кажется что дело ни в настройках комутера ни фильтрации мультикаста. и не пропсиании соседей статически. потому что сегодня с утра запустил циску 3745 и она прекрасно работает без дополнительных танцев с бубнами.я склоняюсь к тому что где то в конфиге 3845 циски косяк. вот только поянть не могу где. а та циска 3745 имеет все те же самые данные только router id другой и адрес ospf тоже другой но из той же подсети. и подключена для эксперимента тоже на порт а не на vlan. В общем все один в один и работает

 

отмиррорить весь аплинковский порт и в полгига аплинка что то мне кажется это будет много.у меня машина не скушает столко. хотя попробовать можно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не совсем понятно что вам это даст.

Мне кажется, что проблема всё-же в физике.

Попробуйте заменить патчик/трансивер/порт...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Случайно мультикаст фильтр, который filter unregisterd groups не включен на длинках?

Нет .такая вещь не включена. Я вот начинаю думать что проблема в конкретной железке 3845, потому что запустил другую 3745 она без проблем проработала несколько дней. Сейчас снова связку подниму буду смотреть что с портами твориться статистику собирать и ошибки.

 

Поднимите IP SLA чтобы померять кач-во канала, если SE100 не умеет IP SLA responder, то "за'loop'те" на VRF через SE: посылайте пакеты через один ВРФ, а ловите в другом.

Изменено пользователем rover-lt

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все доброго времени суток. Появились новые вводные. Подцепил к SE две cisco и один Mikrotik. ospf поднялось и работает но где то раз в два дня может чуть реже ospf все таки падает, но падает только со стороны SE ко всем подключенным железкам. Между cisco-ами и mikrotik ospf не падает. MTU на SE выставил в ручную на cisco поставил вообще игнорить его. на микротике жестко прописал. в логах SE просто фиксируется факт разрыва и поднятия сессии. О причинах ничего не сказано

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ещё из того что проверить - на физическом порту SE100 какое mtu настроено? там же dot1q, сделайте 9198 для верности

 

Eagle18, коммутатор не экстрим случаем? :)

Извиняюсь, а можно поподробней что не так с экстримами?)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Недели 3 назад поднял OSPF между 6 микротами и SE.SE ни разу не отваливался.Линки все в DGS-3620,все бегает и работает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Недели 3 назад поднял OSPF между 6 микротами и SE.SE ни разу не отваливался.Линки все в DGS-3620,все бегает и работает.

а можно конфиг выложить?! настройки интерфейсов, портов, самого ospf, таймеров?! если не сложно, потому что именно со стороны se падает. между другими устройствами не падает а в логах se вот такие строки:

Dec 11 04:11:19: [0001]: %OSPF-6-INFO: OSPF-1: Full neighbor 10.10.12.14 event: 1 Way

Dec 11 04:11:19: [0001]: %OSPF-6-INFO: OSPF-1: Neighbor 10.10.12.14 fell from Full state to Init state

Dec 11 04:11:24: [0001]: %OSPF-6-INFO: OSPF-1: Neighbor 10.10.12.14 advanced to Full state from Exchange state

 

по факту то ospf не рвется, оно просто инициализируется заново

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да,собственно,конфиг то тривиальный.В мануалах расписано всё:

 

...
context local
!
ip domain-lookup
!
...
!
interface vlan4-routing
 description i-face 4 routing
 ip address 192.168.253.10/28
...

!
ip default-network 192.168.250.200/24
...

!
router ospf 1
 fast-convergence
 router-id 192.168.253.10
 area 0.0.0.0
  interface vlan4-routing
   network-type broadcast
   router-dead-interval 30
   authentication none
 redistribute connected
!
...
!
link-group uplink dot1q
mac-address auto
dot1q pvc 4
 bind interface vlan4-routing local
...
maximum-links 3
minimum-links 2
lacp active
!
...

Вот то,что касается OSPF у меня.

 

Статистика по OSPF:

 

[local]AGLS#sh ospf statistics

 --- OSPF Statistics for Instance 1 ---

Max flood queue length   : 4           Interval            :  3w 6d 18:23:44
LSAs received            : 194130      LSAs sent           : 6107
LSAs changes received    : 453         LSA Retransmissions : 9
Packet Retransmissions   : 8           RIB initializations : 1
Routes downloaded        : 391         Routes deleted      : 224
Host Routes Queued       : 8           Normal Routes Queued: 607
Priority Routes Queued   : 0           Total Routes Queued : 615
Download Errors          : 0           RIB IPC messages    : 45
Download SPF Delays      : 0           SPF Download Delays : 0
DC Indicate originated   : 0           DC Indicate purged  : 0
DC DoNotAge purged       : 0

             Hello    DD       LSR      LSU      ACK
       Sent  236040   32       9        6056     21438
       Recv  1348482  42       17       32106    98606
[local]AGLS#

 

Просмотрел лог на наличие сообщений,которые есть у вас - ничего подобного не увидел.В дебаге только одни HELLO пакеты и события от соседей.

Изменено пользователем Phantom

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у нас прописаны вот такие настройки:

 

 

router ospf 1

router-id 172.16.5.11

log-neighbor-up-down

area 0.0.0.1

interface loopback2

interface to-core

redistribute subscriber

redistribute nat

 

 

как вижу не сильно отлдичаются, хотя может что-то и влияет. Таймеры одинаковые везде. проверил.

а вот статистика ospf

 

 

[local]PPPoE# sh ospf statistics

 

--- OSPF Statistics for Instance 1 ---

 

Max flood queue length : 11 Interval : 6w 4d 10:47:31

LSAs received : 10025487 LSAs sent : 3149467

LSAs changes received : 8158 LSA Retransmissions : 2205010

Packet Retransmissions : 1400763 RIB initializations : 1

Routes downloaded : 295911 Routes deleted : 292519

Host Routes Queued : 3749 Normal Routes Queued: 584681

Priority Routes Queued : 0 Total Routes Queued : 588430

Download Errors : 0 RIB IPC messages : 13773

Download SPF Delays : 0 SPF Download Delays : 0

DC Indicate originated : 0 DC Indicate purged : 0

DC DoNotAge purged : 0

 

Hello DD LSR LSU ACK

Sent 401933 8383 596 2002516 1044883

Recv 950020 8548 621 1408927 1471438

 

 

 

сейчас к se подключено 4 устройства по ospf.

Изменено пользователем Eagle18

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я не спец в сони-эриксонах, но может у вас потери?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну я тоже каждый день только ещё учусь и учусь, но мне кажется если были бы потери то отпадывало бы все рандомно. А у нас стабильно в 8 утра и сейчас ещё около 4-30 утра стало отпадывать. В этот момент ничего не происходит, ни заливки никакой ни оптимизации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.