andry_9876 Posted May 21, 2015 andry_9876 шей с бут режима http://shop.nag.ru/article/orion-a10ea18ea28e-faq Спасибо, обновился. Лень было возиться с FTP, поэтому раньше из boot-режима не пробовал. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
catalist Posted May 27, 2015 Возможно ли реализовать данный функционал на A26? на A26 сообщения в лог о несоответствии мак и ip адресов не пишутся. А можно это исправить в будующих прошивках? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted June 11, 2015 Для Orion A10E/A18E/A28E функционал мониторинга заблокированных адресов добавлен : нужно включить отслеживание неправильных mac+ip на портах командой ip source binding monitor port-list 1-24 после этого заблокированные адреса будут записываться в лог и их можно смотреть командой sh ip source binding blocked Для Orion A26 его планируется добавить, но точных сроков пока нет Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KaraVan Posted June 13, 2015 Подскажите как заставить нормально работать клавишу Backspace в стандартном putty телнет-терминале? Каждый раз приходится лезть в настройки терминала и под орион менять настройки работы этой клавиши. Вроде мелочь, а бесит, да и с SNR такой проблемы нет. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
iddqd2 Posted June 16, 2015 Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, примером настройки QoS для А26. Категорически не понимаю описания и примера из руководства. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
catalist Posted June 17, 2015 Подскажите как заставить нормально работать клавишу Backspace в стандартном putty телнет-терминале? Каждый раз приходится лезть в настройки терминала и под орион менять настройки работы этой клавиши. Вроде мелочь, а бесит, да и с SNR такой проблемы нет. +100500 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ShumBor Posted June 23, 2015 KaraVan,catalist В настройках выставить посылать Backspace как ctrl+h Можно еще сделать разные профили под оборудование. Ну или вручную посылать ctrl+h, я так часто делаю когда лень настраивать putty/терминал Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
darkagent Posted July 20, 2015 Вопросы к НАГу, есть две железки, одна из них приобреталась в процессе тестирования, вторая уже после появления данных железок в продаже: Product Name: Beta-B52X Hardware Version: A.02 Bootstrap Version: 5.2.1 Software Version: NOS_1.2.241 PCB Version: A.1 FPGA Version: -- CPLD Version: 1.0 NOS Version: -- BOM Version: A1.2 Compiled Jan 15 2014, 10:24:58 Product Name: Beta-B52X Hardware Version: A.03 Bootstrap Version: 5.2.1 Software Version: NOS_1.2.1639 PCB Version: A.1 FPGA Version: -- CPLD Version: 1.1 NOS Version: -- BOM Version: A1.2 Compiled May 08 2015, 12:42:04 Изменились версия железа, версия софта, и версия cpld. А теперь непосредственно к вопросам: - что изменилось в железном плане? - есть ли ченжлог программных изменений или хотя бы краткое описание? - подходит ли софт от последней железки к той, которая была приобретена в процессе тестирования, и если да, где взять обновление? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted July 21, 2015 А теперь непосредственно к вопросам: - что изменилось в железном плане? - есть ли ченжлог программных изменений или хотя бы краткое описание? - подходит ли софт от последней железки к той, которая была приобретена в процессе тестирования, и если да, где взять обновление? Добрый день, В железном плане существенных изменений нет, софт единый, подходит к любой аппаратной ревизии Orion B52X. Последняя прошивка - http://data.nag.ru/Orion%20Networks/Firmwares/B52X/NOS_B52X_1.2.1639_20150508.zip в архиве есть changelog с версии 1.2.241 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
darkagent Posted July 21, 2015 Благодарю. Очень любопытные внутренности прошивки. ISCOM 2900 http://www.raisecom.com/index.php?option=com_zoo&view=category&layout=category&pitemid=2&Itemid=358&tab=237&lang=en Очень интересная строчка из описания: The L2 MPLS VPN is also available via software upgrade. В B52X подобное можно ожидать? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
robotr Posted July 22, 2015 (edited) Добрый день! Ткните носом как через SNMP сбросить/изменить пароль пользователя (юзернейм известен). Либо залить правильный конфиг по tftp при условии что управление есть только через SNMP. Aplpa 10E. Ето курил http://shop.nag.ru/article/orion-axxe-snmp UPD разобрался snmpset -v2c -c private xxx.xxx.xxx.xxx 1.3.6.1.4.1.41970.6.1.28.1.0 a xxx.xxx.xxx.xxx //задаем имя tftp-сервера snmpset -v2c -c private xxx.xxx.xxx.xxx 1.3.6.1.4.1.41970.6.1.28.2.0 s alpha.cfg //задаем имя заливаемого конфига snmpset -v2c -c private xxx.xxx.xxx.xxx 1.3.6.1.4.1.41970.6.1.28.3.0 i 1 //включаем загрузку Дальше в логе tftpd было видно что файл скачался. Пробовал делать: snmpset -v2c -c private xxx.xxx.xxx.xxx 1.3.6.1.4.1.41970.1.13.1.6.0 i 4 Но получал Error in packet. Reason: notWritable (That object does not support modification) Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.41970.1.13.1.6.0 После этого через некоторое время коммутатор сам перегрузился и завелся с загруженным конфигом. Edited July 22, 2015 by robotr Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
metalsoft Posted August 5, 2015 Здравствуйте. Подскажите, как правильно приготовить virtual-cable-test на А26? Orion Alpha A26#sh interface ethernet st 1/14 UP/UP a-100M a-FULL 114 FE 1/15 DOWN/DOWN auto auto 115 FE Orion Alpha A26#virtual-cable-test interface ethernet 1/14 Interface Ethernet1/14: ---------------------------------------------- Cable pairs Cable status Length (meters) ----------- ------------ -------------- (1, 2) well NA (3, 6) well NA Orion Alpha A26#virtual-cable-test interface ethernet 1/15 Interface Ethernet1/15: ---------------------------------------------- Cable pairs Cable status Length (meters) ----------- ------------ -------------- (1, 2) well NA (3, 6) well NA В обоих случаях результата нет. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
VVSina Posted August 6, 2015 В обеих случаях у вас в порту кабель и он вторым концом куда-то воткнут. Только в на одном их них есть линк, а на втором нет. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pharaoh Posted November 9, 2015 (edited) Здравствуйте. На а26 есть вот такой блок настроек для опции82 и указан явно хелпер на котором крутится ISC(в 5м влане). 10.107.8.215 это адрес самого коммутатора, а 451 это абонентский влан. service dhcp ! ip forward-protocol udp bootps ip dhcp server relay information enable ip dhcp relay information option ip dhcp relay information option subscriber-id format hex ip dhcp relay information option self-defined subscriber-id format hex ip dhcp relay information option self-defined remote-id string 10.107.8.215 ip dhcp relay share-vlan 5 sub-vlan 451 ! ! ip dhcp snooping enable ip dhcp snooping vlan 451 ip dhcp snooping binding enable ! ! ip dhcp snooping information enable ip dhcp snooping information option allow-untrusted ip dhcp snooping information option remote-id 10.107.8.215 ip dhcp snooping information option self-defined subscriber-id vlan port ! Interface Ethernet1/25 switchport mode trunk switchport trunk native vlan 5 ip dhcp snooping trust ! ! interface Vlan5 ip address 10.107.8.215 255.255.255.0 no shut !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 10.107.8.5 ! Как реализовать подобное на а28Е ? Edited November 9, 2015 by Pharaoh Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted November 11, 2015 Добрый день, Как реализовать подобное на а28Е ? http://shop.nag.ru/article/nastrojka-dhcp-relay-na-kommutatorah-orion Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pharaoh Posted November 13, 2015 (edited) Добрый день, Как реализовать подобное на а28Е ? http://shop.nag.ru/article/nastrojka-dhcp-relay-na-kommutatorah-orion Вот, спасибо, добрый человек! ) Уже сам, почти так и настроил. ) Но не взлетает. Например в коммутаторе вот такого нет в CLI - ip dhcp relay relay-ip x.x.x.x А, это надо. Edited November 13, 2015 by Pharaoh Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted November 17, 2015 Вероятнее всего Вам необходимо обновить прошивку. Если будут какие-либо проблемы, напишите нам в support@nag.ru Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kiruha911 Posted December 17, 2015 Помогите настроить DHCP Option 82 на коммутаторе Orion A10E Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Bender Rodion Posted December 18, 2015 настроить DHCP Option 82 на коммутаторе Orion A10E Вы можете воспользоваться статьей из базы знаний. http://shop.nag.ru/article/oriona28edhcpoption82 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zagzag Posted March 28, 2016 Подскажите, а из коробки 28f будет работать с установленными sfp модулями хотя бы в режиме хаба. Или надо обязательно в начале прописать тип установленного модуля, и ограничить скорость до 100 всем портам? И 4ре гигабитных порта в документации, это 4ре первых или можно 4ре прописать? Модулей 10ть гигабитных, на другой стороне тоже 10 гигабитных. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted March 29, 2016 Добрый день, если SFP поддерживает режим 100mb, он автоматически будет работать на этой скорости ( на портах 1-24), зажимать скорость не надо. Гигабитные порты на A28F - это 4 последние порта 26-28, на них по умолчанию скорость 1G Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zagzag Posted March 29, 2016 Добрый день, если SFP поддерживает режим 100mb, он автоматически будет работать на этой скорости ( на портах 1-24), зажимать скорость не надо. Гигабитные порты на A28F - это 4 последние порта 26-28, на них по умолчанию скорость 1G Спасибо. Уже проверил. Почти всё заработало. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gfsergey Posted March 30, 2016 Подскажите в чем может быть проблема есть несколько Alpha-A10EP, Пытался обновить прошивку до NOS_4.14.1968.A10E-revA-6.002.20150417 прошивка заканчивается неудачей Waiting....Start Getting from source ... Failed!(File checking failed) при этом сервер tftp показывает что файл скачен не !полностью! Пытался обновится с 3 коммутаторов. Картина идентичная. Процент успешности разный от 80-99% в зависимости от..... положения секундной стрелки ;) ок. может потери, или еще что, загрузка с ftp так-же не прошла. С линукс tftp - не проходит. (правда не смотрел сколько % отправлено с tftp) Network Operating System Copyright (c) 2006-2013 Orion Networks International, Inc. Product name: Alpha-A10EP NOS Version NOS_4.14.2028.Alpha-A10EP.000.20140213.(Compiled Feb 13 2014, 12:18:49) Bootstrap Version Bootstrap_3.1.7.Alpha-A10EP.0.20140213 FPGA Version Hardware Alpha-A10EP. Version Rev.A.2 System MacAddress is :f8f0.8271.27c0 Serial number: 140207001210S14521S0176G Alpha-A10EP with 64M bytes DRAM 8M bytes Flash Memory Switch uptime is 0 days, 8 hours, 15 minutes Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ShumBor Posted April 1, 2016 gfsergey, а если через бутром? Там вроде как были переходные прошивки заливающиеся только через бутром (могу ошибаться конечно, у себя просто сразу через бутром обновляем). Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted April 4, 2016 gfsergey Вы в коммутатор A10EP ( с POE) заливаете прошивку от A10E (без POE), у этих коммутаторов прошивки разные. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...