VVSina Posted July 23, 2014 а куда а28f потерялся, или там всё по другому? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted July 25, 2014 а куда а28f потерялся, или там всё по другому? У A28F немного другой чипсет и соответственно прошивки другие. На нем пока нельзя circuit-id задавать шаблонами, но скоро ожидается прошивка, где это сделают, тогда и название статьи исправим. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vladd Posted July 28, 2014 Добрый день! Хотим заказать много таких коммутаторов, подскажите, поддерживают ли они фильтрацию доступных диапазонов мультикаст-групп по каждому порту отдельно? В dlink это называется Multicast Filtering. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
skinner Posted July 30, 2014 возьмите для начала на тест Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted July 30, 2014 добрый день, На A28F пока фильтрация мультикаст групп не поддерживается , но скоро будет обновление ( 1-2 недели ) , в котором добавится много функционала, в том числе и этот. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted August 14, 2014 В shop.nag.ru добавлена статья по настройке MPLS на коммутаторах Orion Delta D48E - http://shop.nag.ru/article/oriond48mpls Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bit2014 Posted September 1, 2014 Помогите пожалуйста. Такая вот проблема. Настраиваю девайс A28F, на транковом порту сделал несколько вланов, теперь для менеджмента мне нужно назначить ип на влане 2, при попытке добавить адрес мне пишет что это кластерный влан адрес не добавлю, что не так делаю? вот конфиг: System current configuration: !NOS Version NOS_4.14.1931.Alpha-A28F.000.20130813 !command in view_mode ! !command in config_mode first-step create vlan 2,35,39,40,47,48,202,203,812,814 active ! !command in aclmap_mode ! !command in enable_mode ! !command in region_mode ! !command in ip igmp profile mode ! !command in service_mode ! !command in port_mode ! interface port 28 switchport trunk allowed vlan 2,35,39,40,47,48,202,203,812,814 switchport trunk untagged vlan remove 1 switchport mode trunk speed medium-type fiber 1000 speed 1000 duplex full ip dhcp snooping trust ! !command in vlan configuration mode ! !command in ip interface mode interface ip 0 ip address dhcp 1 ! !command in cmap_mode ! !command in pmap_mode ! !command in config_mode Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted September 9, 2014 Для Orion A28F вышло обновление прошивки - ссылка Исправлена проблема из предыдущего поста, добавлена фильтрация IGMP групп. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted September 18, 2014 Всем доброго времени суток ! В разделе "Техническая информация по коммутаторам Orion" появилась новая статья - "FAQ по коммутатору Orion A26" Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bike Posted September 20, 2014 Для Orion A28F вышло обновление прошивки - ссылка Исправлена проблема из предыдущего поста, добавлена фильтрация IGMP групп. Добрый день. А как обновить прошивку, есть какая то хитрость? Alpha-A28F#sh ver Network Operating System Copyright (c) 2006-2013 Orion Networks International, Inc. Product name: Alpha-A28F NOS Version NOS_4.14.1931.Alpha-A28F.000.20130813.(Compiled Aug 13 2013, 10:41:37) Bootstrap Version Bootstrap_3.1.6.Alpha-A28F.0.20130813 FPGA Version Hardware Alpha-A28F. Version Rev.D.0 System MacAddress is :f8f0.8271.0cde Serial number: 140207000330S13B07S0033G Alpha-A28F with 64M bytes DRAM 16M bytes Flash Memory Switch uptime is 0 days, 0 hours, 0 minutes Alpha-A28F#dir Size Date Time Name -------------------------------------------- 4134872 Dec-31-1999 19:39:46 system_boot.Z 85 Dec-31-1979 18:01:10 bootpams.cfg 96 Dec-31-1999 19:41:44 usertable.conf 688 Dec-31-1999 19:41:46 startup_config.conf 52 Dec-31-1999 18:03:03 system.conf Загрузка доходит до 83 процентов - Waiting....Start Getting from source ... Failed!(File to operate too large error) Побывал стереть текущий образ прошивки с флеша и залить, так же доходит до 83 процентов и ошибка. Старая, обратно, штатно вливается. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted September 22, 2014 Здравствуйте, С прошивки NOS_4.14.1931.Alpha-A28F.000.20130813 можно обновиться только через boot режим, инструкция по обновлению здесь. В дальнейшем прошивку можно будет обновлять удаленно. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
skinner Posted September 22, 2014 как заставить орион-чокопай A28E не релеить юникаст дхцп запросы? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Artem Enborisov Posted September 22, 2014 skinner, на данный момент никак, можно пояснить для чего это может понадобиться? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
skinner Posted September 23, 2014 например в цепочке стоит 3 коммутатора, и первый из этих трёх Орион, на каждом из них настроен глобал релей. В такой ситуации два коммутатора стоящие позади ориона не смогут выдать своим абонентам Ип-адреса так как Орион поменяет им и опцию и giaddr в запросе. Используется схема влан на дом/район/ветку. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Artem Enborisov Posted September 23, 2014 например в цепочке стоит 3 коммутатора, и первый из этих трёх Орион, на каждом из них настроен глобал релей. В такой ситуации два коммутатора стоящие позади ориона не смогут выдать своим абонентам Ип-адреса так как Орион поменяет им и опцию и giaddr в запросе. Используется схема влан на дом/район/ветку. DHCP-Relay на коммутаторах Orion Networks работает с DHCP-пакетами в указанных vlan, его необходимо включать в абонеских vlan'ах. DHCP-Relay запросы с нижестоящих коммутаторов будут идти в vlan'е управления нижестоящих коммутаторов и не будут обрабатываться на первом коммутаторе в цепочке. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
skinner Posted September 23, 2014 тем не менее это не так ) орион заглядывает в вилан управления и релеит запросы хотя его об этом не просят ( Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Artem Enborisov Posted September 23, 2014 тем не менее это не так ) орион заглядывает в вилан управления и релеит запросы хотя его об этом не просят ( Покажите, пожалуйста, выводы show version и running-config. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
skinner Posted September 23, 2014 отписал на support.nag.ru Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
VVSina Posted September 23, 2014 skinner, а я думаю, а что это у меня дома инет пропадать стал, а это вы на доступ чокопаи прикупили ;))) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
skinner Posted September 30, 2014 skinner, а я думаю, а что это у меня дома инет пропадать стал, а это вы на доступ чокопаи прикупили ;))) Напраслина, зверка гоняем исключительно на стенде, ну разок в район ставили но убрали на следующий же день, так что это не считается )) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
VVSina Posted September 30, 2014 я поставил, настройка гхм, конечно своеобразна... в вело в ступор то что портов в конфиге нету, пока не запишешь туда чего-нить + пришлось заменить БП. А так, нормальная железка. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
skinner Posted October 1, 2014 смотря что от него требовать, из самого простого - на группу портов некоторые настройки сделать нельзя, приходится заходить на каждый интерфейс и настраивать. А что за нюанс был с БП ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rudik Posted October 2, 2014 Коммутатор Orion alpha a26 25 и 26 порт через SFP работает через Ethernet не работает подскажите конфиг или решение этой проблемы зарание спасибо Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
VVSina Posted October 2, 2014 skinner там RPS вроде как есть, но он именно rps. судя по виду батарейку будет разряжать в хлам - не проверял ну и не заряжает он её - проверял. замена бп+блок rps на psc-60a решает проблему дёшево и сердито Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ShumBor Posted October 3, 2014 rudik так же как и на SNR 2950 порт надо руками переключить в медный режим: media-type copper ( если я не ошибаюсь) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...