Mikhail Burnin Posted October 8, 2014 Всем доброго времени суток ! В разделе техническая информация по коммутаторам Orion появилась новая статья - Управление коммутаторами Orion A10E/A18E/A28E по SNMP Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nisyri Posted October 13, 2014 Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста как настроить зеркалирование портов на Orion Delta D48E #show version Orion Delta D48E Device, Compiled on Nov 18 15:46:04 2013 SoftWare Version 7.0.3.0(R0004.0065) BootRom Version 7.0.27 HardWare Version 1.0.2 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted October 14, 2014 Добрый день, Пример настройки зеркалирования портов: D48E(config)#monitor session 1 source interface ethernet 1/0/8;1/0/9 D48E(config)#monitor session 1 destination interface ethernet 1/0/10 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
treignor Posted October 17, 2014 Пытаюсь обновить прошивку из boot режима. Подскажите что я делаю не так? И как обновить bootstrap? [Alpha-A28F]: T dev name:et unit num:0 file name:system_boot.Z NOS_4.14.1967.A28F-6.002.20140901 local ip:192.168.1.1 10.10.10.11 server ip:192.168.1.2 10.10.10.240 user:wrs password:wrs Attached TCP/IP interface to et0. Attaching network interface lo0... done. Loading... netLoad--ftpXfer2 ERROR! Error loading file: errno = 0xd0003. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Artem Enborisov Posted October 17, 2014 Обновление происходит по протоколу FTP с авторизацией по логину и паролю (у вас wrs/wrs). Файл system_boot.Z NOS_4.14.1967.A28F-6.002.20140901 должен находиться в корневой директории. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
treignor Posted October 17, 2014 Все так и есть Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Artem Enborisov Posted October 17, 2014 Проверьте права на чтение файла у пользователя. Для этого можно подключиться сторонним FTP клиентом и попробовать выполнить ftpget. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
treignor Posted October 17, 2014 Права полные. И на чтение и на запись. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PREMIER Posted October 17, 2014 (edited) добрый день! подскажите актуальную прошивку для А18Е rev.B ? эта от А28Е подойдет NOS_4.14.1967.A28E-revB-6.002.20140905.zip ? Сейчас: Bootstrap Version Bootstrap_3.1.7.Alpha A18E.0.20140623 NOS Version NOS_4.14.1967.Alpha A18E.002.20140606.(Compiled Jun 6 2014, 16:46:07) Edited October 17, 2014 by PREMIER Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Artem Enborisov Posted October 17, 2014 добрый день! подскажите актуальную прошивку для А18Е rev.B ? эта от А28Е подойдет NOS_4.14.1967.A28E-revB-6.002.20140905.zip ? Сейчас: Bootstrap Version Bootstrap_3.1.7.Alpha A18E.0.20140623 NOS Version NOS_4.14.1967.Alpha A18E.002.20140606.(Compiled Jun 6 2014, 16:46:07) Для A10E/A18E/A28E аппаратной ревизии B единый релиз ПО: http://data.nag.ru/Orion%20Networks/Firmwares/A28E%28A18E%29/revB/NOS_4.14.1967.A28E-revB-6.002.20140905.zip. treignor, напишите, пожалуйста нам на support@nag.ru Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
toxxicc Posted December 10, 2014 Добрый день! Пытаюсь настроить dhcp relay на Orion Alpha A26 и скрестить его с dhcp lanbilling. Версия прошивки: Orion Alpha A26 Device, Compiled on Oct 20 10:01:50 2014 sysLocation 715 Discovery Blvd, Cedar Park, TX 78613, USA CPU Mac f8:f0:82:10:43:c9 Vlan MAC f8:f0:82:10:43:c8 SoftWare Version 7.0.3.5(R0203.0016) BootRom Version 7.1.10 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version N/A Serial No.:ONSA2610D814002737 Copyright © 2012 Orion Networks International, Inc. All rights reserved Last reboot is warm reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 28 minutes Настройки коммутатора rion Alpha A26# show running-config ! no service password-encryption ! hostname Orion Alpha A26 sysLocation 715 Discovery Blvd, Cedar Park, TX 78613, USA sysContact +1 (512) 646-4025 ! username admin privilege 15 password 0 admin ! ! ! service dhcp ! ip forward-protocol udp bootps ip dhcp relay information option ip dhcp relay share-vlan 1 sub-vlan 101-108 ! ip dhcp snooping enable ip dhcp snooping binding enable ! ip dhcp snooping information enable ip dhcp snooping information option subscriber-id format hex ! vlan 1;101-108 ! Interface Ethernet1/1 switchport access vlan 101 ip dhcp snooping binding user-control ip dhcp snooping binding user-control max-user 1 ! Interface Ethernet1/25 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1;101-108 ip dhcp snooping trust ! Interface Ethernet1/26 ! interface Vlan1 ip address 10.10.0.11 255.255.0.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 10.10.0.1 ! ip igmp snooping ! ip default-gateway 10.10.0.1 ! no login ! end Вывод tcpdump: root@:~ # tcpdump -nvvei igb4 port 67 or port 68 tcpdump: listening on igb4, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes 16:46:29.190557 f8:f0:82:10:43:c8 > 2c:53:4a:00:4d:06, ethertype IPv4 (0x0800), length 362: (tos 0x0, ttl 64, id 34, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 348) 10.10.0.11.67 > 10.10.0.1.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 70:62:b8:b5:5c:d6, length 320, hops 1, xid 0x7059697d, Flags [broadcast] (0x8000) Gateway-IP 10.10.0.11 Client-Ethernet-Address 70:62:b8:b5:5c:d6 Vendor-rfc1048 Extensions Magic Cookie 0x63825363 DHCP-Message Option 53, length 1: Discover Client-ID Option 61, length 7: ether 70:62:b8:b5:5c:d6 Hostname Option 12, length 9: "oit-admin" Vendor-Class Option 60, length 8: "MSFT 5.0" Parameter-Request Option 55, length 13: Subnet-Mask, Domain-Name, Default-Gateway, Domain-Name-Server Netbios-Name-Server, Netbios-Node, Netbios-Scope, Router-Discovery Static-Route, Classless-Static-Route, Classless-Static-Route-Microsoft, Option 252 Vendor-Option Agent-Information Option 82, length 29: Circuit-ID SubOption 1, length 19: Vlan101+Ethernet1/1 Remote-ID SubOption 2, length 6: M-xM-pM-^B^PCM-H Биллинг адрес не раздаёт, как мне сказали в т.п. ланбиллинга LBinet понимает только юникастовые запросы, а у вас сейчас приходят бродкаст от клиента. Посылайте dhcp-запросы через релей. Не пойму где ошибся. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted December 11, 2014 Добрый день, Конфиг должен быть такой: service dhcp ! ip forward-protocol udp bootps ip dhcp relay information option ip dhcp relay share-vlan 1 sub-vlan 101-108 ! ip dhcp snooping enable ip dhcp snooping binding enable ip dhcp snooping vlan 101-108 ! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
toxxicc Posted December 11, 2014 Всё равно приходит бродкаст от клиента Конфиг К коммутатору подключен только 1 клиент на eth1/1 vlan 1 все порты vlan 101 eth1/1 eth 1/25 смотрит на dhcp Orion Alpha A26(config-if-ethernet1/25)#show running-config ! service dhcp ! ip forward-protocol udp bootps ip dhcp relay information option ip dhcp relay share-vlan 1 sub-vlan 101 ! ip dhcp snooping enable ip dhcp snooping vlan 101 ip dhcp snooping binding enable ! vlan 1;101 ! Interface Ethernet1/1 switchport access vlan 101 # пробовал сюда добавлять и ip dhcp snooping binding user-control, ip dhcp snooping binding user-control max-user 1 и interface Vlan101 поднимать толку нет ! Interface Ethernet1/25 # делал и switchport mode trunk и без него, одинаково и switchport trunk allowed vlan 1;101-108 и ip dhcp snooping trust с этими опциями и без них одна картина ! interface Vlan1 ip address 10.10.0.11 255.255.0.0 !forward protocol udp 67(active)! # с ней и без неё одинаково ip helper-address 10.10.0.1 ! no login ! ! end Вывод tcpdump 14:20:49.226894 IP (tos 0x0, ttl 64, id 48, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 348) 10.10.0.11.67 > 10.10.0.1.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 70:62:b8:b5:5c:d6, length 320, hops 1, xid 0x134a1067, Flags [none] (0x0000) # я так понимаю что тут должен пойти запрос от коммутатора Gateway-IP 10.10.0.11 Client-Ethernet-Address 70:62:b8:b5:5c:d6 Vendor-rfc1048 Extensions Magic Cookie 0x63825363 DHCP-Message Option 53, length 1: Discover Client-ID Option 61, length 7: ether 70:62:b8:b5:5c:d6 Hostname Option 12, length 9: "oit-admin" Vendor-Class Option 60, length 8: "MSFT 5.0" Parameter-Request Option 55, length 13: Subnet-Mask, Domain-Name, Default-Gateway, Domain-Name-Server Netbios-Name-Server, Netbios-Node, Netbios-Scope, Router-Discovery Static-Route, Classless-Static-Route, Classless-Static-Route-Microsoft, Option 252 Vendor-Option Agent-Information Option 82, length 29: Circuit-ID SubOption 1, length 19: Vlan101+Ethernet1/1 Remote-ID SubOption 2, length 6: M-xM-pM-^B^PCM-H END Option 255, length 0 Debug LBinet DEBUG dhcp_main:125: --------------------------------------------------------------------------- dhcp_main:127: UDP-packet from 10.10.0.11:67 pkt_len=320 @ req 307 dhcp_main:136: IP_RECVIF control data found dhcp_main:142: message received from interface 7, required interface is 7 => PROCESS dhcp_option_print:233: DHCP Op: 53/0x35, type: 2, len: 01, value: u8 01 / 0x01 dhcp_option_print:233: DHCP Op: 61/0x3D, type: 5, len: 07, value: HEX: 01 70 62 B8 B5 5C D6 ASCII '.pb..\.' HEX:01 70 62 b8 b5 5c d6 proto unassigned # прилетает mac клиентской сетвухи, должен mac коммутатора dhcp_option_print:233: DHCP Op: 12/0x0C, type: 1, len: 09, value: 'oit-admin' dhcp_option_print:233: DHCP Op: 60/0x3C, type: 1, len: 08, value: 'MSFT 5.0' dhcp_option_print:233: DHCP Op: 55/0x37, type: 5, len: 13, value: HEX: 01 0F 03 06 2C 2E 2F 1F 21 79 F9 FC 2B ReqOp: 1 15 3 6 44 46 47 31 33 121 65529 65532 43 dhcp_option_print:233: DHCP Op: 82/0x52, type: 5, len: 29, value: HEX: 01 13 56 6C 61 6E 31 30 31 2B 45 74 68 65 72 6E 65 74 31 2F 31 02 06 F8 F0 82 10 43 C8 ASCII '..Vlan101+Ethernet1/1......C.' Dump DHCP packet: op=1, htype=1, hlen=6, hops=0x01, xid=0x1c7067fa, secs=11, flags=0x0080, ciaddr=0.0.0.0, yiaddr=0.0.0.0, siaddr=0.0.0.0, giaddr=10.10.0.11, chaddr=70:62:b8:b5:5c:d6, sname=, filename=, cookie=0x63538263, len=320, sin_addr=10.10.0.11, sin_port=17152, client_sockaddr=(2, 17152, 10.10.0.11), dhcp_nopt=6, client_hw_addr=37:30:3a:36:32:3a, client_dhcp_pkt_len_max=0, dhcp_req_type=<NOT SET>, dhcp_reply_type=<NOT SET> dhcp_op82_parse:362: Op82 Circuit ID 566C616E3130312B45746865726E6574312F31:VLAN 0, Unit 0, Port 49 (l=19), Remote ID F8F0821043C8 (l=6) pool_ip_entry_match_op82:143: branched by Op.82 RemoteID F8F0821043C8 dhcp_allocate_ip:4294: client MAC 70:62:b8:b5:5c:d6 not permitted by Op.82: 0x801c52240 dhcp_device_list_lookup_op82:4137: RemoteID = F8F0821043C8, record FOUND: IP= (null) device_id=03 name="Orion test" dhcp_allocate_ip:4302: Op.82 check passed: device entry=0x0 id=3 dhcp_pool_lookup_dynamic_ip:372: lookup dynamic guest IP: MAC=70:62:b8:b5:5c:d6: device_id=3 vg_id=0 guest=Y dhcp_pool_lookup_dynamic_ip:425: pool_item 0x800c70600 nas_id=0 guest=N with 65535 entries with 1 devices check_seg__guest_ip:392: pool_item 0x800c70600: skip NONguest pool entry dhcp_pool_lookup_dynamic_ip:512: lookup dynamic IP by MAC: 70:62:b8:b5:5c:d6: result 0x0 dhcp_allocate_ip:4366: no guest IP could be assigned for MAC 70:62:b8:b5:5c:d6 # посылает клиента dhcp_msg_dispatch:98: DHCPDISCOVER from unknow client HW MAC 70:62:b8:b5:5c:d6 dhcp_main:186: dhcp_msg_dispatch(0x801c65600) failed dhcp_main:88: waiting for req ->0x801c0c000 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
VVSina Posted December 11, 2014 Добавьте ip dhcp snooping broadcast suppress Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
toxxicc Posted December 12, 2014 Всё равно ничего не вышло как сыпал в агент mac сетевухи, так и сыпет. ЧЯДНТ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
banec Posted January 9, 2015 как включить ip forwarding на Орионе А28Е? minskShosse42p2#show ver Network Operating System Copyright (c) 2006-2013 Orion Networks International, Inc. Product name: Alpha-A28E NOS Version NOS_4.14.1967.Alpha-A28E.002.20141020.(Compiled Oct 20 2014, 10:54:30) Support ipv6: YES Bootstrap Version Bootstrap_3.1.7.Alpha-A28E.1.20140402 FPGA Version Hardware Alpha-A28E. Version Rev.A.3 System MacAddress is :f8f0.8271.09d3 Serial number: 140207000200B13807B0446G Alpha-A28E with 64M bytes DRAM 8M bytes Flash Memory Switch uptime is 0 days, 0 hours, 21 minutes minskShosse42p2#conf t Configuration mode, one command input per times. End with CTRL-Z. CONFIG-I:Configured from console ... minskShosse42p2(config)#ip fo minskShosse42p2(config)#ip forwarding % " forwarding " Unknown command. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
banec Posted January 9, 2015 взял с упаковки Alpha-A28E#show ver Network Operating System Copyright (c) 2006-2013 Orion Networks International, Inc. Product name: Alpha-A28E NOS Version NOS_4.14.1921.Alpha-A28E.000.20130808.(Compiled Aug 8 2013, 17:51:41) Bootstrap Version Bootstrap_3.1.6.Alpha-A28E.1.20130729 FPGA Version Hardware Alpha-A28E. Version Rev.A.3 System MacAddress is :f8f0.8271.0ab9 Serial number: 140207000200B13807B0676G Alpha-A28E with 64M bytes DRAM 8M bytes Flash Memory Switch uptime is 0 days, 0 hours, 0 minutes Alpha-A28E#conf t Configuration mode, one command input per times. End with CTRL-Z. CONFIG-I:Configured from console ... Alpha-A28E(config)#ip arp-inspection Arp inspection arp-rate-limit Arp rate limit default-gateway Default gateway information dhcp DHCP service forwarding Enable a routing process igmp Configure the IGMP information route Add static route source Source address verify Verify Alpha-A28E(config)#ip fo Alpha-A28E(config)#ip forwarding Set successfully Alpha-A28E(config)#exit брали согласно мануалу с ip forwarding, почему на новых урезан функционал? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mixfix Posted February 20, 2015 (edited) Не указано в FAQ - при обновлении прошивки A28F из boot меню гигабитные медные работают только в 1000 и обновление только через них. Edited February 24, 2015 by mixfix Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted February 25, 2015 c Не указано в FAQ - при обновлении прошивки A28F из boot меню гигабитные медные работают только в 1000 и обновление только через них. Спасибо за информацию, поправили FAQ Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mixfix Posted March 5, 2015 Настраивается ли время ответа от такакс сервера, после которого он считается недоступным? Сейчас аутентификация в режиме tacacs-local user login tacacs-local server-no-response Но проблема в том, что если такакс недоступен, свитч (A28F) еще долго пытается до него достучатся, прежде чем считает недоступным и обращается к локально заведенным юзерам. Или может можно сразу локальным залогинится, минуя такс даже если он доступен? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
krt17 Posted March 13, 2015 Настройка Voice-vlan (трансляция vlan по MAC маске) для A28 create vlan 2,3 active mac-access-list 0 permit any a8f9.4b00.0000 src-mask ffff.ff00.0000 any class-map voice match-any match mac-access-list 0 exit policy-map voice class-map voice set vlan 3 exit exit interface port 1 switchport access vlan 2 switchport access egress-allowed vlan 3 service-policy voice ingress 1 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ShyLion Posted April 27, 2015 Коллеги и саппорт! Как удалить VLAN ??? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
КотоВАС Posted April 28, 2015 подкажите как почистить содержимое таблицы из "sh ip dhcp relay binding" ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andry_9876 Posted May 19, 2015 Добрый день. Имеется A28F: Alpha-A28F#sh ver Network Operating System Copyright © 2006-2013 Orion Networks International, Inc. Product name: Alpha-A28F NOS Version NOS_4.14.1931.Alpha-A28F.000.20130813.(Compiled Aug 13 2013, 10:41:37) Bootstrap Version Bootstrap_3.1.6.Alpha-A28F.0.20130813 FPGA Version Hardware Alpha-A28F. Version Rev.D.0 System MacAddress is :f8f0.8271.0d0f Serial number: 140207000330S13B08S0032G Alpha-A28F with 64M bytes DRAM 16M bytes Flash Memory Alpha-A28F#dir Size Date Time Name -------------------------------------------- 85 Dec-31-1979 18:01:10 bootpams.cfg 96 Dec-31-1999 18:14:34 usertable.conf 52 Dec-31-1999 18:01:25 system.conf При обновлении прошивки пишет: Alpha-A28F#download system-boot tftp 10.0.0.144 system_boot.Z Waiting....Start Getting from source ... Failed!(File to operate too large error) Пробовал выложенные у Вас NOS_4.14.1967.A28F-6.002.20140901 и NOS_4.14.1968.A28F_1-6.002.20150306, так же сдернул system_boot.Z с точно такого же Ориона, установленного на сети. Одно и то же. ЧЯДНТ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
skinner Posted May 21, 2015 andry_9876 шей с бут режима http://shop.nag.ru/article/orion-a10ea18ea28e-faq Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...