sashulya83 Posted June 27, 2014 Alpha-A28F user login radius-local enable login radius-local radius 172.16.3.254 radius-key TambovRadiusKey Легкие возникли проблемы при поднятии линков оптических с оборудованием разных вендеров, но легко исправляется жестким назначением скорости. IGMP, MVR все отлично и фильтрация мультикаста. Остался один вопрос. Я не смогла победить аутентификацию по радиусу. Точнее она настроена, но переход в режим админа все равно требует локального пароля - что не так в моем конфиге? Ведь если есть вариант enable login radius-user (когда делаю так, то в режим админа вооще нет возможности попасть) значит точно можно не только аутентификацию проходить через радиус но и авторизовываться админом. Какой из параметров радиуса я забыла? чтобы понятнее было что я хочу вот пример настройки снр authentication line console login local radius authentication line vty login local radius authentication line web login local radius authentication enable radius authorization line console exec local radius authorization line vty exec local radius authorization line web exec local radius аутентификация отвечает за вход на свич, авторизация за вход в режим админа, для радиус сервера задан ип хоста, ключ и ааа энейбл все, и все работвет. Как мне сделать так же на орионе. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sashulya83 Posted June 30, 2014 Я не туда обратилась? с проблемой отдельную тему лучше создавать, а не в теме про конфиги постить? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted June 30, 2014 для проверки пароля enable через radius-сервер, заведите на radius сервере пользователя с логином admin с паролем для перехода в привилегированный режим Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Helios Posted July 2, 2014 по tacacs+ авторизация не работает. Коммутатор не понимает ответов от Сisco acs-5.4/ перепрошивка из boot меню только по протоколу ftp(!) tftp не понимает.. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted July 8, 2014 по tacacs+ авторизация не работает. Коммутатор не понимает ответов от Сisco acs-5.4/ покажите конфиг коммутатора Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
metalsoft Posted July 14, 2014 Приветствую! Может ли кто подсказать, как реализовать аналог DLink'овского IP-MAC-Port binding? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted July 14, 2014 Может ли кто подсказать, как реализовать аналог DLink'овского IP-MAC-Port binding? для A28E/A10E : сначала на аплинке и на тех портах, где не нужен биндинг надо указать "ip verify source trust " затем создаем статические привязки, например "ip source binding 192.168.188.1 d485.64ed.02e0 port 1" и включаем "ip verify source" . Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
metalsoft Posted July 14, 2014 (edited) Наверно, стоило уточнить модель: Orion Alpha A26 Orion Alpha A26(config)#interface Ethernet1/21 Orion Alpha A26(config-if-ethernet1/21)#ip ? access-group Apply access-list to interface dhcp DHCP server and relay agent multicast IP Multicast config Orion Alpha A26(config-if-ethernet1/21)#ip verify нету. Или я где-то не там ищу? Orion Alpha A26(config)#ip sou? % Unrecognized command Orion Alpha A26(config)#ip veri? % Unrecognized command Orion Alpha A26(config)#ip veri Edited July 14, 2014 by metalsoft Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted July 15, 2014 Для Orion A26 Включаем DHCP Snooping и bindning ip dhcp snooping enable ip dhcp snooping vlan 10 ip dhcp snooping binding enable На порту , где хотим запретить работу пользователей без привязки, включаем user-control Interface Ethernet1/1 switchport access vlan 10 ip dhcp snooping binding user-control создаем статическую запись ip dhcp snooping binding user 00-22-15-a4-86-2d address 192.168.188.2 vlan 10 interface Ethernet1/1 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
metalsoft Posted July 15, 2014 (edited) Благодарю,так работает. Теперь не могу найти, как мониторить маки - валидный ли ip у пользака. Создаю статическую связку ip-mac-port-vlan, пакеты у клиента ходят. Меняю ip на клиенте - пакеты не ходят, но где найти запись на свитче, что мак заблокирован? Как узнать, какой в данный момент ip у пользака? Edited July 15, 2014 by metalsoft Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted July 15, 2014 не совсем понятно , что Вы имеете в виду , mac-notification ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
metalsoft Posted July 15, 2014 (edited) MAC-notification, насколько я понимаю, отсылает snmp trap при появлении или исчезновении мака на порту. Я имею ввиду следующую ситуацию. Клиент выставил себе вручную неправильный ip адрес. Свитч клиента заблокировал. Клиент звонит в техподдержку: "У меня не работает интернет". И вот дальше было бы неплохо, чтоб техподдержка зашла на свитч через web и обнаружила, что мак этого клиента заблокирован, т.к. его ip адрес в данный момент - такой-то, не правильный. На Des-3526/3528 об этом появляется запись в сислоге вида: Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<192.168.0.1>, MAC:<00-24-54-B4-E6-CA>, Port<1>) Возможно ли реализовать данный функционал на A26? Edited July 15, 2014 by metalsoft Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted July 16, 2014 Возможно ли реализовать данный функционал на A26? на A26 сообщения в лог о несоответствии мак и ip адресов не пишутся. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted July 16, 2014 в shop.nag.ru появилась новая статья с ответами на часто задаваемые вопросы по коммутаторам Orion - FAQ по коммутаторам Orion A10E/A18E/A28E Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
metalsoft Posted July 16, 2014 на A26 сообщения в лог о несоответствии мак и ip адресов не пишутся. Я так понимаю, что и сам факт того, что мак заблокирован, тоже нигде не найти? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted July 16, 2014 Фактически маки не блокируются, просто не пропускаются пакеты с тех маков и ip, которых нет в привязке, и информация в логи не попадает. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
metalsoft Posted July 16, 2014 (edited) Печально... В А28 это тоже так? Edited July 16, 2014 by metalsoft Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
metalsoft Posted July 16, 2014 В догонку... Блин, дык эт че, если связка для определеного мака создана, даже нельзя посмотреть, присутствует ли мак на порту? Независимо от того, подключен ли кабель в порт, всегда выдает: Orion Alpha A26#sh mac-address-table interface Ethernet1/21 Read mac address table.... Vlan Mac Address Type Creator Ports ---- --------------------------- ------- ------------------------------------- 1 50-af-73-14-fa-ca STATIC App Ethernet1/21 Orion Alpha A26# Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted July 18, 2014 привязанный dhcp snooping'ом мак висит в FDB статически, однако если на порт придет другой мак, то его будет видно . Если dhcp snooping не нужен, то на A26 можно использовать функционал am: включаем его глобально am enable затем включем его на порту и создаем привязку Interface Ethernet1/1 am port am mac-ip-pool 00-00-11-11-22-22 192.168.1.1 в этом случае статической записи в fdb не появляется По поводу отображения в логе информации о невалидных пакетах, для того, чтобы она попала в лог, все дропнутые пакеты должны обрабатываться CPU, что может привести к неприятным последствиям, например в случае флуда от клиента. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
metalsoft Posted July 18, 2014 Если dhcp snooping не нужен, то на A26 можно использовать функционал am: Таким образом работает нормально, если ip у клиента выставлен статически. Только ставлю динамически - пакеты до клиента уже не доходят. Т.е. ip адрес от dhcp сервера клиент получить не может. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
VVSina Posted July 18, 2014 правильно, надо ещё и ойпи 0.0.0.0 добавить с тем же маком Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
metalsoft Posted July 18, 2014 А не добавляется: Orion Alpha A26# config t Orion Alpha A26(config)# interface Ethernet1/21 Orion Alpha A26(config-if-ethernet1/21)# am mac-ip-pool 50-af-73-14-fa-c9 0.0.0.0 Error: IP address 0.0.0.0 is not available Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted July 18, 2014 Если для назначения Ip-адресов используется dhcp, то никаких статических привязок делать не надо, просто включите dhcp-snooping и binding, а на порту укажите ip dhcp snooping binding user-control, тогда ip-адреса и маки будут биндиться автоматически, на основании информации из dhcp пакета Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
metalsoft Posted July 22, 2014 Да, это правильный путь. Спасибо! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted July 23, 2014 В магазине shop.nag.ru, в раздел техническая информация по коммутаторам Orion, добавлена новая статья по настройке DHCP Option 82 на коммутаторах Orion Alpha A10E/A18E/A28E . Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...