pashtetHK Posted March 23, 2017 Posted March 23, 2017 Добрый день,при снятии показаний с ИБП через UPS monitoring не верно выводятся данные Battery voltage, при полном заряде акб пишет всегда 87 %,прошивка последняя Firmware 1.6 SysName ERD-3S_51:148 Такая же ерунда... 2 UPSа и на обоих цифра 90% стоит как вкопанная... SysName ERD-3S_66:142 Firmware 1.6 Вставить ник Quote
softer-lsk Posted July 18, 2017 Posted July 18, 2017 Здравствуйте. Вопрос по SNR-ERD-3.2 и SNR-ERD-3s. Подскажите, какие максимальные напряжение и ток выдержат выходы "Smart Reset 1" и "Smart Reset 2"? Есть нужда управлять перезагрузкой с помощью 24v реле. В местных магазинах нет возможность купить готовые реле на DIN-рейку с обмоткой на 5v, только 12, 24, и 220. Питание 24v в шкафу уже присутствует. Вставить ник Quote
AnatolM Posted July 26, 2017 Posted July 26, 2017 (edited) Здравствуйте Вопрос по режиму "Термостат" SNR-ERD-3s Есть возможность в новой прошивке добавить выбор времени задержки включения и выключения нагрузки отдельно для нижней и верхней границ температуры? Edited July 26, 2017 by AnatolM Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted August 17, 2017 Author Posted August 17, 2017 18.08.2017 - v1.7 - добавлена 38400 скорость последовательного порта - добавлено ограничение на отправку ARP запросов - добавлена отправка тестового trap'а при получении UDP сообщения "TRAPTEST" (1200 порт) Вставить ник Quote
Forgomar Posted February 20, 2018 Posted February 20, 2018 Подскажите пожалуйста, для мониторинга ИБП SNR-UPS-LIRM-1000 необходим провод питания, т.е. вот это провод: ERD -> UPS 2 -> 7 (+5V) Или не нужен? Будет работать без доп. питания. Я подключил только 3 провода, но что-то не завелось! Вот теперь подключать 4 провод с питанием или же проблема в чем-то другом. Все настройки правильные, проверял несколько раз. Вставить ник Quote
Xfess Posted December 7, 2018 Posted December 7, 2018 У контактов DI какой период срабатывания? Необходимо подключение сухих контактов(нормально разомкнутых) от реле, с периодичностью срабатывания 500мс. Устройство успеет их обработать? Вставить ник Quote
pukoid Posted January 31, 2019 Posted January 31, 2019 SNR Flasher.exe при выборе firmware_SNR-ERD-3S.hex версии 1.7 неактивна кнопка "прошивка". Что за аномалия? Файл на первый взгляд целый, скачан полностью, конец файла - :00000001FF - как и в 1.6, начало тоже совпадает. Вставить ник Quote
AfanasiyBelyushin Posted August 12, 2019 Posted August 12, 2019 В 23.03.2017 в 18:29, pashtetHK сказал: Такая же ерунда... 2 UPSа и на обоих цифра 90% стоит как вкопанная... SysName ERD-3S_66:142 Firmware 1.6 Добрый день. Если еще актуально, можно протестировать с прошивкой 1.7 В 18.07.2017 в 12:46, softer-lsk сказал: Здравствуйте. Вопрос по SNR-ERD-3.2 и SNR-ERD-3s. Подскажите, какие максимальные напряжение и ток выдержат выходы "Smart Reset 1" и "Smart Reset 2"? Есть нужда управлять перезагрузкой с помощью 24v реле. В местных магазинах нет возможность купить готовые реле на DIN-рейку с обмоткой на 5v, только 12, 24, и 220. Питание 24v в шкафу уже присутствует. Добрый день. Немного непонятен вопрос. В ERD-3s уже предусмотрено реле управления на 5В. В 31.01.2019 в 08:06, pukoid сказал: SNR Flasher.exe при выборе firmware_SNR-ERD-3S.hex версии 1.7 неактивна кнопка "прошивка". Что за аномалия? Файл на первый взгляд целый, скачан полностью, конец файла - :00000001FF - как и в 1.6, начало тоже совпадает. Добрый день. Обновить сам Flasher пробовали? На стенде подобная проблема не возникала. Вставить ник Quote
AfanasiyBelyushin Posted August 12, 2019 Posted August 12, 2019 В 20.02.2018 в 19:35, Forgomar сказал: Подскажите пожалуйста, для мониторинга ИБП SNR-UPS-LIRM-1000 необходим провод питания, т.е. вот это провод: ERD -> UPS 2 -> 7 (+5V) Или не нужен? Будет работать без доп. питания. Я подключил только 3 провода, но что-то не завелось! Вот теперь подключать 4 провод с питанием или же проблема в чем-то другом. Все настройки правильные, проверял несколько раз. Приветствую! Если ещё актуально, просьба уточнить описать вашу схему подключения более подробно. Вставить ник Quote
AfanasiyBelyushin Posted August 12, 2019 Posted August 12, 2019 В 07.12.2018 в 17:30, Xfess сказал: У контактов DI какой период срабатывания? Необходимо подключение сухих контактов(нормально разомкнутых) от реле, с периодичностью срабатывания 500мс. Устройство успеет их обработать? Добрый день. Время сработки дискретных входов порядка 10мс, так что обрабатывать сигналы контроллер должен успевать. Вставить ник Quote
ThreeDHead Posted October 25, 2019 Posted October 25, 2019 Господа разработчики, для чего было делать свой формат COMMUNITY для ERD в шаблоне Zabbix? Два часа убил на поиск причин. {$SNMP_COMMUNITY_ERD} вместо {$SNMP_COMMUNITY} Как определить версию прошивки, которая доступна тут: http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-3S/Firmware/ Вставить ник Quote
ThreeDHead Posted October 25, 2019 Posted October 25, 2019 Ставил шаблон UniPing, там COMMUNITY указано похоже нестандартно (может кто-то к кого-то...). Но они хоть удосужились включить этот макрос в шаблон. Вставить ник Quote
ThreeDHead Posted November 22, 2019 Posted November 22, 2019 Почему температура возвращается как строка? Zabbix ругается: Value "-9" of type "string" is not suitable for value type "Numeric (unsigned)" Решение: Надо заменить на Float Вставить ник Quote
prolan Posted November 23, 2019 Posted November 23, 2019 В протоколе megatec, который реализован для мониторинга UPS в SNR-ERD-3 есть возможность тестирования UPS в течении 10 секунд и до разряда АКБ. Нет ли планов по добавлению данного функционала в прошивку? Было бы очень неплохо, для периодической проверки АКБ, иначе для реализации данного функционала придется писать костыль с переводом порта в режим RS232-ethernet, и самостоятельно давать команду на тест. Вставить ник Quote
AfanasiyBelyushin Posted November 25, 2019 Posted November 25, 2019 @ThreeDHead Добрый день. Просьба сообщить, в OID'е .1.3.6.1.4.1.40418.2.4.5.10 у вас какое значение выбрано? Вставить ник Quote
st.blackd Posted December 10, 2019 Posted December 10, 2019 В 23.11.2019 в 03:31, ThreeDHead сказал: Почему температура возвращается как строка? Zabbix ругается: Value "-9" of type "string" is not suitable for value type "Numeric (unsigned)" Решение: Надо заменить на Float Zabbix сам может преобразовать строку в число, сделайте у метрики предобработку. Вставить ник Quote
BVK Posted February 26, 2020 Posted February 26, 2020 Добрый день, есть проблема с измеряемым напряжением. ERD (3s, прошивка 1.7) подключена родным адаптером в 220В, напряжение замеряю на АКБ, подключил его к контактам 3 и 12, напряжение в веб-интерфейсе отображается, но ниже номинального примерно на 7-8%. То есть в веб-интерфейсе voltage = 11,95V, а мультиметр на АКБ показывает 12,8В Нормально ли это, и если нет, то как можно вылечить? Почему нужна точность - хочу мониторить напряжение и температуру на АКБ солнечной электростанции. С температурой вопросов нет, а вот с напряжением.... Вставить ник Quote
AfanasiyBelyushin Posted February 27, 2020 Posted February 27, 2020 В 26.02.2020 в 11:08, BVK сказал: Добрый день, есть проблема с измеряемым напряжением. ERD (3s, прошивка 1.7) подключена родным адаптером в 220В, напряжение замеряю на АКБ, подключил его к контактам 3 и 12, напряжение в веб-интерфейсе отображается, но ниже номинального примерно на 7-8%. То есть в веб-интерфейсе voltage = 11,95V, а мультиметр на АКБ показывает 12,8В Нормально ли это, и если нет, то как можно вылечить? Почему нужна точность - хочу мониторить напряжение и температуру на АКБ солнечной электростанции. С температурой вопросов нет, а вот с напряжением.... Добрый день. Проблему на ряде устройств подтвердили. Обратитесь, пожалуйста, на support@nag.ru, попробуем решить проблему, поменяв коэффициенты в прошивке. Вставить ник Quote
КА_Рыжков Posted March 29, 2020 Posted March 29, 2020 (edited) Подскажите, что не так делаю? snmpwalk -v1 -c public 192.168.100.1 sysdescr Timeout: No Response from 192.168.100.1 snmpget -v1 -c public 192.168.100.1 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.2.4 Timeout: No Response from 192.168.100.1. Edited March 29, 2020 by КА_Рыжков Вставить ник Quote
AfanasiyBelyushin Posted March 30, 2020 Posted March 30, 2020 21 час назад, КА_Рыжков сказал: snmpwalk -v1 -c public 192.168.100.1 sysdescr Timeout: No Response from 192.168.100.1 snmpget -v1 -c public 192.168.100.1 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.2.4 Timeout: No Response from 192.168.100.1. Добрый день. По настройкам всё верно. Убедитесь, что 161 порт ничем не блокируется. Вставить ник Quote
КА_Рыжков Posted March 31, 2020 Posted March 31, 2020 В 30.03.2020 в 08:37, AfanasiyBelyushin сказал: пробовал с разных ОС, подключал на прямую... SNR-ERD-3S не работает по SNMP ( Включил SNMP на MikroTik, 161 прт, работает Вставить ник Quote
AfanasiyBelyushin Posted April 1, 2020 Posted April 1, 2020 18 часов назад, КА_Рыжков сказал: пробовал с разных ОС, подключал на прямую... SNR-ERD-3S не работает по SNMP ( Включил SNMP на MikroTik, 161 прт, работает Просьба написать на support@nag.ru Продолжим общение там. Вставить ник Quote
vovusya Posted January 19, 2021 Posted January 19, 2021 Здравствуйте! Как изменить sysname этого устройства? Вставить ник Quote
AfanasiyBelyushin Posted January 20, 2021 Posted January 20, 2021 В 19.01.2021 в 12:34, vovusya сказал: Здравствуйте! Как изменить sysname этого устройства? Добрый день. Параметр SysName в контроллерах SNR-ERD-3s - неизменяемый. Вставить ник Quote
ahtungov Posted March 1, 2021 Posted March 1, 2021 On 4/6/2016 at 6:35 PM, zema68 said: Здравствуйте, а можно сделать забор температуры по snmp до десятых градуса? Здравствуйте! Удалось получать данные с внешних термодатчиков до десятых градуса? Вопрос актуальны. Может кто-то подскажет решение? Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.