Подскажите пожалуйста.

Какие контакты необходимо подключить для того чтоб отображалась информация в main->voltage 00.00 V (4,3 контакт 12-контактной планки?)?

 

Блок питания 5V, а сколько Aмпер минимально-максимально можно подключать?

Добрый день!

Измеряемое напряжение необходимо подключать к 12 контакту 12-контактного разъема, общий контакт GND к контакту 3 12-контактного разъема.

Для ERD-GSM питание должно быть не менее 3А (т.е. 15Вт)

Для ЕРД-3S достаточно 1А (5Вт)

При пропадании main->voltage 00.00V Трап не отправляется? Какой максимальное вольт можно подключать на данные контакты? (12, 3, 12-контактного разъема)

 

Для мониторинга The voltage on sens_1 и The voltage on sens_2 что необходимо? (контакты 1,2,3, 12-контактного разъема?)

  • Replies 105
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted

SNR-ERD-3S/SNR-ERD-GSM-1.1

 

Подскажите пожалуйста.

Какие контакты необходимо подключить для того чтоб отображалась информация в main->voltage 00.00 V (4,3 контакт 12-контактной планки?)?

 

Блок питания 5V, а сколько Aмпер минимально-максимально можно подключать?

Добрый день!

Измеряемое напряжение необходимо подключать к 12 контакту 12-контактного разъема, общий контакт GND к контакту 3 12-контактного разъема.

Для ERD-GSM питание должно быть не менее 3А (т.е. 15Вт)

Для ЕРД-3S достаточно 1А (5Вт)

При пропадании main->voltage 00.00V Трап не отправляется? Какой максимальное вольт можно подключать на данные контакты? (12, 3, 12-контактного разъема)

 

Для мониторинга The voltage on sens_1 и The voltage on sens_2 что необходимо? (контакты 1,2,3, 12-контактного разъема?)

Для оповещения о снижении напряжения необходимо вписать критическое значение в соответствующем OID'е SNMP

Максимальное напряжение 72В

 

The voltage on sens_1 и The voltage on sens_2 - это датчики наличия напряжения.

Отслеживаемое напряжение подключается к контактам 1 и 2 12-контактного разъема (1й датчик) либо к контактам 7,8 10-контактного разъема (второй датчик)

  • 3 weeks later...
Posted (edited)

Здравствуйте, почему то у меня не работает мониторинг UPS, через web-страницу не отображаются его параметры температуры, напряжения и т.д. RS-232 оттестировал передавал данные от TCP 50-порт в COM-порт все работает(обратно должны сообщения отправляться? у меня не отправляются). Режим выставлен UPS-монитор, UPS - APC750, а если подать 5В 2 -> 7 контакты то UPS и вовсе отключается, а соответсвенно и мой компютер. Подскажите пожайлуйста в чем дело и что я делаю не так, спасибо!

Edited by SSH-nag
Posted

Здравствуйте, почему то у меня не работает мониторинг UPS, через web-страницу не отображаются его параметры температуры, напряжения и т.д. RS-232 оттестировал передавал данные от TCP 50-порт в COM-порт все работает(обратно должны сообщения отправляться? у меня не отправляются). Режим выставлен UPS-монитор, UPS - APC750, а если подать 5В 2 -> 7 контакты то UPS и вовсе отключается, а соответсвенно и мой компютер. Подскажите пожайлуйста в чем дело и что я делаю не так, спасибо!

Добрый день!

Обмен по последовательному порту должен быть в обе стороны, т.е.: с ПК (com-порт) - ЕРД (rs-232) - ERD-(eth) - ПК (ethernet), при этом должен быть выбран режим RS-232

  • 1 month later...
Posted

Здравствуйте. Как проверить работоспособность внешнего датчика температуры, который шел в комплекте с SNR-ERD-3S? Не проработал и 2-х недель, перестал выдавать данные.

Posted

Здравствуйте. Как проверить работоспособность внешнего датчика температуры, который шел в комплекте с SNR-ERD-3S? Не проработал и 2-х недель, перестал выдавать данные.

Добрый день!

На главной веб-странице отображается его серийник?

Проверьте подключение, возможно плохой контакт в коннекторе. Датчик подключается к выключенному устройству.

Posted

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как реализовать следующее подключение. Есть SNR-ERD-3c. Прошивка 1.5. Есть Анализатор сети ABB M2M с RS-485 на борту. Хочется получать с него информацию. К сожалению, в документации SNR-ERD-3c не смог найти информации по подключению. Если я правильно понимаю, то SNR-ERD-3c нужно подсунуть MIB ABB M2M, что бы он мог с ним работать? И потом опрашивать SNR-ERD-3c по определенным OID'ам?

Posted

Здравствуйте. Как проверить работоспособность внешнего датчика температуры, который шел в комплекте с SNR-ERD-3S? Не проработал и 2-х недель, перестал выдавать данные.

Добрый день!

На главной веб-странице отображается его серийник?

Проверьте подключение, возможно плохой контакт в коннекторе. Датчик подключается к выключенному устройству.

Серийник отображался и отображается (Temp_out_1 [28:8e:a7:9b:6:0:0:1] sens_OFF) причем даже после того как я отключил датчик. Контакты конечно проверял.

Posted

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как реализовать следующее подключение. Есть SNR-ERD-3c. Прошивка 1.5. Есть Анализатор сети ABB M2M с RS-485 на борту. Хочется получать с него информацию. К сожалению, в документации SNR-ERD-3c не смог найти информации по подключению. Если я правильно понимаю, то SNR-ERD-3c нужно подсунуть MIB ABB M2M, что бы он мог с ним работать? И потом опрашивать SNR-ERD-3c по определенным OID'ам?

Добрый день!

Если вам необходимо опрашивать прибор, имеющмй интерфейс RS-485, ERD выступит лишь в качестве конвертера интерфейсов Ethernet -> RS-485

Для этого вам необходимо подключить ERD к вашему прибору по интерфейсу RS-485 (контакты A и B) и подключиться к ERD по TCP протоколу. Все данные, переданные на ERD попадут в ваш прибор; в ответ вы получите данные, полученные ERD с прибора

Posted

Здравствуйте. Как проверить работоспособность внешнего датчика температуры, который шел в комплекте с SNR-ERD-3S? Не проработал и 2-х недель, перестал выдавать данные.

Добрый день!

На главной веб-странице отображается его серийник?

Проверьте подключение, возможно плохой контакт в коннекторе. Датчик подключается к выключенному устройству.

Серийник отображался и отображается (Temp_out_1 [28:8e:a7:9b:6:0:0:1] sens_OFF) причем даже после того как я отключил датчик. Контакты конечно проверял.

Какая длинна провода?

Судя по тому, что отображается серийник, датчик рабочий.

 

Просто взял и перестал отображать температуру?

 

п.с. датчики подключаются и отключаются на выключенном устройстве.

Posted

Какая длинна провода?

Судя по тому, что отображается серийник, датчик рабочий.

 

Просто взял и перестал отображать температуру?

 

п.с. датчики подключаются и отключаются на выключенном устройстве.

Да, просто взял и перестал показывать температуру. Пока работал, несколько раз самопроизвольно выдавал нереальные значения в +88С. Длина провода стандартная, родная. Произвел полное пере подключение. Теперь уже и серийник не показывает. Видимо вышел из строя окончательно. Придется заказывать новый. Или возможно поменять по гарантии?

Posted

Какая длинна провода?

Судя по тому, что отображается серийник, датчик рабочий.

 

Просто взял и перестал отображать температуру?

 

п.с. датчики подключаются и отключаются на выключенном устройстве.

Да, просто взял и перестал показывать температуру. Пока работал, несколько раз самопроизвольно выдавал нереальные значения в +88С. Длина провода стандартная, родная. Произвел полное пере подключение. Теперь уже и серийник не показывает. Видимо вышел из строя окончательно. Придется заказывать новый. Или возможно поменять по гарантии?

Заменим по гарантии

 

http://shop.nag.ru/article/warranty

  • 2 months later...
Posted

12.02.2016

- Firmware: 1.6

- параметр Battery Voltage теперь отображается корректно для всех типов УПСов

- фикс бага, изза которого интерфейс RS-485 не работал после использования интерфейса RS-232

- snmp: добавлена отправка Trap при пропадании 220В на УПС при включенной функции UPS Monitor

- обновление MIB файла

  • 3 weeks later...
Posted

Возможно ли подключение счетчика с импульсным выходом? Или нужен какой-то другой прибор?

Добрый день!

возможно. готового решения нет, обратитесь на erd@nag.ru

  • 4 weeks later...
Posted (edited)

Добрый день!

Возможно ли реализовать в прошивке SNR-ERD-3S возможность привязки НОМЕРА датчика температуры к его серийнику по аналогии:

Temp_out1: [AA:BB:CC:DD:EE:FF] [Выбрать]

Temp_out2: [11:22:33:44:55:66] [Выбрать]

Temp_out3: ---- None ---- [Выбрать]

Temp_out4: ---- None ---- [Выбрать]

Temp_out5: ---- None ---- [Выбрать]

 

т.к. SNR-ERD-3S сама их сортирует (видимо в алфавитном порядке) и при добавлении нового датчика они перемешиваются.. Привязка была бы практичней.

Надеюсь это не сложно и многим пригодится.

Edited by FASINFO
Posted

Добрый день,при снятии показаний с ИБП через UPS monitoring не верно выводятся данные Battery voltage, при полном заряде акб пишет всегда 87 %,прошивка последняя Firmware 1.6 SysName ERD-3S_51:148

Posted

Добрый день,при снятии показаний с ИБП через UPS monitoring не верно выводятся данные Battery voltage, при полном заряде акб пишет всегда 87 %,прошивка последняя Firmware 1.6 SysName ERD-3S_51:148

Добрый день!

 

обратитесь на erd@nag.ru постараемся пофиксить

  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
  • 3 months later...
Posted

Подскажите, пожалуйста, сколько конвертеров Eth-RS232 в данном устройстве?

В демо-версии я вижу только один.

В описании продукта на сайте:

http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ERD-Kontrollery/13810.SNR-ERD-3c

Написано:

Два последовательных выхода RS232, RS485 для преобразования интерфейсов Eth-Serial.

Так все таки два или один?

И если два - как настроить второй?

Спасибо!

Posted

Подскажите, пожалуйста, сколько конвертеров Eth-RS232 в данном устройстве?

В демо-версии я вижу только один.

В описании продукта на сайте:

http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ERD-Kontrollery/13810.SNR-ERD-3c

Написано:

Два последовательных выхода RS232, RS485 для преобразования интерфейсов Eth-Serial.

Так все таки два или один?

И если два - как настроить второй?

Спасибо!

Добрый день!

В устройстве 1 порт RS-232 и 1 порта RS-485

  • 2 months later...
Posted

Вопрос

1)Первый контакт для отслеживания налич

ия напряжения в сети

(первый датчик)

2)Второй контакт для отслеживания наличия напряжения в сети

(первый датчик)

3)Общий

GND

 

т.е. отслеживается 220В ?

подключать фазы ? или ноль на землю тоже?

Объясните что куда?

Posted

Вопрос

1)Первый контакт для отслеживания налич

ия напряжения в сети

(первый датчик)

2)Второй контакт для отслеживания наличия напряжения в сети

(первый датчик)

3)Общий

GND

 

т.е. отслеживается 220В ?

подключать фазы ? или ноль на землю тоже?

Объясните что куда?

к этому входу подключается выход блока питания на 5В, б\п в свою очередь подключается в отслеживаемую сеть

  • 2 months later...
Posted

Добрый день, поскажите пожалуйста по режиму Термостат выписка из мануала -----режиме термостата (охлаждение или нагрев),верхний и нижний пороги температуры автоматического включения и выключения переключателя пользовательской нагрузки и SNMP оповещений.----- В этой схеме как (куда) подключаеться нагрузка если у меня связка вентилятор и терпошука?

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.