nbaydakov Posted September 17, 2015 Posted September 17, 2015 SNR-ERD-3S/SNR-ERD-GSM-1.1 Подскажите пожалуйста. Какие контакты необходимо подключить для того чтоб отображалась информация в main->voltage 00.00 V (4,3 контакт 12-контактной планки?)? Блок питания 5V, а сколько Aмпер минимально-максимально можно подключать? Добрый день! Измеряемое напряжение необходимо подключать к 12 контакту 12-контактного разъема, общий контакт GND к контакту 3 12-контактного разъема. Для ERD-GSM питание должно быть не менее 3А (т.е. 15Вт) Для ЕРД-3S достаточно 1А (5Вт) При пропадании main->voltage 00.00V Трап не отправляется? Какой максимальное вольт можно подключать на данные контакты? (12, 3, 12-контактного разъема) Для мониторинга The voltage on sens_1 и The voltage on sens_2 что необходимо? (контакты 1,2,3, 12-контактного разъема?) Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted September 17, 2015 Author Posted September 17, 2015 SNR-ERD-3S/SNR-ERD-GSM-1.1 Подскажите пожалуйста. Какие контакты необходимо подключить для того чтоб отображалась информация в main->voltage 00.00 V (4,3 контакт 12-контактной планки?)? Блок питания 5V, а сколько Aмпер минимально-максимально можно подключать? Добрый день! Измеряемое напряжение необходимо подключать к 12 контакту 12-контактного разъема, общий контакт GND к контакту 3 12-контактного разъема. Для ERD-GSM питание должно быть не менее 3А (т.е. 15Вт) Для ЕРД-3S достаточно 1А (5Вт) При пропадании main->voltage 00.00V Трап не отправляется? Какой максимальное вольт можно подключать на данные контакты? (12, 3, 12-контактного разъема) Для мониторинга The voltage on sens_1 и The voltage on sens_2 что необходимо? (контакты 1,2,3, 12-контактного разъема?) Для оповещения о снижении напряжения необходимо вписать критическое значение в соответствующем OID'е SNMP Максимальное напряжение 72В The voltage on sens_1 и The voltage on sens_2 - это датчики наличия напряжения. Отслеживаемое напряжение подключается к контактам 1 и 2 12-контактного разъема (1й датчик) либо к контактам 7,8 10-контактного разъема (второй датчик) Вставить ник Quote
SSH-nag Posted October 8, 2015 Posted October 8, 2015 (edited) Здравствуйте, почему то у меня не работает мониторинг UPS, через web-страницу не отображаются его параметры температуры, напряжения и т.д. RS-232 оттестировал передавал данные от TCP 50-порт в COM-порт все работает(обратно должны сообщения отправляться? у меня не отправляются). Режим выставлен UPS-монитор, UPS - APC750, а если подать 5В 2 -> 7 контакты то UPS и вовсе отключается, а соответсвенно и мой компютер. Подскажите пожайлуйста в чем дело и что я делаю не так, спасибо! Edited October 8, 2015 by SSH-nag Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted October 9, 2015 Author Posted October 9, 2015 Здравствуйте, почему то у меня не работает мониторинг UPS, через web-страницу не отображаются его параметры температуры, напряжения и т.д. RS-232 оттестировал передавал данные от TCP 50-порт в COM-порт все работает(обратно должны сообщения отправляться? у меня не отправляются). Режим выставлен UPS-монитор, UPS - APC750, а если подать 5В 2 -> 7 контакты то UPS и вовсе отключается, а соответсвенно и мой компютер. Подскажите пожайлуйста в чем дело и что я делаю не так, спасибо! Добрый день! Обмен по последовательному порту должен быть в обе стороны, т.е.: с ПК (com-порт) - ЕРД (rs-232) - ERD-(eth) - ПК (ethernet), при этом должен быть выбран режим RS-232 Вставить ник Quote
sandrew Posted November 16, 2015 Posted November 16, 2015 Здравствуйте. Как проверить работоспособность внешнего датчика температуры, который шел в комплекте с SNR-ERD-3S? Не проработал и 2-х недель, перестал выдавать данные. Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted November 16, 2015 Author Posted November 16, 2015 Здравствуйте. Как проверить работоспособность внешнего датчика температуры, который шел в комплекте с SNR-ERD-3S? Не проработал и 2-х недель, перестал выдавать данные. Добрый день! На главной веб-странице отображается его серийник? Проверьте подключение, возможно плохой контакт в коннекторе. Датчик подключается к выключенному устройству. Вставить ник Quote
fresher Posted November 17, 2015 Posted November 17, 2015 Добрый день. Подскажите пожалуйста, как реализовать следующее подключение. Есть SNR-ERD-3c. Прошивка 1.5. Есть Анализатор сети ABB M2M с RS-485 на борту. Хочется получать с него информацию. К сожалению, в документации SNR-ERD-3c не смог найти информации по подключению. Если я правильно понимаю, то SNR-ERD-3c нужно подсунуть MIB ABB M2M, что бы он мог с ним работать? И потом опрашивать SNR-ERD-3c по определенным OID'ам? Вставить ник Quote
sandrew Posted November 17, 2015 Posted November 17, 2015 Здравствуйте. Как проверить работоспособность внешнего датчика температуры, который шел в комплекте с SNR-ERD-3S? Не проработал и 2-х недель, перестал выдавать данные. Добрый день! На главной веб-странице отображается его серийник? Проверьте подключение, возможно плохой контакт в коннекторе. Датчик подключается к выключенному устройству. Серийник отображался и отображается (Temp_out_1 [28:8e:a7:9b:6:0:0:1] sens_OFF) причем даже после того как я отключил датчик. Контакты конечно проверял. Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted November 17, 2015 Author Posted November 17, 2015 Добрый день. Подскажите пожалуйста, как реализовать следующее подключение. Есть SNR-ERD-3c. Прошивка 1.5. Есть Анализатор сети ABB M2M с RS-485 на борту. Хочется получать с него информацию. К сожалению, в документации SNR-ERD-3c не смог найти информации по подключению. Если я правильно понимаю, то SNR-ERD-3c нужно подсунуть MIB ABB M2M, что бы он мог с ним работать? И потом опрашивать SNR-ERD-3c по определенным OID'ам? Добрый день! Если вам необходимо опрашивать прибор, имеющмй интерфейс RS-485, ERD выступит лишь в качестве конвертера интерфейсов Ethernet -> RS-485 Для этого вам необходимо подключить ERD к вашему прибору по интерфейсу RS-485 (контакты A и B) и подключиться к ERD по TCP протоколу. Все данные, переданные на ERD попадут в ваш прибор; в ответ вы получите данные, полученные ERD с прибора Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted November 17, 2015 Author Posted November 17, 2015 Здравствуйте. Как проверить работоспособность внешнего датчика температуры, который шел в комплекте с SNR-ERD-3S? Не проработал и 2-х недель, перестал выдавать данные. Добрый день! На главной веб-странице отображается его серийник? Проверьте подключение, возможно плохой контакт в коннекторе. Датчик подключается к выключенному устройству. Серийник отображался и отображается (Temp_out_1 [28:8e:a7:9b:6:0:0:1] sens_OFF) причем даже после того как я отключил датчик. Контакты конечно проверял. Какая длинна провода? Судя по тому, что отображается серийник, датчик рабочий. Просто взял и перестал отображать температуру? п.с. датчики подключаются и отключаются на выключенном устройстве. Вставить ник Quote
sandrew Posted November 18, 2015 Posted November 18, 2015 Какая длинна провода? Судя по тому, что отображается серийник, датчик рабочий. Просто взял и перестал отображать температуру? п.с. датчики подключаются и отключаются на выключенном устройстве. Да, просто взял и перестал показывать температуру. Пока работал, несколько раз самопроизвольно выдавал нереальные значения в +88С. Длина провода стандартная, родная. Произвел полное пере подключение. Теперь уже и серийник не показывает. Видимо вышел из строя окончательно. Придется заказывать новый. Или возможно поменять по гарантии? Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted November 18, 2015 Author Posted November 18, 2015 Какая длинна провода? Судя по тому, что отображается серийник, датчик рабочий. Просто взял и перестал отображать температуру? п.с. датчики подключаются и отключаются на выключенном устройстве. Да, просто взял и перестал показывать температуру. Пока работал, несколько раз самопроизвольно выдавал нереальные значения в +88С. Длина провода стандартная, родная. Произвел полное пере подключение. Теперь уже и серийник не показывает. Видимо вышел из строя окончательно. Придется заказывать новый. Или возможно поменять по гарантии? Заменим по гарантии http://shop.nag.ru/article/warranty Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted February 12, 2016 Author Posted February 12, 2016 12.02.2016 - Firmware: 1.6 - параметр Battery Voltage теперь отображается корректно для всех типов УПСов - фикс бага, изза которого интерфейс RS-485 не работал после использования интерфейса RS-232 - snmp: добавлена отправка Trap при пропадании 220В на УПС при включенной функции UPS Monitor - обновление MIB файла Вставить ник Quote
Aven Posted March 1, 2016 Posted March 1, 2016 Возможно ли подключение счетчика с импульсным выходом? Или нужен какой-то другой прибор? Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted March 1, 2016 Author Posted March 1, 2016 Возможно ли подключение счетчика с импульсным выходом? Или нужен какой-то другой прибор? Добрый день! возможно. готового решения нет, обратитесь на erd@nag.ru Вставить ник Quote
FASINFO Posted March 24, 2016 Posted March 24, 2016 (edited) Добрый день! Возможно ли реализовать в прошивке SNR-ERD-3S возможность привязки НОМЕРА датчика температуры к его серийнику по аналогии: Temp_out1: [AA:BB:CC:DD:EE:FF] [Выбрать] Temp_out2: [11:22:33:44:55:66] [Выбрать] Temp_out3: ---- None ---- [Выбрать] Temp_out4: ---- None ---- [Выбрать] Temp_out5: ---- None ---- [Выбрать] т.к. SNR-ERD-3S сама их сортирует (видимо в алфавитном порядке) и при добавлении нового датчика они перемешиваются.. Привязка была бы практичней. Надеюсь это не сложно и многим пригодится. Edited March 24, 2016 by FASINFO Вставить ник Quote
tedeev Posted March 28, 2016 Posted March 28, 2016 Добрый день,при снятии показаний с ИБП через UPS monitoring не верно выводятся данные Battery voltage, при полном заряде акб пишет всегда 87 %,прошивка последняя Firmware 1.6 SysName ERD-3S_51:148 Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted March 28, 2016 Author Posted March 28, 2016 Добрый день,при снятии показаний с ИБП через UPS monitoring не верно выводятся данные Battery voltage, при полном заряде акб пишет всегда 87 %,прошивка последняя Firmware 1.6 SysName ERD-3S_51:148 Добрый день! обратитесь на erd@nag.ru постараемся пофиксить Вставить ник Quote
zema68 Posted April 6, 2016 Posted April 6, 2016 Здравствуйте, а можно сделать забор температуры по snmp до десятых градуса? Вставить ник Quote
andreyd Posted May 30, 2016 Posted May 30, 2016 Куда делся датчик влажности? Может быть можно прикрутить стороннего производителя? Вставить ник Quote
godlike Posted September 10, 2016 Posted September 10, 2016 Подскажите, пожалуйста, сколько конвертеров Eth-RS232 в данном устройстве? В демо-версии я вижу только один. В описании продукта на сайте: http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ERD-Kontrollery/13810.SNR-ERD-3c Написано: Два последовательных выхода RS232, RS485 для преобразования интерфейсов Eth-Serial. Так все таки два или один? И если два - как настроить второй? Спасибо! Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted September 13, 2016 Author Posted September 13, 2016 Подскажите, пожалуйста, сколько конвертеров Eth-RS232 в данном устройстве? В демо-версии я вижу только один. В описании продукта на сайте: http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ERD-Kontrollery/13810.SNR-ERD-3c Написано: Два последовательных выхода RS232, RS485 для преобразования интерфейсов Eth-Serial. Так все таки два или один? И если два - как настроить второй? Спасибо! Добрый день! В устройстве 1 порт RS-232 и 1 порта RS-485 Вставить ник Quote
banec Posted November 28, 2016 Posted November 28, 2016 Вопрос 1)Первый контакт для отслеживания налич ия напряжения в сети (первый датчик) 2)Второй контакт для отслеживания наличия напряжения в сети (первый датчик) 3)Общий GND т.е. отслеживается 220В ? подключать фазы ? или ноль на землю тоже? Объясните что куда? Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted November 29, 2016 Author Posted November 29, 2016 Вопрос 1)Первый контакт для отслеживания налич ия напряжения в сети (первый датчик) 2)Второй контакт для отслеживания наличия напряжения в сети (первый датчик) 3)Общий GND т.е. отслеживается 220В ? подключать фазы ? или ноль на землю тоже? Объясните что куда? к этому входу подключается выход блока питания на 5В, б\п в свою очередь подключается в отслеживаемую сеть Вставить ник Quote
xeroin Posted January 31, 2017 Posted January 31, 2017 Добрый день, поскажите пожалуйста по режиму Термостат выписка из мануала -----режиме термостата (охлаждение или нагрев),верхний и нижний пороги температуры автоматического включения и выключения переключателя пользовательской нагрузки и SNMP оповещений.----- В этой схеме как (куда) подключаеться нагрузка если у меня связка вентилятор и терпошука? Вставить ник Quote