Victor Pestov Posted March 30, 2015 Author Posted March 30, 2015 30.03.15 - Firmware: 1.3 - добавлен новый режим управления нагрузкой "Gidrolock" - фикс некорректного снятия некоторых параметров с помощью функции мониторинга параметров УПС - web: добавлена настройка времени заполнения буффера последовательного порта (RS-232/485) - snmp: фикс бага, при котором слишком длинные snmp запросы могли повредить данные в памяти устройства Вставить ник Quote
djstrayk Posted May 14, 2015 Posted May 14, 2015 Здравствуйте! Возможно ли в SNR-ERD 3S реализовать возможность отправления трапов по пороговым значениям напряжения АКБ? Желательно чтобы порог можно было выставлять вручную либо через web либо по SNMP. Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted May 14, 2015 Author Posted May 14, 2015 Здравствуйте! Возможно ли в SNR-ERD 3S реализовать возможность отправления трапов по пороговым значениям напряжения АКБ? Желательно чтобы порог можно было выставлять вручную либо через web либо по SNMP. При наступлении следующих событий устройство SNR-ERD отправляетоповещения по средством SNMP интерфейса: Срабатывание датчиков сигнализации Срабатывание пользовательских датчиков Срабатывание датчиков наличия напряжения Превышение заданного порога температуры либо срабатывание термостата Обрыв одного из внешних датчиков температуры Измеренное напряжение ниже заданного значения Автоматическая перезагрузка SMART1 с помощью функции отслеживания работоспособности оборудования Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted May 29, 2015 Author Posted May 29, 2015 29.05.15 - обновление MIB файла: исправлены некоторые ошибки Вставить ник Quote
ruswarrior Posted June 22, 2015 Posted June 22, 2015 (edited) Добрый день! Вопрос по snr и Inelt LT500: SNR показывает Battery voltage 85 %. Родная программа показывает 100% в это же время. Собственно, вопрос, why? Edited June 22, 2015 by ruswarrior Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted June 22, 2015 Author Posted June 22, 2015 Добрый день! Вопрос по snr и Inelt LT500: SNR показывает Battery voltage 85 %. Родная программа показывает 100% в это же время. Собственно, вопрос, why? Добрый день! Работа по корректировке формулы продолжается. В следующей версии прошивки этот показатель будет рассчитан более точно. Вставить ник Quote
ruswarrior Posted June 22, 2015 Posted June 22, 2015 Подскажите, когда ожидается прошивка? Можем пока бету потестить...:-) Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted June 22, 2015 Author Posted June 22, 2015 Подскажите, когда ожидается прошивка? Можем пока бету потестить...:-) Напишите на erd@nag.ru, вышлем вам бета-версию Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted July 1, 2015 Author Posted July 1, 2015 01.07.15 - Firmware: 1.4 - усовершенствована формула расчета ёмкости батарей УПС - добавлена функция отправки показаний с датчиков в облачный сервис "Народный мониторинг" http://narodmon.ru - web: добавлена настройка IP адреса облачного сервиса "Народный мониторинг" http://narodmon.ru - snmp: добавлена опция dataType, с помощью которой можно выбрать тип (формат) данных (integer/float/uni), в котором устройство отправляет параметры УПС - обновление MIB файла Вставить ник Quote
nbaydakov Posted July 16, 2015 Posted July 16, 2015 Подскажите пожалуйста распиновку для подключения SNR-UPS on-line к SNR-ERD-3S То что в посте выше не подошел, реакции ноль. :( Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted July 17, 2015 Author Posted July 17, 2015 (edited) Подскажите пожалуйста распиновку для подключения SNR-UPS on-line к SNR-ERD-3S То что в посте выше не подошел, реакции ноль. :( опишите подробно какой контакт ерд к какому контакту УПС подключали? Если имеется ввиду этот УПС, то у нас на стенде устройство работает именно с этим УПСом Edited July 17, 2015 by Victor Pestov Вставить ник Quote
nbaydakov Posted July 17, 2015 Posted July 17, 2015 опишите подробно какой контакт ерд к какому контакту УПС подключали? Если имеется ввиду этот УПС, то у нас на стенде устройство работает именно с этим УПСом Да, УПС этот. Подключал вот по этой схеме. ERD -> UPS3 (Tx) -> 3 (Rx) 4 (Rx) -> 2 (Tx) 10 (GND)-> 5 (GND) 2 -> 7 (+5V) Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted July 17, 2015 Author Posted July 17, 2015 опишите подробно какой контакт ерд к какому контакту УПС подключали? Если имеется ввиду этот УПС, то у нас на стенде устройство работает именно с этим УПСом Да, УПС этот. Подключал вот по этой схеме. ERD -> UPS3 (Tx) -> 3 (Rx) 4 (Rx) -> 2 (Tx) 10 (GND)-> 5 (GND) 2 -> 7 (+5V) Этот упс не требует питания интерфейса RS-232, +5В можно отключить (вдруг мешает) Схема верная. Убедитесь в работоспособности интерфейса RS-232 в ЕРД: замкнув 3 и 4 контакты и включив программно режим RS-232. Подключитесь Putty на 50й порт, отправьте любые символы, устройство должно ответить эхом. Если интерфейс рабочий, вряд ли проблема устройстве. Вставить ник Quote
nbaydakov Posted July 17, 2015 Posted July 17, 2015 Этот упс не требует питания интерфейса RS-232, +5В можно отключить (вдруг мешает) Схема верная. Убедитесь в работоспособности интерфейса RS-232 в ЕРД: замкнув 3 и 4 контакты и включив программно режим RS-232. Подключитесь Putty на 50й порт, отправьте любые символы, устройство должно ответить эхом. Если интерфейс рабочий, вряд ли проблема устройстве. Спасибо. Похоже да, 2 -> 7 (+5V) мешал. А подскажите пожалуйста. voltage 00.00 V - снимается с УПСа или с блок розеток? Если с УПС то через RS232 или как то по другому? Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted August 14, 2015 Author Posted August 14, 2015 14.08.2015 - Firmware: 1.5 - добавлена отправка температуры со всех датчиков в облачный сервис "Народный мониторинг" - добавлена настройка недостающих скоростей последовательного порта с помощью сервиса "НАГрузка" Вставить ник Quote
Asco Posted September 1, 2015 Posted September 1, 2015 [sse@noc /usr/local/share/snmp/mibs]# tcpdump -i vlan22 -s0 -vvv host 192.168.0.150 tcpdump: listening on vlan22, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes 15:21:30.683896 IP (tos 0x0, ttl 254, id 1540, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 111) snr-erd.snmptrap > noc.mgt.net.snmptrap: [udp sum ok] { SNMPv1 C=trap { Trap(70) E:40418.2.4 192.168.0.150 enterpriseSpecific s=2 65793 E:40418.2.4.3.1="test> ALARM FAIL" } } 15:21:32.057136 IP (tos 0x0, ttl 254, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 109) snr-erd.snmptrap > noc.mgt.net.snmptrap: [udp sum ok] { SNMPv1 C=trap { Trap(68) E:40418.2.4 192.168.0.150 enterpriseSpecific s=3 65793 E:40418.2.4.3.1="test> ALARM OK" } } [sse@noc /usr/local/share/snmp/mibs]# snmpget -v 1 -c TesTRW 192.168.0.150 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1 SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.4.3.1.0 = INTEGER: 2 [root@noc /usr/local/share/snmp/mibs]# snmpget -v 1 -c TesTRW 192.168.0.150 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1 SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.4.3.1.0 = INTEGER: 1 [sse@noc /usr/local/share/snmp/mibs]# tail -10f /var/log/traps/traps.log 2015-09-01 15:27:22 snr-erd [192.168.0.150] (via UDP: [192.168.0.150]:162->[10.31.192.53]:162) TRAP, SNMP v1, community trap SNR-ERD-3s::snr-erd-3s Enterprise Specific Trap (SNR-ERD-3s::signal1Contact8Ok) Uptime: 0:10:57.93 SNR-ERD-3s::monitorAlarmSignal1Contact8 = Wrong Type (should be INTEGER): STRING: "test> ALARM OK" 2015-09-01 15:27:23 snr-erd [192.168.0.150] (via UDP: [192.168.0.150]:162->[10.31.192.53]:162) TRAP, SNMP v1, community trap SNR-ERD-3s::snr-erd-3s Enterprise Specific Trap (SNR-ERD-3s::signal1Contact8Alarm) Uptime: 0:10:57.93 SNR-ERD-3s::monitorAlarmSignal1Contact8 = Wrong Type (should be INTEGER): STRING: "test> ALARM FAIL" Контроллер SNR-ERD-3S, FW 1.5 Датчик типа "сухой контакт", на входе alarm1 При опросе по oid 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1 возвращает нормальные занчения, integer 1 или 2 а вот trap в oid 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1 шлёт не integer а string это нормально? Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted September 2, 2015 Author Posted September 2, 2015 [sse@noc /usr/local/share/snmp/mibs]# tcpdump -i vlan22 -s0 -vvv host 192.168.0.150 tcpdump: listening on vlan22, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes 15:21:30.683896 IP (tos 0x0, ttl 254, id 1540, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 111) snr-erd.snmptrap > noc.mgt.net.snmptrap: [udp sum ok] { SNMPv1 C=trap { Trap(70) E:40418.2.4 192.168.0.150 enterpriseSpecific s=2 65793 E:40418.2.4.3.1="test> ALARM FAIL" } } 15:21:32.057136 IP (tos 0x0, ttl 254, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 109) snr-erd.snmptrap > noc.mgt.net.snmptrap: [udp sum ok] { SNMPv1 C=trap { Trap(68) E:40418.2.4 192.168.0.150 enterpriseSpecific s=3 65793 E:40418.2.4.3.1="test> ALARM OK" } } [sse@noc /usr/local/share/snmp/mibs]# snmpget -v 1 -c TesTRW 192.168.0.150 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1 SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.4.3.1.0 = INTEGER: 2 [root@noc /usr/local/share/snmp/mibs]# snmpget -v 1 -c TesTRW 192.168.0.150 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1 SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.4.3.1.0 = INTEGER: 1 [sse@noc /usr/local/share/snmp/mibs]# tail -10f /var/log/traps/traps.log 2015-09-01 15:27:22 snr-erd [192.168.0.150] (via UDP: [192.168.0.150]:162->[10.31.192.53]:162) TRAP, SNMP v1, community trap SNR-ERD-3s::snr-erd-3s Enterprise Specific Trap (SNR-ERD-3s::signal1Contact8Ok) Uptime: 0:10:57.93 SNR-ERD-3s::monitorAlarmSignal1Contact8 = Wrong Type (should be INTEGER): STRING: "test> ALARM OK" 2015-09-01 15:27:23 snr-erd [192.168.0.150] (via UDP: [192.168.0.150]:162->[10.31.192.53]:162) TRAP, SNMP v1, community trap SNR-ERD-3s::snr-erd-3s Enterprise Specific Trap (SNR-ERD-3s::signal1Contact8Alarm) Uptime: 0:10:57.93 SNR-ERD-3s::monitorAlarmSignal1Contact8 = Wrong Type (should be INTEGER): STRING: "test> ALARM FAIL" Контроллер SNR-ERD-3S, FW 1.5 Датчик типа "сухой контакт", на входе alarm1 При опросе по oid 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1 возвращает нормальные занчения, integer 1 или 2 а вот trap в oid 1.3.6.1.4.1.40418.2.4.3.1 шлёт не integer а string это нормально? Добрый день! Это нормально: в трапе текст оповещения название датчика + " FAIL" - срабатывание датчика, и название датчика + " OK" при восстановлении датчика в нормальное состояние (дверь закрылась). Вставить ник Quote
Eugeny Chibisov Posted September 11, 2015 Posted September 11, 2015 Здравствуйте! Устройство перестало получать данные с ИБП. Подскажите, что могло повредиться на плате и как это можно проверить. Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted September 14, 2015 Author Posted September 14, 2015 Здравствуйте! Устройство перестало получать данные с ИБП. Подскажите, что могло повредиться на плате и как это можно проверить. включите режим последовательного порта RS-232, замкните Tx с Rx (3 и 4й контакты), подключитесь на 50й порт (например с помощью Putty), отправьте какие нибудь данные. Если получили то, что отправили (эхо) значит порт работает. либо подключите Tx и Rx контакты к COM порту компьютера (выбрав так же режим порта RS-232), установите соединение по 50 порту и погоняйте данные между по TCP соединению в COM порт для проверки порта. Вставить ник Quote
Eugeny Chibisov Posted September 14, 2015 Posted September 14, 2015 Здравствуйте! Устройство перестало получать данные с ИБП. Подскажите, что могло повредиться на плате и как это можно проверить. включите режим последовательного порта RS-232, замкните Tx с Rx (3 и 4й контакты), подключитесь на 50й порт (например с помощью Putty), отправьте какие нибудь данные. Если получили то, что отправили (эхо) значит порт работает. либо подключите Tx и Rx контакты к COM порту компьютера (выбрав так же режим порта RS-232), установите соединение по 50 порту и погоняйте данные между по TCP соединению в COM порт для проверки порта. Замкнул 3 и 4 контакты. Получил эхо. Судя по всему, порт работает. Лежат рядом два устройства с одинаковыми настройками. Переключаю колодку с контактами на ИБП между ними. На одном работает, на другом нет. С самого начала, на проблемном устройстве все работало, пока не поставили в ящик и не подключили к рабочей схеме. Не могло ли что-то еще выйти из строя на плате? Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted September 14, 2015 Author Posted September 14, 2015 Здравствуйте! Устройство перестало получать данные с ИБП. Подскажите, что могло повредиться на плате и как это можно проверить. включите режим последовательного порта RS-232, замкните Tx с Rx (3 и 4й контакты), подключитесь на 50й порт (например с помощью Putty), отправьте какие нибудь данные. Если получили то, что отправили (эхо) значит порт работает. либо подключите Tx и Rx контакты к COM порту компьютера (выбрав так же режим порта RS-232), установите соединение по 50 порту и погоняйте данные между по TCP соединению в COM порт для проверки порта. Замкнул 3 и 4 контакты. Получил эхо. Судя по всему, порт работает. Лежат рядом два устройства с одинаковыми настройками. Переключаю колодку с контактами на ИБП между ними. На одном работает, на другом нет. С самого начала, на проблемном устройстве все работало, пока не поставили в ящик и не подключили к рабочей схеме. Не могло ли что-то еще выйти из строя на плате? Режим порта выбран "UPS monitor" Версия прошивки в устройствах одинаковая? От устройства к упсу подключено только 3 контакта (Tx, Rxm, GND)? Вообще, если эхо работает, значит и УПС монитор должен работать. Попробуйте так же подключить к КОМ порту ПК, выбрав одинаковые настройки последовательного порта в устройстве и в ОС ПК. Вставить ник Quote
Eugeny Chibisov Posted September 14, 2015 Posted September 14, 2015 Здравствуйте! Устройство перестало получать данные с ИБП. Подскажите, что могло повредиться на плате и как это можно проверить. включите режим последовательного порта RS-232, замкните Tx с Rx (3 и 4й контакты), подключитесь на 50й порт (например с помощью Putty), отправьте какие нибудь данные. Если получили то, что отправили (эхо) значит порт работает. либо подключите Tx и Rx контакты к COM порту компьютера (выбрав так же режим порта RS-232), установите соединение по 50 порту и погоняйте данные между по TCP соединению в COM порт для проверки порта. Замкнул 3 и 4 контакты. Получил эхо. Судя по всему, порт работает. Лежат рядом два устройства с одинаковыми настройками. Переключаю колодку с контактами на ИБП между ними. На одном работает, на другом нет. С самого начала, на проблемном устройстве все работало, пока не поставили в ящик и не подключили к рабочей схеме. Не могло ли что-то еще выйти из строя на плате? Режим порта выбран "UPS monitor" Версия прошивки в устройствах одинаковая? От устройства к упсу подключено только 3 контакта (Tx, Rxm, GND)? Вообще, если эхо работает, значит и УПС монитор должен работать. Попробуйте так же подключить к КОМ порту ПК, выбрав одинаковые настройки последовательного порта в устройстве и в ОС ПК. Да, режим "UPS monitor". Прошивка одинаковая. Контакта 3 (хотя есть еще ИБП которому нужно 4 контакта, но там так же не работает). Подключился в режиме rs-232 - на команды не отвечает: telnet 192.168.15.20 50 Trying 192.168.15.20... Connected to 192.168.15.20. Escape character is '^]'. I F Q1 Connection closed by foreign host. Подключил к другому erd: telnet 192.168.15.20 50 Trying 192.168.15.20... Connected to 192.168.15.20. Escape character is '^]'. Q1 (000.0 000.0 234.8 000 00.0 2.19 48.0 10000001 F #230.0 003 12.00 50.0 I #INELT I500LT2 D0903AT280 Connection closed by foreign host. Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted September 14, 2015 Author Posted September 14, 2015 Здравствуйте! Устройство перестало получать данные с ИБП. Подскажите, что могло повредиться на плате и как это можно проверить. включите режим последовательного порта RS-232, замкните Tx с Rx (3 и 4й контакты), подключитесь на 50й порт (например с помощью Putty), отправьте какие нибудь данные. Если получили то, что отправили (эхо) значит порт работает. либо подключите Tx и Rx контакты к COM порту компьютера (выбрав так же режим порта RS-232), установите соединение по 50 порту и погоняйте данные между по TCP соединению в COM порт для проверки порта. Замкнул 3 и 4 контакты. Получил эхо. Судя по всему, порт работает. Лежат рядом два устройства с одинаковыми настройками. Переключаю колодку с контактами на ИБП между ними. На одном работает, на другом нет. С самого начала, на проблемном устройстве все работало, пока не поставили в ящик и не подключили к рабочей схеме. Не могло ли что-то еще выйти из строя на плате? Режим порта выбран "UPS monitor" Версия прошивки в устройствах одинаковая? От устройства к упсу подключено только 3 контакта (Tx, Rxm, GND)? Вообще, если эхо работает, значит и УПС монитор должен работать. Попробуйте так же подключить к КОМ порту ПК, выбрав одинаковые настройки последовательного порта в устройстве и в ОС ПК. Да, режим "UPS monitor". Прошивка одинаковая. Контакта 3 (хотя есть еще ИБП которому нужно 4 контакта, но там так же не работает). Подключился в режиме rs-232 - на команды не отвечает: telnet 192.168.15.20 50 Trying 192.168.15.20... Connected to 192.168.15.20. Escape character is '^]'. I F Q1 Connection closed by foreign host. Подключил к другому erd: telnet 192.168.15.20 50 Trying 192.168.15.20... Connected to 192.168.15.20. Escape character is '^]'. Q1 (000.0 000.0 234.8 000 00.0 2.19 48.0 10000001 F #230.0 003 12.00 50.0 I #INELT I500LT2 D0903AT280 Connection closed by foreign host. Вам необходимо подключить устройство к ком порту ПК по интерфейсу RS-232 и убедиться, что ПК получает именно те данные, что вы отправляете в 50й порт по TCP (при этом должны быть выставлены одинаковые настройки скорости последовательного порта) Например, отправили "Hello World!" по TCP соединению, получили "Hello World!" по ком-порту ПК. Так можно убедиться на 100% в работоспособности интерфейса RS-232 устройства. Вставить ник Quote
nbaydakov Posted September 17, 2015 Posted September 17, 2015 (edited) SNR-ERD-3S/SNR-ERD-GSM-1.1 Подскажите пожалуйста. Какие контакты необходимо подключить для того чтоб отображалась информация в main->voltage 00.00 V (4,3 контакт 12-контактной планки?)? Блок питания 5V, а сколько Aмпер минимально-максимально можно подключать? Edited September 17, 2015 by nbaydakov Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted September 17, 2015 Author Posted September 17, 2015 SNR-ERD-3S/SNR-ERD-GSM-1.1 Подскажите пожалуйста. Какие контакты необходимо подключить для того чтоб отображалась информация в main->voltage 00.00 V (4,3 контакт 12-контактной планки?)? Блок питания 5V, а сколько Aмпер минимально-максимально можно подключать? Добрый день! Измеряемое напряжение необходимо подключать к 12 контакту 12-контактного разъема, общий контакт GND к контакту 3 12-контактного разъема. Для ERD-GSM питание должно быть не менее 3А (т.е. 15Вт) Для ЕРД-3S достаточно 1А (5Вт) Вставить ник Quote