zn-game Posted September 24, 2013 (edited) · Report post Появилось время и возможность производить серийно устройства для бесперебойного питания коммутационного оборудования. Ознакомьтесь пожалуйста: Данное устройство позволяет поддерживать бесперебойную работу оборудования при отключении основного электропитания. Главное достоинство устройства - прямое питание от АКБ без трансформации и преобразования напряжения, только фильтрация. Тем самым, мы выигрываем в длительности работы - высокий КПД. Еще одна незаменимая функция ИБП - возможность перезагрузки цепи питания каждые 24 часа (например, каждый день в 5 утра). Режим работы: В обычном режиме (т.е. от электросети) устройство защищают фильтры от перебоев, т.е. "ровные" 48В/24В/12В/5В без искажений. При отключении основного электропитания ИПБ плавно переходит на резервное питание; при восстановлении питания ИБП плавно переходит на основной режим и начинает зарядку АКБ. Выходные хар-ки: 5В 3А, 12В 3А, 24В 3А, 48В 5А, питание от БП 12В/24В. Примерная цена ИБП: 600-1200 руб. В планах реализовать "климат-контроль", т.е. температура низкая - идет прогрев, температура высокая - охлаждение. Хочется услышать в сторону данной затеи критику, пожелания и т.п. Может вовсе никому данное устр-во не требуется. Все же на свою сеть поставлю некоторый десяток. Edited September 28, 2013 by zn-game Share this post Link to post Share on other sites
ccc Posted September 24, 2013 · Report post уж лучше на 24 вольта такое. Share this post Link to post Share on other sites
dIMbI4 Posted September 24, 2013 · Report post meanwell AD-55A -12v или AD-55B -24v - решения по 800ру штучно, проверенные и надежные. нет смысла изобретать велосипед. Share this post Link to post Share on other sites
BeHalf Posted September 24, 2013 (edited) · Report post Устройство интересно само по себе. Но, почему входящие 24 вольта? еще и отдельный БП под это городить или он будет входить в схему? чтобы резервировать нужно минимум 2 аккумулятора в цепочке, что несколько неудобно для небольших ящиков типа ПК-3. Каков размер устройства? Устройство я так понимаю разрабатывается конкретно под коммутаторы Dlink? судя по вольтажу. Если да, то стоит задуматься о переходниках питания, для удобства клиента. Edited September 24, 2013 by BeHalf Share this post Link to post Share on other sites
zn-game Posted September 24, 2013 · Report post BeHalf, 24В - т.к. для зарядки АКБ требуется от 13.8В до 14.8В. Вариант из 24В БП сам по себе дешевле, нежели искать те же 16В, т.к. связанно с распространенностью. Аккумулятор 1 на 12В. Размер устройства - плата 10СМх6СМ и БП подобный телефонной зарядке. Насчет БП входящего в систему идут размышления. Какой еще, по-вашему мнению, вольтаж на коммутаторах распространен (преимущественно те, которые используются на уровне доступа)? Share this post Link to post Share on other sites
Ivan_83 Posted September 25, 2013 · Report post BeHalf, 24В - т.к. для зарядки АКБ требуется от 13.8В до 14.8В. Особой разницы между 5 и 50 Вольт для зарядки нет, один фиг по уму нужно городить DC-DC преобразователь и уже потом заряжающую логику. Share this post Link to post Share on other sites
Ferdin Posted September 25, 2013 · Report post Какой еще, по-вашему мнению, вольтаж на коммутаторах распространен (преимущественно те, которые используются на уровне доступа)? Возможно сделать несколько выходов на 5, 12, 24, 48v ? Share this post Link to post Share on other sites
zn-game Posted September 26, 2013 · Report post Особой разницы между 5 и 50 Вольт для зарядки нет, один фиг по уму нужно городить DC-DC преобразователь и уже потом заряжающую логику. Я к тому, что 12-ти вольтным БП заряжать АКБ как-то нелогично, придется преобразовывать из 12, напр., в 13.8В Возможно сделать несколько выходов на 5, 12, 24, 48v ? Можно. Отпишусь об этом, после размышлений. Share this post Link to post Share on other sites
bytestore Posted September 26, 2013 · Report post Еще нужно чтобы сигнальный +5v был который выключается при пропадании входящего напряжения на ИБП, чтобы оповестить коммутатор. Share this post Link to post Share on other sites
zn-game Posted September 27, 2013 (edited) · Report post Возможно сделать несколько выходов на 5, 12, 24, 48v ? Обдумав, отвечаю на ваш вопрос: да, больших проблем не составит. Скорее всего будем реализовывать на каждой плате. Выходные хар-ки: 5В 3А, 12В 3А, 24В 3А, 48В 5А. Думаю мощности более, чем достаточно. Еще нужно чтобы сигнальный +5v был который выключается при пропадании входящего напряжения на ИБП, чтобы оповестить коммутатор. Подумаем. Edited September 27, 2013 by zn-game Share this post Link to post Share on other sites
v-m-k Posted September 27, 2013 · Report post 1380262496[/url]' post='882842']1380139893[/url]' post='882259']Возможно сделать несколько выходов на 5, 12, 24, 48v ? Обдумав, отвечаю на ваш вопрос: да, больших проблем не составит. Скорее всего будем реализовывать на каждой плате. Выходные хар-ки: 5В 3А, 12В 3А, 24В 3А, 48В 5А. Думаю мощности более, чем достаточно. 1380181772[/url]' post='882381']Еще нужно чтобы сигнальный +5v был который выключается при пропадании входящего напряжения на ИБП, чтобы оповестить коммутатор. Подумаем. И это за ценик в 600р? Будет супер ) Share this post Link to post Share on other sites
zn-game Posted September 27, 2013 · Report post И это за ценик в 600р? Будет супер ) Хе-хе, в убыток не пойду. С ценой определяться буду исходя из себестоимости. А ценник в 600 руб. - если до 12В. Я предполагаю, что ценник за диапазон от 5В до 48В взлетит как максимум в два раза, не более. Share this post Link to post Share on other sites
zn-game Posted October 2, 2013 · Report post Чтобы вы хотели видеть в функциях ИБП подобного типа? Каким требованиям, по-вашему мнению, должен соответствовать бесперебойник? Интересно узнать ваше мнение :) Share this post Link to post Share on other sites
dIMbI4 Posted October 2, 2013 · Report post ну ответьте мне, зачем изобретать велосипед? если хотите - ну берите и делайте дешевый клон meanwell. но почему то я уверен что дешевле не получится. ну например psc50а или ad55а (в корпусе с рюшечками) - тут мы имеем AC/DC высококачественный источник, встроенную зарядку на 13.8 вольта с током до 4ампер, тонкую подстройку выходного напряжения, в случае пропадания напряжения, нагрузка переходит на питание от аккумулятора высокоскоростным реле. к тому же покупая минвеловские источники, я уверен, что установив их на объекты я буду спать спокойно, а не дергаться, что меня может подвести в самый нужный момент дешевая мелкосерийная железка. в части источников питания, все необходимое уже давно придумано. плавный переход на аккум никому не нужен, так как в любой железке на входе стоит фильтрующая емкость, достаточная чтобы проглотить переключение незаметно. надо вам еще и +5 вольт для питания мидика- пожалуйста, ADD-55a надо 24+5 ADD55b 48+5 -пусть будет add55c нужно 100Вт и больше - ADD155 серия к вашим услугам. цена на бескорпусную psc60а от 600рублей, в корпусе ad55a от 750рублей. add55a-от 900 рублей Share this post Link to post Share on other sites
kosmich7 Posted October 3, 2013 · Report post в случае пропадания напряжения, нагрузка переходит на питание от аккумулятора высокоскоростным реле. Вы уверены что все происходит именно так как вы описали этот момент (пропадает/переходит) ?Задача реле отключить акум от нагрузки при достижении напряжения граничного (полному разряду) ! В остальном полностью с вами согласен. Share this post Link to post Share on other sites
20512 Posted October 3, 2013 · Report post на сколько мне помнится в менвелах полевым транзистором переключается. В остальном во всём согласен с dIMbI4 Время радиолюбительских поделок давно закончилось. Этим можно заниматься разве только для собственного удовольствия. Share this post Link to post Share on other sites
Ferdin Posted October 3, 2013 · Report post Чтобы вы хотели видеть в функциях ИБП подобного типа? Каким требованиям, по-вашему мнению, должен соответствовать бесперебойник? Интересно узнать ваше мнение :) Сейчас установлен обычный UPS, появилась проблема в деревне питание линии прыгает от 190вольт до 160 от чего UPS не выдержав скачков напряжения отключается. Возможно сделать ИБП чтобы поддерживал линию от 220 до 110 вольт? Share this post Link to post Share on other sites
dIMbI4 Posted October 3, 2013 · Report post эммм, ну оно вроде как щелкает релюшкой при переходе на батарею/обратно Share this post Link to post Share on other sites
NikAlexAn Posted October 3, 2013 (edited) · Report post Сейчас установлен обычный UPS, появилась проблема в деревне питание линии прыгает от 190вольт до 160 от чего UPS не выдержав скачков напряжения отключается. Возможно сделать ИБП чтобы поддерживал линию от 220 до 110 вольт? поставьте on-line ибп - диапазон входного напряжения без перехода на батарею у них 163-290 обычно. :) эммм, ну оно вроде как щелкает релюшкой при переходе на батарею/обратно Если на вход обычному ибп идёт меньше 190в - он может и не запуститься - от производителя и типа ибп сильно зависит. Edited October 3, 2013 by NikAlexAn Share this post Link to post Share on other sites
20512 Posted October 3, 2013 · Report post эммм, ну оно вроде как щелкает релюшкой при переходе на батарею/обратно Это который щелкает? Share this post Link to post Share on other sites
dIMbI4 Posted October 3, 2013 · Report post ну тут сразу источник обсуждается, оно импульсное и будет работать вплоть до 90вольт Share this post Link to post Share on other sites
xcme Posted October 8, 2013 (edited) · Report post Чтобы вы хотели видеть в функциях ИБП подобного типа? Каким требованиям, по-вашему мнению, должен соответствовать бесперебойник? Интересно узнать ваше мнение :) Программа-минимум: 1. Поддержка 2-х коммутаторов D-Link в течении 270 минут. 2. Мгновенное отключение от батареи при достижении определенного порога разряда (иначе с большой вероятностью свич зависнет на пограничном напряжении). 3. Мгновенное включение полностью разряженного устройства на питание от сети при появлении эл-ва 4. Устойчивость к "скачкам" напряжения. Если электричество пропадает и появляется в пределах 1-2 секунд, то не все устройства это переживут хорошо. 5. Небольшие габариты, чтобы влезал в бокс с кроссом, двумя свичами и кабель-организатором без проблем. Если помечтать еще немного, то: 6. Ethernet-порт 7. Получение адреса по DHCP и возможность пинговать устройство 8. Syslog-сообщение о смене статуса "от сети"/"от батареи". 9. Auto IP report Пробовали запитывать свичик от батарейки с зарядным устройством, нашли три огромных минуса: 1. Пока батарея не заряжена, свичик не запустится, виснет 2. При разряде батареи свич виснет 3. Третий не могу написать, только что вылетел из головы :) Edited October 8, 2013 by xcme Share this post Link to post Share on other sites
Ivan_83 Posted October 8, 2013 · Report post Если помечтать еще немного, то: 6. Ethernet-порт 7. Получение адреса по DHCP и возможность пинговать устройство 8. Syslog-сообщение о смене статуса "от сети"/"от батареи". 9. Auto IP report Это уже совсем рядом от всяких хреней для типа умного дома, где всякие датчики и улементы управления объединяются в сеть. Share this post Link to post Share on other sites
Skarm Posted October 9, 2013 · Report post Имхо: 1. Использовать штатный БП свича через разъем резервного питания для зарядки аккумулятора. 2. Использовать литивые аккумуляторы на 11.1 вольта как в ноутбуке. Контроллер может заряжать от 12 вольт. 3. При переключении на питание от батарей использовать повышающий DC-DC. Дешево, компактно, литий покупает сам пользователь. Можно сделать корпус в виде планки, которая сзади надевается на свич, немного его увеличивая в глубину. Пользуйтесь на здоровье. Share this post Link to post Share on other sites
dIMbI4 Posted October 9, 2013 · Report post ***Ь, надо использовать ad-55a с 7-17ач аккумулятором. дешево, проверено, надежно. подключается так-же в задний порт RPSU любого длинка или циски. заряжает аккумулятор напряжением 13.8 вольт.током до 4ампер. работает, проверено на куче инсталляций. более того, даже не включаем в розетку сам коммутатор. товарищи, хватит совокуплять мозг друг другу. Share this post Link to post Share on other sites