Появилось время и возможность производить серийно устройства для бесперебойного питания коммутационного оборудования. Ознакомьтесь пожалуйста:

Данное устройство позволяет поддерживать бесперебойную работу оборудования при отключении основного электропитания. Главное достоинство устройства - прямое питание от АКБ без трансформации и преобразования напряжения, только фильтрация. Тем самым, мы выигрываем в длительности работы - высокий КПД. Еще одна незаменимая функция ИБП - возможность перезагрузки цепи питания каждые 24 часа (например, каждый день в 5 утра).

Режим работы: В обычном режиме (т.е. от электросети) устройство защищают фильтры от перебоев, т.е. "ровные" 48В/24В/12В/5В без искажений. При отключении основного электропитания ИПБ плавно переходит на резервное питание; при восстановлении питания ИБП плавно переходит на основной режим и начинает зарядку АКБ.

Выходные хар-ки: 5В 3А, 12В 3А, 24В 3А, 48В 5А, питание от БП 12В/24В.

Примерная цена ИБП: 600-1200 руб.

В планах реализовать "климат-контроль", т.е. температура низкая - идет прогрев, температура высокая - охлаждение.

Хочется услышать в сторону данной затеи критику, пожелания и т.п. Может вовсе никому данное устр-во не требуется. Все же на свою сеть поставлю некоторый десяток.

Edited by zn-game
Posted (edited)

Устройство интересно само по себе. Но, почему входящие 24 вольта? еще и отдельный БП под это городить или он будет входить в схему? чтобы резервировать нужно минимум 2 аккумулятора в цепочке, что несколько неудобно для небольших ящиков типа ПК-3. Каков размер устройства?

 

Устройство я так понимаю разрабатывается конкретно под коммутаторы Dlink? судя по вольтажу. Если да, то стоит задуматься о переходниках питания, для удобства клиента.

Edited by BeHalf
Posted

BeHalf, 24В - т.к. для зарядки АКБ требуется от 13.8В до 14.8В. Вариант из 24В БП сам по себе дешевле, нежели искать те же 16В, т.к. связанно с распространенностью. Аккумулятор 1 на 12В. Размер устройства - плата 10СМх6СМ и БП подобный телефонной зарядке. Насчет БП входящего в систему идут размышления.

Какой еще, по-вашему мнению, вольтаж на коммутаторах распространен (преимущественно те, которые используются на уровне доступа)?

Posted
BeHalf, 24В - т.к. для зарядки АКБ требуется от 13.8В до 14.8В.

Особой разницы между 5 и 50 Вольт для зарядки нет, один фиг по уму нужно городить DC-DC преобразователь и уже потом заряжающую логику.

Posted

Какой еще, по-вашему мнению, вольтаж на коммутаторах распространен (преимущественно те, которые используются на уровне доступа)?

Возможно сделать несколько выходов на 5, 12, 24, 48v ?

Posted

Особой разницы между 5 и 50 Вольт для зарядки нет, один фиг по уму нужно городить DC-DC преобразователь и уже потом заряжающую логику.

Я к тому, что 12-ти вольтным БП заряжать АКБ как-то нелогично, придется преобразовывать из 12, напр., в 13.8В

 

Возможно сделать несколько выходов на 5, 12, 24, 48v ?

Можно. Отпишусь об этом, после размышлений.

Posted (edited)

Возможно сделать несколько выходов на 5, 12, 24, 48v ?

Обдумав, отвечаю на ваш вопрос: да, больших проблем не составит. Скорее всего будем реализовывать на каждой плате. Выходные хар-ки: 5В 3А, 12В 3А, 24В 3А, 48В 5А. Думаю мощности более, чем достаточно.

 

Еще нужно чтобы сигнальный +5v был который выключается при пропадании входящего напряжения на ИБП, чтобы оповестить коммутатор.

Подумаем.

Edited by zn-game
Posted
1380262496[/url]' post='882842']
1380139893[/url]' post='882259']

Возможно сделать несколько выходов на 5, 12, 24, 48v ?

Обдумав, отвечаю на ваш вопрос: да, больших проблем не составит. Скорее всего будем реализовывать на каждой плате. Выходные хар-ки: 5В 3А, 12В 3А, 24В 3А, 48В 5А. Думаю мощности более, чем достаточно.

 

1380181772[/url]' post='882381']

Еще нужно чтобы сигнальный +5v был который выключается при пропадании входящего напряжения на ИБП, чтобы оповестить коммутатор.

Подумаем.

 

И это за ценик в 600р? Будет супер )

Posted

И это за ценик в 600р? Будет супер )

Хе-хе, в убыток не пойду. С ценой определяться буду исходя из себестоимости. А ценник в 600 руб. - если до 12В. Я предполагаю, что ценник за диапазон от 5В до 48В взлетит как максимум в два раза, не более.

Posted

Чтобы вы хотели видеть в функциях ИБП подобного типа? Каким требованиям, по-вашему мнению, должен соответствовать бесперебойник? Интересно узнать ваше мнение :)

Posted

ну ответьте мне, зачем изобретать велосипед? если хотите - ну берите и делайте дешевый клон meanwell. но почему то я уверен что дешевле не получится. ну например psc50а или ad55а (в корпусе с рюшечками) - тут мы имеем AC/DC высококачественный источник, встроенную зарядку на 13.8 вольта с током до 4ампер, тонкую подстройку выходного напряжения, в случае пропадания напряжения, нагрузка переходит на питание от аккумулятора высокоскоростным реле. к тому же покупая минвеловские источники, я уверен, что установив их на объекты я буду спать спокойно, а не дергаться, что меня может подвести в самый нужный момент дешевая мелкосерийная железка. в части источников питания, все необходимое уже давно придумано. плавный переход на аккум никому не нужен, так как в любой железке на входе стоит фильтрующая емкость, достаточная чтобы проглотить переключение незаметно. надо вам еще и +5 вольт для питания мидика- пожалуйста, ADD-55a надо 24+5 ADD55b 48+5 -пусть будет add55c нужно 100Вт и больше - ADD155 серия к вашим услугам.

цена на бескорпусную psc60а от 600рублей, в корпусе ad55a от 750рублей. add55a-от 900 рублей

Posted

в случае пропадания напряжения, нагрузка переходит на питание от аккумулятора высокоскоростным реле.

Вы уверены что все происходит именно так как вы описали этот момент (пропадает/переходит) ?

Задача реле отключить акум от нагрузки при достижении напряжения граничного (полному разряду) !

 

В остальном полностью с вами согласен.

Posted

на сколько мне помнится в менвелах полевым транзистором переключается.

 

В остальном во всём согласен с dIMbI4

Время радиолюбительских поделок давно закончилось.

Этим можно заниматься разве только для собственного удовольствия.

Posted

Чтобы вы хотели видеть в функциях ИБП подобного типа? Каким требованиям, по-вашему мнению, должен соответствовать бесперебойник? Интересно узнать ваше мнение :)

Сейчас установлен обычный UPS, появилась проблема в деревне питание линии прыгает от 190вольт до 160 от чего UPS не выдержав скачков напряжения отключается. Возможно сделать ИБП чтобы поддерживал линию от 220 до 110 вольт?
Posted (edited)

Сейчас установлен обычный UPS, появилась проблема в деревне питание линии прыгает от 190вольт до 160 от чего UPS не выдержав скачков напряжения отключается. Возможно сделать ИБП чтобы поддерживал линию от 220 до 110 вольт?

поставьте on-line ибп - диапазон входного напряжения без перехода на батарею у них 163-290 обычно. :)

 

эммм, ну оно вроде как щелкает релюшкой при переходе на батарею/обратно

Если на вход обычному ибп идёт меньше 190в - он может и не запуститься - от производителя и типа ибп сильно зависит.

Edited by NikAlexAn
Posted (edited)

Чтобы вы хотели видеть в функциях ИБП подобного типа? Каким требованиям, по-вашему мнению, должен соответствовать бесперебойник? Интересно узнать ваше мнение :)

Программа-минимум:

1. Поддержка 2-х коммутаторов D-Link в течении 270 минут.

2. Мгновенное отключение от батареи при достижении определенного порога разряда (иначе с большой вероятностью свич зависнет на пограничном напряжении).

3. Мгновенное включение полностью разряженного устройства на питание от сети при появлении эл-ва

4. Устойчивость к "скачкам" напряжения. Если электричество пропадает и появляется в пределах 1-2 секунд, то не все устройства это переживут хорошо.

5. Небольшие габариты, чтобы влезал в бокс с кроссом, двумя свичами и кабель-организатором без проблем.

 

Если помечтать еще немного, то:

6. Ethernet-порт

7. Получение адреса по DHCP и возможность пинговать устройство

8. Syslog-сообщение о смене статуса "от сети"/"от батареи".

9. Auto IP report

 

Пробовали запитывать свичик от батарейки с зарядным устройством, нашли три огромных минуса:

1. Пока батарея не заряжена, свичик не запустится, виснет

2. При разряде батареи свич виснет

3. Третий не могу написать, только что вылетел из головы :)

Edited by xcme
Posted
Если помечтать еще немного, то: 6. Ethernet-порт 7. Получение адреса по DHCP и возможность пинговать устройство 8. Syslog-сообщение о смене статуса "от сети"/"от батареи". 9. Auto IP report

Это уже совсем рядом от всяких хреней для типа умного дома, где всякие датчики и улементы управления объединяются в сеть.

Posted

Имхо:

1. Использовать штатный БП свича через разъем резервного питания для зарядки аккумулятора.

2. Использовать литивые аккумуляторы на 11.1 вольта как в ноутбуке. Контроллер может заряжать от 12 вольт.

3. При переключении на питание от батарей использовать повышающий DC-DC.

 

Дешево, компактно, литий покупает сам пользователь. Можно сделать корпус в виде планки, которая сзади надевается на свич, немного его увеличивая в глубину.

 

Пользуйтесь на здоровье.

Posted

***Ь, надо использовать ad-55a с 7-17ач аккумулятором. дешево, проверено, надежно. подключается так-же в задний порт RPSU любого длинка или циски.

заряжает аккумулятор напряжением 13.8 вольт.током до 4ампер.

работает, проверено на куче инсталляций. более того, даже не включаем в розетку сам коммутатор.

товарищи, хватит совокуплять мозг друг другу.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.