azhur Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба С такими железками дела не имел, но исходя из общей логики: SNR-S2960-24G(config-if-vlan1)#ip default-gateway 192.168.5.1 Неправильный контекст, шлюз - настройка не влана а глобальная, должно быть SNR-S2960-24G([b]config[/b])#ip default-gateway 192.168.5.1 SNR-S2960-24G#copy tftp://192.168.5.111/2960-24g.mib % Incomplete command. Не хватает второго параметра, куда копировать, что-то типа SNR-S2960-24G#copy tftp://192.168.5.111/2960-24g.mib image-1 ЗЫ mib - оригинальное расширение для файла прошивки =) Или это всё-таки SNMP-MIBs, но тогда зачем их заливать в коммутатор? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TIR52 Опубликовано 15 октября, 2012 (изменено) · Жалоба С такими железками дела не имел, но исходя из общей логики: SNR-S2960-24G(config-if-vlan1)#ip default-gateway 192.168.5.1 Неправильный контекст, шлюз - настройка не влана а глобальная, должно быть SNR-S2960-24G([b]config[/b])#ip default-gateway 192.168.5.1 Да это я не доглядел. Уже несколько дней мучаюсь пытаясь понять логику, сильно от длинка отличается. Решил сделать буква в букву по инструкции, а там пунк перехода в глабольный пропущен :) SNR-S2950-24G(config-if-vlan1)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 Пропишем маршрут по умолчению Switch(config)#ip default-gateway 10.10.10.254 Включаем интерфейс vlan 1 SNR-S2950-24G(config-if-vlan1)#no shu Возвращаемся в "глобальный конфиг" SNR-S2950-24G(config-if-vlan1)#exi SNR-S2960-24G#copy tftp://192.168.5.111/2960-24g.mib % Incomplete command. Не хватает второго параметра, куда копировать, что-то типа SNR-S2960-24G#copy tftp://192.168.5.111/2960-24g.mib image-1 ЗЫ mib - оригинальное расширение для файла прошивки =) Или это всё-таки SNMP-MIBs, но тогда зачем их заливать в коммутатор? Понял, что не тот файл схватил :) а про параметры опять же в инструкции ни слова: Обновление ПО коммутатора производится командой SNR-S2950-24G#copy tftp://10.10.10.10/nos.img nos.img Confirm to overwrite the existed destination file? [Y/N]:y Begin to receive file, please wait... как я понял из веб интерфейса тут все таки нет параметра куда заливать. тут нужно указать путь/название файла от куда и название файла в свиче? Изменено 15 октября, 2012 пользователем TIR52 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladimir_omsk Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба SNR-S2960-48G(config)#firewall enable SNR-S2960-48G(config)#access-list 1140 deny any-source-mac any-destination-mac untagged-eth2 window 12 2 8863 15 1 7 SNR-S2960-48G(config)#interface ethernet 0/0/1 SNR-S2960-48G(config-if-ethernet0/0/1)#mac access-group 1140 in ERROR: user defined windows is not supported. ERROR: can't bind access-list [1140] to interface Ethernet0/0/1! linkey, да действительно, не получается привязать ACL к порту. Отправил запрос в R&D по вашей проблеме. Решилась ли проблема ? Есть необходимость в подобных ACL. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gunner Опубликовано 9 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Подскажите как сменить влан управление и ип адрес на свиче SNR-S2950-24G аналог на дурных dlink des3028 conf ipif System ipaddres 10.101.254.1 vlan 66 Изменено 9 ноября, 2012 пользователем Gunner Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikAlexAn Опубликовано 4 декабря, 2012 · Жалоба Подскажите как сменить влан управление и ип адрес на свиче SNR-S2950-24G аналог на дурных dlink des3028 conf ipif System ipaddres 10.101.254.1 vlan 66 Да там просто 1. Создаёте новый влан, прописываете его на транковых интерфейсах 2. Создаёте int vlan XXX ip addr ip_address mask no shut exit 3. Переписываете шлюз 4. Доступаетесь по новому адресу и удаляете старый int vlan. Ну и сам влан управления старый можно удалить. Записать конфиг - wr Два ip интерфейса одновременно точно работают. А сколько максимум кстати? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
snr-switch Опубликовано 27 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Добрый день, у меня свитч SNR-S2940-8G Урезанный конфиг ... service dhcp ... ip dhcp pool V333-1 host 192.168.10.10 255.255.255.0 hardware-address 00-00-00-00-00-00 lease 0 12 0 max-lease-time 0 12 0 default-router 192.168.10.1 dns-server 192.168.1.1 domain-name test ... access-list 555 permit host-source-mac 00-00-00-00-00-00 any-destination-mac ip host-source 192.168.10.10 any-destination access-list 555 deny any-source-mac any-destination-mac ip any-source any-destination ... Interface Ethernet1/1 description port1 switchport access vlan 333 mac-ip access-group 555 in switchport port-security switchport port-security violation shutdown recovery 300 switchport port-security mac-address 00-00-00-00-00-00 ... стоит задача сделать так что бы если клиент подключается с любым другим МАС-адресом ему выдавало IP 192.168.10.222 конфигурацию можно менять, только одно требование - dhcp сервером должен выступать этот свич Изменено 27 декабря, 2012 пользователем snr-switch Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
snr-switch Опубликовано 31 декабря, 2012 · Жалоба Всех с наступающим НГ, желаю больше положительных эмоций и всего наилучшего. Может кто-то сделает подарок к елке и ответит на пост выше?)) спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrNv Опубликовано 6 февраля, 2013 · Жалоба подскажите, как автоматизировано конфиг с коммутатора собирать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Savenkov Опубликовано 6 февраля, 2013 · Жалоба Полностью слить конфиг с коммутатора можно по SNMP: Перед сохранением конфигурации на TFTP-сервер, убедитесь в том, что пустой файл, в который будет сохраняться конфигурация, уже создан в папке TFTP-сервера. 1. Задаем IP-адрес TFTP-сервера: snmpset -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.10.3.0 s “y.y.y.y” 2. Задаем имя файла на коммутаторе: snmpset -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.10.4.0 s “startup.cfg” 3. Задаем имя файла на TFTP-сервере: snmpset -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.10.5.0 s “backup-current.cfg” 4. Устанавливаем тип сервера (1-FTP, 2-TFTP): snmpset -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.10.7.0 i 2 5. Запускаем процедуру загрузки (1-Upload, 2-Download): snmpset -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.10.8.0 i 1 Проверка статуса выполнения команды: snmpget -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.10.9.0 Результатом будет числовое значение текущего состояния: 0 - Error 1 - OK 2 - Uploading 3 - Downloading 4 - Idle Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cathode Опубликовано 8 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Приветствую Модель коммутатора SNR-S2960-24G. Актуален вопрос с блокировкой PADO с абонентских портов. Будет ли работать следующая конфигурация? mac-access-list extended pado_security deny any-source-mac any-destination-mac untagged-eth2 ethertype 8863 permit any-source-mac any-destination-mac exit и на всех абонентских портах сделать mac access-group pado_security in Также интересует, как оставить только ssh доступ к коммутатору, на циске подобная конфигурация делается через line vty, тут же ничего подобного в режиме конфигурации я не нашёл. Изменено 8 февраля, 2013 пользователем cathode Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Savenkov Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба cathode, Да сработает, только единственный момент - введите значение EtherType в десятичной системе счисления (0x8863 = 34915). Также интересует, как оставить только ssh доступ к коммутатору, на циске подобная конфигурация делается через line vty, тут же ничего подобного в режиме конфигурации я не нашёл. можно включить SSH и отключить Telnet: ssh-server enable no telnet-server enable Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cathode Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба Спасибо за подсказку со значением ethertype, фильтрация работает. Но есть небольшая проблема, PADI пакет имеет тот же ethertype, что и PADO, соответственно PADI запросы от абонентов также режутся. Есть ли способ зарезать только PADO с абонентских портов (настраивается в целях безопасности)? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Savenkov Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба Посмотрите в сторону функционала PPPoE Intermediate Agent, описано в мануале - http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Configuration%20Guide/SNR-S2960-24G/09-Security%20Function%20Configuration.pdf Вкратце - аналог DHCP Snooping, только для PPPoE-пакетов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sacrament Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба День добрый. Присматриваемся к вашей продукции. Взяли на тест несколько SNR-S2950-24G Пробуем настроить на них защиту от колец в сети. Получилась такая конструкция SNR-S2950-24G#sh run ! service password-encryption ! hostname SNR-S2950-24G sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia sysContact support@nag.ru ! username admin privilege 15 password 7 4173cf767846af158bdfab07f06e803f ! ! ! ssh-server enable ! web language english ! ! ! ! spanning-tree ! ! ! sflow version 0 loopback-detection interval-time 10 3 ! ! loopback-detection trap enable ! vlan 1;16 ! firewall enable ! Interface Ethernet1/1 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/2 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/3 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/4 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/5 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/6 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/7 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/8 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/9 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/10 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/11 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/12 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/13 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/14 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/15 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/16 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/17 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/18 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/19 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/20 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/21 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/22 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/23 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/24 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/25 switchport mode trunk ! Interface Ethernet1/26 switchport mode trunk ! interface Vlan1 ip address 192.168.1.5 255.255.255.0 ! interface Vlan16 ip address 10.10.0.106 255.255.255.0 ! ip default-gateway 10.10.0.1 ! ! no login ! end SNR-S2950-24G# С данными настройками ловит петлю "на себе" т.е. если взять патчкорд и воткнуть его обоими концами в SNR Если же такой же патчкорд воткнуть обоими концами в другой свич и этот свич соединить с SNR - то петлю он уже не видит. Какие еще настройки нужно внести? Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Sacrament Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
amurblaga Опубликовано 24 февраля, 2013 · Жалоба Проблемма такого рода Есть проблемма создал Vlan 1, дал ему Ip адрес создал vlan 1000 перенести управление. ПОМОГИТЕ Желательно укажите команды какие вводить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mount Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба День добрый. Присматриваемся к вашей продукции. Взяли на тест несколько SNR-S2950-24G Пробуем настроить на них защиту от колец в сети. Получилась такая конструкция SNR-S2950-24G#sh run ! service password-encryption ! hostname SNR-S2950-24G sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia sysContact support@nag.ru ! username admin privilege 15 password 7 4173cf767846af158bdfab07f06e803f ! ! ! ssh-server enable ! web language english ! ! ! ! spanning-tree ! ! ! sflow version 0 loopback-detection interval-time 10 3 ! ! loopback-detection trap enable ! vlan 1;16 ! firewall enable ! Interface Ethernet1/1 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/2 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/3 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/4 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/5 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/6 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/7 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/8 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/9 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/10 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/11 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/12 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/13 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/14 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/15 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/16 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/17 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/18 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/19 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/20 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/21 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/22 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/23 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/24 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/25 switchport mode trunk ! Interface Ethernet1/26 switchport mode trunk ! interface Vlan1 ip address 192.168.1.5 255.255.255.0 ! interface Vlan16 ip address 10.10.0.106 255.255.255.0 ! ip default-gateway 10.10.0.1 ! ! no login ! end SNR-S2950-24G# С данными настройками ловит петлю "на себе" т.е. если взять патчкорд и воткнуть его обоими концами в SNR Если же такой же патчкорд воткнуть обоими концами в другой свич и этот свич соединить с SNR - то петлю он уже не видит. Какие еще настройки нужно внести? Доброго времени суток. Если еще актуально. conf anti-arpscan enable int eth(UPLINK) anti-arpscan trust supertrust-port Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhenya` Опубликовано 16 марта, 2013 · Жалоба а если в конфиге повыше int vlan16 добавить в vrf. будет доступен коммутатор по адресу в vrf по ssh/snmp ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
in7rude Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Какой еще VRF на 2960? Там такого отроду небыло Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IlyaKirilkin Опубликовано 20 июля, 2013 · Жалоба Добрый вечер! Понадобилось на SNR-S2960-24G и SNR-S2960-48G завести учетки для суппорта с ограниченным функционалом, аналог user на д-линках. Требуется смотреть счетчики пакетов, наличие линков, длину кабеля и текущий конфиг интерфейсов. В доках в качестве privilege предлагают только 15, что явно излишне. Правильно ли я понимаю, что 15й уровень избавляет от необходимости вводить пароль для enable? Какой уровень посоветуете для получения необходимого функционала? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IlyaKirilkin Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Хм, и правда циско-лайк :) Спасибо, разобрался! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linx Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба а как работает функционал cluster? Хотелось бы получить stack аналогичный d-link из 2-х устройств SNR-S2980G-24F (раз уж стоят оба в одном ящике). Есть ли работающие примеры? Пробовал создавать - Set cluster commander error: create tcp server failure. Если назначаю cluster ip-pool вылазит такая ошибка. Конфиг на первой: cluster run key mord1a cluster ip-pool 10.10.15.1 cluster commander mord1a cluster member mac-address f8-f0-82-10-08-45 На второй железке (mac f8-f0-82-10-08-45): cluster run key mord1a sh ver SNR-S2980G-24F Device, Compiled on May 16 23:50:30 2013 sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia CPU Mac f8:f0:82:10:08:f9 Vlan MAC f8:f0:82:10:08:f8 SoftWare Version 7.0.3.1(R0058.0002) BootRom Version 7.1.4 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version N/A Serial No.:N125001125 Copyright © 2013 NAG LLC All rights reserved Last reboot is warm reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 32 minutes Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tawer Опубликовано 15 октября, 2013 · Жалоба заведен ли в новом свчите 2940-8g пользователь по умолчанию? адрес прописали на интерфейс, а аккаунт завести забыли, свитч уехал далеко на узел.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
denisok84 Опубликовано 31 января, 2014 · Жалоба здравствуйте на коммутаторе SNR-S2940-8G через вэб интерфейс поменялось привилегия пользователя. Подскажите как через тел нет теперь мне вернуть на 15й уровень. Мануал читал но у меня таких команд коммутатор почемуто не понимает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bike Опубликовано 1 февраля, 2014 · Жалоба заведен ли в новом свчите 2940-8g пользователь по умолчанию? адрес прописали на интерфейс, а аккаунт завести забыли, свитч уехал далеко на узел.. По умолчанию admin admin, должен быть. здравствуйте на коммутаторе SNR-S2940-8G через вэб интерфейс поменялось привилегия пользователя. Подскажите как через тел нет теперь мне вернуть на 15й уровень. Мануал читал но у меня таких команд коммутатор почемуто не понимает. Сбросить конфиг? http://shop.nag.ru/article/snr-s294029502960-faq Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tirrr Опубликовано 16 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Что случилось с 2950 и 2960 ? Перестал заливаться конфиг через ftp. Долго висит, а потом ошибку копирования выдаёт в putty. 331 Password required for anonymous 230 Logged on 200 Type set to I 200 Port command successful 150 Opening data channel for file download from server of "/upload/103.cfg" 226 Successfully transferred "/upload/103.cfg" Recv total 6740 bytes 421 Connection timed out. Copy operation error! Close ftp client. И все они с новой прошивкой. Раньше всё нормально заливалось Изменено 16 мая, 2014 пользователем Tirrr Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...