azhur Posted October 15, 2012 С такими железками дела не имел, но исходя из общей логики: SNR-S2960-24G(config-if-vlan1)#ip default-gateway 192.168.5.1 Неправильный контекст, шлюз - настройка не влана а глобальная, должно быть SNR-S2960-24G([b]config[/b])#ip default-gateway 192.168.5.1 SNR-S2960-24G#copy tftp://192.168.5.111/2960-24g.mib % Incomplete command. Не хватает второго параметра, куда копировать, что-то типа SNR-S2960-24G#copy tftp://192.168.5.111/2960-24g.mib image-1 ЗЫ mib - оригинальное расширение для файла прошивки =) Или это всё-таки SNMP-MIBs, но тогда зачем их заливать в коммутатор? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TIR52 Posted October 15, 2012 (edited) С такими железками дела не имел, но исходя из общей логики: SNR-S2960-24G(config-if-vlan1)#ip default-gateway 192.168.5.1 Неправильный контекст, шлюз - настройка не влана а глобальная, должно быть SNR-S2960-24G([b]config[/b])#ip default-gateway 192.168.5.1 Да это я не доглядел. Уже несколько дней мучаюсь пытаясь понять логику, сильно от длинка отличается. Решил сделать буква в букву по инструкции, а там пунк перехода в глабольный пропущен :) SNR-S2950-24G(config-if-vlan1)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 Пропишем маршрут по умолчению Switch(config)#ip default-gateway 10.10.10.254 Включаем интерфейс vlan 1 SNR-S2950-24G(config-if-vlan1)#no shu Возвращаемся в "глобальный конфиг" SNR-S2950-24G(config-if-vlan1)#exi SNR-S2960-24G#copy tftp://192.168.5.111/2960-24g.mib % Incomplete command. Не хватает второго параметра, куда копировать, что-то типа SNR-S2960-24G#copy tftp://192.168.5.111/2960-24g.mib image-1 ЗЫ mib - оригинальное расширение для файла прошивки =) Или это всё-таки SNMP-MIBs, но тогда зачем их заливать в коммутатор? Понял, что не тот файл схватил :) а про параметры опять же в инструкции ни слова: Обновление ПО коммутатора производится командой SNR-S2950-24G#copy tftp://10.10.10.10/nos.img nos.img Confirm to overwrite the existed destination file? [Y/N]:y Begin to receive file, please wait... как я понял из веб интерфейса тут все таки нет параметра куда заливать. тут нужно указать путь/название файла от куда и название файла в свиче? Edited October 15, 2012 by TIR52 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vladimir_omsk Posted November 8, 2012 SNR-S2960-48G(config)#firewall enable SNR-S2960-48G(config)#access-list 1140 deny any-source-mac any-destination-mac untagged-eth2 window 12 2 8863 15 1 7 SNR-S2960-48G(config)#interface ethernet 0/0/1 SNR-S2960-48G(config-if-ethernet0/0/1)#mac access-group 1140 in ERROR: user defined windows is not supported. ERROR: can't bind access-list [1140] to interface Ethernet0/0/1! linkey, да действительно, не получается привязать ACL к порту. Отправил запрос в R&D по вашей проблеме. Решилась ли проблема ? Есть необходимость в подобных ACL. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunner Posted November 9, 2012 (edited) Подскажите как сменить влан управление и ип адрес на свиче SNR-S2950-24G аналог на дурных dlink des3028 conf ipif System ipaddres 10.101.254.1 vlan 66 Edited November 9, 2012 by Gunner Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NikAlexAn Posted December 4, 2012 Подскажите как сменить влан управление и ип адрес на свиче SNR-S2950-24G аналог на дурных dlink des3028 conf ipif System ipaddres 10.101.254.1 vlan 66 Да там просто 1. Создаёте новый влан, прописываете его на транковых интерфейсах 2. Создаёте int vlan XXX ip addr ip_address mask no shut exit 3. Переписываете шлюз 4. Доступаетесь по новому адресу и удаляете старый int vlan. Ну и сам влан управления старый можно удалить. Записать конфиг - wr Два ip интерфейса одновременно точно работают. А сколько максимум кстати? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
snr-switch Posted December 27, 2012 (edited) Добрый день, у меня свитч SNR-S2940-8G Урезанный конфиг ... service dhcp ... ip dhcp pool V333-1 host 192.168.10.10 255.255.255.0 hardware-address 00-00-00-00-00-00 lease 0 12 0 max-lease-time 0 12 0 default-router 192.168.10.1 dns-server 192.168.1.1 domain-name test ... access-list 555 permit host-source-mac 00-00-00-00-00-00 any-destination-mac ip host-source 192.168.10.10 any-destination access-list 555 deny any-source-mac any-destination-mac ip any-source any-destination ... Interface Ethernet1/1 description port1 switchport access vlan 333 mac-ip access-group 555 in switchport port-security switchport port-security violation shutdown recovery 300 switchport port-security mac-address 00-00-00-00-00-00 ... стоит задача сделать так что бы если клиент подключается с любым другим МАС-адресом ему выдавало IP 192.168.10.222 конфигурацию можно менять, только одно требование - dhcp сервером должен выступать этот свич Edited December 27, 2012 by snr-switch Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
snr-switch Posted December 31, 2012 Всех с наступающим НГ, желаю больше положительных эмоций и всего наилучшего. Может кто-то сделает подарок к елке и ответит на пост выше?)) спасибо. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MrNv Posted February 6, 2013 подскажите, как автоматизировано конфиг с коммутатора собирать? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andrey Savenkov Posted February 6, 2013 Полностью слить конфиг с коммутатора можно по SNMP: Перед сохранением конфигурации на TFTP-сервер, убедитесь в том, что пустой файл, в который будет сохраняться конфигурация, уже создан в папке TFTP-сервера. 1. Задаем IP-адрес TFTP-сервера: snmpset -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.10.3.0 s “y.y.y.y” 2. Задаем имя файла на коммутаторе: snmpset -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.10.4.0 s “startup.cfg” 3. Задаем имя файла на TFTP-сервере: snmpset -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.10.5.0 s “backup-current.cfg” 4. Устанавливаем тип сервера (1-FTP, 2-TFTP): snmpset -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.10.7.0 i 2 5. Запускаем процедуру загрузки (1-Upload, 2-Download): snmpset -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.10.8.0 i 1 Проверка статуса выполнения команды: snmpget -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.10.9.0 Результатом будет числовое значение текущего состояния: 0 - Error 1 - OK 2 - Uploading 3 - Downloading 4 - Idle Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
cathode Posted February 8, 2013 (edited) Приветствую Модель коммутатора SNR-S2960-24G. Актуален вопрос с блокировкой PADO с абонентских портов. Будет ли работать следующая конфигурация? mac-access-list extended pado_security deny any-source-mac any-destination-mac untagged-eth2 ethertype 8863 permit any-source-mac any-destination-mac exit и на всех абонентских портах сделать mac access-group pado_security in Также интересует, как оставить только ssh доступ к коммутатору, на циске подобная конфигурация делается через line vty, тут же ничего подобного в режиме конфигурации я не нашёл. Edited February 8, 2013 by cathode Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andrey Savenkov Posted February 11, 2013 cathode, Да сработает, только единственный момент - введите значение EtherType в десятичной системе счисления (0x8863 = 34915). Также интересует, как оставить только ssh доступ к коммутатору, на циске подобная конфигурация делается через line vty, тут же ничего подобного в режиме конфигурации я не нашёл. можно включить SSH и отключить Telnet: ssh-server enable no telnet-server enable Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
cathode Posted February 13, 2013 Спасибо за подсказку со значением ethertype, фильтрация работает. Но есть небольшая проблема, PADI пакет имеет тот же ethertype, что и PADO, соответственно PADI запросы от абонентов также режутся. Есть ли способ зарезать только PADO с абонентских портов (настраивается в целях безопасности)? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andrey Savenkov Posted February 13, 2013 Посмотрите в сторону функционала PPPoE Intermediate Agent, описано в мануале - http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Configuration%20Guide/SNR-S2960-24G/09-Security%20Function%20Configuration.pdf Вкратце - аналог DHCP Snooping, только для PPPoE-пакетов Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sacrament Posted February 22, 2013 (edited) День добрый. Присматриваемся к вашей продукции. Взяли на тест несколько SNR-S2950-24G Пробуем настроить на них защиту от колец в сети. Получилась такая конструкция SNR-S2950-24G#sh run ! service password-encryption ! hostname SNR-S2950-24G sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia sysContact support@nag.ru ! username admin privilege 15 password 7 4173cf767846af158bdfab07f06e803f ! ! ! ssh-server enable ! web language english ! ! ! ! spanning-tree ! ! ! sflow version 0 loopback-detection interval-time 10 3 ! ! loopback-detection trap enable ! vlan 1;16 ! firewall enable ! Interface Ethernet1/1 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/2 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/3 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/4 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/5 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/6 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/7 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/8 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/9 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/10 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/11 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/12 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/13 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/14 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/15 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/16 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/17 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/18 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/19 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/20 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/21 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/22 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/23 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/24 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/25 switchport mode trunk ! Interface Ethernet1/26 switchport mode trunk ! interface Vlan1 ip address 192.168.1.5 255.255.255.0 ! interface Vlan16 ip address 10.10.0.106 255.255.255.0 ! ip default-gateway 10.10.0.1 ! ! no login ! end SNR-S2950-24G# С данными настройками ловит петлю "на себе" т.е. если взять патчкорд и воткнуть его обоими концами в SNR Если же такой же патчкорд воткнуть обоими концами в другой свич и этот свич соединить с SNR - то петлю он уже не видит. Какие еще настройки нужно внести? Edited February 22, 2013 by Sacrament Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
amurblaga Posted February 24, 2013 Проблемма такого рода Есть проблемма создал Vlan 1, дал ему Ip адрес создал vlan 1000 перенести управление. ПОМОГИТЕ Желательно укажите команды какие вводить. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mount Posted March 14, 2013 День добрый. Присматриваемся к вашей продукции. Взяли на тест несколько SNR-S2950-24G Пробуем настроить на них защиту от колец в сети. Получилась такая конструкция SNR-S2950-24G#sh run ! service password-encryption ! hostname SNR-S2950-24G sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia sysContact support@nag.ru ! username admin privilege 15 password 7 4173cf767846af158bdfab07f06e803f ! ! ! ssh-server enable ! web language english ! ! ! ! spanning-tree ! ! ! sflow version 0 loopback-detection interval-time 10 3 ! ! loopback-detection trap enable ! vlan 1;16 ! firewall enable ! Interface Ethernet1/1 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/2 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/3 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/4 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/5 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/6 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/7 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/8 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/9 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/10 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/11 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/12 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/13 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/14 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/15 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/16 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/17 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/18 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/19 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/20 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/21 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/22 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/23 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/24 switchport mode trunk loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/25 switchport mode trunk ! Interface Ethernet1/26 switchport mode trunk ! interface Vlan1 ip address 192.168.1.5 255.255.255.0 ! interface Vlan16 ip address 10.10.0.106 255.255.255.0 ! ip default-gateway 10.10.0.1 ! ! no login ! end SNR-S2950-24G# С данными настройками ловит петлю "на себе" т.е. если взять патчкорд и воткнуть его обоими концами в SNR Если же такой же патчкорд воткнуть обоими концами в другой свич и этот свич соединить с SNR - то петлю он уже не видит. Какие еще настройки нужно внести? Доброго времени суток. Если еще актуально. conf anti-arpscan enable int eth(UPLINK) anti-arpscan trust supertrust-port Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zhenya` Posted March 16, 2013 а если в конфиге повыше int vlan16 добавить в vrf. будет доступен коммутатор по адресу в vrf по ssh/snmp ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
in7rude Posted April 11, 2013 Какой еще VRF на 2960? Там такого отроду небыло Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
IlyaKirilkin Posted July 20, 2013 Добрый вечер! Понадобилось на SNR-S2960-24G и SNR-S2960-48G завести учетки для суппорта с ограниченным функционалом, аналог user на д-линках. Требуется смотреть счетчики пакетов, наличие линков, длину кабеля и текущий конфиг интерфейсов. В доках в качестве privilege предлагают только 15, что явно излишне. Правильно ли я понимаю, что 15й уровень избавляет от необходимости вводить пароль для enable? Какой уровень посоветуете для получения необходимого функционала? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
IlyaKirilkin Posted July 24, 2013 Хм, и правда циско-лайк :) Спасибо, разобрался! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
linx Posted August 13, 2013 а как работает функционал cluster? Хотелось бы получить stack аналогичный d-link из 2-х устройств SNR-S2980G-24F (раз уж стоят оба в одном ящике). Есть ли работающие примеры? Пробовал создавать - Set cluster commander error: create tcp server failure. Если назначаю cluster ip-pool вылазит такая ошибка. Конфиг на первой: cluster run key mord1a cluster ip-pool 10.10.15.1 cluster commander mord1a cluster member mac-address f8-f0-82-10-08-45 На второй железке (mac f8-f0-82-10-08-45): cluster run key mord1a sh ver SNR-S2980G-24F Device, Compiled on May 16 23:50:30 2013 sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia CPU Mac f8:f0:82:10:08:f9 Vlan MAC f8:f0:82:10:08:f8 SoftWare Version 7.0.3.1(R0058.0002) BootRom Version 7.1.4 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version N/A Serial No.:N125001125 Copyright © 2013 NAG LLC All rights reserved Last reboot is warm reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 32 minutes Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tawer Posted October 15, 2013 заведен ли в новом свчите 2940-8g пользователь по умолчанию? адрес прописали на интерфейс, а аккаунт завести забыли, свитч уехал далеко на узел.. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
denisok84 Posted January 31, 2014 здравствуйте на коммутаторе SNR-S2940-8G через вэб интерфейс поменялось привилегия пользователя. Подскажите как через тел нет теперь мне вернуть на 15й уровень. Мануал читал но у меня таких команд коммутатор почемуто не понимает. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bike Posted February 1, 2014 заведен ли в новом свчите 2940-8g пользователь по умолчанию? адрес прописали на интерфейс, а аккаунт завести забыли, свитч уехал далеко на узел.. По умолчанию admin admin, должен быть. здравствуйте на коммутаторе SNR-S2940-8G через вэб интерфейс поменялось привилегия пользователя. Подскажите как через тел нет теперь мне вернуть на 15й уровень. Мануал читал но у меня таких команд коммутатор почемуто не понимает. Сбросить конфиг? http://shop.nag.ru/article/snr-s294029502960-faq Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tirrr Posted May 16, 2014 (edited) Здравствуйте. Что случилось с 2950 и 2960 ? Перестал заливаться конфиг через ftp. Долго висит, а потом ошибку копирования выдаёт в putty. 331 Password required for anonymous 230 Logged on 200 Type set to I 200 Port command successful 150 Opening data channel for file download from server of "/upload/103.cfg" 226 Successfully transferred "/upload/103.cfg" Recv total 6740 bytes 421 Connection timed out. Copy operation error! Close ftp client. И все они с новой прошивкой. Раньше всё нормально заливалось Edited May 16, 2014 by Tirrr Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...